Miekszam w domu jednorodzinnym wybudowanym w połowie lat 80-tych. Ostatnio postanowiłem zamontować okap i prosze zobaczcie co się dzieje. (myślę, że z rysnku wszystko wynika). Co może być tego powodem? Wywala mi wszystko do łazienki na górze, czuć normalnie zapachami z kuchni, nie wiem czemu. Na dole jest wszystko w porządku. Zatkany komin powyżej górnej łazienki? Był sprawdzany 4 miesiące temu
oczywiście kocioł CO i junkersa mam podłączane do osobnych przewodów wentylacyjnych.. narysowany komin ma wylacznie odprowadzac pare wodna (wentylacja grawitacyjna) z pomieszczen
174096
Co może być tego powodem? Wywala mi wszystko do łazienki na górze, czuć normalnie zapachami z kuchni, nie wiem czemu.
Niech zgadnę - niezgodne z przepisami podpięcie okapu do wspólnego kanału wentylacyjnego?
Sam tego domu nie budowałem,tylko kupiłem. Zawsze tak było, był dawniej okap tyle że się zespuł i było 8 lat przerwy zanim nowy kupiłem i założyłem. Wcześniej nie było tego problemu, a przynajmniej sobie nie przypominam
Masz w tym okapie wentylator?Jeżeli tak to o jakiej wydajności?
tak mam, na I biegu jest 150 m3/h, na II 300, na III 450.
Nawet na I biegu wystepuje zjawisko jak na obrazku powyzej. A nie powinno skoro kurde mam w kuchni calkiem otwarte okno zeby dostarczyc powietrze do okapu bo rozumiem, ze w naturze wszystko musi wyjsc na 0. Ja bym stawial chyba na to, ze po prostu komin moze byc przytkany w gornej czesci. Chociaz z kolei jak to mozliwe skoro byl sprawdzany na biezaco przez kominiarza..
Twój komin przystosowany jest do grawitacyjnego usuwania powietrza z trzech kratek.Ty dołożyłeś 150-300-450m3/h.Ten komin nie jest w stanie odebrać takiej ilości powietrza.Robi się w nim nadciśnienie skutkujące wpychaniem powietrza z komina do łazienki na piętrze.Gdybyś zatkał tą kratkę w łazience na piętrze,to na wyższych biegach wentylatora będzie ci dmuchało w łazience na dole.Twoja instalacja nie jest przystosowana do okapu z wentylatorem.Na twoim miejscu zainwestował bym w pochłaniacz zapachów nie wymagający podłączenia do instalacji wentylacyjnej
ale czy naprawde te 150m3/h na najnizszym biegu to jest za duzo? komin jest duzy. dawniej byl okap o podobnej mocy i nie bylo problemu (chyba ze juz nie pamietam)
Może był okap bez wentylatora.A pamięć ludzka zawodna jest.
z wentylatorem.
ale zaraz troche mi sie to wydaje nielogiczne (albo mam braki w wiedzy). czy jakby faktycznie komin mial za małą "moc" to czy powietrze nie byloby wypychane tez na dole w lazience w kratce (a raczej przede wszystkim tam)?? a tak nie jest. na dole normalnie mozna przylozyc kartke do kratki w lazience i ja przysysa. na gorze tak nie jest, a wrecz przeciwnie bo wydmuchuje powietrze. moze faktycznie cos z tym kominem nie tak i przytkany w gornej czesci?
A jak masz wyłączony wentylator to na górze też wdmuchuje do łazienki?
A jak masz wyłączony wentylator to na górze też wdmuchuje do łazienki?
nie wdmuchuje do lazienki ani nie wciaga do komina (test zapalniczka). natomiast na dole w lazience przysysa do kratki kartke papieru A4...
Uchyl okno i wtedy sprawdź czy ciągnie.
Uchyl okno i wtedy sprawdź czy ciągnie.
jak uchyle na gorze okno w lazience to troche ciagnie wtedy.
No to wygląda na to,że twój komin wentylacyjny jest za mało wydajny dla trzech źródeł.Spróbował bym przytłumić kratkę w dolnej łazience,ale nie tykać tej w kuchni.
No to wygląda na to,że twój komin wentylacyjny jest za mało wydajny dla trzech źródeł.Spróbował bym przytłumić kratkę w dolnej łazience,ale nie tykać tej w kuchni.
Aha i nie są podłączone do jednego przewodu. Kuchnia ma oddzielny, łazienka na dole oddzielny. Łazienka na gorze oddzielny. Tylko nie wiem jakim cudem na górze w łazience sa zapachy z kuchni ...
gentoonx
04-03-2013, 12:17
a jaką masz wysokość od kratki w górnej łazience do wyjścia z komina ponad dachem?
To kiego grzyba narysował,że do jednego.Jesteś pewny że te kominy są u ciebie?
gentoonx
04-03-2013, 17:10
Postępująca debilizacja społeczeństwa :)
Postępująca debilizacja społeczeństwa :)
daruj sobie te docinki. naprawde daleko mi do debila.
narysowalem jeden, bo dopiero teraz dowiedzialem sie od wlascicieli domu, ze sa osobne kanaly dla kazdej kratki.
dom jest jednorodzinny. kominy sa u mnie. rysokosc do wyjscia z komina to jakies 4-5m.
Aha i nie są podłączone do jednego przewodu. Kuchnia ma oddzielny, łazienka na dole oddzielny. Łazienka na gorze oddzielny. Tylko nie wiem jakim cudem na górze w łazience sa zapachy z kuchni ...
Mogę tylko przypuszczać, ale podejrzewam, że kanały wentylacyjne łazienki jest w jednej parze z tym od kuchni i mają wspólny otwór na przestrzał pod czapką komina. Jeżeli dom jest szczelny, to w czasie działania okapu odwraca się ciąg w najsłabszym kanale i zaczyna zasysać - a jak ujście mają wspólne, to zasysa z zapachami. Włącz okap i zobacz czy nie robi się wsteczny ciąg przy zamkniętych oknach. Jeżeli tak, to włączyć okap w czasie gotowania i UCHYL okno w kuchni (uchylone != rozszczelnione). Zobacz co będzie. Jeżeli zapachy nie będą nawiewane do łazienki, to masz za szczelny dom na WG i musisz zamontować nawiewniki, przekuć zetkę albo uchylać okno w czasie gotowania . Czy budynek w czasie od zepsucia okapu do montażu nowego przeszedł modernizację (wymiana stolarki, ocieplenie)?.
Otoz tak jak na rysunku, na czas wlaczania okapu otwieram okno w kuchni. Probowalem nawet otworzyc drzwi na taras i i tak to nic nie pomoglo. Co do stolarki okiennej to okna sa te same od jakichs 10 lat. Szczelne, ale DREWNIANE. Poza tym reghularnie dom jest wietrzony. No ale to i tak nie w tym rzecz, no bo tak jak pisalem otwieram w kuchni okno na czas wlaczania okapu.
A co do kanalu to cos w tym moze byc. Z tym ze jednak na dole w lazience niz nie wywala powietrza, 0 zapachow z kuchni. Moze po prostu kuchnia i ta lazienka na gorze maja wspolny... Ale pytanie czy to powinno wtedy tak dzialac?
No to jednak nie wiesz ile masz przewodów wentylacyjnych.Ustal to najpierw.
Dokładnie. Ustal najpierw co masz, bo bez tego to tylko gdybanie i nikt ci nie pomoże.
gentoonx
04-03-2013, 22:41
daruj sobie te docinki. naprawde daleko mi do debila.
to nie do ciebie, ogólne stwierdzenie.
ale przepraszam skoro poczułeś się urażony, nie miałem takiego zamiaru
gentoonx
04-03-2013, 22:57
dam przykład domu w Otwocku
łazienka przez ścianę z kuchnią, wszystko na pietrze, w łazience wentylator wyciągowy na kanale wentylacyjnym 4,5 mb długim i piecyk kąpielowy - stary PG-19
Piecyk uruchomiony, wentylator pracuje, wszystko OK nic się nie dzieje. Przy nie używanym wentylku łazienki wystarczyło okap kuchenny na pierwszy bieg, a w łazience tak pizgało do środka, że łeb urywa ;) Kominiarz który przyszedł bredził coś o jakichś pękniętych kominach w środku itp :lol:
Nie dziw się zatem, że sprawa tkwi w szczegółach
Pomyśl lub dopytaj dokładnie czy aby coś się nie zmieniło. Okna nie muszą być nowe, wystarczą dodatkowe uszczelki kupione w sklepie po 50gr za mb - tak się robiło.
Wyjściem jest zamontowanie wentylatora na kominie, i podłączenie go równolegle z wentylatorem wyciągu.
gentoonx
08-03-2013, 00:35
zaznacz, że nie tanim
zaznacz, że nie tanim
można wstawić rurę szczelną jeśli się tylko da, lub rozebrać komin i postawić nowy szczelny :)
Wg mnie w tej sytuacji podciśnienie w przewodzie kominowym to jedyne wyjście