witam,

proszę o ocenę schematu dla kotłowni:

214350

w miejscu zaworów tempraturowych planuję wstawić:
ATV Zawór temperaturowy ATV 556 ATV 1 1/4'' kvs 12 (http://www.afriso.pl/556-dn32-1-14-gw-kvs-12-temp-znamionowa-60-%C3%A2%C2%B0c-p-4117.html?page=1&cPath=1_554_2355)

Czy RB do naczynia przelewowego musi iść przed bajpasem czy może za - jak na rysunku? Tutaj (http://www.kotly-witkowski.pl/_img/schematy/wymiennik-plytowy.jpg) widzę, ze idzie za, choć niektórzy krytykują takie rozwiązanie.

Dziękuję za pomoc.

gersik
24-09-2013, 18:21
Rura bezpieczeństwa musi iść pierwsza do naczynia. bez żadnych zaworów!!!

R90
24-09-2013, 18:40
Daj zawór zwrotny za pompą.

kuba2013
25-09-2013, 07:44
Daj zawór zwrotny za pompą.

witam, po co?

kuba2013
25-09-2013, 07:45
Rura bezpieczeństwa musi iść pierwsza do naczynia. bez żadnych zaworów!!!

a tutaj jest właśnie za
http://www.kotly-witkowski.pl/schematy-podlaczen
a dokładnie tu:
http://www.kotly-witkowski.pl/_img/schematy/wymiennik-plytowy.jpg
Czy to jest poprawnie?

mar1973
25-09-2013, 08:34
a tutaj jest właśnie za
http://www.kotly-witkowski.pl/schematy-podlaczen
a dokładnie tu:
http://www.kotly-witkowski.pl/_img/schematy/wymiennik-plytowy.jpg
Czy to jest poprawnie?

witam

GERSIK ma całkowitąż rację!!!
Rura bezpieczeństwa musi iść pierwsza do naczynia. bez żadnych zaworów!!!
normy mówią o tym jednoznacznie

na stronie kotły-witkowski.pl uprawiają wesołą twórczość, dla niektórych naśladowców ich "rysunków" może skończyć się to tragicznie

pozdrawiam

R90
25-09-2013, 10:31
witam, po co?

Żeby w razie 'cofki' nie dostało się to do wymiennika i dalej do sieci wodociągowej.

kuba2013
25-09-2013, 11:56
witam

GERSIK ma całkowitąż rację!!!
Rura bezpieczeństwa musi iść pierwsza do naczynia. bez żadnych zaworów!!!
normy mówią o tym jednoznacznie

na stronie kotły-witkowski.pl uprawiają wesołą twórczość, dla niektórych naśladowców ich "rysunków" może skończyć się to tragicznie

pozdrawiam

ok, dziękuję za info dla Gersik i Ciebie

kuba2013
25-09-2013, 11:58
Żeby w razie 'cofki' nie dostało się to do wymiennika i dalej do sieci wodociągowej.

ok, ale to piszesz o pompie cyrkulacyjnej? pompa chyba nie przepuszcza wody wstecz, nie mam wodociągu, hydrofor, studnia głębinowa.
Hydrofor działa jak naczynie przeponowe w takim układzie - przyjmuje nadwyżkę ciśnienia (poduszka powietrzaw środku.

R90
25-09-2013, 14:40
ok, ale to piszesz o pompie cyrkulacyjnej? pompa chyba nie przepuszcza wody wstecz, nie mam wodociągu, hydrofor, studnia głębinowa.
Hydrofor działa jak naczynie przeponowe w takim układzie - przyjmuje nadwyżkę ciśnienia (poduszka powietrzaw środku.
Nie zauwazyłem , że to układ z hydroforem :) Nie wiem dokładnie jak to masz podłączone, bo ten schemat jest średnio wykonany, natomiast coś chyba musi ładować taki hydrofor. I pompa jak najbardziej przepuszcza wodę wstecz. . Ale skoro masz studnie więc masz zapewnioną ciągłość dostaw, więc cofki nie powinno być.