PDA

Zobacz pełną wersję : Defro Duo Uni 15 KW- ustawienia pomocy



sebapulawy
03-10-2013, 15:44
Witam
Mam od niedawna taki kociłek i w żadem sposób nie moge dac sobie z nim rady.. albo wegiel mi spieka albo nie moze nagrzać sie do żadanej temperatury.
Moje ustawienia:
CO 60
CWU 55

podwanie 7
przerwa podawania 60
siła nadmuchu 40%
praca podtrzymania 15
przerwa podtrzymania 30
wiatrak w podtrzymaniu 10 co 15 min

Prosił bym moze jakieś sprawdzone ustawienia żeby był jakis punkt odniesienia od czego zacząc korygować.
Dodam że ekogrosze z Wesołej - suchy.

Z góry dziekuje za pomoc

robi32
03-10-2013, 18:55
Witam.też posiadam taki kociołek tyle że 25kw,przede wszystkim zmniejsz przerwę podawania np.na 30-40sek lepiej częściej a krócej podawanie bez zmian,jak ci się robią spieki zmniejsz siłę nadmuchu na 30% głownie tymi 3 parametrami ustawiasz kociołek,czemu taka wysoka temp c.w.u masz ustawione?

sebapulawy
03-10-2013, 19:48
a możesz mi podac swoje jakie masz. Chdzi mi o te w pracy i podtrzymaniu.

robi32
03-10-2013, 20:02
ok podam ale nie sugeruj się dosłownie tymi ustawieniami
czas podawania 10sek
przerwa podawania 45
siła nadmuchu 35%
praca w podtrzymaniu 10sek
przerwa w podtrzymaniu 10min
wentylator w podtrzymaniu:
czas pracy 20sek czas przerwy 5min

także po godzinie zobaczysz pierwsze efekty zmiany nastawień,także obserwuj temp podajnika u mnie jest w granicy 33-38stopnia,przesłona wentylatora
otwarta tak 20%

sebapulawy
03-10-2013, 20:10
od czegos trzeba zacząć :)
dzieki dam znac co sie dzieje

sebapulawy
03-10-2013, 20:18
tylko jeszcze jak mozesz napisz mi jakie masz temp CO i CWU