Zobacz pełną wersję : Odbiór wykonanej WM



sebm
07-04-2013, 18:22
Witam, czy możecie napisać co wykonawca powinen przedstawić inwestorowi po zakończeniu instalacji WM.
Jak powinny być wykonane pomiary i ogolnie cała masa innych rzeczy

dembi
07-04-2013, 22:19
1. Karty gwarancyjne zamontowanych urządzeń.
2. Protokół wydajności instalacji (zrobiony uczciwie).
3. Protokół uruchomienia instalacji wraz z urządzeniami.
4. Atesty, aprobaty, certyfikaty, deklaracje zgodności (zwykle na domkach tego punktu się nie stosuje, chyba że Inwestor ma wyraźne życzenie)

sebm
08-04-2013, 06:25
A jak sprawdzić czy wm działa. U mnie na najwyższym biegu czuć powiew powietrza ale już na minimun nic nie czuje. Dodatkowo mam zamontowany regulator z płynną regulacja prędkości silników i boje się jak to będzie działać

dembi
12-04-2013, 21:39
Anemometr.

michal_l
13-04-2013, 13:11
Moim zdaniem przy odbiorze instalacji powinny zostać zrobione pomiary
Klient powinien być obecny przy pomiarach i mieć możliwość weryfikacji odczytów z anemometru
w ostateczności Klient może zrobić zdjęcie odczytów z anemometru [ dla sprawdzenia jednostek itd.]
w każdym pomieszczeniu.

Pomiary powinny być elementem protokołu odbioru.

To, że na minimum nic nie czujesz to jeszcze nie znaczy, że źle działa - potrzebny jest anemometr - nawet taki prosty aby stwierdzić jaki jest przepływ.

kangaxx
13-04-2013, 16:24
aprobaty i inne duperele nie, ale gwarancja zrobienie pomiaru jest obowiązkowe, protokół pomiarowy daję na życzenie gdy jest potrzebny

homer76
14-04-2013, 06:08
aprobaty i inne duperele nie, ale gwarancja zrobienie pomiaru jest obowiązkowe, protokół pomiarowy daję na życzenie gdy jest potrzebny
Witam,
Właśnie wczoraj miałem mocno spóźniony odbiór wentylacji wraz z pomiarami. Wykonawca zrobił pomiary każdego z anemostatów + regulował je. Pomiary wykonał urządzeniem Kimo VT100 takie jak w linku http://centrumpomiarow.pl/anemometry/vt100/ + tuba 300x300mm. Pomiary przedstawił w m/s i przemnażał każdy wynik dla wywiewów x 165, a dla nawiewów x 150. Dziwna sytuacja bo sumując wyniki wyszło mi, że moja centrala Samsunga RHF 350 na 2 biegu z 3 przewala około 700m3 powietrza na godzinę,

Taką możliwość tłumaczył, że instalacja zrobiona na spiro o dużych fi i małej ilości kolan ma małe opory stad taki wynik

Czy ktoś może wytłumaczyć skąd takie wyniki, a może po prostu mnie naciąga .

Pozdrawiam
Homer

kominiarz
14-04-2013, 09:16
Witam,
Właśnie wczoraj miałem mocno spóźniony odbiór wentylacji wraz z pomiarami. Wykonawca zrobił pomiary każdego z anemostatów + regulował je. Pomiary wykonał urządzeniem Kimo VT100 takie jak w linku http://centrumpomiarow.pl/anemometry/vt100/ + tuba 300x300mm. Pomiary przedstawił w m/s i przemnażał każdy wynik dla wywiewów x 165, a dla nawiewów x 150. Dziwna sytuacja bo sumując wyniki wyszło mi, że moja centrala Samsunga RHF 350 na 2 biegu z 3 przewala około 700m3 powietrza na godzinę,

Taką możliwość tłumaczył, że instalacja zrobiona na spiro o dużych fi i małej ilości kolan ma małe opory stad taki wynik

Czy ktoś może wytłumaczyć skąd takie wyniki, a może po prostu mnie naciąga .

Pozdrawiam
Homer

A dlaczego X 150 czy 165? aby obliczyć m3/h należy prędkość pomnożyć przez powierzchnię i aby otrzymać m3 następnie przez 3600 bo tyle sekund jest w godzinie. Min. mam również taki anemometr z tubką, to urządzenie ma opcję liczenia od razu m3, nie trzeba nic przeliczać.

homer76
14-04-2013, 09:28
Możesz wyjaśnic dokładniej
Zmierzoną prędkość w m/s pomnożyć przez powierzchnie anemostatu (koło srednica 100mm) czy tuby (kwadrat boki 300)?

kominiarz
14-04-2013, 10:18
Powierzchnia kanału cm2 x prędkość m/s x 3600 = m3/h

kominiarz
14-04-2013, 10:20
Lub ten konkretny anemometr ustawić od razu na m3/h i zmierzyć normalnie.

kangaxx
14-04-2013, 11:18
te współczynniki to umowne wartości do liczenia na skróty jak komuś anemometr nie przelicza albo woli sam i można to zrobiś całkiem dokładnie, ale skąd gość wziął 150 i 165 i dlaczego inne dla nawiewu a inne dla wyciągu nie mam bladego pojęcia

homer76
14-04-2013, 11:30
Powierzchnia kanału cm2 x prędkość m/s x 3600 = m3/h

Przepraszam, że może o trywialne tematy pytam, ale weźmy przykład z pomiaru

kanał okrągły fi 5cm pomiar wyszedł 0,6m/s

Pow kanału okragłego o średnicy 10cm,

pi x r 2 = (3,14x 25cm2) = 78,5 cm2

Zmierzona prędkość 0,6 m/s x 78,5 cm2 = 47, 1

47,1 x 3600 = 169560

Coś mi nie gra. ;(

michal_l
14-04-2013, 12:18
Pomiar był robiony sondą przy anemostacie czy na wyjściu/wejsciu tuby pomiarowej?

Jeżeli do pomiarów użyto tuby [ a tak powinno być w wypadku pomiaru przepływu przez anemostaty]
to dla obliczenia przepływu w m3/h należy znać przekrój WEJŚCIA/WYJŚCIA tuby pomiarowej [przy którym był zrobiony pomiar w m/s]
a wielkość anemostatu akurat nie ma znaczenia.

Często anemometry mają funkcję automatycznego przeliczania pomiaru z m/s na m3/h
ale trzeba do anemostatu wprowadzić przekrój np. sondy wiatraczkowej.

W moim anemometrze to proste:
sonda wiatraczkowa zamocowana na końcu tuby pomiarowej ma 7 cm średnicy
czyli powierzchnia wynosi: Pi*r2 = 3.1415x0,001225 m2 = 0,003848411m2
do anemometru wprowadzam wartość 0,004 m2 [co minimalnie zaniża wynik -jest na korzyść Klienta]

Jeżeli mój anemostat pokazuje 1 m/s
to przepływ wynosi: 0,004m2*1m*60*60=14,4 m3/h

Jeżeli tuba miała "(kwadrat boki 300)" to raczej nie na wyjściu [ czyli w miejscu gdzie sonda podała prędkość w m/s i dlatego wynik nie jest prawdziwy
Tuba ma najczęściej kształt zwężający się [kształt dzwonu]
warto poczytać: http://www.test-therm.com.pl/pdf/manuals/manual_prohood.pdf

michal_l
14-04-2013, 12:31
dlaczego inne dla nawiewu a inne dla wyciągu

To na pewno nie ma sensu chyba, że chcemy "stuningować" wynik.

gentoonx
14-04-2013, 12:31
Przepraszam, że może o trywialne tematy pytam, ale weźmy przykład z pomiaru

kanał okrągły fi 5cm pomiar wyszedł 0,6m/s

Pow kanału okragłego o średnicy 10cm,

pi x r 2 = (3,14x 25cm2) = 78,5 cm2

Zmierzona prędkość 0,6 m/s x 78,5 cm2 = 47, 1

47,1 x 3600 = 169560

Coś mi nie gra. ;(

wracaj do szkoły, albo w tych wyliczeniach powierzchnię przyjmij w m2 nie cm2, osobna sparawa że pow. tuby nie kanału powinna być wzieta

nie zmienia to faktu, że wracać do szkoły trzeba :bash:

kominiarz
14-04-2013, 12:59
tak dokładnie m2 nie cm2 sorki, mój błąd nie homera76, wg moich obliczeń zakładając parametry powyżej kanał ma wydatek 16,956m3/h jak się mylę proszę mnie poprawić, wg mnie powierzchnia kanału jest ważna a nie powierzchnia/wymiar tuby, te tuby są już skalibrowane i robią pomiar niezależnie od przekroju kanału

homer76
14-04-2013, 13:08
Dziękuje bardzo wszystkim za cenne uwagi i pomoc w przybliżeniu tematu.

Właśnie piszę reklamacje na pomiary do wykonawcy - skoro Kimo VT100 w połaczeniu z "tubą" K35 ma możliwość pokazywania pomiarów w m3 to już samo to jest dziwne, że mi dostarczył w m/s. Poproszę go o ponowne pomiary i raport w m3.

Przy okazji czytania instrukcji do urządzeń wiem już jak je ustawić na m3 - gdyby okazało się, że wyknawca tego nie wie.

Przy okazji tego zestawu używał wykonawca do pomiarów.
http://www.merserwis.pl/merserwis2013/pl/ms-promocje/kimo-promocja-vt100-s-termoanemometr-z-sonda-stozek-k35-opis.html

Jeszcze raz dziękuję i życzę spokojnej niedzieli.

Homer.