Mikolaj5
29-01-2014, 21:12
Witajcie!
Po 4 latach studiowania FM wieczorami i nocami (głównie wątku dom energooszczędnym projekt, dom, ŻYCIE :) ) chciałbym podzielić się z Wami moim projektem, gorąco poprosić o wsparcie i opinie.
Moje podstawowe założenia - Dom wysoce ENERGOOSZCZĘDNY (3-5 litrowy), FUNKCJONALNY (prostota, wykorzystana przestrzeń, mało sprzątania) EKONOMICZNY (w budowie i utrzymaniu).
- Powierzchnia około 230m2 dom, 55m2 garaż
- Dwa pełne piętra, poddasze nieużytkowe, prosta bryła, bez wykuszy, balkonów itp.
- Płyta fundamentowa Zróżnicowane parametry płyty pod garażem i pod częścią mieszkalną (ogrzewaną). 20cm XPS pod płyta i 10cm EPS na płycie pod wylewka
- Garaż nieogrzewany odizolowany termicznie od reszty domu. Dylatacja w płycie, postawienie dwóch ścian murowanych (dom/garaż) pomiędzy to styropian lub jednej murowanej od strony domu.. W garażu podłoga bezpośrednio na płycie. Brak instalacji wodnych w garażu (zamarzanie). Ściany z BK 400? Czy w ogóle izolować płytę fundamentową? Podwyższone zadaszenie garażu (podwieszany system do przechowywania)
- Tarasy i wiata drewniane odizolowane od domu. Wiata od północnej strony, drewniane zadaszenia okien południowych, kompozytowy taras od zachodu i drewnianą zabudową.
- Ściany zewnętrzne BK 600 24cm + 20cm grafit styropian (ściany wyniesie ok.0,12 W/m2K.Ś)ciany nośne wewnętrzne z silikatu 24cm a działowe z silikatu 12cm; Bez systemu pióro-wpust. Ściana zachodnia 25cm styro (odchylenie lekko na północ)?Od strony północnej 30cm styro na dom. Bez kołkowania styropianu.
- Strop monolityczny.
- Strop I piętra drewniany izolacja ułożona bezpośrednio na stropie około 50/60 cm (thermofloc) 20 cm krokwie do tego 30 cm ekspandery. Pierwsza warstwa membrana paroszczelna. Dalej 50 cm Thermofloc. Przy 36 cm mamy już współczynnik 0,12W Na ekspandery przybijamy OSB, ale tak aby nie przykryć całej powierzchni.
- Ogrzewanie niedużym piecem gazowym kondensacyjny, ogrzewanie PARTER podłogówka + jeśli potrzeba niewielkie grzejniki pod oknami PIETRO grzejniki w pokojach, ewentualnie ogrzewanie podlogowe w korytarzu lub ogrzewanie ścienne. Pompa cyrkulacyjna. W łazienkach na piętrze raczej ogrzewanie matami elektr.
- Rekuperacja, GWC glikolowy (możliwa rezygnacja), przewody PE położone w stropie (np. Uniflex)
- Brak kominka, likwidacja kominów wentylacyjnych, przewód spalinowy do pieca. Tylko rury napowietrzające odpływy.
- Brak okien na dachu, krycie blachodachówką
- Okna PCV o niskim U (ale nie najniższym, optymalne kosztowo). Większe przeszklenia na południu i części strony zachodniej. Szyby nie przekraczające 3m2. Montaż okien wysuniętych 50% mur / 50% ocieplenie. Brak rolet. Na parterze większość okien to fixy(mają cieńszą ramę). Tradycyjnie otwierane drzwi tarasowe (nie za duże) niskoprogowe. Montaż ciepły (warstwowy z ciepłymi parapetami i taśmami rozprężnymi) (sprawdzić SOUDAL system).
- Drzwi/okna/brama itp. - trzymamy się typowych wymiarów. Ograniczenie ilości drzwi wewnętrznych.
- Rynny PCV
- Krany czy kontakty zewnętrzne wychodzą na słupkach a nie w ścianach (ograniczenie ilości oświetlenia czy innych punktów montowanych bezpośrednio w ścianie) lub tylko w ścianach garażu
- Podstawowe funkcje domu inteligentnego – alarmy, oświetlenia, podlewanie, sterowanie piecem i rekuperacją, możliwość dalszej rozbudowy systemu, obsługa i podgląd przez Internet.
- Pompa głębinowa do podlewania ogrodu.
- Nachylenie dachu 25-45 stopni (zgodnie z Planem)
1) Biorąc pod uwagę powyższe punkty, gdzie byście szukali obszarów do poprawy (głównie pod kątem energooszczędności) oczywiście uwzględniając parametr koszt/efekty?
2) Jak Waszym zdaniem (mniej więcej) będzie kształtować się zapotrzebowanie na energię cieplną do ogrzania budynku?
3) Chyba największe wątpliwości mam w obszarze ogrzewania. Czy wymieniony przeze mnie system nie będzie za duży (tu wieczne obawy Żony o ciepło w domu). Czy takim systemem będzie można rozsądnie sterować w poszczególnych pomieszczeniach? Można wyłączyć poszczególne pętle ogrzewania podłogowego (np. pod stołem w jadalni)? Chociaż oczywiście wiele powinno pokazać OZC. A może wszystko opędzić na prąd?
4) Nie mam pomysłu jak wysoko posadowić dom i jak rozwiązać drenaż (przy płycie)?
Po 4 latach studiowania FM wieczorami i nocami (głównie wątku dom energooszczędnym projekt, dom, ŻYCIE :) ) chciałbym podzielić się z Wami moim projektem, gorąco poprosić o wsparcie i opinie.
Moje podstawowe założenia - Dom wysoce ENERGOOSZCZĘDNY (3-5 litrowy), FUNKCJONALNY (prostota, wykorzystana przestrzeń, mało sprzątania) EKONOMICZNY (w budowie i utrzymaniu).
- Powierzchnia około 230m2 dom, 55m2 garaż
- Dwa pełne piętra, poddasze nieużytkowe, prosta bryła, bez wykuszy, balkonów itp.
- Płyta fundamentowa Zróżnicowane parametry płyty pod garażem i pod częścią mieszkalną (ogrzewaną). 20cm XPS pod płyta i 10cm EPS na płycie pod wylewka
- Garaż nieogrzewany odizolowany termicznie od reszty domu. Dylatacja w płycie, postawienie dwóch ścian murowanych (dom/garaż) pomiędzy to styropian lub jednej murowanej od strony domu.. W garażu podłoga bezpośrednio na płycie. Brak instalacji wodnych w garażu (zamarzanie). Ściany z BK 400? Czy w ogóle izolować płytę fundamentową? Podwyższone zadaszenie garażu (podwieszany system do przechowywania)
- Tarasy i wiata drewniane odizolowane od domu. Wiata od północnej strony, drewniane zadaszenia okien południowych, kompozytowy taras od zachodu i drewnianą zabudową.
- Ściany zewnętrzne BK 600 24cm + 20cm grafit styropian (ściany wyniesie ok.0,12 W/m2K.Ś)ciany nośne wewnętrzne z silikatu 24cm a działowe z silikatu 12cm; Bez systemu pióro-wpust. Ściana zachodnia 25cm styro (odchylenie lekko na północ)?Od strony północnej 30cm styro na dom. Bez kołkowania styropianu.
- Strop monolityczny.
- Strop I piętra drewniany izolacja ułożona bezpośrednio na stropie około 50/60 cm (thermofloc) 20 cm krokwie do tego 30 cm ekspandery. Pierwsza warstwa membrana paroszczelna. Dalej 50 cm Thermofloc. Przy 36 cm mamy już współczynnik 0,12W Na ekspandery przybijamy OSB, ale tak aby nie przykryć całej powierzchni.
- Ogrzewanie niedużym piecem gazowym kondensacyjny, ogrzewanie PARTER podłogówka + jeśli potrzeba niewielkie grzejniki pod oknami PIETRO grzejniki w pokojach, ewentualnie ogrzewanie podlogowe w korytarzu lub ogrzewanie ścienne. Pompa cyrkulacyjna. W łazienkach na piętrze raczej ogrzewanie matami elektr.
- Rekuperacja, GWC glikolowy (możliwa rezygnacja), przewody PE położone w stropie (np. Uniflex)
- Brak kominka, likwidacja kominów wentylacyjnych, przewód spalinowy do pieca. Tylko rury napowietrzające odpływy.
- Brak okien na dachu, krycie blachodachówką
- Okna PCV o niskim U (ale nie najniższym, optymalne kosztowo). Większe przeszklenia na południu i części strony zachodniej. Szyby nie przekraczające 3m2. Montaż okien wysuniętych 50% mur / 50% ocieplenie. Brak rolet. Na parterze większość okien to fixy(mają cieńszą ramę). Tradycyjnie otwierane drzwi tarasowe (nie za duże) niskoprogowe. Montaż ciepły (warstwowy z ciepłymi parapetami i taśmami rozprężnymi) (sprawdzić SOUDAL system).
- Drzwi/okna/brama itp. - trzymamy się typowych wymiarów. Ograniczenie ilości drzwi wewnętrznych.
- Rynny PCV
- Krany czy kontakty zewnętrzne wychodzą na słupkach a nie w ścianach (ograniczenie ilości oświetlenia czy innych punktów montowanych bezpośrednio w ścianie) lub tylko w ścianach garażu
- Podstawowe funkcje domu inteligentnego – alarmy, oświetlenia, podlewanie, sterowanie piecem i rekuperacją, możliwość dalszej rozbudowy systemu, obsługa i podgląd przez Internet.
- Pompa głębinowa do podlewania ogrodu.
- Nachylenie dachu 25-45 stopni (zgodnie z Planem)
1) Biorąc pod uwagę powyższe punkty, gdzie byście szukali obszarów do poprawy (głównie pod kątem energooszczędności) oczywiście uwzględniając parametr koszt/efekty?
2) Jak Waszym zdaniem (mniej więcej) będzie kształtować się zapotrzebowanie na energię cieplną do ogrzania budynku?
3) Chyba największe wątpliwości mam w obszarze ogrzewania. Czy wymieniony przeze mnie system nie będzie za duży (tu wieczne obawy Żony o ciepło w domu). Czy takim systemem będzie można rozsądnie sterować w poszczególnych pomieszczeniach? Można wyłączyć poszczególne pętle ogrzewania podłogowego (np. pod stołem w jadalni)? Chociaż oczywiście wiele powinno pokazać OZC. A może wszystko opędzić na prąd?
4) Nie mam pomysłu jak wysoko posadowić dom i jak rozwiązać drenaż (przy płycie)?