kafelka
24-06-2004, 22:18
Pytałam już w innym wątku - jednak nie otrzymałam odpowiedzi. :(

Pytanie brzmi: jakie są przedziały bezpiecznikowe tzn. od .... do.... .
Pytam, żeby nie przepłacać energetyce za moc w kW. Jestem w trakcie wypełniania wniosku o warunki podłączenia do sieci energetycznej.

Proszę pomóżcie :roll:

thalex
24-06-2004, 22:30
6A
10A
16A
20A
25A
(30A rzadko stosowany)
36A

wg
24-06-2004, 22:49
Przyłączam się do pytania. Powyższa odpowiedź mnie osobiście niewiele mówi. Jeśli można to prosiłbym o zestawienie typu: zamawiam moc x kilowatów, otrzymuję bezpiecznik y.
Z góry dziękuję.

Grzegorz63
24-06-2004, 23:32
6A
10A
16A
20A
25A
(30A rzadko stosowany)
36A
Dodam tylko, że na południu Polski 25A otrzymuje się przy zamówionej mocy 15,6 kW.

Karol N.
25-06-2004, 07:41
Przyłączam się do pytania. Powyższa odpowiedź mnie osobiście niewiele mówi. Jeśli można to prosiłbym o zestawienie typu: zamawiam moc x kilowatów, otrzymuję bezpiecznik y.
Z góry dziękuję.

Proponuje sobie przeliczyc wg wzoru:

Moc [W] = 3 x 230 x Jb [A] x cos fi

Jb - prad bezpiecznika
cos fi - tutaj jest problem. Nie wiem jaki wspolczyniki przyjmuja energetyki. Grzegorz63 tu podal ze przy 25A wychodzi 15600 W czyli przyjeto cos fi okolo 0,9

Do thalexa: Nie siedze na co dzien w temacie ale mam wrazenie, ze w typoszeru NH00 sa jeszcze 32A, 35A pozniej 40A, 50A..... i dalej
Natomiast te 36A wydaje sie mi dziwne.

Karol N

inwestor
25-06-2004, 07:57
Karol.N
Energetyka ma swoje wzory nie powiązane z prawami fizyki :D . Ja mam przyłącze 3-fazowe zabezpieczone wkładką 35A. Wg twojego wzoru to by było 3x230x35x0,9 = 21,7 kW. W umowie mam 8 kW Więc gdzie tu logika. Wiem że co ZE to mogą być inne tabele z mocami. Więc najlepiej zadzwonić do swojego ZE i się spytać.
Podam jeszcze że nie ma bezpiecznika 30A i 36A. Za to sa 32A i 35A. Czyli jest następujaco: 6, 10, 16, 20, 25, 32, 35, 50, 63.
Pozdrawiam

Karol N.
25-06-2004, 09:04
Karol.N
Energetyka ma swoje wzory nie powiązane z prawami fizyki :D . Ja mam przyłącze 3-fazowe zabezpieczone wkładką 35A. Wg twojego wzoru to by było 3x230x35x0,9 = 21,7 kW. W umowie mam 8 kW Więc gdzie tu logika. Wiem że co ZE to mogą być inne tabele z mocami. Więc najlepiej zadzwonić do swojego ZE i się spytać.
Podam jeszcze że nie ma bezpiecznika 30A i 36A. Za to sa 32A i 35A. Czyli jest następujaco: 6, 10, 16, 20, 25, 32, 35, 50, 63.
Pozdrawiam

Taki masz przydzial i taka masz "zainstalowana" moc ale toretycznie mozesz pobierac te 21,7 kW pod warunkiem ze kable wytrzymaja. U mnie placi sie za to jaki duzy bezpiecznik jest w zlaczu co jest akurat logiczne. Jezeli u Ciebie jest podobnie i te 8kW starcza to po cholere przeplacac. Faktycznie tam gdzie zaczyna sie energetyka to konczy sie logika. Nigdy ich nie lubilem 8)

thalex
25-06-2004, 22:39
6A
10A
16A
20A
25A
(30A rzadko stosowany)
36A
Oj przepraszam! za dwie ostatnie pozycje macie racje, są one źle podane. Dzieki za zwrócenie uwagi :wink:

Chybadrzemłomisie :( :( :( :( :(

Ircon
28-06-2004, 13:37
W ENEA - Bydgoszcz posługują się tabelką zamieszczoną na końcu wniosku:
Dwie pierwsze kolumny są dla przyłącza 1-fazowego, dwie kolejne dla przyłącza 3-fazowego i odpowiednio:
zabezpieczenie przedlicznikowe [A], moce przyłączeniowe [kW], zabezpieczenie przedlicznikowe [A] i moce przyłączeniowe [kW]
10 - 2,0 | 10 - 6,0
13 - 2,0 | 13 - 8,0
16 - 3,0 | 16 - 10
20 - 4,0 | 20 - 12
25 - 5,0 | 25 - 16
32 - 6,0 | 32 - 20
35 - 6,0 | 35 - 22
40 - 8,0 | 40 - 25
--- - --- | 50 - 32
--- - --- | 63 - 40

Ryszard1
29-06-2004, 21:49
Mam pytanie na temat bezpiecznikow :
W szawce przy dzialce mam bezpiecznik 20A, taki duzy, topikowy, bagnetowy.
W domu w skrzynce bezpiecznikowej mam na wejsciu zwyczajny bezpiecznik 25 A, taki niewielki, plaski, typowy, do montazu w domu.
Ktory bezpiecznik zadziala najpierw przy zwarciu lub przeciazeniu, czy ten 25 A bezpiecznik w domu niedopusci do koniecznosci wzywania energetykow,

Trapp
30-06-2004, 06:24
Gdyby to było takie proste...
Zakładam że układ jest taki:
słup/linia---bezp.(i)20A (topikowe)-----wyłącznik(i) typu S 25A-----odbiory (pewnie jeszcze dodatkowe wyłączniki typu S.
Przy zwarciu - wszystko zależy od mocy zwarciowej w złączu, to z kolei zależy od parametrów sieci (mocy trafo,długości i przekroju przewodów w sieci), ale generalnie przy takim stopniowaniu selekcja nie będzie zachowana.
Przy przeciążeniu - trzeba by sprawdzić charakterystyki pasmowe tych zabezpieczeń.

inwestor
30-06-2004, 09:50
Mam pytanie na temat bezpiecznikow :
W szawce przy dzialce mam bezpiecznik 20A, taki duzy, topikowy, bagnetowy.
W domu w skrzynce bezpiecznikowej mam na wejsciu zwyczajny bezpiecznik 25 A, taki niewielki, plaski, typowy, do montazu w domu.
Ktory bezpiecznik zadziala najpierw przy zwarciu lub przeciazeniu, czy ten 25 A bezpiecznik w domu niedopusci do koniecznosci wzywania energetykow,

Najprawdopodobniej najpierw zadziała bezpiecznik 20A lub zadziałaja oba jednoczśnie. Zadziałanie wyłącznie bezpiecznika 25A jest bardzo mało prawdopodobne.
Pozdrawiam

tom soyer
30-06-2004, 10:28
Gdyby to było takie proste...
Zakładam że układ jest taki:
słup/linia---bezp.(i)20A (topikowe)-----wyłącznik(i) typu S 25A-----odbiory (pewnie jeszcze dodatkowe wyłączniki typu S.
Przy zwarciu - wszystko zależy od mocy zwarciowej w złączu, to z kolei zależy od parametrów sieci (mocy trafo,długości i przekroju przewodów w sieci), ale generalnie przy takim stopniowaniu selekcja nie będzie zachowana.
Przy przeciążeniu - trzeba by sprawdzić charakterystyki pasmowe tych zabezpieczeń.

na pewno selektywnosc nie bedzie zachowana. na ten temat juz byla dyskusja tutaj:
http://www.murator.com.pl/forum/viewtopic.php?t=26640&highlight=selektywnosc

Ryszard1
04-07-2004, 19:55
Przejrzalem, i niestety wyglada na to ze ten bezpiecznik nie uratuje mnie przed spaleniem bezpiecznika topikowego 20A. Pewnie nieduzo pomoglaby wymiana ich na pare : 25 topikowy i po nim 20 A plaski. Dobrze ze przy zwarciu dzialaja bezpieczniki z poszczegolnych galezi : 10, 13, 16 A (sprawdzone praktycznie). Tylko pewnie gorzej bedzie w przypadku przeciazen w poszczegolnych obwodach gdzie sumaryczny prad przekroczy 20 A,