PDA

Zobacz pełną wersję : Czy macie w swoich instalacjach zawór 3 drogowy ?



pablomoc
05-04-2013, 08:09
Czy macie w swoich instalacjach zawór 3 drogowy ?

Taka mała sonda. Producenci zalecają ale czy każdy je instaluje ?

dublic
05-04-2013, 10:52
A czy czasem to nie jest zalecane wtedy kiedy jest ogrzewanie podłogowe ?

gondoljerzy
05-04-2013, 11:17
Do podłogówki to raczej konieczność, zalecany może być do grzejników. Ja u siebie mam właśnie do grzejników. Na razie ustawiony na sztywno, ewentualnie nastawiany ręcznie. W planach mam wstawienie elektronicznego sterowania.

psulek
05-04-2013, 14:04
Jak nadzorowałem zmianę kotła i przebudowę kotłowni u rodziców to poszły 2 zawory 3d.

- termostatyczny na powrocie do zabezpieczenia kotła
- z siłownikiem na zasilaniu instalacji do regulacji temperatury grzejników.

W układzie ze zbiornikiem buforowym.

Bez zaworu 3d na powrocie kotła = spore szanse na wymianę kotła w krótkim czasie.

bobasxx
05-04-2013, 14:22
Ja mam zawór 3 D termostatyczny na podłogówkę.

edde
05-04-2013, 15:27
autor chyba powinien uściślić o jaki zawór i gdzie montowany mu chodzi, ale też to że ja mam trzy nie znaczy że jemu tez te i takie będą potrzebne
moje zawory 3D to:
- zawór 3D z siłownikiem do podłogówki (zasilanej z bufora)
- zawór 3D termostatyczny przy ogrzewaniu c.w.u.
- jakąś formą 3D jest też laddomat ładujący bufor i zabezpieczający powrót kotła