asica99
16-07-2004, 15:12
[size=12]Dotyczy: Piec kondensacyjny Zeus VITRICS 27 Immergasa; założony w domu z końcem kwietnia br z równoczesna wymianioną całej instalacja, zarówno CO jak i wody (ciepłej i zimnej). Miesiąc działało wszysko bez zarzutu. Po miesiącu z dnia na dzień ciepła woda zaczęła leciec słabo.
Serwisant rozebrał piec, postukał, przedmuchał, spuścił wodę ze zbiornika, po czym powiedział, że on nie widzi nic, co by w tym piecu źle się działo. Napuścił wodę z powrotem do zbiornika, i po odkręceniu kranu ... woda zaczęła lecieć szybko, tak jak lecieć powinna.
Niestety po 4 dniach zauważyliśmy, że ciśnienie wody ponownie stopniowo spada. Kiedy w kuchni jest odkręcona ciepła woda, w łazience na górze nie leci ciepła woda.
Sprzedawca pieca zmierzył ostatnio ciśnienie wody z przyłącza wodnego . 2,5 bara , które spada do 1,5 bara po odkręceniu kranu z ciepłą wodą. Sprzedawca cały czas obstaje, że to wina przyłącza, bo musiało by być minimum 4 bara, na co nasi panowie od wodociągów postukali się w głowę (twierdzą, że jak oni w domu mają 1,5 bara to się cieszą.
Wszyscy znajomi mający piece dwufunkcyjne i kondensacyjne twierdzą, że woda ciepła i zimna leci tak samo; natomiast u mnie woda lecie ciepła jakby chciała a nie mogła, a zimna super.
Proszę pisać jeśli ktoś miał podobne problemy.
Serwisant rozebrał piec, postukał, przedmuchał, spuścił wodę ze zbiornika, po czym powiedział, że on nie widzi nic, co by w tym piecu źle się działo. Napuścił wodę z powrotem do zbiornika, i po odkręceniu kranu ... woda zaczęła lecieć szybko, tak jak lecieć powinna.
Niestety po 4 dniach zauważyliśmy, że ciśnienie wody ponownie stopniowo spada. Kiedy w kuchni jest odkręcona ciepła woda, w łazience na górze nie leci ciepła woda.
Sprzedawca pieca zmierzył ostatnio ciśnienie wody z przyłącza wodnego . 2,5 bara , które spada do 1,5 bara po odkręceniu kranu z ciepłą wodą. Sprzedawca cały czas obstaje, że to wina przyłącza, bo musiało by być minimum 4 bara, na co nasi panowie od wodociągów postukali się w głowę (twierdzą, że jak oni w domu mają 1,5 bara to się cieszą.
Wszyscy znajomi mający piece dwufunkcyjne i kondensacyjne twierdzą, że woda ciepła i zimna leci tak samo; natomiast u mnie woda lecie ciepła jakby chciała a nie mogła, a zimna super.
Proszę pisać jeśli ktoś miał podobne problemy.