Zobacz pełną wersję : Wentylacja Wyporowa



sailah
15-04-2013, 21:11
Sznowna spolecznosci,

Stojac przed wyborem sposobu wentylacji w moim niedoszlym domu rozwazalem rozne hybrydy w swojej glowie, ale ostatecznie bylem nastawiony na WM. Glownie dla kontrolowania wilgoci i stabilnosci warunkow wentylacyjnych. Przy okazji watku nydara na temat wentylacji hybrydowej WMG wyszlo na jaw, ze istnieje cos takiego jak wentylacja wyporowa. A, ze jestem minimalista to sie zainteresowalem. Gdybym mial trenowac sztuki walki to aikido.. motorowka poplywam dla frajdy, ale uwielbiam zaglowke.. WW zatem kusi. Nie eliminuje rozwiazan dla "control freaks", a idzie w parze z silami przyrody. Jesli wniosek dla wiekszosci bedzie, ze to pic na wode, to przynajmniej powiekszymy forumowa wiedze o wentylacji, a przez kontrast ugruntuje sie dominujaca pozycja mieszajacej WM.

Temat raczej nieznany na forach. W branzy lokalnej cos istnieje, ale jakos nie przeniknelo to do wiedzy powszechnej zapalencow budowlanych. Wszelkie wzory, wyliczenia, grafika mile widziane. Krytyka KONSTRUKTYWNA takze.. mlaskanie jezykiem juz niekoniecznie.. moze poprawia smak dla jedzacego, ale moze psuc apetyt dla innych. Z gory prosze o nie sugerowanie oponentom dyskursu, zeby sobie cos policzyli i udowodnili grzaskosc wlasnego bagna. To jest malo logiczne nawet z filozoficznego punktu widzenia. Krytykujacym z gory daje pelne prawo wykonywania obliczen dla udowodnienia swojego punktu widzenia ^_^ Dla mnie osobiscie dluzej zostaja w glowie argumenty arytmetyczno-graficzne niz emocjonalno-polityczne.

No to w skrocie. Podzialow wentylacji troche jest, ale podam 2 istotne dla watku:

1) grawitacyjna - roznica cisnien wywolana ciazeniem powietrza o roznej temp. + stabilizacja przez efekty ciagu kominowego (taki KERS temperaturowy?), zach. pedu?
2) mechaniczna - roznica cisnien wywolana przez naped wentylatorow
3) naturalna - cyrkulacja przy otwartym oknie, przewiewy, roznica cisnien od wiatru..
4) kombinacje powyzszych

a praktycznie w sposobie wymiany powietrza w pomieszczeniach szczelnych (jak wiemy na tym forum od paru dni):
A) mieszajaca
B) wyporowa
C) tlokowa

A – dazy do jak najlepszego usredniania rozkladu temperatur i stezen gazow dla efektywnego dostarczania swiezego powietrza i komfortowej temperatury. Z tych wzgledow nawiewy (chlodniejsze niz powietrze wewnetrzne) znajduja sie w suficie (odmiana bedzie nawiewanie cieplejszego powietrza od dolu). Dazy takze do uzyskania przeplywow burzliwych.

Tendencja jest do zwiekszania przeplywow (czyli strat w kanalach, przeciagow, przesuszania) ze wzgledu na zapewnienie prawidlowej wentylacji oraz mozliwosc efektywnego wykorzystania zjawiska przeciwpradu dla odzysku ciepla z wydalanego powietrza. Przeciwstawia sie naturze sila kilowatow (zaciecie germanskie).

Przy odpowiednio duzym strumieniu powietrza zapewnia dobre i komfortowe warunki wentylacji oraz stwarza mozliwosci efektywnego wykorzystania zjawiska przeciwpradu dla odzysku ciepla z wydalanego powietrza. Zwiekszanie przeplywow zwieksza jednak poziom halasu, straty oporowe w kanalach i wzmacnia wrazenie przeciagow. W pelni sterowalna co do swej zasady.


B - dazy do uzyskania gradientu temperatury i dzieki temu stratyfikacji zanieczyszczen wspomaganej zjawiskami transportu zanieczyszczen w "strugach gazowych" od zrodel ciepla (ludzie, urzadzenia elekt., ..). Dazy do laminarnego doplywu swiezego powietrza od podlogi. Ma potencjal do mniejszych wymaganych przeplywow w indywidualnych pomieszczeniach, lepsza efektywnosc chlodzenia latem (kwestia sporna), z zalozenia moze dzialac bezobslugowo jako WG bo wspolpracuje z natura (zaciecie anglosaskie).

Tendencja jest do zmniejszania przeplywow (zwiekszanie powoduje straty przez szybkie wyprowadzanie najcieplejszej warstwy spod sufitu) powodujac ryzyko niedostatecznej wentylacji, ryzyko odwrocenia gradientu, ryzyko odczucia dyskomfortu ze wzgledu na wymagany gradient temperatury. Zgodnie ze spostrzezeniami nydara, ma potencjal do samoregulacji przeplywow w uzytkowanych pomieszczniach. Mozna ja pozenic z WM.

C) cod, miod, malina jesli chodzi o czystosc powietrza.. ale..

Powyzsze punkty nie wyczerpuja zupelnie tematu..

Mysle, ze w nieszczelnych domach z WG jest kombinacja wyporowej i mieszajacej. Dla przykladu mieszkajac w bloku z bardzo nieszczelnymi drzwiami wejsciowymi oraz krotkim odcinkiem do lazienki, niewatpliwie bardziej mialem wentylacje grawitacyjno-wyporowa niz grawitacyjno-mieszajaca.

W tej dyskusji zakladam podstawe do rozwazan dom 2-poziomowy z "namiotem" w poddaszu, szczelny, dobrze ocieplony, z doprowadzeniem powietrza przez GWC/czerpnie (bez skupiania sie przesadnego nad GWC jednak). Potem mozna by porozwazac tez polaczenie tego z WM, ale rozne odzyski ciepla przez "piko-sprezarki" itp. to proponuje dolaczyc do watku nydarowego, a tu skupic sie na teorii, praktyce (jesli taka istnieje na forum poza kilkoma wyjatkami) i spostrzezeniach odnosnie WW kontra WM (mieszajaca.. albo i nie zawsze..;p).

Streszczenie WW jest np. tu:
http://www.repus.se/repusweb_en/index.php?id=433,0,0,1,0,0

Dla mnie latwiej sie szuka w jezyku Szekspira, ale HenoK znalazl tez cos po polsku wiec odsylam do wujka Googl'a i zapraszam do dyskusji.

nydar
15-04-2013, 22:34
Z wyjątkiem okresu o temp.oscylujących wokół zera i niżej ,przewaga wentylacji wspomaganej wentylatorem jest niekwestionowana. Przy +10oC na zewnątrz w pomieszczeniu o temp.+20oC wewnątrz stężenie CO2 to przeszło 2000ppm.Mówię o pomieszczeniu z WG.Przewód wentylacyjny to ok.8mb. W pomieszczeniu przebywają dwie osoby.Z siedzącego właściwie przebywania osób i stężenia CO2 wynika ,że wentylacja działa na poziomie 16m3?h.Problem polega na tym,że jest nadal za zimno aby ciągle.Czy przypadkiem to tzw. wiosenne osłabienie nie wynika ze stężenia CO2 w domach?W domach polskich króluje przecież WG.
W domu natomiast ,non stop 70m3/h i stężenie na poziomie 1000ppm.przy trzech osobach.Ale trzeba pamiętać o pewnych zasadach aby było dobrze.Zero otwartego ognia,ogrzewanie podłogowe,,,ciepłe" okna i ściany.
Czy lepszy system mieszający czy wyporowy?
Wydaje się że wyporowy lepszy bo:
1.ogranicza ilość powietrza niezbędnego do utrzymania odpowiednich parametrów a to zmniejsza straty ciepła .
2.pozwala na utrzymanie wilgotności na komfortowym poziomie zimą +-40%
3.zbudowanie domu pod taki system powoduje że jest samoregulujący
Co do chłodzenia latem.
Ilość energii jaką można przenieść taką ilością powietrza jest tak znikoma,że chłodzenie wentylacją mija się z celem,ale zwiększenie wydajności do poziomu ok.0,5 wymiany na godzinę pozwala na obniżenie temp.o ok.3-4oC.Niemniej najważniejsze jest ograniczenie wpływu letniego słońca na szyby.
Piszę o możliwościach chłodzenia w domu o parametrach pasywnego.Czym gorsze parametry domu,tym gorsze możliwości chłodzenia wentylacją.To oczywiste.

sailah
16-04-2013, 11:18
Masz racje w lato wspomaganie WM obowiazkowo, bo dla tradycjonalistow z WG po prostu wietrzenie.

Podobnie plywajac wynajeta zaglowka podczas flauty wspomagam sie silnikiem, chyba, ze w rezerwacie z zakazem to trzeba zlapac i za pagaje (to dla lubiacych mniej lub bardziej trafne porownania ; )

Teraz moze porusze temat przeplywow. Spotkalem sie czasami z lakonicznie podana wartoscia 0.2 l/s jako minimalny dla ludzi i zwierzat, nie spotkalem wyjasnienia, nie wiem czego sie tyczy. Patrzac na strone:

http://mathmed.blox.pl/2011/11/Ile-dwutlenku-wegla-wydychamy-w-ciagu-doby.html

Mozna by pogdybac.. Czlowiek wciaga 500ml/oddech * 15 oddechow/min = 0.125 l/s. Przy braku recyrkulacji (np. nurek z butla gazowa) z pewnym zapasem jest blisko naszej wartosci 0.2 l/s

Idac dalej w rozwazaniach, przy sredniej ilosci dobowej 10 oddechow na minute produkcja samego CO2 przez statystyczna osobe wychodzi okolo 11.1 l/h = 0.185 l/min = 0.0031 l/s = 0.0111 m3/h.

Korzystajac ze znalezionego gdzies rownania na zuzycie powietrza (dla went. mieszajacej!):

Ci=Co + F/Q; Ci – koncentracja zanieczyszczen wewn.,Co – zewn., F – generacja zanieczyszczen [l/s], Q – wentylacja [l/s]

Zalozmy sobie Ci=1300ppm, Co=300ppm, F=0.0031 [l/s]

Delta = 0.001 = 0.0031/Q => Q = 3.1 [l/s] = 11.2 [m3/h]

Zapraszamy goscia do pokoju, czy rozpatrujemy sypialnie z 2 osobami (chociaz czestosc oddechow w nocy jest nizsza niz srednia) i jestesmy w naszym limicie 30m3/h dla 1 pokoju. Kazdy moze sobie popatrzec jak przyjety limit ppm’ow, czy zewnetrzne ppm’y wplywaja na potrzeby wentylacji. Zatem co innego w Bieszczadach, co innego w centrum Pekinu. Limity “panstwowe” tez sie zmienialy i byly poluzowane podczas kryzysu paliwowego w latach 70 (wujek Google).


Pierwsza z brzegu strona o badaniach statystycznych:

http://www.iaqscience.lbl.gov/vent-syndrome.html

Wnioski podaja, ze wentylacja powinna sie miescic w granicach 10-70 cfm (4.7-33 l/s) chociaz nadmieniaja, ze dane badawcze jak i metodologia byly bardzo ograniczone. Mowia tez, ze w wiekszosci badan syndromu chorego budynku ma korelacja z zawartoscia CO2.

Gwoli scislosci system SBS jest teraz wyparty przez IAQ (indor air quality).

U ciebie nydar patrzac na powyzsze zalozenia 35 m3/h CO2 w 3 osoby to potrzebna wartosc SREDNIEJ dla domu, dla systemu IDEALNIE MIESZAJACEGO (i tylko dla C02 od uzytkownikow). Jakie sa roznice w sprawnosci mieszajacej i wyporowej to sie postaramy przyjrzec rowniez.

nydar
16-04-2013, 19:54
Małe sprostowanie.Nie 35m3/h a 70m3/h dla trzech osób. Tak ok.6,5L/s/osobę.Wydaje się że to jest bezwzględne minimum dla utrzymania zaleceń 1000ppm.A działa to przy dolnym nadmuchu a górnym wyciągu.Stąd nie bardzo rozumiem dlaczego piszesz że 35m3/h jest odpowiednie dla systemu idealnie mieszającego(o ile taki w warunkach domowych może istnieć),skoro 70m3 jest na krawędzi?
ps.300ppm w powietrzu zewnętrznym to chyba bardzo stare dane.Na mojej leśnej polanie w środku dużego lasu to 380-400ppm.W centrum miasta to 500-520ppm.

sailah
16-04-2013, 23:45
Mowie czysto teoretycznie, zeby miec jakas baze do wyjscia, a im wiecej bedziemy mieli pomiarow tym bardziej pewnie bedzie mozna jakis przelicznik wrzucic na skromne forumowe warunki. Ja mam ta wade, ze lubie wiedziec dokladnie i skad sie co bierze. Wzor jest prosty wiec kazdy moze sobie jakies wnioski wyciagnac (mysle, ze nie popelnilem bledow przy interpretacji). Tylko podkreslam, ze jest on dla warunkow ustalonych.

Ok liczac dla Twoich parametrow: wewn. 1000ppm, zewn. 400ppm wychodzi Q=5.2 l/s /osobe dla CO2 => 18.6 m3/h /osobe.
Wzor jest dla systemu mieszajacego gdyby jeszcze idealnie mieszal. Dla wyporowego sie przyjrze i dam znac.

sailah
18-04-2013, 00:11
Gdzies na stronie swegon'a jest ciekawy pdf. Podaja w nim sprawnosci dla typu przeplywow:

tlokowy: 100%
wyporowy: 50-100%
mieszajacy: 50%
zwarciowy: < 50 %

W praktyce, ze nie osiaga sie wiekszej sprawnosci jak 60-70%.

W innym miejscu znalazlem info o zanieczyszczeniu powietrza na poziomie glowy dla wyporowej nie przekraczajacym 20% jak w powietrzu wywiewanym, ale to chyba bylo dla nawiewnikow znajdujacych sie w poblizu (bo liczy sie rozplyw powietrza dla roznych nawiewnikow podobnie jak natezenie swiatla).

Tak czy inaczej jesli ludzie z reku schodza do 1/3 wymiany/h to tez upodabniaja system do wyporowego (mniejszy odzysk z reku, mniejsza predkosc, kiepskie mieszanie), tylko z nawiewem w suficie, a wyciagiem pod drzwiami wiec jesli stratyfikacja jest efektywna to wychodzi zupelnie na opak. Mysle, ze wychodza przeplywy zwarciowe, zalezy jeszcze od sposobu ogrzewania pomieszczen. Jak kto grzeje kaloryferem to ma pewnie wystarczajace mieszanie.

W druga strone nawiewajac wyporowe zbyt predko wyjdzie bardziej mieszane, bo zgubi sie laminarnosc.

No ale dobrze by bylo jakby wiecej ludzi robilo pomiary CO2 i podawalo w jakich warunkach sie odbywaly..


Nydar ale biokominek tez wykluczasz?

miloszenko
18-04-2013, 08:08
Podbijam temat jako, ze sam stoje prze dylematem jaka wentylacje wykonac.

Poki co obstaje przy centralnym nawiewie(1 na kondygnacje), i 1 wywiew plus GWC z GMC.

Nawiew i wywiew mialyby wpiete nagrzewnice. Wywiew poza okresem grzewczym dogrzewalby wode z sieci na potrzeby CWU a w okresach grzewczych wlot powietrza.

Jako, ze niewiele potrzeba energi zeby nawiew z GWC na poziomie 12-13 stopni dogrzac do 19-20 aby komfort cieplny zachowac.

( okolo 300 Wat mocy nagrzewnicy potrzebne aby dogrzac strumie 100 m3/h o 8 stopni, w obecnym domu czeka na podpiecie nagrzewnica a mocy 2 KW, gdyz gradient zima moze dochodzic do 20 stopni, a przeplyw byl zakladany do 300 m3/h, oznacza to, ze nagrzewnica nie musi byc jakas wypasiona)

Taki uklad mogly dzialac przez wiekszosc roku na minimalnym wspomaganiu wentylami, np takimi: http://wentylatory.istore.pl/pl/tt150-wentylator-kanalowy.html#op1 .

Cena calej wentylacji powinna sie zamknac w 4 tys PLN. Moge ekstra za 500 zl dorobic solara powietrznego robiac zabite okno od poludnia:)

Caly system powinien pobierac minimalne ilosci energii do pracy wiec czekam tylko na opinie i projektuje:)

Pozdrawiam

nydar
18-04-2013, 19:09
W moim konkretnym przypadku wykluczam,ponieważ priorytetem jest max.zapotrzebowanie na świeże powietrze do 100m3/h.Mam zresztą kominek z płaszczem wodnym ale bardzo szczelny z dopływem powietrza z zewnątrz. Biokominek czy kuchenka gazowa wymagały by większych ilości świeżego powietrza.Stąd płyta indukcyjna.

Miloszenko.Czy ja dobrze zrozumiałem.Jedna kondygnacja-jeden nawiew-jeden wywiew?( jedna kondygnacja to jedno pomieszczenie?)

miloszenko
18-04-2013, 19:26
W moim konkretnym przypadku wykluczam,ponieważ priorytetem jest max.zapotrzebowanie na świeże powietrze do 100m3/h.Mam zresztą kominek z płaszczem wodnym ale bardzo szczelny z dopływem powietrza z zewnątrz. Biokominek czy kuchenka gazowa wymagały by większych ilości świeżego powietrza.Stąd płyta indukcyjna.

Miloszenko.Czy ja dobrze zrozumiałem.Jedna kondygnacja-jeden nawiew-jeden wywiew?( jedna kondygnacja to jedno pomieszczenie?)

1 nawiew na kondygnacje, wywiew z kazdego pomieszczenia do wspolnego wyciagu.

1 wspolny nawiew kazalby tym u gory oddychac brudnym ogrzanym powietrzem z parteru:)

Jakby ktos polecil proste narzedzie do rysowania instalacji to chetnie prztgarne i cos tu wrzuce.

Pozdrawiam

nydar
18-04-2013, 19:39
A to teraz jasne:).

jasiek71
18-04-2013, 19:53
1 wspolny nawiew kazalby tym u gory oddychac brudnym ogrzanym powietrzem z parteru:)


zrób wyciąg w najwyższym punkcie klatki schodowej, wszystko co będzie się nią przemieszczało z niższych kondygnacji ( zapachy, ciepłe powietrze w lecie...) zostanie na bieżąco usunięte...

miloszenko
18-04-2013, 20:09
Tak czy inaczej bede chcial zeby ktos z papierami sie pod konkretnym projektem podpisal.

Pozostaje kwestia solara powietrznego, ktory przy kazdym sloneczku dogrzewalby wstepnie wode do CWU, a powietrze po przejsciu przez nagrzewnice mogloby byc w sezonie grzewczym puszczane w nawiew. Takim oto sposobem kosztem jedynie pracy wentyli i max. 2 pompek (lacznie bedzie ze 40W mocy) woda moze byc dogrzewana o kilkanascie stopni, nawiew o 7-8 i wszyscy szczesliwi:)

Generalnie spodziewam sie, ze przy nawiewie caglym o temp. 20-22 stopnie plus zyskach bytowych zamontowany klimatyzator w salonie polaczym z kuchnia i przedpokojem powinien bez problemu dac sobie rady (taki najmniejszy z mozliwych o mocy cieplnej 3 KW.

COP takiego ukladu byloby na pewno oszalamiajace, niestety certyfiaktu pasywnosci taki dom nie uzyska nigdy:(

Pozdrawiam

sailah
19-04-2013, 12:39
milszenko, zeby wydac opinie to trzeba kogos grubszego kalibru jak JBZ, czy Adam_mk. Chociaz cos czuje, ze oni tez mogliby miec roznice zdan, czy dawac WG, czy WM dla budynku wiecej niz parterowego. Oczywiscie z praktykami jak nydar, czy jasiek to sie tez dogadasz.

Ja to za duzo nie doradze, bo jestem "biedny mi$", ktory sie dopiero przyucza i to przewaznie tylko teoretycznie. No ale korzystam z dorobku wielopokoleniowego w koncu.. a Adam_mk nakazuje myslec to mysle ile Bozia rozumu dala ; p Licze tez na to, ze sie wiecej ludzi dolaczy i wspolnie bedzie mozna dojsc do jakichs ogolnikow i je zebrac w czytelnej postaci.

Sam mam ciagoty, zeby to wszystko wysterowac z roznymi bajerami, ale zeby przejsc w drobiazgi to trzeba najpierw podstawe dobrze opanowac. Poza tym sklaniam sie ku idei, ze skoro wspolpracujemy z natura co do zasady to trzeba ta idee kultywowac. Czyli starac sie poszukac takich rozwiazan, zeby byly samoregulacyjne i mozliwie proste. Zobaczymy czy sie uda. WM mieszajaca jest rozwiazaniem systemowym wiec dobre dla instalatorow. Z WG/WW dlubanie wieksze.. trzeba by sie zglosic do konsultanta jakiegos, a malo kto chce placic za porady. A swoje i tak lepiej wiedziec, zeby sie nie dalo wpuscic w kanal.

Co do silnika to mozna podejsc do tematu na rozny sposob. Jesli chcesz WW dla stratyfikacji zanieczyszczen glownie, to pewnie sie nada (chociaz ma jedynie 2 nastawy, ale lepsze to niz nic). Jesli chcesz, zeby instalacja dzialala z korzysciami WG, a bez jej wad to bardziej bym sie nastawial na wentyle jak w nasadzie VBP o ktorej pisal HenoK. Jest autonomiczna w dzialaniu.

Jesli pracuje dobrze tak jak twierdza, to nie bedzie zbyt duzego przeplywu i podcisnienia w domu w zime (zatem mniejsze ryzyko wykraplania wody z chlodnego powietrza zasysanego nieszczelnosciami jak w WM wyciagowej), a w lato wytwarza ciag.. Chociaz 10 Pa moze nie starczyc jak na wszystko. No i cena troche zaporowa.

Moze Adam_mk ma jakis ciekawy wentyl w zanadrzu, bo lubi zabawki.


No a ja, zeby dalej brnac w temacie to wrzucam obrazki dla tradycyjnego WG i WG/WW w szczelnym domu z GWC:

184605

W rzeczywistosci roznice nie beda tak drastyczne bo w 1 przypadku czesto beda tylko czesciowe spadki cisnien na pietrach, a w 2 dojda wlasnie spadki przez nieszczelnosci.

A tutaj dobra stronka do liczenia sily WG:

http://www.engineeringtoolbox.com/natural-draught-ventilation-d_122.html

nydar
19-04-2013, 19:10
Wentylacja grawitacyjna-wyporowa to nie to na czym można zarobić.Stąd i dyskutantów mało i zainteresowanie nikłe.A przeciętny inwestor nie bardzo wie o czym piszesz.Pióro masz lekkie więc zamiast obcojęzycznych linków może więcej beletrystyki.

sailah
20-04-2013, 04:54
Hehe dzieki : ) Myslalem, ze wlasnie odstraszam ludzi swoim pisaniem tak, ze nie chca sie udzielac i moze lepiej dac im czas nadrobic googlowanie przynajmniej ; p. Zeby pisac wiecej to trzeba jeszcze znacznie wiecej przeczytac, a cos slabo z tym ostatnio u mnie.

nydar
20-04-2013, 19:20
No to odpuść sobie X Faktor i czytaj,czytaj,a potem nieś kaganek.Wkoorwia mnie ogólne przekonanie że niemieckie czy ogólnie zachodnie budownictwo jest od naszego lepsze.

Arturo72
20-04-2013, 21:23
Wentylacja grawitacyjna-wyporowa to nie to na czym można zarobić.Stąd i dyskutantów mało i zainteresowanie nikłe.A przeciętny inwestor nie bardzo wie o czym piszesz.
Nie o to chodzi.
Chodzi o temperatury nawiewu.
Jaka jest temperatura nawiewu w WGW a jaka w WM z odzyskiem bez żadnych dodatków ? Jaki wpływ takiej temperatury ma na zużycie energii na ogrzewanie ?
W domach energooszczędnych WGW nie ma racji bytu moim zdaniem.

Ok,wentylacja to wentylacja ale czemu przy okazji nie może być odzysku ciepła ?

jasiek71
20-04-2013, 21:37
Ok,wentylacja to wentylacja ale czemu przy okazji nie może być odzysku ciepła ?
GWC daje 50% sprawność więc praktycznie tyle samo co system wentylacyjny oparty na centrali wentylacyjnej z rekuperatorem bez wymiennika gruntowego...:cool:

nydar
20-04-2013, 21:41
Arturo .wlatuje mi świeże powietrze zimą o temp.20-17,2oC.Przekonaj mnie proszę do rekuperatora.Zastrzegam .Łatwo się nie dam.

Arturo72
20-04-2013, 21:47
Arturo .wlatuje mi świeże powietrze zimą o temp.20-17,2oC.Przekonaj mnie proszę do rekuperatora.Zastrzegam .Łatwo się nie dam.
Napisałem "bez dodatków".
U mnie w cenie 4tys.zł prawie tyle samo wlatuje a wygląda bez porównania i wymaga znacznie mniej uwagi przy eksploatacji a przy okazji żadne pomieszczenie czy strych nie jest narażone na zawigocenie,gdyż wilgoć odpadowa wydalana jest do kanalizy a nie w "niewiadomo gdzie"

XXI wiek mamy Panowie...

miloszenko
20-04-2013, 21:53
A jaki masz reku? Lune?

Pozdrawiam

Arturo72
20-04-2013, 22:01
A jaki masz reku? Lune?

Pozdrawiam
Nie,Brookvent 1.1,Luna byłaby w cenie 1,5tys.zł a nie 4tys.zł :)
I to jest kolejna nieświadomość inwestorów,że za małą kasę mamy odzysk ciepła powietrza wywiewanego,nie dostępna dla posiadaczy wentylacji grawitacyjnej pod jakimkolwiek wariantem.

Miloszenko,Twój partner "kablowy" BrygadaRR ma Lunę czyli rekuperator z odzyskiem ciepła za 1,5tys.zł ,zapytaj się jego o efekty odzysku ciepła a nie ufaj "teoretykom hybrydowym" mającym swój cel...

P.S
Na początku mojej kariery budowlanej(2009) uważałem Cię za "nowoczesnego" jeśli chodzi o płytę a teraz widzę,że cofasz się w rozwoju budowlanym ;)

nydar
20-04-2013, 22:07
Napisałem "bez dodatków".
U mnie w cenie 4tys.zł prawie tyle samo wlatuje a wygląda bez porównania i wymaga znacznie mniej uwagi przy eksploatacji a przy okazji żadne pomieszczenie czy strych nie jest narażone na zawigocenie,gdyż wilgoć odpadowa wydalana jest do kanalizy a nie w "niewiadomo gdzie"

XXI wiek mamy Panowie...
Prawie tyle samo to nie to samo.Wygląda bez porównania.No tak.Ty masz skrzynkę .Ja nic co na wierzchu.Co do zawilgocenia.Moja konstrukcja dachu to 10,8-11,5% wilgotności.Sucho jak pieprz a jako bonus prawie zero strat przez sufit.Mamy XXI wiek.Prawda.Czas przestać źreć prąd rekuperatorem

Arturo72
20-04-2013, 22:22
a jako bonus prawie zero strat przez sufit.
No cóż...
Proponuję zapodać 24st.C na poddasze z GMC to strop będzie grzał zamiast wychładzać...i po co nam kable ;)
Czy Wy udajecie czy naprawdę jesteście tacy ?

nydar
20-04-2013, 22:58
Nie pojęte jest to ,że nie jesteś w stanie pojąć tych prostych zależności .Nie jest ważne źródło ciepła.Ważny jest przepływ energii przez dom.Ważne aby był zgodny z tym co ja chcę i jak chcę ją wykorzystać.Tam pozyskam parę stopni ,tu oddam i nie mam praktycznie strat do gruntu i przez sufit.Tanio,efektywnie i niezawodnie,bo zimą na grawitacji działa.

Arturo72
20-04-2013, 23:04
Nie pojęte jest to ,że nie jesteś w stanie pojąć tych prostych zależności .Nie jest ważne źródło ciepła.Ważny jest przepływ energii przez dom.Ważne aby był zgodny z tym co ja chcę i jak chcę ją wykorzystać.Tam pozyskam parę stopni ,tu oddam i nie mam praktycznie strat do gruntu i przez sufit.Tanio,efektywnie i niezawodnie,bo zimą na grawitacji działa.
Nie pojęte jest jak takimi bzdurami zaciemniasz umysły inwestorów,dotychczas rozumnych a co gorsza przyszłych nie kumających wogóle budowy.

nydar
20-04-2013, 23:17
No tak.Gdybym teoretyzował to mógł byś mnie zezwać od demagogów.Ale u mnie to działa.Mam nawet światka:D.U jaśka też zaczęło działać.Z czym więc problem?
Ups.Wiem boisz się o biznes pomp ciepła i rekuperacji.Spoko .Takie nowinki to lata za czym będą szerzej stosowane. Ale bądź czujny i szukaj nowego zajęcia.Czas szybko mija a człowiek nie młodnieje.

Arturo72
20-04-2013, 23:22
No tak.Gdybym teoretyzował to mógł byś mnie zezwać od demagogów.Ale u mnie to działa.Mam nawet światka:D.U jaśka też zaczęło działać.Z czym więc problem?
Ups.Wiem boisz się o biznes pomp ciepła i rekuperacji.Spoko .Takie nowinki to lata za czym będą szerzej stosowane. Ale bądź czujny i szukaj nowego zajęcia.Czas szybko mija a człowiek nie młodnieje.
O nic się nie boję :) Nie jestem w branży w przeciwieńswie do Was ;)
Rekuperator z odzyskiem ciepła Luna na allegro można kupić już za 1300 zł :)
Światek z WG hybrydową jest jeden,nydar+jasiek...
Nikt poza tym światkiem nie wpadł na pomysł tak bzdurnego i naiwnego biznesu w dzisiejszych czasach.

nydar
20-04-2013, 23:30
Nie jestem z branży.Staram się być rozsądny i chcę aby mój portfel też taki był.Czego i tobie życzę.Nie znalazłem firmy która by wyceniła WM poniżej 10kPLN.Stąd moja desperacja i wzięcie spraw we własne ręce.
Dobranoc.

Arturo72
20-04-2013, 23:41
Nie jestem z branży.Staram się być rozsądny i chcę aby mój portfel też taki był.Czego i tobie życzę.Nie znalazłem firmy która by wyceniła WM poniżej 10kPLN.Stąd moja desperacja i wzięcie spraw we własne ręce.
Dobranoc.
Tym postem pokazujesz,że jednak jesteś z branży i chcesz naciągać na "swoje" rozwiązania,które możesz Ty lub jasiek(instalator) wykonać.
Ponadto jasiek doradzi i wykona kable ?
Żal mi R&K,szczerze...

Po prostu gadasz bzdury a nawet idiotyzmy dla ludzi myślących,których uważasz za idiotów(miloszenko,wierz im ;) )
Ty,który zrobiłeś własnoręcznie GMC,odzysk szarych ścieków szukałeś i nie znalazłeś ekipy do zwykłej WM,która dla amatora zajmuje jeden weekend ?
Nie ze mną te numery Bruner ,ale z miloszenko i innymi owszem ;)

Dla myślących,rekuperator z odzyskiem ciepła +kanały wentylacyjne+własna robocizna to ok.2,5tys.zł,ceny z allegro...

Wyprzedzając post jaśka,rekuperator w tej cenie posiada BrygadaRR ,znany "kablarz",i jak najbardziej chwali sobie te rozwiązanie z tym rekuperatorem z odzyskiem ciepła.

qubic
21-04-2013, 00:41
ale się uczepiłeś Brygady RR i Luny.dlaczego ma Lunę?bo policzył że to się nijak nie zwraca i kupił to co choć trochę przedstawia normalny stosunek ceny do jakości.gdyby wiedział o rozwiązaniu nydara to pewnie nie zakładałby Luny.
masz reku za 4 k i ok ale gdybyś wiedział o tym rozwiązaniu wcześniej też byś kupił tego śmiesznego brookventa?

sailah
21-04-2013, 02:34
Hehe no i zaczelo sie.. rozmydlanie ; p Gdzie sie Arturo nie pojawi to jest zadyma : ) No ale chlopaki ze slaska za koszule nie wylewaja : ) Pewnie nie jedna impreze skasowales ?! : )

No ale co tam pofolgujmy sobie. I tak jestem pod wrazeniem jak dlugo wszyscy trzymalismy cisnienie.

Najlepiej niech jakis guru sie otworzy i zdlawi temat w zarodku, bo inaczej to ja, biedny mi$, dalej bede musial czytac i sobie przetwarzac.. a praca kiedy? chociaz ponoc nie zajONc.. nie ucieknie..

a tak swoja droga to sobie mysle, ze skopiuje Arturowe pianko-uszczelnianie miedzy ceglami, bo to wydaje sie dobra praktyka dla kazdego dazacego do szczelnosci..


nydar, nie ogladam wbrew pozorom zadnych X-ow ; p wlasciwie to ostatnim razem ogladalem TV na Boze Narodzenie. Jakby tak sobie pozwolic, to mozna, faktycznie... cale zycie slepia wywalic na ekran. W mojej chacie tez nie wiem, czy zainstaluje.. na pewno nie w salonie.. za to przyzwoity projektor do filmow jak najbardziej : )

miloszenko
21-04-2013, 09:06
WIesz Arturo, ja juz troche pomieszkalem, pouzywalem tych nowosci, jedne sie sprawdzaja inne nie daja wymiernego efektu, inne sie po prostu nie oplacaja.

Ty za to kolejny raz sugerujesz wszystkim zamontowac byle co bo na pewno dziala super.

A ktory model brookventa masz? Wiesz juz na ile m3 bedziesz go ustawial zima? Juz gdzies czytalem jakie masz intesnywnosci nawiewu w roznych pomieszczeniach i cos ta Twoja instalacja wzorcowa specjalnie sie nie okazala.

Kilka razy Ci mowilem: pomieszkaj to pogadamy.

P.S. Reku nie rozwiazuje problemu odzysku ciepla z zyskow bytowych/wentylacji na rzecz CWU, a tutaj o to tez idzie walka.

Patrzac po Twoim super przemyslanym domu, w ktorym najwazniejsza instalacja na CO/CWU sprawila kilka roznych normalnie nie spotykanych problemow to wolalbym sie Twoimi radami nie sugerowac. Co tam ostatnio jakis czujnik przeplywu czy cos nie dziala?

Pozdrawiam

Arturo72
21-04-2013, 09:09
ale się uczepiłeś Brygady RR i Luny.dlaczego ma Lunę?bo policzył że to się nijak nie zwraca i kupił to co choć trochę przedstawia normalny stosunek ceny do jakości.gdyby wiedział o rozwiązaniu nydara to pewnie nie zakładałby Luny.
masz reku za 4 k i ok ale gdybyś wiedział o tym rozwiązaniu wcześniej też byś kupił tego śmiesznego brookventa?
Irytuje mnie owczy pęd do czegoś,co jest robieniem z g..na bata mając na tacy gotowe,zdecydowanie lepiej sterowalne i znacznie tańsze rozwiązanie.
Nie każdy wydaje na WM 20tys.zł,nie każdy kupuje rekuperator 500m3/h do chałupy o kubaturze 380m3,nie każdy robi GGWC lub zwykłe GWC za 10tys.zł.
Ponownie kupił bym rekuperator,ponowniee byłby to Brookvent bo nie narzekam na niego,gdybym chciał przyoszczędzić byłaby to Luna lub inne w podobnej cenie ale na pewno nie była by to wentylacja wyporowa,czy hybryda grawitacyjnej.
Już się słyszy,że ludzie mając już wykonaną wentylacje mechaniczną z odzyskiem ciepła będą przerabiali na WG hybrydową,dla mnie to bzdura i naciąganie właśnie takimi tematami.

miloszenko
21-04-2013, 09:16
Arturo, sam fakt iz warto rozpatrzyc czy WM ma miec nawiewy i wywiewy tak jak si to robi teraz czy tak jak w wentylacji wyporowej jest godby rozpatrzenia, zwlasza przy ogrzewaniu podlogowym. Bo, jesli mialbys bybas to latem mozesz spokojnie uzywac tego bez wentyli, a zima to i tak skreca sie wszystko na min.

Liczyles moze kiedys w OZC ile strat jest na wentylacji dla wymiany na poziomie 0,2 -03, kubatury?

Pewnie nie bo nie wierzysz w OZC:(

Twoja wentylacja wykonana przez firme kosztowala by min 10 tys z tym reku co masz, sens takich srodkow jest zaden. A mogles do GWC dostawic grzejnik i grzac go z PC, mialbym 4 tys za swojego reku w kieszeni :P

Pozdrawiam

nydar
21-04-2013, 11:06
Najśmieszniejsze w tym zapędzie Arturo do negacji jest to ,że wentylacja wyporowa nie wyklucza rekuperatora.Stwarza jedynie więcej możliwości .Może ale oczywiście nie musi działać zimą na grawitacji Może ale nie musi pobierać mniej świeżego powietrza dla utrzymania odpowiednich parametrów.Powietrze układa się warstwowo,korzystnie dla mieszkańców ale nie musi bo można rekuperator włączyć na max.i z laminarnego przepływu zrobi się burzliwy.

jasiek71
21-04-2013, 12:01
nie musi bo można rekuperator włączyć na max.i z laminarnego przepływu zrobi się burzliwy.
ciekawe jak długo wytrzyma wymiennik przy ujemnych zewnętrznych ...:cool:
obstawiam dość szybkie otwarcie by- passu i nici z odzysku...:yes:

jasiek71
21-04-2013, 12:03
Żal mi R&K,szczerze...



a co R&K ma z tym wspólnego ...???

Arturo72
21-04-2013, 12:14
a co R&K ma z tym wspólnego ...???
Zamierza przerabiać wentylację mechaniczną z rekuperatorem na "dziwoląstwo" pod wpływem kilku Panów aspirujących do nagrody Nobla ;)

jasiek71
21-04-2013, 12:20
Zamierza przerabiać poprawnie zrobioną wentylację mechaniczną z rekuperatorem na "dziwoląstwo" pod wpływem kilku Panów aspirujących do nagrody Nobla ;)
jakoś nie bardzo wiem co Konrad ma przerabiać...?
chyba że chodzi o obrócenie centrali wentylacyjnej bo teraz ciężko filtry wymienić...:cool:

a tak w ogóle...
masz jakąś misję do spełnienia na tym forum...?
czepiasz się naszych rozwiązań których nie rozumiesz i nigdy na oczy nie widziałeś :D

nydar
21-04-2013, 21:02
A wracając do wentylacji wyporowej i jej wyższości nad tradycyjną WM to........... . A zwłaszcza,że wentylacja wyporowa w połączeniu z rekuperatorem nie zaoszczędzi zbytnio na ilości świeżego powietrza bo nie potrafi być samoregulującą,ale będzie skuteczniejsza.Z anemostatów będzie wyciągane powietrze w ilości zaprogramowanej przez wentylator i anemostat.W moim rozwiązaniu jest to możliwe bo warstwa powietrza ciepłego,wilgotnego i zanieczyszczonego jest różna w różnych pomieszczeniach i uzależniona od ilości przebywających w nich ludziach.Więcej ludzi -grubsza warstwa lekkiej warstwy mieszaniny gazów-większy napór na anemostat wyciągowy.

nydar
01-05-2013, 18:54
Zrobiłem małe doświadczenie (podłogówka od kilku dni wyłączona). Normalnie temperatura posadzki przy nawiewie 70m3 /h i temp.ok.17oc to 19,5oC.Przełączyłem w chłodny dzień wentylację na bajpas.Wlatywało wtedy 14,5-15oC.Po jakimś czasie temp.posadzki w całym domu spadła do 18-18-5oC.Wydaje mi się że powietrze przy wentylacji wyporowej rozłazi się po całym domu w miarę równo.To jest chyba dowód na to,że to działa:).

jasiek71
01-05-2013, 19:43
Zrobiłem małe doświadczenie (podłogówka od kilku dni wyłączona). Normalnie temperatura posadzki przy nawiewie 70m3 /h i temp.ok.17oc to 19,5oC.Przełączyłem w chłodny dzień wentylację na bajpas.Wlatywało wtedy 14,5-15oC.Po jakimś czasie temp.posadzki w całym domu spadła do 18-18-5oC.Wydaje mi się że powietrze przy wentylacji wyporowej rozłazi się po całym domu w miarę równo.To jest chyba dowód na to,że to działa:).
u mnie z centralnym nawiewem w hol tez rozchodzi się równomiernie ...
na początku miałem obawy że w okolicach nawiewu zacznie być odczuwany chłód a tu niespodzianka przy małym nawiewie poniżej 100m3/h nie ma praktycznie różnicy porównując inne pomieszczenia obok ...
pomierzyłem ostatnio temperatury wylewek na parterze i wszystkie mają praktycznie tą samą temperaturę + - 0,5* ...

gentoonx
01-05-2013, 19:52
Normalnie temperatura posadzki przy nawiewie 70m3 /h i temp.ok.17oc to 19,5oC.Przełączyłem w chłodny dzień wentylację na bajpas.Wlatywało wtedy 14,5-15oC.Po jakimś czasie temp.posadzki w całym domu spadła do 18-18-5oC..

Dla mnie taka temp. podłogi to masakra - lubię zaginać po domu w skarpetkach i jak wyłączam podłogówkę (np. 2 tyg temu) jak temp podłogi spadnie do 22stC to już dla mnie niekomfortowo;) Będę musiał tak zbudować coby całym rokiem grzać :bash: :lol2:

Ratpaw
27-01-2024, 19:43
Czy jest jest na forum ktoś, kto ma taką wentylację wyporową u siebie? Czy może się podzielić wrażeniami?