PDA

Zobacz pełną wersję : Projekt Avalon - dobór rekuperatora



Makusiaga
17-05-2013, 16:17
Witam,

Niedawno zacząłem się rozglądać za firmą która wykona mi wentylację mechaniczną z rekuperacją w domu wg. projektu Avalon z pracowni Lipińscy Domy. (http://projekty.lipinscy.pl/Avalon/)
Dostałem już kilka wycen, ale zastanawia mnie jedno: dom ma powierzchnię użytkową 220m2 a kubatura to 1300m3. Z tego co wyczytałem w różnych "mądrych" gazetach, rekuperator powinien umożliwiać wymianę całego powietrza w godzinę. Czyli rekuperator który wg. deklaracji producenta umożliwia wymianę 400m3/h będzie dobrze działał przy kubaturze 400m3. Powyżej może mu zabraknąć mocy? (tak czytałem też, że to przypadek ekstremalny, przy normalnym użytkowaniu wystarcza 1/3-1/4 mocy).
Rozumiem, że 1300m3 to kubatura całego budynku, a nie pomieszczeń które będą wentylowane, ale mimo wszystko, zastanawiam się czy rekuperator 400m3/h będzie wystarczająco sprawny w takim budynku.

michal_l
17-05-2013, 18:52
tak na szybko:
dom ma wg dokumentacji powierzchnię użytkową: 218,73 m2 w zaokrągleniu 220 m2
czyli kubatura części wentylowanej mechanicznie będzie ok. 220m2 x 2.8m wysokość pomieszczeń
czyli 616 m3 co dajel przy założonej rozsądnie krotności wymiany x0,8 daje 492,80 m3/h wydajności centrali.

W mojej opinii centrala 400 m3/h będzie trochę za mała, ale np. 450m3/h czy 520 m3/h spokojnie da radę.
Polecam oczywiście nasze COMAIR HRUC 450 oraz COMAIR HRUC 520

Makusiaga
17-05-2013, 20:12
Do tych wyliczeń muszę dorzucić salon, który ma około 6m wysokości więc kubatura pomieszczeń wentylowanych wychodzi mi około 700m3. Czy 520m3/h będzie wystarczające?

kangaxx
17-05-2013, 21:18
wystarczy, po czasie sam dojdziesz do tego że w zimie i to będzie za dużo :)

gentoonx
17-05-2013, 21:42
wystarczy, po czasie sam dojdziesz do tego że w zimie i to będzie za dużo :)

a w lato tych 500-600m3/h i tak nie będziesz używał, tylko w chwilach słabości - a na to wystarczy okno otworzyć, a nie centralą przewalać powietrze jak się zupa lekko przypali.

Makusiaga
19-05-2013, 12:28
To dorzucę jeszcze jedno pytanie: jak wiadomo, całą instalację muszę zrobić już teraz, przed zrobieniem sufitów, przed zrobieniem podłóg, etc. Czy ta instalacja jest potem jakoś zabezpieczona, żeby pył i kurz z prac nie dostawał się do niej? Instalcję muszę zrobić teraz, ale używać będę jej najwcześniej w przyszłym roku.

kangaxx
19-05-2013, 21:49
pozaklejaj wyloty kanałów kawałkiem folii i taśmą i po kłopocie