PDA

Zobacz pełną wersję : Pionowa rura CO i płyty k-g



Michal28
28-08-2013, 08:18
Wieszam sufit podwieszany z k-g a w rogu idzie instalacja CO, Jak to wykończyć ? Myślałem, żeby to zabudować osobno k-g ale nie wiem czy będzie mi się to podobało albo drugi wariant to dociąć płyty pod wymiar zostawiając 5 mm odstępu i to wykończyć szpachlą a potem akrylem ? Tylko boje się, że mimo to będzie pękało w tym miejscu.....

208899

gandw
28-08-2013, 19:35
Ja bym zabudował rury od sufitu do podłogi GK i potem zrobił sufit podwieszony. Mam tak rury zabudowane w dwóch miejscach i wygląda wg mnie bardzo dobrze.

vascom
28-08-2013, 19:51
Akryl będzie strzelał przy tych rurach, przerabiałem taki temat nie raz. Zabudowa na pewno będzie ładniej wyglądała niżeli gole rury z popękanym akrylem.

jm.yarec
30-08-2013, 02:32
Witam. Robiłem "cuś takego" a zostało zabudowane: jedną płytą g-k od podłogi do wys. poziomu sufitu podwieszanego (w rogu na skos) z tym że przy podłodze umieściłem mini-kratkę wentylacyjną ok. 5x12 cm i rura oddawała ciepło nad nowy sufit wymuszając cyrkulację powietrza w zabudowie (ociepliłem jedynie zwrotną CO ) a dopiero potem wiszący sufit, w drugim rogu ekran był atrapą i tak powstał salon bez kantów.
Trzyma się ze cztery okresy grzewcze bo nerwowy inwestor nie zgłosił do teraz uwag.

jm.yarec
30-08-2013, 02:34
usunięto kopię

Michal28
31-08-2013, 13:07
płyta kg to dobry pomysł, można takie coś jeszcze zrobić w ten sposób : rura ma 43 mm, nagładam an to rurke z pcv 45 mm, ucinam jej tylk kilka cm i ją obrabiam na suficie, Ta pcv bedzie miała luz i spoina nie bedzie mi pękała a tez z płytą kg nie musze się bawić. rurka z sufitu nie bedzie mi wystawała.