PDA

Zobacz pełną wersję : Rekuperator luna 200 - bypass



ha0s
31-07-2013, 08:08
Witam,

Posiadam rekuperator LUNA 200 zainstlowany w polaczeniu z GWC.
Problem z jakim sie spotkalem to praca REKU z bypasem.
Temperatura ktora otrzymuje z GWC mierzona niezbyt dokaldnym termometrem to 16 stopni na czerpni z GWC.
Natomiast temperatura za samym REKU czyli po wymienniku to 26/28 stopni mimo otwartego bypassu.

Pytanie czy ktos z was mial juz taki problem ?
Wychodzi na to ze mimo otwartego bypassu powietrze jest ogrzewane w REKU lub sie miesza ?

Finalnie w pokoju dmucha powietrzem max o 2 stopnie chlodniejszym.
Czyli jak wczoraj bylo 28 stopni w domu dmuchalo 26 z nawiewu, mimo ze z gwc idzie 16.

Z gory dziekuje za sugestie co z tym tematem zrobic ? Reczny bypass z pominieciem REKU ?
Moze w LUNIE cos dodatko sprawdzic/ poprawic/ przerobic ?
Czy istnieje cos takiego jak wklad letni do luny ?

Pozdrawiam i dziekuje za rzeczowe podpowiedzi.

kangaxx
01-08-2013, 15:57
nieszczelność, izolacja, zamieszane kanały ?

jasiek71
01-08-2013, 16:22
normalka ...
a potem płacz jakie to GWC jest nic nie warte ...:cool:
do wymiennika gruntowego trzeba inaczej zrobić instalację wentylacyjną ...:yes:

ha0s
02-08-2013, 06:23
Dziekuje za sugestie, co do GWC to dziala bo temp. jest OK
Co do izolacji to kanaly sa izolowane oraz uszczelnione tasma izolacyjna (sreberko).
Co do podlaczenia kanalow tez jest OK i wedlug DTR tam gdzie ma dmuchac dmucha, tam gdzie ma zaciagac , zaciaga.
Jednakze sam rekuperator przy pracy na max (6) faktycznie jak sie przylozy reke do przylacza czerpni to dmucha, wyrzutni to zaciaga przez szczeliny izolacji rekuperatora.
Czy to moze miec az taki duzy wplyw ? - sprawdze dla testow okleje dzis tasma.
Czy ktos sie orientuje czy jest cos takiego jak kaseta letnia do tego reku ?

@jasiek71

"do wymiennika gruntowego trzeba inaczej zrobić instalację wentylacyjną ..."

Co dokladnie masz na mysli >?

mistalova
03-08-2013, 15:02
Ewidentnie coś jest nie tak.
Czerpnia ma ssac, a wyrzutnia dmuchać.
Inaczej byc nie moze.
Piszesz o nieszczelności w obudowie - to prz Lunie standard, niestety Lunka jest fajna, ale jak się ją stuninguje, bo fabrycznie jest tragicznie wykonana.
Jak to wykonać już tu pisałem. W skrócie to poprawić mocowania wentyli, przesłony/wajchy bypassa, wywalić filtry, uszczelnic obudowę, dorobić klamry spinajace obudowę.
A u Ciebie któryś kanał nie jest zapchany?

ha0s
03-08-2013, 20:42
Wczoraj uszczelinilem tasma obudowe i faktycznie stopien nizej.
Co do kanalow to raczej wszystko jest drozne w gwc "wstazka" na czerpni szaleje.
Przy kanalach w domu tam gdzie ma dmuchac dmucha, tam gdzie ma ssac - zasysa.
Zastanawiam sie nad GWC - dzis na dworze 30 stopni w domu na wyrzutni 28 termometru do srodka nie dam rady teraz "zainstalowac" bo obudowa uszczelniona. Ale moze to GWC niewydala.

jasiek71
03-08-2013, 20:47
Zastanawiam sie nad GWC - dzis na dworze 30 stopni w domu na wyrzutni 28 .
a co ma GWC do wyrzutni ...???

ha0s
09-08-2013, 06:57
Oczywiscie chodzilo mi o "wyrzutnie" w domu.

Czy ktos mi moze podac jakie teraz uzyskuje temperatury w domu na wywiewie po LUNIE z GWC ?