PDA

Zobacz pełną wersję : WM a drzwi



skrabi
14-06-2013, 08:35
Zastanawia mnie czy przy WM drzwi muszą mieć otwory wentylacyjne, podcięcia lub być krótsze aby umożliwić przepływ powietrza między pomieszczeniami?

r.tyrman
14-06-2013, 13:44
Tak, muszą mieć podcięcia bądź otwory wentylacyjne.

KrzysztofLis2
18-06-2013, 09:03
Ale nie jest to cecha specyficzna dla WM, przy wentylacji grawitacyjnej jest identycznie.

skrabi
19-06-2013, 06:39
? przy grawitacyjnej to tylko do lazienek, a mi chodzi o wszystkie pokoje

autorus
19-06-2013, 07:13
oczywiscie ze musza byc ale standardowe. Zalozmy ze szpara pod drzwiami ma 1cm, i drzwi maja 80cm. Czyli 80cm2. To samo bedzie dla rury spiro 11cm. Tak mniej wiecej.

arkus1980
19-06-2013, 07:15
? przy grawitacyjnej to tylko do lazienek, a mi chodzi o wszystkie pokoje

przy wentylacji mech. masz policzone przepływy w pomieszczeniach - sprawdź przepływ dajmy na to dla sypialni i zobacz jakie pole powinien mieć otwór do korytarza żeby powietrze płynęło z małą prędkością nie hałasując - u mnie w małych pokojach przy drzwiach ze skrzydłem 80 cm wychodzi 0,6 cm lub podcięcie środkiem 2cm ale z życia wiem że ludzie otwory went. w drzwiach robią do pomieszczeń zamkniętych, w pokojach często gęsto nie ma otworów i jakoś to chodzi.
Do sypialni można zrobić kratkę przewałową z tłumikiem przez ścianę żeby hałasy rodziców dzieci nie niepokoiły :lol2:

KrzysztofLis2
19-06-2013, 11:52
? przy grawitacyjnej to tylko do lazienek, a mi chodzi o wszystkie pokoje
Przy grawitacyjnej tylko do łazienek?

A z pokoju do przedpokoju czy hallu, to jak się to powietrze przedostanie? Teleportuje się przez szczelnie zamknięte drzwi?

skrabi
20-06-2013, 06:32
masz podcięcia we wszystkich drzwiach?

autorus
20-06-2013, 06:44
u mnie żadne drzwi wewnętrzne nie sa szczelne od dołu. I nic nie było podcinane.

KrzysztofLis2
20-06-2013, 07:49
Ja to akurat w mieszkaniu mam WG i tylko jedne drzwi do łazienki, zresztą harmonijkowe. :)

Ale wiem co się dzieje gdy ktoś ma WG i bardziej szczelne drzwi, bo i w takim mieszkaniu przyszło mi kiedyś mieszkać. Nowy blok sprzed 3 lat, WG wspomagana pewnie wentylatorem i nawiewniki w oknach. Przymknięte drzwi zamykały się same, a gwizd powietrza w zbyt małej szparze był bardzo głośny.