Zobacz pełną wersję : Otwór w ścianie nośnej zewnętrznej na przewód kominowy



DanielRomian
01-12-2013, 19:14
Witam.

Chcę poprowadzić przewód kominowy dwuścienny na zewnątrz domu. W tym celu muszę przekuć się przez ścianę fundamentową z betonu lanego w 1974 roku, o średnicy 30 cm. Czy taki otwór wymaga jakiś szczególnych zabezpieczeń np; nadproża? Ściana fundamentowa jest grubości 40 cm. Remont obecnego komina jest nie opłacalny i droższy niż zakup nowego komina dwuściennego...a raczej porównywalna.

Kominki Piotr Batura
02-12-2013, 07:47
Otwór o tej średnicy nie wymaga dodatkowych zabezpieczeń.

DanielRomian
02-12-2013, 16:10
Dziękuję za szybką odpowiedź.

DanielRomian
02-12-2013, 20:23
p. Piotrze, w karcie pieca jest wymagany jest komin o przekroju140x210. Wysokość komina będzie około 5m, jaka średnica będzie odpowiednia? Piec 25 kW Galmet na ekogroszek.

Kominki Piotr Batura
03-12-2013, 05:26
Ja używam 120x220 jako odpowiednika fi 180. W Twoim wypadku dałbym fi 200.