sebm
08-04-2013, 21:16
pomocy :)
Instalacja na flexach, reku 450, sprężanie 2oo
i zrobiliśmy pomiary zaznaczyłem wyniki ma rysunku. Jak dla mnie przerażająco słabo.
Mierzyliśmy bez anemostatów na otwartych kanałach fi 125 na obrotach na maxa, ale małym śmigłem, gość mówi że przeliczy to tak jakby miał śmigło też tej średnicy (miał fi50 ), nie wiem czy to jakaś różnica.
Wyczytałem że prędkość w kanale powinna być od 2m/s do 5 m/s u nas z ledwością było 1,5 (najlepszy wynik)
i wychodzi że wprowadzam do domu 205 m3/h a wyciągam 115 m3/h
Powiedzcie, czy rozmiar śmigła ma tu znaczenie, czy wyniki są tragiczne ?
Ratunku, wyjaśnijcie, co można poprawić i czy można? :bash::bash:
Podajcie jakiś opis pomiarów, co jak i wogóle, bo kasy dużo a widzę że .... i już chyba mam dość WM :mad:
182374182375
Instalacja na flexach, reku 450, sprężanie 2oo
i zrobiliśmy pomiary zaznaczyłem wyniki ma rysunku. Jak dla mnie przerażająco słabo.
Mierzyliśmy bez anemostatów na otwartych kanałach fi 125 na obrotach na maxa, ale małym śmigłem, gość mówi że przeliczy to tak jakby miał śmigło też tej średnicy (miał fi50 ), nie wiem czy to jakaś różnica.
Wyczytałem że prędkość w kanale powinna być od 2m/s do 5 m/s u nas z ledwością było 1,5 (najlepszy wynik)
i wychodzi że wprowadzam do domu 205 m3/h a wyciągam 115 m3/h
Powiedzcie, czy rozmiar śmigła ma tu znaczenie, czy wyniki są tragiczne ?
Ratunku, wyjaśnijcie, co można poprawić i czy można? :bash::bash:
Podajcie jakiś opis pomiarów, co jak i wogóle, bo kasy dużo a widzę że .... i już chyba mam dość WM :mad:
182374182375