Zobacz pełną wersję : Inst. wodna: plastik zgrzewany, fi 16 cm - czy nie za malo?
Pytanie jak w temacie. Podejscie od zaworu glownego wody w mieszkaniu do pierwszego punktu rozprowadzenia wody to pionowy kawalek fi 22 (dl. ok. 50 cm), potem poziomy kawalek fi 20 do spluczki kibelka w poblizu zaworu glownego i kranu weza ogrodowego, a od tego na odbiorniki wody cieplej i zimnej odchodzi juz tylko fi 16 i tylko ta srednica jest dalej rozprowadzana. Hydraulik zapewnial mnie, ze ta srednica wystarczy w zupelnosci; mowil, ze bateria kranowa na przyklad ma otwor przeplywowy o srednicy 3-4 mm, wiec jak moze nie wystarczyc fi 16. A ja chcialbym miec pewnosc, ze w calym domu (parter i poddasze) cisnienie w kranach czy innych odbiornikach bedzie prawidlowe. Chcialbym tez wiedziec, czy hydraulik nie idzie na latwizne proponujac wszedzie fi 16, czy srednica rur nie powinna byc w jakis sposob stopniowana. Dzieki za pomoc
tomek_2
Trochę za mało Może lepiej daj główną fi 20 a odejścia fi 16 Mogą być problemy ze spadkiem ciśnienia
Hmm czyli co - piony powinny byc wg ciebie fi 22 czy fi 20, a wszystkie odejscia fi 16? Piony poprowadzili mi z parteru na poddasze rura fi 16. Boje sie wlasnie o spadki cisnienia w przypadku odbioru wody z kilku punktow jednoczesnie.
Nie jestem hydraulikiem, ale u siebie zrobiłem od przyłącza do kotłowni 25mm, z kotłowni ciepłą i zimną wodę 20mm, a tylko obieg ciepłej wody 16mm.
U Ciebie 16mm w pionie :roll: , nie ryzykował bym. Rury i złączki w końcu nie kosztują tak wiele, a instalacje
To juz nie chodzi o koszta, po prostu czesc instalacji jest juz gotowa i jest wykonana z rury fi 16 i nie wiem, czy mam jutro panow zjechac za niekompetencje i kazac zmieniac na fi 20, czy tez zostawic. A co na to inni?
Rafał Storm
04-07-2004, 16:55
Tomek 2 uważam że optymalne rozwiązanie to pion fi 20-22, odejścia fi16, zresztą przegladałem rózne ksiazki i czasopisma i tam też potwierdzają moje zdanie. Chyba musisz poważnie porozmawiać ze swoimi instalatorami.
Tomek 2 uważam że optymalne rozwiązanie to pion fi 20-22, odejścia fi16, zresztą przegladałem rózne ksiazki i czasopisma i tam też potwierdzają moje zdanie. Chyba musisz poważnie porozmawiać ze swoimi instalatorami.
Co Wy z tym fi 22? Czy są takie rury z PP? Ja widziałem tylko 32, 25, 20 i 16.
Systemów ci u nas dostatek :roll: może chodzi o miedz
Hydraulik idzie na łatwiznę jak diabli. Uczyłem sie na rurach stalowych, to i tutaj będę operował wymiarami calowymi. Nie ma znaczenia z czego jest zrobiony rurociąg. Liczy się średnica wewnętrzna rury. I tak na fi 25(1") można zamontować 10 punktów czerpalnych ( czyt.baterii), na fi 20 (3/4") 5 punktów, a na fi 15 (1/2") 3 punkty. Otworzy ktoś kran na parterze, spuści w międzyczasie wodę w kibelku i z pięterka usłyszysz: do cholery!, dajcie się chociaż opłukać :) , albo poleci tylko wrzątek z kranu z którejś baterii, bo ktoś chciał napić się zimnej wody otwierając inny kran. Stopniowanie średnic być musi.
Dziekuje pieknie za wszystkie rady. Tez mi sie wydawalo, ze cos tu nie gra. Szykuje sie wlasnie na starcie z ekipa hydraulikow (ze stracili czas, ze trzeba bylo wczesniej mowic, a nie teraz itd itp), ktore skonczyc sie moze roznie, ale trudno: ja juz w ten sposob stracilem troche materialu (ok. 100-150 zl), a gdyby nie ta interwencja, to byloby jeszcze gorzej. Jeszcze jedno pytanie mialbym do was: czy w instalacji rozdzielaczowej CO (kazdy grzejnik ma osobne doprowadzenie i odprowadzenie wody) wszystkie rurki doprowadzajace wode do grzejnikow i odprowadzajace od grzejnikow (czyli rury miedzy rozdzielaczem a grzejnikiem) moga byc fi 16 (srednica ZEWN., rura alupex - plastik z wkladka al.) niezaleznie od dlugosci odcinkow miedzy rozdzielaczem a grzejnikiem (u mnie dlugosci wahaja sie od 1.5 m do ok. 12-14 m)? To wszystko brzmi fajnie, bo kupilem juz 200 m rury fi 16 (ZEWN) w kregu, ale czy mozna ja wszedzie zastosowac? Czy tez powinny byc rozne srednice, i jesli tak - to jakie?
I tu prosze was bardzo o pomoc. Dzieki
tomek_2
Dziekuje pieknie za wszystkie rady. Tez mi sie wydawalo, ze cos tu nie gra. Szykuje sie wlasnie na starcie z ekipa hydraulikow (ze stracili czas, ze trzeba bylo wczesniej mowic, a nie teraz itd itp), ktore skonczyc sie moze roznie, ale trudno: ja juz w ten sposob stracilem troche materialu (ok. 100-150 zl), a gdyby nie ta interwencja, to byloby jeszcze gorzej. Jeszcze jedno pytanie mialbym do was: czy w instalacji rozdzielaczowej CO (kazdy grzejnik ma osobne doprowadzenie i odprowadzenie wody) wszystkie rurki doprowadzajace wode do grzejnikow i odprowadzajace od grzejnikow (czyli rury miedzy rozdzielaczem a grzejnikiem) moga byc fi 16 (srednica ZEWN., rura alupex - plastik z wkladka al.) niezaleznie od dlugosci odcinkow miedzy rozdzielaczem a grzejnikiem (u mnie dlugosci wahaja sie od 1.5 m do ok. 12-14 m)? To wszystko brzmi fajnie, bo kupilem juz 200 m rury fi 16 (ZEWN) w kregu, ale czy mozna ja wszedzie zastosowac? Czy tez powinny byc rozne srednice, i jesli tak - to jakie?
I tu prosze was bardzo o pomoc. Dzieki
tomek_2
Przy pompowym ogrzewaniu można. Musisz tylko pamiętać, aby wyrównać ciśnienie w każdym obiegu kryzami.
Czy kryza to osobny element, ktory montuje przy rozdzielaczu czy tez zastapic ja mozna zaworem odcinajacym przy rozdzielaczu (a takie beda zainstalowane - po 2 dla kazdej sekcji)?
Kryza to taka blaszka, zazwyczaj miedziana z otworkiem (odpowiednim wg wyliczeń). Wkłada sie to zazwyczaj w śrubunek lub między kołnierze jeżeli takie są połączenia. Kosztuje takie coś tyle co nic. Kryzuje się po to, aby nie dopuścić do sytuacji, że grzejniki o krótkim obiegu będą grzały, a te bardziej odległe już nie.