Witam serdecznie,
Otrzymałem projekt wentylacji mech z reku i GWC. Chciałem prosić obeznanych w temacie dobrych ludzi o zerknięcie i ocenę :)
Poniżej dane z opisu projektu.
Dom ma powierzchnię 180-220m2 (planowane są 2 etapy, drugi jest tylko opcjonalny - ta dobudówka). Ogrzewanie podłogówka wodna 100%. PC 6kW jako źródło.


Nawiew – 600 m3/h
· Spręż dyspozycyjny wentylatora nawiewnego – 250 Pa
· Wywiew – 600 m3/h
· Spręż dyspozycyjny wentylatora wywiewnego – 250 Pa
· Pobór energii – 380 W
W centrali wentylacyjnej nawiewane powietrze będzie poddawane filtracji na filtrze F7 oraz podgrzewane w zimie
za pomocą nagrzewnicy wtórnej elektrycznej.
Centrala wentylacyjna zlokalizowana została na parterze w kotłowni. Z centrali powietrze rozprowadzane
będzie do pomieszczeń kanałami wentylacyjnymi o przekroju okrągłym, ze stali ocynkowanej. Do pomieszczeń
na piętrze powietrze będzie rozprowadzane kanałami prowadzonymi w przestrzeni poddasza. Do pomieszczeń
na parterze powietrze zostanie dostarczone kanałami prowadzonymi w przestrzeni sufitu podwieszanego parteru.
Powietrze do pomieszczeń dostarczane będzie przez zawory wentylacyjne nawiewne i wywiewne oraz
kratki wentylacyjne. Na każdym odejściu do urządzenia nawiewnego i wywiewnego należy zamontować
przepustnicę powietrza.
7
Kanały nawiewne i wywiewne wewnątrz budynku należy zaizolować wełną mineralną o grubości 40mm na folii
aluminiowej. Kanały nawiewne, wywiewne, wyrzutowe, w przestrzeni poddasza nieużytkowego, nieogrzewanego
należy izolować wełną mineralną o grubości 80mm.
Wyrzutnia powietrza zostanie umieszczona na dachu obok. Dolną krawędź wyrzutni montować 40cm ponad
połacią dachu. Kanał wyrzutowy należy izolować wełną mineralną grubości 50mm na folii aluminiowej.
W budynku zaprojektowano dwie czerpnie powietrza: ścienną oraz terenową. Czerpnia terenowa stanowi
zakończenie układu powietrznego wymiennika gruntowego który wstępnie podgrzewa powietrze w okresie zimy.
Dobrano wymiennik powietrzny rurowy o wydajności 600m3/h. Wymiennik należy układać minimum 1,6m p.p.t
Czerpnia ścienna stanowi źródło świeżego powietrza okresach przejściowych oraz w okresach regeneracji
gruntowego powietrznego wymiennika ciepła.

Poniżej pliki z planem.
198082198083

Dziękuję ślicznie :)