blachaxxx
11-03-2014, 18:13
Witam naszkicowałem schemat instalacji proszę o ocene.
http://www.iv.pl/images/93553284818310231570_thumb.jpg (http://www.iv.pl/viewer.php?file=93553284818310231570.jpg)

elpapiotr
11-03-2014, 18:33
Wiemy, wiemy. Szczególnie z "elektrody"
Natomiast podłączanie do zacisków licznika przewodu o przekroju mniejszym niż 4 mm2 jest błędem, niezależnie od wielkości zabezpieczenia przedlicznikowego.

blachaxxx
11-03-2014, 18:44
Co do tych przewodów podałem jakie są w tym momencie, dzisiaj wysłałem zapytanie do ZE odnośnie przebudowy.

Dominik01
12-03-2014, 12:32
Schemat o ile ten rysunek można tak nazwać zawiera błędy.
W sytuacji gdy mamy układ sieci TT musimy zastosować dwustopniową ochronę za pomocą wyłączników różnicowoprądowych tzn. zastosować główny wyłącznik różnicowoprądowy selektywny i za nim RCD na poszczególne obwody. Obwód oświetlenia też musi być zabezpieczony wyłącznikiem różnicowoprądowym. Dobrze by było gdyby kolega zaznaczył na rysunku poszczególne obwody

blachaxxx
12-03-2014, 12:54
Czyli za licznikiem daje selktywna różnicówke a na oswietlenie róznicowo-nadprądowy?

elpapiotr
12-03-2014, 13:05
W sytuacji gdy mamy układ sieci TT musimy zastosować dwustopniową ochronę za pomocą wyłączników różnicowoprądowych tzn. zastosować główny wyłącznik różnicowoprądowy selektywny i za nim RCD na poszczególne obwody. Kolega będzie uprzejmy wskazać, na jakiej podstawie (?)

Dominik01
12-03-2014, 13:42
Panie Pawle nie bardzo rozumiem co mam wskazać.
Przecież nie muszę Panu tłumaczyć o awaryjności RCD. Chyba po to stosuje się dwustopniową ochronę za pomocą RCD w sieci TT by wykluczyć jego niezadziałanie w przypadku uszkodzenia. Prawda?

elpapiotr
12-03-2014, 16:20
A dlaczego dwustopniową, a nie trzystopniową, skoro RCD takie awaryjne ?
Zabezpieczamy sę dodatkowo, jak jeden nie zadziała, to kolej na następnego, prawda !

Dlatego pytałem - skąd się wziął ten nakaz, i co (?)

Dominik01
12-03-2014, 16:36
Dlaczego dwustopniową? Może dlatego że jest mniejsze prawdopodobieństwo awarii dwóch wyłączników na raz.
A czy jest taki zapis w normie to nie wiem. Nie mam dostępu do norm. Ale wiem że tak ma być i tyle.

elpapiotr
12-03-2014, 16:40
No to poproszę źródło tych informacji :)

blachaxxx
12-03-2014, 17:19
Panowie więc jaką dać tą selektywną różnicówkę?

elpapiotr
12-03-2014, 17:26
Panowie więc jaką dać tą selektywną różnicówkę?
Taką - http://www.edwardmusial.info/wyl_roz.html :)

przemo1
12-03-2014, 18:44
Dlaczego dwustopniową? Może dlatego że jest mniejsze prawdopodobieństwo awarii dwóch wyłączników na raz.
A czy jest taki zapis w normie to nie wiem. Nie mam dostępu do norm. Ale wiem że tak ma być i tyle.

Hmm... a widziałeś kiedyś tak zdublowaną instalację? Idąc dalej tym tropem powinniśmy podwoić wszystkie zabezpieczenia - czyli 2x większa rozdzielnia. Moim zdaniem nie ma tak być- należy zastosować dobre jakościowo RCD sprawdzonego producenta i tyle.

Dominik01
13-03-2014, 13:32
No to poproszę źródło tych informacji :)
Znajdziemy to tutaj http://www.edwardmusial.info/pliki/norma_60364_4_41_2009.pdf

elpapiotr
13-03-2014, 18:43
Tak, ale norma nie precyzuje i nie wskazuje na ich stosowanie, i tu jest problem.
Doktor wyciąga słuszne wnioski z działania RCD, co nie znaczy, że jest taki nakaz.
Pozostaje zdrowy rozsądek, i tyle.