PDA

Zobacz pełną wersję : Sztywność więźby, łączenie elementów proszę o opinię



maaradv
18-03-2014, 11:22
Dach już u mnie skończony, pokryty dachówką. Wczoraj instalator od wentylacji podczas montażu rur pod kalenicą zwrócił mi uwagę że ma wrażenie jakby jętki mocno pracowały pod jego ciężarem. Wszedłem tam dzisiaj żeby sprawdzić i faktycznie, nie są to widoczne ugięcia ale daje się odczuć że konstrukcja delikatnie pracuje. Przyglądałem się łączeniu elementów i zastanawiam się czy łączenie jętki z krokwią nie powinno być dodatkowo wzmocnione szpilką 10 skręconą obustronnie. (teraz są po 4 gwoździe wstrzelone z gwoździarki) Poniżej zdjęcia łączenia krzyżulców, wykonane na blaszanych łącznikach z wkrętami i gwoźdźmi. Czy nie należało by tego dodatkowo wzmocnić przed ociepleniem poddasza ? Sam szczyt dachu będzie jedynie pomieszczeniem technicznym (rekuperator turbina do kominka)

249057249058249059249060

Fo_
18-03-2014, 19:45
Są to kleszcze, a nie jętki. Połączenie wykonać zgodnie z projektem. Pewne jest to, że należy je wzmocnić.

maaradv
18-03-2014, 19:55
Fo_
mówisz o wzmocnieniu łączeń ? Dodaniu dodatkowych wkrętów w łączniki ?
Czy o wzmocnieniu konstrukcji dodatkowym elementami ?

Fo_
18-03-2014, 20:13
Wszystko powinno być w projekcie, kierownik odebrał więźbę?
Ciężko wróżyć z fusów, ale widziałbym tam jeszcze ze 2 śruby w połączeniu.