PDA

Zobacz pełną wersję : Czy membrana został prawidłowo położona?



Mirek71
27-05-2013, 17:36
Proszę o pomoc w odpowiedzi na pytanie: czy akceptowalny jest taki montaż membrany dachowej jak na zdjęciach? Chodzi o połączenie a dokładnie jego brak ze ścianami. Wydaje mi się że ewentualne przecieki czy topniejący śnieg spływający po membranie będzie spływał na ocieplenie. Może jest to tylko nieestetyczne wykonanie? Czy ma znaczenie fakt, że są to ściany jaskółek? Wykonawca uważa, że wszystko jest dobrze ja nie. Jeżeli się nie mylę to jak to naprawić?192110192111192112192113192114

turalyon
27-05-2013, 18:27
Tragedia. Obrubka jaskułki powinna byc wykonana tak jak obróbka komina - czyli folia wywinięta i przyklejona na sciane jaskułki, i przykryta obróbką blacharską. Jest to miejsce gdzie śniejg jest nawiewany przez wiatr i musi byc szczelne Jak tak zobili jaskółki aż strach pytać jak wyglądają kominy

U ciebie woda bedzie spływać z obrubki blacharskiej na membrane, a potem spływać ze spadkiem i wsiąkać w wełne. Mała pierdoła która bedzie droga w naprawie jak pokrycie już ułożone

Łaty i kontrłaty wyglądają na niezaimpregnowane

Andrzej Wilhelmi
28-05-2013, 22:22
Wyczerpujące odpowiedzi były już na innym forum. Natomiast z tych zdjęć na tym Forum widać, że okno połaciowe jest źle obrobione, szale folii połączone drutem! Z tym dachem mogą być poważne kłopoty. Pozdrawiam.