Witam.
Posiadam układ przedstawiony na załączonym schemacie (sorry za wykonanie Smile )
Składa się on z kominka z płaszczem wodnym o mocy 19 KW, który obsługuje grzejniki oraz zasobnik wody użytkowej, oraz pompy ciepła o mocy 6 KW, która obsługuje podłogówkę (110 m^2) plus zasobnik c.w.u. W większości przypadków pracuje tylko pompa, jednakże jeżeli nagrzeję sobie w kominku, to sterownik blokuje mi c.o. w pompie, a dodatkowo w przypadku w którym wystąpi mi "nadmiar ciepła" na kominku, ogrzewa on c.w.u. blokując jednocześnie c.w.u. z pompy.
Tyle tytułem opisu - teraz problem.
Niestety podczas pracy tylko PC, po przełączaniu się zaworu trójdrożnego manometr na powrocie c.o. do pompy ciepła pokazuje 0 a pompa na powrocie "mieli" powietrze. Dzieje się tak po przełączaniu c.o. - c.w.u i odwrotnie.
Schemat instalacji:
219822
Posiadam układ przedstawiony na załączonym schemacie (sorry za wykonanie Smile )
Składa się on z kominka z płaszczem wodnym o mocy 19 KW, który obsługuje grzejniki oraz zasobnik wody użytkowej, oraz pompy ciepła o mocy 6 KW, która obsługuje podłogówkę (110 m^2) plus zasobnik c.w.u. W większości przypadków pracuje tylko pompa, jednakże jeżeli nagrzeję sobie w kominku, to sterownik blokuje mi c.o. w pompie, a dodatkowo w przypadku w którym wystąpi mi "nadmiar ciepła" na kominku, ogrzewa on c.w.u. blokując jednocześnie c.w.u. z pompy.