PDA

Zobacz pełną wersję : Integra 32 - Jak podłaczyć 3 sygnalizatory



KrzysiekS1975
21-03-2013, 11:20
Witam wszystkich forumowiczów . Mam problem z podłączeniem 3 sygnalizatorów i moje pytania :
1- czy ktoś może poinstruować mnie jak podłączyć do Integry 32 sygnalizator BM 4001 z własnym accu oraz jak ustawić zworki w tym sygnalizatorze.
2- czy sygnalizator Spw220 i Sp500 są prawidłowo wpięte.
3- czy wszystkie TMP i SAB z sygnalizatorów podłączyć do COM i Z8 ( i czy dać opornik jak tak to jaki i gdzie).
4- czy kontaktron może być podłączony do manipulatora zacisku Z1 i czy trzeba opornik?
5- czy prawidłowo rozrysowałem schemat z podłączeniami jak jest coś co wymaga zmiany proszę o poprawki .
Proszę o pomoc i wyrozumiałość

Maanniutek
03-04-2013, 21:42
ad 1
sygnalizatory podpina się do wyjść wysokoprądowych w integrze czyli 1 lub 2, nie znam tego sygnalizatora ale zworek raczej nie musisz zmieniać zostaw je domyślnie, w instrukcji do sygnalizatora powinienaś mieć opisany sposób podłączenia. Sygnalizatory z accu powinny mieć podane na stałe zasilanie 12V z aux lub wyjść wysokoprądowych zaprogramowanych jako zasilanie a sterujesz wyjściami niskoprądowymi przez rezystor.
ad 2
czy są prawidłowo wpiąte trudno określić bo nie załączyłeś obrazka ale te podpinasz do wyjścia wysokoprądowego.
ad3
możesz podpiąć wszystkie do jednego wejścia w szeregu i nie musisz dawać rezystora możesz zaprogramować jako NC lub rozdzielić na 3 wejścia to wtedy jak z którymś coś się bedzie działo to będziesz wiedział z którym a na jednym to masz chybił trafił.
ad 4
może być do wejścia Z1 najlepiej kupić kontaktron z wbudowanym rezystorem satel takie ma, jednak jak podłączyć do Z1 to musisz aktywować wyście w klawiaturze.
ad 5
schematu brak