Zobacz pełną wersję : Podłączenie szamba fi160 cz fi100???
Witam
Mam pytanie:
czytam w wielu miejscach, że odpływ do szamba należy podłączyć rurą fi160. Czy można podłączyć rurą fi100, taką jak jest wykonana cała instalacja w budynku?.
Można, ale w przypadku podłączenia do kanalizacji może być problem. Lepiej więc za wczasu zakopać rurkę o odpowiednim przekroju niż potem wymieniać ją na większą.
Słusznie. ja też zamierzam w budynku dać fi 100 a poza fi 160. :lol: :lol: Pozdrowionka
Słusznie. ja też zamierzam w budynku dać fi 100 a poza fi 160. :lol: :lol: Pozdrowionka
PN
[quote=rubin23]nie mozna musi buc dn150 czy tez fi 160 vide PN
Abstrahując od Polskich Norm - sądzę, że nie warto tu oszczędzać. Przepychanie zapchanej (zasr...nej) kanalizy to naprawdę "śmierdząca sprawa" :)
Jerzysio
30-06-2004, 07:59
Instalacje wewnętrzną układa się z 100 ale już poziomy kanalizacyjne ułożone pod budynkiem, a co za tym idzie rura wylotowa z budynku powinna być 160 mm pcv ( lub 150 mm żeliwo lub kamionka ), zatem logicznym jest użycie 160. Z czasem po wybudowaniu kanału ulicznego
unikniesz problemów z dostosowywaniem się do wymagań operatora.
Poza tym wszystkim Tomek_J ma rację ! Znam ludzi którzy kuli posadzki
bo jakiś "geniusz " połączył w poziomie 100 do 160 z progiem i po paru latach dokumentnie się zatkało.
Pozdrawiam
J
Dzięki za rady. właśnie dzisiaj ułozyłem wszędzie fi 150(pcv) Pozdrowionka :lol: :D
Chyba 100 wystarczy jesli "spadek poziomu " kanalizacyjnego jest duży i nie ma załamań i progów. Głębokość przemarzania ma nieco mniejsze znaczenie. Oczywiście jednak wszyscy robią 160 (ja też tak zrobiłem) - nieistotna różnica w kosztach, a spokój. Nie zapomnij o wyczystkach.