Zobacz pełną wersję : Gniazdko 230 V na kablu 380V



pablomoc
20-05-2013, 07:42
Witam,

Muszę zainstalować gniazdko elektryczne w punkcie gdzie jest doprowadzony kabel siłowy 380 V. Punkt przystosowany pod podłączenie płyty indukcyjnej (narazie podłączona będzie gazowa). Mam takie kolory przewodów.

Żółto zielony - uziemienie
Brązowy
Niebieski
Szary
Czarny

Które przewody mam podpiąć pod gniazdko ? Uziemienie napewno, kabel fazowy + kabel ten przy którym się próbnik nie świeci. Zgadza się ?

m.k.k
20-05-2013, 08:08
Zgadza się.
Jedna faza (neonówka świeci), neutralny (powinien być niebieski, ale sprawdź to) i PE do bolca (uziemienie - powinien być zielono-żółty, ale też to sprawdź). Dwie pozostałe fazy zakończ bezpiecznie i zostaw w puszce. A jak masz możliwość (obwód dedykowany), to tych dwóch pozostałych żył nie podłączaj w rozdzielnicy, tylko opisz je, co one są.

kkas12
20-05-2013, 08:19
A może by najpierw sprawdzić wartość zabezpieczenia tego obwodu a dopiero później radzić jak montować gniazdo?

pablomoc
20-05-2013, 08:55
Instalacje miałem robioną w sierpniu 2012 i wtedy elektryk tłumaczył mi jak to gniazdko podłączyć a teraz tylko chciałem sprawdzić czy dobrze pamiętam.

W skrzynce mam na 99% podłączone wszystkie żyły z kabla siłowego od kuchenki wiec zabezpieczę je dobrze izolacją.

ps. o co chodzi z tą wartością zabezpieczenia ?

m.k.k
20-05-2013, 09:56
Chodzi o to, że gniazdo ma 16 A obciążalności i nie powinieneś mieć większego zabezpieczenia. Szansę na to masz niewielką, ale sprawdź.

pablomoc
21-05-2013, 08:14
pod to gniazdko bedzie podłączona płyta gazowa której prąd potrzebny jest do zapalenia płomienia, nie będę z tego gniazda zasilał przecież miejscowej huty

kkas12
21-05-2013, 08:17
To nie ma żadnego znaczenia co będziesz zasilał.
Wartość zabezpieczenia nie może przekraczać prądu znamionowego gniazda.

small7
23-05-2013, 14:05
To nie ma żadnego znaczenia co będziesz zasilał.
Wartość zabezpieczenia nie może przekraczać prądu znamionowego gniazda.

Warto by także spytać jaki przekrój tego kabla siłowego, żeby właściwie dobrać zabezpieczenie.

m.k.k
23-05-2013, 14:17
Spodziewasz się, że gniazdo siłowe prowadzone do kuchni będzie na mniejszym niż 2.5?

small7
24-05-2013, 10:57
Spodziewasz się, że gniazdo siłowe prowadzone do kuchni będzie na mniejszym niż 2.5?
Nie spodziewam się nie mniej chciałem doprecyzować, że zabezpieczenie powinno być adekwatne nie tylko do obciążalności gniazda ale także do przekroju kabla.

m.k.k
24-05-2013, 12:40
Przewód nie powinien być mniejszy niż 5*2.5. Gniazdo 16A. Oczywiście nie wiemy, co jest zamontowane, zakładam, że jest to zrobione w zgodzie z przyjętymi standardami i budżetem. Jeśli ma 5*4, to i tak powinien mieć zabezpieczenie 16A, a jeżeli ma 5*1 to nie powinien tak mieć :)