Zobacz pełną wersję : Pompa NIbe 1145 - ustawienia



Surfing
11-03-2013, 13:38
Witam,

od niedawna mam pompe Nibe 1145. Dom jeszcze w budowie (jest juz ocieplony, ale trwaja caly czas prace wykonczeniowe).
Ogrzewanie tylko podlogowe, w lazienkach dodatkowo drabinki (zasilane ta sama temperatura co podlogowka).
W garazu na fragmencie podlogi tez ogrzewanie podlogowe by zapewnic minimalne dogrzewanie garazu.

Nie mam czujnikow pokojowych temperatury, rozumiem, ze pompa dziala mierzac temperature zasilania i powrotu z ogrzewania podlogowego oraz na bazie odczytow temperatury na zewnatrz budynku plus ustawienia krzywej grzewczej.

Mam kilka pytan jak regulujecie swoje pompy:
- jak dobieracie krzywa grzewcza?
- jak dobieracie wartosci pozostalych ustawien (np. stopniominuty)
Bylbym wdzieczny zeby ktos mi wyjasnil jakie parametry steruja praca pompy, w szczegolnosci odpowiadaja za to, ze pompa podejmuje decyzje o wlaczeniu sie, oraz o zaprzestaniu grzania (szczegolnie w kontekscie dosyc czestych uruchomien pompy w moim przypadku)


Dzieki za pomoc,


Michal

Tomek_Wen
11-03-2013, 14:08
Witam.
Ja mam tego samego NIBE + bufor 750 litrów.
Krzywa grzania:
dla podłogówki : 4 max zasilania 35 stopni, temperatura (względem czujnika pokojowego) od 21 do 06 - 23,5 od 06 do 21 - 23 stopnie
bufor - krzywa własna 0 , max zasilania 60 stopni od 24-06 +10 w ustawieniach - wygrzewam bufor
stopniominuty 220
Pozdrawiam

Seba_i_Wiola
12-03-2013, 14:14
Witam
Ja również posiadam Nibe F1145/12KW połączoną ze zbiornikiem SISS 500/150. Z połowy tego zbiornika pobierana jest woda do celów CO - podłogówka + drabinki.
Mam ustawioną krzywą grzana 3 a w godzinach I taryfy mam obniżoną krzywą o 5 st. Wartość stopniominut ustawiona na -160. Co do twojego pytania dotyczącego sterowania pompą właśnie parametr stopniominut jest odpowiedzialny za załączanie pompy. Stopniominuty są skorelowane z temperaturą czynnika grzewczego w układzie oraz czasem - jeśli temp. zasilania jest o 1 st niższa od zadanej, to wartość stopniominut spada o 1, jeżeli wartość temp. zasilania jest niższa o 2 st, to wartość stopniominut spada co minutę o 2 itd. Jeżeli osiągnie wartość zał. pompy to układ uruchamia się i oddwrotnie jeżeli osiągnie wartość 0 pompa wyłącza się.

Surfing
15-03-2013, 17:04
Dzieki za wyjasnienie.

moja pompa dosyc czesto sie zalacza.
Po ostatnich zmianach serwisu NIBE troszke sie stuacja poprawila, ale wciaz w ciagu ostatnich kilku dni srednio pompa:
- zalaczala sie srednio co ok 2h,
- sredni czas pracy byl mniejszy niz 1h.

Budynek w budowie, ale ocieplony, znikome zuzycie wody uzytkowej (ekipa wykanczajaca cos uzywa, ale czasami).

Dzisiaj zaobserwowalem ciekawa sytuacje. Mianowicie wlaczylo sie podgrzewanie CWU, pompa podgrzala CWU do zadanych 45stC, po czym przeszla do grzania CO.
Ale zrobila to mimo, ze miala dopiero naliczone -120 stopniominut, a wlaczenie grzania CO jest po ostatnich zmianach serwisu ustawione na -200.
?!

Czy ktos moze mi wytlumaczyc dlaczego pompa zaczela grzac CO?

Pozdrowienie,

Michal

DiunaWO
15-03-2013, 18:47
Stało się tak ponieważ przed grzaniem CWU pompa chodziła na potrzeby CO. Zbiła stopniominuty do -120 i w tym momencie włączył sie priorytet czasu dla CWU. Po naładowaniu CWU powróciła do trybu grzania CO.

Bardzo mocno taktuje Ci pompa. Może za mocna do Twojego domu? Masz otwarte wszystkie pętle?

marecki_0luk1
10-12-2014, 21:12
Czy ktoś z użytkowników pomp NIBE aktualizował soft do wersji 5539R8 ? Kiedyś ustawiało się ujemną wartość stopniominut dla sprężarki np. -100 i dla podrzewacza pomocniczego np. -400. Po aktualizacji softu nie ma już ustawiania wartości stopniominut ujemnych dla podrzewacza pomocniczego, bo nazywa się to teraz: uruch. inny podgrz. pom. i ma wartości dodatnie. Czy ktoś może mi powiedzieć jak ustawić, żeby było analogicznie do - 400 ?

Sebastain
12-12-2014, 07:08
Bardzo mocno taktuje Ci pompa. Może za mocna do Twojego domu? Masz otwarte wszystkie pętle?

DiunaWO uważasz, że tryb 1h pracy 1h odpoczynku jest sporym taktowaniem przy obecnych temperaturach?
To jak według Ciebie powinien wyglądać ten podział?

gicho
13-06-2017, 19:55
Cześć,

Czy orientuje sie ktoś jak należy ustawić pompę aby zrobiła przegrzew wody do 70 stopni, obecnie dobija mi do 65 i sie wyłącza. Nadmienię ze max temp zasilania mam ustawiona na 70 oraz temp końcowa przegrzewu rownież na 70 stopni.

Pozdrawiam serdecznie

zibizz1
19-08-2017, 20:46
Cześć,

Czy orientuje sie ktoś jak należy ustawić pompę aby zrobiła przegrzew wody do 70 stopni, obecnie dobija mi do 65 i sie wyłącza. Nadmienię ze max temp zasilania mam ustawiona na 70 oraz temp końcowa przegrzewu rownież na 70 stopni.

Wyciąg z instrukcji instalatora:
F1245 może pracować
z temperaturą powrotu maks. 58°C oraz temperaturą
zasilania z pompy ciepła 70 (65 °C tylko ze sprężarką).

oraz kikadziesiąt stron dalej:

Sprężarka zapewnia temperaturę zasilania do 65°C przy
temperaturze doprowadzonego czynnika obiegu dolnego
źródła 0°C, natomiast pozostałą temperaturę (do
70°C) zapewnia podgrzewacz pomocniczy.

Wniosek:
masz zablokowaną grzałkę i pompa nie jest w stanie bardziej podgrzać wody samą sprężarką.

drogba_37
14-11-2017, 16:25
Od niespełna pół roku mieszkam w domu razem z tą pompą NIBE ;)
Ciężko mi zrozumieć tą krzywą, zasadę jej ustawień, mimo że sporo czytam i próbuje rozwiązywać te wzory z deltą na uzyskanie odpowiedzi jakie nachylenie krzywej powinienem mieć...
Może ktoś mi na początek wyjaśnić, gdzie w ustawieniach mogę sprawdzić ile razy na dobę moja pompa się załącza?
Moja krzywa, ustawiona przez instalatora wygląda tak:
400903

lulas2
06-12-2017, 15:31
W informacjach i tam masz starty sprężarki masz całą sume uruchomień musisz sobie spisać i odczekać całą dobe i odjąć od tej sumy z poprzedniego dnia.

lulas2
06-12-2017, 15:32
A przy takiej krzywej masz cieplo w domu

marlowe
12-04-2018, 15:44
Mam banalne pytanie, uzytkuje ta pompę od listopada 2017, teraz jest już ciepło i chciałbym wyłączyć podgrzewanie podłogówki a pozostawić tylko ciepła wodę, jak ja ustawić żeby nie grzała podłogi?

zibizz1
19-04-2018, 07:05
wyłaczyć ogrzewanie można na dwasposoby.
1. Obnizyc temperature(krzywą grzewcza) Menu 1.1 chyba obniż o 5 stopni i pompa nie powinna się właczać w nocy
2. Gdzieś w opcjach jest temperatura przy której nalezy wyłaczyć system grzewczy. Ale nie pamiętam gdzie. Jeśli temperatura zewnętrzna jest większa od ustawionej to pompka obiegowa zupełnie przestaje pracować(normalnie pracuje na niskich obrotach cały czas aby mierzyć temperature podłogi). Stopniominuty są sztywno trzymane na 0 i pompa się nie włącza.

Obara
10-09-2018, 19:58
czy komuś pojawia się komunikat "WYSOKA TEMPERATURA WYJŚCIOWA SKRAPLACZA?

zibizz1
13-09-2018, 08:20
czy komuś pojawia się komunikat "WYSOKA TEMPERATURA WYJŚCIOWA SKRAPLACZA?

Tak mam go u siebie gdy jest problem z odbiorem ciepła. Ten komunikat pojawia się najczęściej przy grzaniu CWU jesli ustawiona jest wysoka temperatura ok 55 stopni zalezy jeszcze od mocy pompy.

endru.
09-11-2019, 07:05
Taki błąd występuje również w przypadku gdy jest za mały przepływ w instalacji grzewczej. Rozwiązaniem może być oczyszczenie filtrów / filtra.