Zobacz pełną wersję : Naczynie przeponowe
Przy jakiej temperaturze/ciśnieniu w instalacji,glikol zaczyna przechodzić do naczynia przeponowego?
Parę dni temu uzyskałem max.zadaną temp.w zasobniku i pompa wyłączyła obieg, T1 na kolektorach wynosiła 120st. a ciśnienie w instalacji 2,9 bara,jednak glikol jeszcze nie znalazł się w naczyniu.
W zależności od różnicy wysokości między najwyższym punktem instalacji a naczyniem przeponowym a tym samym ciśnieniem wstępnym w naczyniu i roboczym w instalacji, glikol jest w naczyniu w ilości ~10% pojemności naczynia.
Różnica wysokości to jakieś 80cm,naczynie 18l, te które Hewalex daje w zestawach,na naklejce jest 1,5bar,ale nie wiem czy to akurat ciśnienie wstępne naczynia.
Podczas napełniania glikolem instalacji dało się słyszeć że niewielka część płynu w pewnym momencie wchodziła do tego naczynia,natomiast ciśnienie wstępne instalacji to 2,6 bara.