PDA

Zobacz pełną wersję : CEURON- Nowe możliwości



CBot
02-06-2013, 12:31
CEURON - to najtańszy na rynku, polski system automatyki domowej.

SIEĆ RADIOWA CEURON
Sieć radiowa Ceuron ma strukturę gwiazdy. Centralny sterownik komunikuje się i steruje zdalnymi modułami węzłowymi. Zasięg pojedynczej sieci Ceuron ograniczony jest do możliwości centralnego sterownika. W zależności od modelu sterownika jest to 100m lub 300m w otwartej przestrzeni oraz 15m lub 35m w budynku.

Zasięg sieci można teraz dowolnie powiększać poprzez stosowanie struktury wielosterownikowej. Sterownik poza obsługa własnej sieci może również komunikować się z innymi sterownikami. W ten sposób można stworzyć sieć hierarchiczną o strukturze drzewa z rozbudowaną ilością węzłów.

Tryb DRZEWO i MESH

Sterowniki systemu Ceuron posiadają teraz możliwość pracy w trybie podległym. Tryb ten umożliwia tworzenie struktur sieciowych typu drzewo. Sterownik, z aktywną funkcją Slave, ma możliwość komunikacji ze swoimi modułami węzłowymi przy jednoczesnej komunikacji ze sterownikiem nadrzędnym. Taki układ sieci daje możliwość kreowania architektury sieciowej o teoretycznie nieograniczonej liczbie węzłów i nieograniczonym zasięgu. Struktura drzewa może być ustanowiona ręcznie bądź automatycznie w tzw. trybie Mesh.

http://static.urzadzone.pl/gallery/5635/0_e9c65617a2e10b0436f10a7189fa6ef3d4ec0c39.jpg

Tryb MECH
Sterownik, który utraci bądź nie nawiąże komunikacji w modułem węzłowym a prowadzi komunikację z innym sterownikiem, wysyła do niego zapytanie o możliwość pośredniej komunikacji z brakującym modułem. Jeżeli sterownik nawiąże komunikację z szukanym modułem to informuje o tym fakcie sterownik nadrzędny, który następnie uruchamia tryb komunikacji pośredniej. W ten sposób sterownik ma możliwość komunikacji z węzłem będącym poza bezpośrednim radiowym zasięgiem jego sieci.

http://www.ceuron.pl/images/Logo.png

kerth
02-06-2013, 14:54
A te nowe możliwości z tytułu wątku, to przepraszam co to jest?
Ani tego na szyny DIN nie zainstaluję, ani ogrzewaniem nie posteruję, a nawet wątpię, żeby mi się z alarmem zintegrowało.

CBot
03-06-2013, 09:05
A te nowe możliwości z tytułu wątku, to przepraszam co to jest?
Ani tego na szyny DIN nie zainstaluję, ani ogrzewaniem nie posteruję, a nawet wątpię, żeby mi się z alarmem zintegrowało.

Sterowniki Ceuron do tej pory nie miały możliwości pracy podległej. Nowa funkcjonalność daje możliwość tworzenia rozbudowanych sieci radiowych - wielosterownikowych.



Ani tego na szyny DIN nie zainstaluję....
Nie ma potrzeby montowania systemów rozproszonych na szynie DIN ponieważ elementy wykonawcze są bezpośrednio w miejscu sterowania (Np. pod włącznikiem światła). Na tym polega zaleta systemów rozproszonych. Nie ma konieczności wcześniejszego przygotowania budynku, doprowadzania dodatkowych przewodów itd.




ani ogrzewaniem nie posteruję

System Ceuron ma wbudowany termostat (x6) więc ogrzewaniem jak najbardziej można sterować za pośrednictwem modułów wykonawczych. Należy jedynie dodatkowo zamontować czujnik/czujniki temperatury.




a nawet wątpię, żeby mi się z alarmem zintegrowało.

Sterownik Ceuron ma wbudowaną centralkę alarmową. Należy podpiąć czujki ruchu pod jeden lub więcej modułów wykonawczych i włączyć funkcję centralki alarmowej.

dendrytus
03-06-2013, 15:09
Na tym polega zaleta systemów rozproszonych.
Raczej zaleta systemów bezprzewodowych. KNX jest systemem rozproszonym i ma zarówno sterowniki pod włączniki, jak i do szaf sterowniczych.


Sterownik Ceuron ma wbudowaną centralkę alarmową.
Jaką klasę bezpieczeństwa ma ta centralka.
Dla przypomnienia obowiązują obecnie stopnie tzw GRADE

CBot
03-06-2013, 16:32
Klasa centralki alarmowej to SA3 więc do ochrony budynków mieszkalnych aż nadto.

dendrytus
03-06-2013, 18:38
Klasa centralki alarmowej to SA3 więc do ochrony budynków mieszkalnych aż nadto.
A ktoś oprócz ciebie tak uważa?

PS
Nie istnieją centralki klasy SA3.
Kłamstwo ma krótkie nogi.

CBot
03-06-2013, 21:19
Widzę że dyskusja schodzi na niski poziom. Jeżeli chcesz wierzyć w jeden jedyny system to twój wolny wybór.

Ceuron nie jest typowym systemem alarmowym ale za jego pomocą można uzyskać system alarmowy klasy SA3.

Klasa SA3 jest zestawem cech które ma spełniać system alarmowy.
Podstawowe to:
- Tory transmisji alarmu są monitorowane przez centrale z punktu widzenia wystąpienia przerwy i zwarcia, monitorowanie następuje okresowo nie rzadziej niż co 1 s, a wykryte uszkodzenia są sygnalizowane w czasie nie przekraczającym 20 s.
Ceuron na bieżąco monitoruje stan transmisji (max co 300ms) i może zgłaszać błędy komunikacji po 10s.

- Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne co najmniej o podwyższonej odporności.
System Ceuron spełnia wszelkie wymogi kompatybilności elektromagnetycznej w zakresach znacznie przekraczających poziomy z norm.

- Przekazywanie sygnałów do alarmowego centrum odbiorczego powinno odbywać się monitorowanym torem, np. poprzez telefoniczną publiczną sieć komutowaną albo przez tory specjalizowane
Alarm może być przekazywany za pośrednictwem internetu/e-mail z kontrolą ciągłości komunikacji przez serwer.

Ochrona przed osobami niepowołanymi - zapewniona jest kontrola przeciwsabotażowa urządzeń, jak w systemie SA2, elementy sterowania systemem alarmowym powinny być dostępne w zróżnicowanym stopniu dla różnych służb posługujących się własnymi manipulatorami szyfrowymi; powinna być też zastosowana wyższa technika zapobiegania symulowaniu sygnałów kontrolnych w torach transmisji alarmu
W skrócie żeby już się nie rozpisywać - Ceuron spełnia ten warunek między innymi poprzez szyfrowanie transmisji.

- Kontrola działania systemu alarmowego – w pełnym zakresie jak dla klasy SA2. W przypadku uszkodzenia naprawa powinna być podjęta w ciągu 4 godz. To zależy od firmy ochroniarskiej obsługującej obiekt.



Ceuron nie jest systemem alarmowym ale posiada taką funkcjonalność. Jeżeli ktoś chce chronić swój dom jak bank to jego prawo. Może nawet zatrudnić grupę ochroniarzy - Ceuron też ich nie zastąpi ;-).
Mam nadzienie że to wyczerpało temat systemu alarmowego.

dendrytus
04-06-2013, 07:54
Widzę że dyskusja schodzi na niski poziom. Jeżeli chcesz wierzyć w jeden jedyny system to twój wolny wybór.

Ceuron nie jest typowym systemem alarmowym ale za jego pomocą można uzyskać system alarmowy klasy SA3.




Klasa centralki alarmowej to SA3 więc do ochrony budynków mieszkalnych aż nadto.

I tyle w temacie systemu alarmowego jakim jest CEURON.


Dalszej części twoich mądrości nie czytałem, bo szkoda mi mojego czasu
Zdobądź papier, że to coś spełnia choćby GRADE1 albo przestań bredzić i wprowadzać ludzi w błąd.

PS.

Widzę, że dyskusja schodzi na niski poziom.

Nie trzeba było bredzić, że CEURON to SA3. To ty sprowadziłeś ją do takiego poziomu.

PS2
Nie prowokuj mnie żebym się po CEURONIE przejechał jak po łysej kobyle.

PS3
Po namyśle uznałem, że dam ci szansę na wykazanie się CEURONA.
Poproszę o wycenę systemu SA3 na CEURONIE, w którego skład wejdą:
1. 6 czujników pir w 6 pomieszczeniach
2. 8 czujników otwarcia
3. 1 czujnik dymu i 1 czujnik zalania
4. Sygnalizator zewn i wewn.
5. Akumulator
6. Możliwość włączania przez 8 latka. W normalnych systemach mamy klawiaturę lub pilota.


Jak realizowana jest historia zdarzeń i jaką ma wielkość?
Ile pobierać będzie prądu system alarmowy na CEURONIE?
Jakie są koszty integracji CEURONA z istniejącym system z powyższej konfiguracji gdyby był wykonany na satelu przewodowym? I nie chodzi tu o włącz/wyłącz, tylko pełną integrcję czyli każdy czujnik systemu alarmowego może kontrolować dowolny element CEURONA i odwrotnie.

Oczywiście drobny opis wykonania tzn. opis podłączania czujek itp oraz link do gotowej konfiguracji mile widziany i będzie dodatkowym atutem.

Nie zapomnij i liniach sabotażowych.

Mama nadzieję że

Widzę, że dyskusja schodzi na niski poziom.
Zagwarantowałem odpowiednio wysoki poziom dyskusji. Mam nadzieję, że nie zawiedziesz.

CBot
04-06-2013, 12:24
Ceuron nie jest systemem alarmowym tylko systemem automatyki budynku ze sterownikiem posiadającym funkcjonalność centralki alarmowej. Więc nie można go porównywać wprost z systemami typowo alarmowymi jak Satel. Np. czujniki ruchu mogą być wykorzystywane do alarmu lub czujnika obecności włączającego oświetlenie.

Założeniem Ceuronu jest integracja wielu funkcji domowych w jeden system w celu obniżenia kosztów całej instalacji ponoszonych przez inwestora.
Dzięki elastyczności systemu oraz protokołowi transmisji można na Ceuronie zbudować system o bardzo wysokiej klasie bezpieczeństwa. Podkreślam zbudować ponieważ sam system nie jest systemem alarmowym. Inwestor rozbudowując system decyduję jaki poziom bezpieczeństwa jest mu potrzebny.


Jak to się robi?
Po włączeniu trybu nadzoru (kliknięciem na ekran sterownika/panela centralnego lub podległego) sterownik "zamienia się w centralkę alarmową z manipulatorem na ekranie". Centralka/sterownik komunikuję się bezprzewodowo modułami IO do których podłączone są czujniki ruchu, czadu czy zalania. Wszystkie czujniki ruchy można podłączyć pod jeden moduł IO (wtedy będzie to bardzo tanie) lub każdy czujnik podpiąć pod osobny moduł (wtedy można mieć kontrole całkowitą i np. przez internet obserwować która czujka wykryła zagrożenie). Do modułu IO podłącza się również syrenę alarmową.
Czujniki ruchu, czadu, zalania czy sygnalizatory nie są elementami systemu (choć czujka ruchu niedługo będzie). Należy zamontować elementy firm trzecich.
Aby zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa należy zasilić cały układ alarmowy oraz centralkę z bezpiecznego, podtrzymywanego źródła (np. UPSa).

Ile to pobiera energii?
Sterownik max 3W - koszt miesięczny około 1zł.
Moduł wykonawczy max 0,5W - koszt miesięczny 17gr.

Cały system bez czujek i sygnalizatora może więc pobierać zaledwie 1,17zł miesięcznie jeżeli wszystkie czujki podepnie się do jednego modułu a może również pobierać 4,4zł miesięcznie jeżeli podepnie się 20 czujek do 20-tu modułów.
Tak czy tak pobór energii jest bardzo niski chociażby w porównaniu z trybami Stand-by urządzeń domowych.


Wycena
Koszt instalacji może być więc bardzo różny w zależności co konkretnie chce się uzyskać. Jednak wycenianie Ceuron'u jako systemu tylko alarmowego nie ma sensu. To tak jakby kupować samochód tylko po to żeby posłuchać muzyki z wbudowanego radia.

Macandrus
06-06-2013, 08:02
Jaki jest rzeczywisty zasięg centralki? Piszesz że 35m. Jak to jest liczone? Dla jakich ścian?

CBot
07-06-2013, 11:58
Jaki jest rzeczywisty zasięg centralki? Piszesz że 35m. Jak to jest liczone? Dla jakich ścian?

Jest to zasięg uśredniony dla różnych rodzajów ścian.
Zasięg S300-iMax to 35m przy pięciu "średnich" ścianach.
Zasięg S300 oraz S300-i to 12-15m przy trzech "średnich" ścianach.


Ceuron zaleca aby centralkę umieścić w centralnym punkcie budynku wtedy zasięg pojedynczego sterownika S300-iMax powinien być wystarczający nawet dla dużych domów mieszkalnych (jednorodzinnych).

Sterowniki S300 oraz S300-i przeznaczone są raczej do mieszkań.

stkop
08-06-2013, 19:27
Jest to zasięg uśredniony dla różnych rodzajów ścian.
Zasięg S300-iMax to 35m przy pięciu "średnich" ścianach.
Zasięg S300 oraz S300-i to 12-15m przy trzech "średnich" ścianach.
.

Nie ma czegoś takiego jak średnie ściany. Opisz konkretnie jakie ściany były brane pod uwagą w badaniu [wystarczy grubość + materiał], warto też dodać odległości bo one też mają znaczenie. Wiem, że pewnie trudno o konkretne laboratorium do takich praktycznych pomiarów skuteczności komunikacji radiowej... ale nie pisz o średnich ścianach tylko opisz konkretny przykład, który da dobre rozeznanie co do możliwości zasięgu, zaznacz w którym przykładzie S300 sobie nie poradziło, a w którym S300-iMax dało radę.

Pod pojęciem system rozproszony na ogół bierze się pod uwagę decyzyjność urządzeń [każde urządzenie może komunikować się bezpośrednio z innymi w obrębie sieci bez programowego wsparcia urządzeń trzecich tej sieci], a nie architekturę sprzętową (choć ona oczywiście również jak jest w przypadku Ceuron może być rozproszona). Rozróżnienie jest ważne głównie w przypadku brania pod uwagą awarii jednostki centralnej. [w przypadku Ceuron o ile dobrze rozumiem ten system jest to S300 lub S300-iMax).

Co do urządzeń na szynę DIN to jest to detal... ale zdarza się potrzeba sterowania czymś w rozdzielnicy. Więc jakiś choćby uchwyt na TH-35 [choćby z Simetu] można by zaproponować... oczywiście po rozwiązaniu problemu wyprowadzenia anteny urządzenia poza zazwyczaj uziemione ścianki metalowej rozdzielnicy.

ps. Gratuluje wprowadzenia funkcji:


Sterowniki systemu Ceuron posiadają teraz możliwość pracy w trybie podległym. Tryb ten umożliwia tworzenie struktur sieciowych typu drzewo. Sterownik, z aktywną funkcją Slave, ma możliwość komunikacji ze swoimi modułami węzłowymi przy jednoczesnej komunikacji ze sterownikiem nadrzędnym.

Czy to oznacza, że i tak o wszystkim decyduje Master? czy może Slave również, może decydować choćby w obrębie związanym z ściśle podlegającymi mu modułami?

CBot
09-06-2013, 11:17
... opisz konkretny przykład, który da dobre rozeznanie co do możliwości zasięgu, zaznacz w którym przykładzie S300 sobie nie poradziło, a w którym S300-iMax dało radę.

Realny zasięg jest uzależniony od bardzo wielu czynników jak grubość, materiał, kąt ustawienia ścian ale także odległość ścian sąsiednich (ponieważ dochodzi zjawisko odbicia). Oczywiście że nie ma czegoś takiego jak średnie ściany. To jest tylko skrót myślowy. Pomiary wykonywane były w warunkach rzeczywistych w których występowały różne typy ścian pomiędzy węzłami. Przyjęta wartość zasięgu jest to najgorszy wynik uzyskany podczas pomiarów. Jednak nie oznacza najgorszego możliwego wyniku ponieważ nie prowadziliśmy badań dla jednorodnego typu ścian np. wszystkich ścian żelbetonowych.

Przykładowe badanie zasięgu przez ściany:
- Sterownik S300-iMax prowadził bezbłędną transmisję dwukierunkową z modułem węzłowym MG1 na odległość 35m w przypadku oddzielenia według kolejności: ścianami Silika 8cm, Silika 8cm, SIlika 24cm, Silika 24cm, żelbet ~10cm. Odległości pomiędzy ścianami to: 5m, 3m, 3m, 8m, 7m,
- Sterownik S300/S300-i prowadził bezbłędną transmisję dwukierunkową z modułem węzłowym MG1 na odległość 12m w przypadku oddzielenia według kolejności: ścianami Silika 8cm, Silika 8cm, SIlika 24cm. Odległości pomiędzy ścianami to: 5m, 3m, 3m.

W obu badaniach ściany były ustawione pod kątem 60st. w stosunku do kierunku propagacji fal.

Przykładowe badanie przejścia przez stropy:
W tym badaniu istotna była nie odległość ale ilość stropów żelbetonowych grubości ~14cm + wylewka około 5cm.
S300-iMax prowadził bezbłędną komunikację przez 3 stropy natomiast S300/ S300-i przez jeden.

W badaniach stropy były ustawione mniej więcej pod kątem 45st. w stosunku do kierunku propagacji fal.







Czy to oznacza, że i tak o wszystkim decyduje Master? czy może Slave również, może decydować choćby w obrębie związanym z ściśle podlegającymi mu modułami?

Sterownik z aktywnym trybem Slave może być jednocześnie Master'em dla własnej sieci węzłów a nawet kolejnego sterownika. W ten sposób tworzy się podsieci zarządzane przez lokalny sterownik. Po wyłączeniu/awarii sterownika nadrzędnego sieć podrzędna nadal funkcjonuje według jej programu.






Co do urządzeń na szynę DIN to jest to detal... ale zdarza się potrzeba sterowania czymś w rozdzielnicy. Więc jakiś choćby uchwyt na TH-35 [choćby z Simetu] można by zaproponować... oczywiście po rozwiązaniu problemu wyprowadzenia anteny urządzenia poza zazwyczaj uziemione ścianki metalowej rozdzielnicy.
?

Dziękuję za sugestie. Na pewno je rozważymy jednak na chwilę obecną nie jest to takie proste ponieważ sterowniki zostały zaprojektowane do montażu naściennego. Poza zasilaniem nie mają wyprowadzonych żadnych połączeń przewodowych. Montaż w rozdzielnicy wymagałby wyprowadzenia dwóch anten: do komunikacji z modułami oraz do WiFi.

stkop
09-06-2013, 11:48
Sterownik z aktywnym trybem Slave może być jednocześnie Master'em dla własnej sieci węzłów a nawet kolejnego sterownika. W ten sposób tworzy się podsieci zarządzane przez lokalny sterownik. Po wyłączeniu/awarii sterownika nadrzędnego sieć podrzędna nadal funkcjonuje według jej programu.


Zatem pod tym względem mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że rozwiązanie jest bardzo interesujące. Gdyż pozwala inwestorowi na optymalizację bezpieczeństwa komunikacji [w skrajnym wypadku jednostki S300 można wykorzystywać jako sterowniki pokojowe lub strefowe] a jednocześnie uniezależnia się w dużym stopniu dom od awarii jednostki centralnej [a raczej systemu wielu jednostek zarządzających [a nie centralnych]].

Dzięki za informacje o stropach i ścianach.

Zastanawia mnie również objętość programów automatyki, które są w stanie zapamiętać jednostki s300. I w ogóle na jakie narzędzia administracyjno logiczne można liczyć w tym systemie... tylko tak ludzkim językiem proszę.

dendrytus
09-06-2013, 13:19
W obu badaniach ściany były ustawione pod kątem 60st. w stosunku do kierunku propagacji fal.


Nie masz bladego pojęcia jak wykonać takie badanie, nie dysponujesz stosowną aparaturą ani funduszami na przeprowadzenie takich badań.
Jeszcze mi powiedz, że wszystko robiłeś w komorze bezodbiciowej.
Ale mogę się mylić. Wystarczy, że przedstawisz charakterystykę promieniowania radiowego modułu. Ponieważ robiłeś badanie nie będzie to dla ciebie żadnym problemem.

CBot
09-06-2013, 15:17
Nie masz bladego pojęcia jak wykonać takie badanie, nie dysponujesz stosowną aparaturą ani funduszami na przeprowadzenie takich badań.
Jeszcze mi powiedz, że wszystko robiłeś w komorze bezodbiciowej.
.



Analizując twoje posty zastanawiam się ile KNX płaci Ci za ślepe dyskredytowanie Ceuronu i wpuszczania czytelników w błąd.

Tak się składa że z komorami bezodbiciowymi EMC mam bardzo duże doświadczenie a to co piszesz wskazuje na to że nigdy nawet takowej nie widziałeś. W takiej komorze były badane produkty Ceuron pod kontem kompatybilności elektromagnetycznej związanej z używaniem znaku CE.
Komory bezodbiciowe FAR służą do pomiaru wartości i rozkładu promieniowania elektromagnetycznego a nie zasięgu.
Nie ma tak dużych komór. Największa i najnowsza komora w Polsce (służąca do badania m.in. samolotów) ma długości 19m a do przeprowadzenia takiego badania wymagana byłaby komora długości około 60m A nawet jeżeli znalazłbyś gdzieś na świecie taką komorę (może NASA taką dysponuje, choć wątpię) to nikt nie pozwoli ci wybudować w niej kilku ścian. Zapewniam cię (a wiem dokładnie jaki jest koszt badań) że nie tylko nas na to nie stać ale i dla firmy którą tak promujesz również byłoby to kompletnie nieuzasadnione ekonomicznie. Koszty takich badań sięgnęłyby milionów dolarów i nic by nie wniosły. Dla uzupełnienia twojej wiedzy - koszt przebadania pojedynczego produktu w Polsce pod kontem EMC zawierający w dużej mierze badania w komorze (FAR 3m) IASE we Wrocławiu to koszt około 6000-10000zł i są to grosze w stosunku do stawek zagranicznych.

Dla jeszcze większego uzupełnienia twojej wiedzy badania zasięgu prowadzi się na tzw. otwartym poligonie pomiarowym OATS i w takim badaniu również nie stawia się ścian.

Można ewentualnie przeprowadzić w komorze bezodbiciowej badania przenikalności elektromagnetycznej dla konkretnego rodzaju ścian przy określonej częstotliwości. Takie badania dla częstotliwości 868MHz są ogólnie dostępne w opracowaniach naukowych więc nie ma sensu ich powtarzać.

My przeprowadzaliśmy badania w warunkach naturalnych oraz na otwartym poligonie pomiarowym OATS.




Jeszcze mi powiedz, że wszystko robiłeś w komorze bezodbiciowej.
Ale mogę się mylić. Wystarczy, że przedstawisz charakterystykę promieniowania radiowego modułu. Ponieważ robiłeś badanie nie będzie to dla ciebie żadnym problemem.

Oczywiście że dysponujemy charakterystyką rozkładu promieniowania radiowego ponieważ stosujemy układy RF globalnego producenta (światowej czołówki) który dostarcza takie charakterystyki.
194755
Jeżeli bardzo cię to interesuje mogę przysłać Ci na e-mail wszystkie charakterystyki zastosowanego układu wraz z charakterystykami anteny.

CBot
09-06-2013, 15:28
Zastanawia mnie również objętość programów automatyki, które są w stanie zapamiętać jednostki s300. I w ogóle na jakie narzędzia administracyjno logiczne można liczyć w tym systemie... tylko tak ludzkim językiem proszę.


W sterowniku można zamieścić program o max. 2000 procedur. Co jest zupełnie wystarczające dla potrzeb automatyki domowej w obrębie jednej podsieci.

Sterownik można oprogramowywać bezpośrednio na ekranie lub za pomocą aplikacji komputerowej Cepronic (dostarczanej bezpłatnie). Program utworzony za pomocą aplikacji wgrywa się (zgrywa się) do sterownika poprzez USB.

dendrytus
09-06-2013, 18:09
PS2
Nie prowokuj mnie żebym się po CEURONIE przejechał jak po łysej kobyle.


Staram się być miły.
Ale skoro chcesz. OK. Ale pamiętaj to był TWÓJ wybór.





Oczywiście że dysponujemy charakterystyką rozkładu promieniowania radiowego ponieważ stosujemy układy RF globalnego producenta (światowej czołówki) który dostarcza takie charakterystyki.
194755
Jeżeli bardzo cię to interesuje mogę przysłać Ci na e-mail wszystkie charakterystyki zastosowanego układu wraz z charakterystykami anteny.
A mnie to po co?
Powinieneś, to dołączyć dla potencjalnych klientów.
Ta charakterystyka jest od takiej anteny
http://store.e-wirelesslan.com/content/images/thumbs/0001357_hgv_906u_300.jpeg

którą można kupić tu
http://www.e-wirelesslan.com/p/777/antena-omni-6-dbi-800900-mhz-hgv-906u

PS.

Analizując twoje posty zastanawiam się ile KNX płaci Ci za ślepe dyskredytowanie Ceuronu i wpuszczania czytelników w błąd.

Nikt mi za nic nie płaci, to ty wprowadzasz potencjalnych klientów w błąd. Ostrzegam cię po raz ostatni, a później zrobię z tobą, to co zrobiłem z kolesiami od PLC2011XX.
To, że jeszcze tego nie zrobiłem wynika z faktu, że dopiero zaczynacie i jest to polskie opracowanie, wiec daję wam szansę.
Ale to MOŻESZ szybko zmienić.
Skoro analizowałeś moje posty powinieneś znać mój potencjał. Znasz wady swojego sprzętu i jego możliwości. Ja też. Później będzie tylko zgrzytanie zębami.

ZASTANÓW SIĘ CZY NA PEWNO CHCESZ MIEĆ KONFRONTACJĘ Z INSTALATOREM O KILKUNASTOLETNIM DOŚWIADCZENIU W KNX.

PRZECZYTAJ DWA ALBO TRZY RAZY TEN POST ZANIM ODPOWIESZ. A JEŚLI ODPOWIESZ, TO ODPOWIESZ GŁUPIO, OBAJ TO DOBRZE WIEMY.

PS2.
I nie żartuj, że KNX ma cię za jakiegokolwiek przeciwnika.

CBot
09-06-2013, 18:52
Zaprezentowana charakterystyka jest ogólną charakterystyką anten dipolowych - podobny typ anteny został zastosowany w sterownikach Ceuron. Tak jak napisałem pod rysunkiem mogę podesłać zainteresowanym szczegółowe charakterystyki propagacji producenta układu RF choć to niewiele komukolwiek powie.

Podaje przykłady zasięgu w warunkach rzeczywistych (o co zostałem poproszony przez użytkownika stkop) ponieważ są one bardziej realistyczne od teoretycznych obliczeń. Mogę podać, tak jak większość producentów tabelę tłumienności dla ścian o różnych materiałach oraz maksymalny zasięg. Jednak tak obliczony zasięg nie jest wiarygodny.
Liczony w ten sposób zasięg znacząco różni się od zasięgu w warunkach rzeczywistych ponieważ nie uwzględnia zakłóceń elektromagnetycznych, przewodów zasilających w ścianach, odbić fal, itp.
Podaję zasięg uczciwy a nie teoretyczny. Zasięg wyliczony dla prezentowanego powyżej przykładu jest znacznie wyższy od rzeczywistego. Potem klient zakupi sterownik S300 do domu jednorodzinnego bo teoretycznie powinien wystarczyć i będzie wieszał psy na systemie. Na pewno instalatorzy systemów radiowych coś wiedzą o tym jak ma się teoretyczny zasięg do rzeczywistego.

fenix2
10-06-2013, 05:36
...
ZASTANÓW SIĘ CZY NA PEWNO CHCESZ MIEĆ KONFRONTACJĘ Z INSTALATOREM O KILKUNASTOLETNIM DOŚWIADCZENIU W KNX.

....


:lol2:
To forum ładnie poprawia humor od rana.

stkop
10-06-2013, 11:02
:lol2:
To forum ładnie poprawia humor od rana.

Skoro humor to mi ta dyskusja zaczyna coś przypominać... :)

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=KWiuOfMsCnM#t=88s

CBot
18-08-2013, 15:57
Nowy produkt w ofercie Ceuron

207249
207250
207251

W ofercie Ceuron pojawił się nowy czujnik. Sensor otwarcia drzwi i okien.
Czujnik CK1 jest sensorem przeznaczonym do detekcji otwarcia lub zamknięcia drzwi i okien. Dzięki kompaktowej i bardzo cienkiej obudowie (8mm) nie zaburza on wyglądu elementów, na których jest montowany. Czujnik komunikuje się ze sterownikiem co 5min oraz przy każdym zdarzeniu typu otwarcie lub zamkniecie drzwi/okna. Sensor może pełnić funkcje wspierające system alarmowy poprzez wykrycie wtargnięcia lub funkcje kontrolne dla innych elementów systemu automatyki domowej. Czujnik może być używany w funkcji automatycznego otwierania rolet po wykrytym otwarciu drzwi balkonowych.

Cena czujnika to około 150zł

CBot
30-09-2013, 12:34
Kolejny czujnik pojawia się w ofercie Ceuron - czujnik wstrząsowy.
Zadaniem tego modułu jest detekcja drgań. Może on być wykorzystywany jako wspomaganie systemu alarmowego poprzez detekcje drgań różnego pochodzenia, np. zbicia szyby. (Wystarczy przykleić czujnik na szybę).
Czujnik ma niewielkie rozmiary i grubość zaledwie 8mm. Zasilany jest bateryjnie.

Cena około 150zł.

215514
215515

CBot
03-12-2013, 07:40
CEPRONIC 2.0

228139

Nowa aplikacja do edycji automatyki algorytmów automatyki Ceuron.

228140

228141

228142


Cepronic 2.0 umożliwia obiektowe podejście do kreowania algorytmu automatyki. Program umożliwia tworzenie obiektów takich jak oświetlenie, ogrzewanie, roleta, drzwi itp. oraz wraz z opisem ich przeznaczenia i lokalizacji w budynku. Ułatwia to dalszą pracę nad algorytmem.
Dodatkowym ułatwieniem w nowej aplikacji jest opcja generowania akcji dla obiektów typu sensor (np. dla włączników).
Przykładowo: wystarczy kliknąć na włącznik, wybrać obiekt którego ma dotyczyć akcja (np. lampę, roletę czy wentylator), następnie wybrać rodzaj akcji (np. "Włączenie przełącznika powoduje załączenie oświetlenia") i już mamy wygenerowany prosty algorytm który jest również widoczny w postaci symbolicznej w programie.

Aplikacja umożliwia również kreowanie własnych stron internetowych dla obsługi automatyki Ceuron.


https://www.youtube.com/watch?v=_5MhZPyTDFk

CBot
01-04-2015, 13:43
311089

Nowy sterownik systemu Ceuron

Prezentujemy unowocześniony sterownik systemu Ceuron. Nowy sterownik umożliwia obiektową wizualizacje automatyki w całym domu bez konieczności konfigurowania wyglądu ekranu. Znacznie upraszcza to proces aplikowania systemu. Nasz nowy produkt zyskał też dodatkowe możliwości komunikacyjne takie jak: komunikacja Ethernet po protokole Modbus-TCP oraz komunikacja szeregowa RS485 po protokole Modbus-RTU umożliwiające połączenie systemu Ceuron z produktami innych firm.
S301 może być konfigurowane za pośrednictwem WiFi poprzez bezpłatną aplikację Cepronic 3.0.

Podstawowe parametry nowej centralki:
-Nadzorowanie pracy bezprzewodowych węzłów systemu
-Zasięg radiowy 300m
-Zasięg radiowy w budynku 35m
-Komunikacja w sieci Internet poprzez Wi-Fi
-Ekran dotykowy
-Wizualizacja obiektowa
-Wirtualne kompozycje przycisków
-Edytor programu użytkowego
-Konfiguracja poprzez WiFi
-Komunikacja RS485 Modbus-RTU
-Komunikacja Ethernet Modbus-TCP
-Detekcja wschodu i zachodu słońca
-Zasilanie 12VDC
-Wymiary: 142x97x24 mm

Sztywniak
01-04-2015, 15:00
no, no, no , jakie zmiany.
a jest już jakieś API REST-owe ?

CBot
02-04-2015, 13:53
no, no, no , jakie zmiany.
a jest już jakieś API REST-owe ?

Obecnie nie dostarczamy gotowego rozwiązania API REST-owego.