Zobacz pełną wersję : Jaki przekrój rur dla centralnego ogrzewania



Piotr_80
03-02-2014, 17:04
Witam,

Noszę się z zamiarem instalacji centralnego ogrzewania w mieszkaniu. Chciałbym prosić o pomoc w doborze przekroju rur centralnego ogrzewania. Mieszkanie ma powierzchnię 70 metrów, zainstalowanych będzie 7 grzejników (około 1000 wat każdy). Dodam, że nie będę instalował ogrzewania samodzielnie - będzie to robił fachowiec.

Specjalista po szybkich oględzinach powiedział, że do zasilenia instalacji wystarczy przekrój rur 16 mm. Zastanawiam się jednak czy 16 mm wystarczy do zasilenia 7 grzejników (około 7000W łącznie), długość instalacji to ponad 30 metrów od początku pieca do końca grzejnika.

Nie jestem specjalistą, ale wydaje mi się, że przekrój rur powinien być większy a ewentualne nitki do grzejników 16mm. Proszę o fachową poradę doświadczonych forumowiczów.

Reasumując:
Powierzchnia 70m
7 grzejników (~7000W)
Piec 7,8-20kW, Vaillant
Odległość od pieca do ostatniego grzejnika 30m

Załączam poglądowy schemat rozmieszczenia grzejników i instalacji.

Będę bardzo wdzięczny za wszelkie rady!

http://pokazywarka.pl/gdbnw7/

odi69
03-02-2014, 18:39
Średnice rur powinny być stopniowane i dostosowane do wymaganych przepływów. Im mniejsza średnica tym większe opory przepływu.

Piotr_80
03-02-2014, 19:02
Tak, ale jak to powinno wyglądać w przypadku, który opisałem powyżej ? W którym miejscu powinno występować stopniowanie ?

Rozumiem, że układ wykonany całościowo rurami 16 mm będzie niewystarczający ?

gentoonx
03-02-2014, 20:31
jeśli na jednej linii to może tak
1 - 25/16/25
2 - 25/16/25
3 - 25/16/20
4 - 20/16/20
5 - 20/16/16
6 - 16
i do 7

ale nie wiadomo jakie poszczególne długości pomiędzy grzejnikami? proste rury czy zakręty jakieś?

Teraz wogóle mało sie robi galęziówki magistralnej - głownie na rozdzielaczach

Piotr_80
03-02-2014, 21:38
gentoonx, dzieki za poradę!

Coraz bardziej potwierdzają się moje obawy, że 16 na całą instalację może nie wystarczyć.

Rury będą proste, długości nie większe niż:

1-2 2 m
2-3 3m
3-4 6m
4-3 3m
4-5 2m
5-6 2m
6-7 5m

Adam626
15-02-2014, 20:52
W/g zaleceń Hepworth, rurka 15mm do kaloryfera moc max 2500W. W takiej magistrali nie robi się obecnie nowoczesnych instalacji, a stosuje sie systemy z rozdzielaczem

Jeśli już magistrala to na pewno nie rurka 16mm. Hydraulika pogoń, poczytaj poradnik:

http://www.instalacjebudowlane.pl/pdf/poradnikinstalatora.pdf

rwxw
15-02-2014, 21:15
Coraz bardziej potwierdzają się moje obawy, że 16 na całą instalację może nie wystarczyć.
Przy rozdzielaczach wystarczy, bez nie.

endriu007
13-09-2018, 17:27
Odkopuje temat co by nie zakładać nowego. Potrzebuje dobrać przekrój rur do instalacji CO składającej się z 13 grzejników łącznej mocy 20,017 KW, instalacja wykonana będzie z miedzi zawieszonej pod sufitem. Co do przekrojów to mam pytanie czy założenia zasilanie 65 °C powrót 50°C są dobre czy liczyć podług mniejszej różnicy np. 10 °C i czy przyjęta prędkość wody 0,3 m/s do przekroju fi <28 i 0,5m/s do przekroju fi>28 jest prawidłowa?

Nix
13-09-2018, 18:00
... mam pytanie czy założenia zasilanie 65 °C powrót 50°C są dobre czy liczyć podług mniejszej różnicy np. 10 °C ...
A jaki kocioł będzie pracował ? Jeśli gazowy kondensacyjny, to im niższe przyjmiesz temperatury, tym oszczędniej będzie.

endriu007
13-09-2018, 18:18
Bedzie kondensat ale jak na razie chodzi o przyjęcie założeń projektowych bo inny będzie przekrój jeśli różnica temp. zasilania i powrotu będzie wynosiła 10 °C a inny gdy temp. wyniesie 15 czy 20 °C.

Nix
13-09-2018, 19:35
Tak, ja bym przyjął 50/30 st. C lub bezpieczniej 55/35.
A jakie grzejniki są przewidziane ?

endriu007
13-09-2018, 20:00
Grzejniki płytowe purmo c22 + jakieś drabinki do łazienek.

Nix
13-09-2018, 20:12
IMO to 55/35 przy przewymiarowaniu tych grzejników o ok. 15-25 procent

endriu007
13-09-2018, 20:26
Ok, czyli zamysł rozpoczęcia instalacji trójnikowej od i fi 35mm powinien być dobry.

Nix
13-09-2018, 20:33
35mm to dość duży przekrój.
Ale generalnie tak, boi im większe będą zestopniowane przekroje, a więc i przepływy, tym mniejszą temp. będzie można puścić, a więc
tym oszczędniej będzie działał kocioł kondensacyjny.

endriu007
13-09-2018, 20:38
Wiesz liczyłem do tych 20 KW tak żeby prędkość przepływu mieściła się w 0,5m/s powyżej 28 mm i 0,3 poniżej 28 mm. Niby szło by zacząć od fi 28 ale opory liniowe są już za duże, największym problemem jest to że większość rzeczy sobie policzę ale nie wiem jakie przyjmować założenia.

Nix
14-09-2018, 10:26
Ale policz też ( i wybierz jakiś kompromis) dla mocy mniejszej niż 20Kw, bo w cieplejsze dni będzie szła powiedzmy w uproszczeniu tylko połowa, część mocy.

KAN-therm
16-09-2018, 17:31
Pod poniższym linkiem jest dostępny kalkulator doboru średnic:

http://pl.kan-therm.com/calculators/opory.html

Kondensat
16-09-2018, 18:16
A jakie są maksymalne dopuszczalne prędkości czynnika grzewczego dla poszczególnych średnic rur PP i PEX?Pytanie do użytkownika KAN-therm)
i może jeszcze jaki przyjmuje się maksymalny opór jednostkowy [Pa/m?]
Bo powyższe dane decydują o doborze średnicy rur

KAN-therm
18-09-2018, 21:06
Dla instalacji grzewczej przyjmuje się opory rzędu 150-200 Pa/m.

Dodatkowym kryterium mogą być zalecane prędkości w poszczególnych przewodach instalacji:
na poziomach do 1,0 m/s
na pionach 0,2 – 0,4 m/s
w gałązkach grzejnikowych 0,4 m/s lub więcej w przyłączach prowadzonych bez spadków (dla zapewnienia odpowietrzenia przewodów).

Kondensat
19-09-2018, 09:13
Dla instalacji grzewczej przyjmuje się opory rzędu 150-200 Pa/m.

Dodatkowym kryterium mogą być zalecane prędkości w poszczególnych przewodach instalacji:
na poziomach do 1,0 m/s
na pionach 0,2 – 0,4 m/s
w gałązkach grzejnikowych 0,4 m/s lub więcej w przyłączach prowadzonych bez spadków (dla zapewnienia odpowietrzenia przewodów).

Dzięki za odp.ale nie wiem czy do końca tak jest,niby tak piszą w źródłach.Weźmy przykład: rury poziome,moc przenoszona 4,5kW;temp.zasilania 40st powrotu 33st czyli uwzględniając powyższe założenia teoretycznie mogłaby być rura Cu 22 dla której dla tej mocy oraz Tz i Tp prędkość przepływu=0,49m/s(dopuszczalna niby 1m/s?) i opór 173Pa/m ale z tego co wiem(załącznik) dopuszczalna prędkość czynnika grzewczego dla rury Cu22 powinna być<0,3m/s Więc jak to się ma do przedstawionych założeń?Dla rur PP i PEX dopuszczalne wartości prędkości przepływu są większe w porównaniu z rurami CU przyjmując tą samą średnicę wewnętrzną