Zobacz pełną wersję : Regulacja przepływów w podłogówce
pablomoc
03-10-2013, 09:29
Witam,
Reguluje ktoś z was przepływy w podłogówce na poszczególnych pętlach ? Uruchamiając ogrzewanie w tym sezonie zagłębiłem się w instrukcję rozdzielacza i przyjrzałem mu się dokładnie. Wszystkie sekcje mam ustawione na jednym poziomie tzn 3. Zastanawiam się co może w praktyce dać zmiana poszczególnych przepływów. Macie jakieś doświadczenia z regulacją ?
Przepływy reguluje się przeważnie przy pierwszym uruchomieniu podłogówki.
Co masz na myśli pisząc na jednym poziomie tzn.3 ? Na rotametrach tak jest ?
Np. w łazience przepływ powinien być trochę większy od innych pętli ze względu na chęć uzyskania wyższej temperatury.
pablomoc
03-10-2013, 09:46
Przepływy reguluje się przeważnie przy pierwszym uruchomieniu podłogówki.
Co masz na myśli pisząc na jednym poziomie tzn.3 ? Na rotametrach tak jest ?
Np. w łazience przepływ powinien być trochę większy od innych pętli ze względu na chęć uzyskania wyższej temperatury.
tak, na rotamerach. 3 to u mnie połowa skali. Czyli rozumiem że regulować można w ten sposób temperaturę poszczególnych pętli ?
tak, na rotamerach. 3 to u mnie połowa skali. Czyli rozumiem że regulować można w ten sposób temperaturę poszczególnych pętli ?
Może nie poszczególnych pętli ale w jakimś stopniu temperaturę w poszczególnych pomieszczeniach.
Z regóły na początku ustawia się wszystko na maksa, potem czekamy dzień albo dwa, a potem regulujemy dławiąc przepływy gdzie przegrzewa. Najczęściej przegrzewa te najkrótsze pętle najbliżej rozdzielacza.
hydraulik_
03-10-2013, 15:14
Ważne jest aby powroty z pętli miały podobną temperaturę.
Przepływy nie służą do regulacji temperatury w pomieszczeniach.
A COŚ ZŁEGO SIĘ STANIE jeśli w ten sposób będę chciał wyregulować temp w pomieszczeniach?
no ja mam wszędzie rozstaw
a chciałbym mieć 24 stop w łazienkach a w pokojach 22
niby rozstawem to się reguluje- ale ja nie wiem w jakich pokojach będę spał np za 30 lat
przepływy to są te romaretry ze skalą?
hydraulik_
03-10-2013, 16:28
Jest możliwe , ale trudne i w skrajnym przypadku podłoga nie będzie miejscami ciepła (mniej zimna ;-) )
Temperaturę reguluję się termostatem i siłownikiem
Balzak311
03-10-2013, 19:35
Jaka powinna być różnica miedzy temp. zasilania i powrotu???
hydraulik_
03-10-2013, 19:52
dt około 5 C
Balzak311
03-10-2013, 20:02
czyli jak jest te 5 stopni, tu uważa sie ze dobrze jest układ wyregulowany???
A pompa od podłogówki na jakim biegu powinna chodzić???
Przepływy nie służą do regulacji temperatury w pomieszczeniach.
Są przypadki że tylko w taki sposób można zróżnicować temperaturę w poszczególnych pomieszczeniach.
Jest możliwe , ale trudne i w skrajnym przypadku podłoga nie będzie miejscami ciepła (mniej zimna ;-) )
Temperaturę reguluję się termostatem i siłownikiem
Jak się nie posiada siłowników z termostatami na poszczególne pętle, to to jest właśnie taki przypadek ;)
U mnie w łazience i w salonie pod panelami mam ustawione wyższe przepływy i jest ok.
pablomoc
03-10-2013, 21:56
A pompa od podłogówki na jakim biegu powinna chodzić???
no właśnie, też chciałem o to zapytać
pablomoc
03-10-2013, 21:57
A COŚ ZŁEGO SIĘ STANIE jeśli w ten sposób będę chciał wyregulować temp w pomieszczeniach?
no ja mam wszędzie rozstaw
a chciałbym mieć 24 stop w łazienkach a w pokojach 22
niby rozstawem to się reguluje- ale ja nie wiem w jakich pokojach będę spał np za 30 lat
przepływy to są te romaretry ze skalą?
na regulowanie temperatury w pomieszczeniach to akurat chyba niezbyt dobry sposób, za każdym razem przy zmianie temp na dworze bede dygał do rozdzielacza i krecił ?
Balzak311
03-10-2013, 22:00
Ogólnie też mam problem z wysterowaniem podlogowki. Najlepiej działa jak pompa miesza cały czas. Tyle ze prądu trochę zużywa. A po ostatnim rachunku za prąd muszę trochę zminimalizować zużycie.
na regulowanie temperatury w pomieszczeniach to akurat chyba niezbyt dobry sposób, za każdym razem przy zmianie temp na dworze bede dygał do rozdzielacza i krecił ?
Możesz dygać do zaworu 3d i regulować temperaturę na podłogówkę, przepływy pozostaną bez zmian. Chyba że masz siłownik z pogodówką to bez dygania się obejdzie ;)
pablomoc
04-10-2013, 08:08
na kotle moge sobie ustawić temperature podłogówki
u mnie pogodówka świetnie sobie radzi przy pompie
chodzi mi o to żeby w łazienkach była wyzsza temp.
Jest możliwe , ale trudne i w skrajnym przypadku podłoga nie będzie miejscami ciepła (mniej zimna ;-) )
Temperaturę reguluję się termostatem i siłownikiem
A silownik jak to reguluje. "Ochladzajac" wode lecaca w podloge czy po chamsku dlawiac przeplyw na sekcji?
Zasad ta sama, tylko realizacja automatyczna.
malachio
04-10-2013, 12:52
A COŚ ZŁEGO SIĘ STANIE jeśli w ten sposób będę chciał wyregulować temp w pomieszczeniach?
no ja mam wszędzie rozstaw
a chciałbym mieć 24 stop w łazienkach a w pokojach 22
niby rozstawem to się reguluje- ale ja nie wiem w jakich pokojach będę spał np za 30 lat
przepływy to są te romaretry ze skalą?
Mam tak samo (równomiernie rozłożone rurki) i tam gdzie chcę mieć cieplej, mam po prostu ustawiony wyższy przepływ, a tam gdzie zimniej to po trochu przykręcam, aż do uzyskania odpowiedniej temperatury.
Balzak311
04-10-2013, 15:38
Mam rozdzielacz gdzie na górnej belce mam zasilanie i rotametry a na dolnej powrót i gałki do krecenia, w rozdzielaczu mam 3 obiegi na parter. i jeszcze jeden obieg na piętrze ale to oddzielny rozdzielacz jest, i kurcze jakoś na tych rotametrach słabo sie ruszają te grzybki w środku.
Jak ustawie pompę na 3 bieg, to wtedy to sie rusza jakoś ale nie wiecej niz ponad 3. nawet jak dwa obiegi zamknę a trzeci otworze na maxa to pokazuje mi ok 3.
A teraz coś o regulacji bo ze kręce gałkami na dolnej belce to oczywiste, ale czumu służy ze kręci sie tymi szklanymi bańkami czyt. rotemterami bo można je wkręcać i wykręcać co nimi sie reguluje??
zbigmaz01
04-10-2013, 15:58
Mam rozdzielacz gdzie na górnej belce mam zasilanie i rotametry a na dolnej powrót i gałki do krecenia, w rozdzielaczu mam 3 obiegi na parter. i jeszcze jeden obieg na piętrze ale to oddzielny rozdzielacz jest, i kurcze jakoś na tych rotametrach słabo sie ruszają te grzybki w środku.
Jak ustawie pompę na 3 bieg, to wtedy to sie rusza jakoś ale nie wiecej niz ponad 3. nawet jak dwa obiegi zamknę a trzeci otworze na maxa to pokazuje mi ok 3.
A teraz coś o regulacji bo ze kręce gałkami na dolnej belce to oczywiste, ale czumu służy ze kręci sie tymi szklanymi bańkami czyt. rotemterami bo można je wkręcać i wykręcać co nimi sie reguluje??Właśnie na tych szklanych ustawiasz przepływ, a na tycg gałkach jak piszesz to dołącza się tam gałki termodyatyczne (zamiast tych plastikowych) połączone z czujnikami w pomieszczeniu. Wtedy regulację temp one przejmują a przepływy ustawia się w zależności od długości rury i szybkości dogrzewania. Jeżeli regulujesz tylko przepływy to na tych szklankach a tamte powinny być odkręcone na max.
Balzak311
04-10-2013, 16:06
Ale jak kręce tymi szklanymi to nic nie rusza sie. Więc co jest grane. ??
ROBISZ TO przy chodzacej pompce?
fotohobby
04-10-2013, 18:41
U mnie rotametry, to rotamery, niczym się tam nie kręci. Reguluję zaworami ma dolnej belce.
U mnie rotametry, to rotamery, niczym się tam nie kręci. Reguluję zaworami ma dolnej belce.
U mnie identycznie.
Balzak311
04-10-2013, 19:49
ROBISZ TO przy chodzacej pompce?
Tak przy chodzącej. A to błąd??
pablomoc
06-10-2013, 11:22
Tak przy chodzącej. A to błąd??
przy wyłączonej pompie rotamery nie wykazują żądnego przepływu, regulacje tego będzie dość rozłożona w czasie bo nie od razu będzie wyczuwalny efekt regulacji
Balzak311
06-10-2013, 16:42
takie pytanie czy wasze pompki od podłogówki pracują ciągle czy jakoś cyklicznie??
takie pytanie czy wasze pompki od podłogówki pracują ciągle czy jakoś cyklicznie??
Moja cyklicznie wraz ze sprezarka i grzaniem CO.
pitersson
06-10-2013, 19:19
takie pytanie czy wasze pompki od podłogówki pracują ciągle czy jakoś cyklicznie??
Moja pompka GZ pracuje cyklicznie, 5 min.-pracy , 20min. przerwa
pablomoc
07-10-2013, 07:30
u mnie pracuje jak spadnie temp. jak osiągnie zadaną to się wyłącza