PDA

Zobacz pełną wersję : Brama przesuwna - ma ktoś wytyczne projektowe?



brachol
13-04-2014, 16:35
Witam
Chciałbym zrobić bramę przesuwną w świetle 5 metrów. Wie ktoś może jaki fundament pod taką bramę? Jaką trzeba dać przeciwwagę?

Radziej3city
13-04-2014, 17:07
Witam
Chciałbym zrobić bramę przesuwną w świetle 5 metrów. Wie ktoś może jaki fundament pod taką bramę? Jaką trzeba dać przeciwwagę?

Jest zasada ze przeciwwaga min.1/3 długości bramy.Przy twojej bramie dałbym 2metrową.Fundament poniżej strefy przemarzania czyli ok.1.2m.,długość dopasować do rozstawu rolek.

Kubencki
13-04-2014, 18:17
Przeciwwaga długości 2 metrów, dwie stopy pod wózki (pierwsza poszerzona pod słupek na rolę górną prowadzącą i ewentualny napęd). Wielkość stóp zazwyczaj 50x50x80cm (wysokość zależna od głębokości przemarzania). Fundamenty nie mogą być zbyt małe aby brama ich nie wyrwała (mieliśmy taki przypadek).

Dodatkowo mogę podsunąć pewien sprawdzony przez nas sposób spawania bramy. Podczas spawania szyny nośnej do ramy bramy warto zastosować 5mm dystanse z płaskownika dlugości 5-6cm. Dystanse rozstawione co około 1m. Pomaga to zapobiec zwichrzeniu bramy podczas ocynku. Stosujemy tą metodę z powodzeniem. Oczywiście spawać naprzemiennie prawa-lewa, tył-przód.

mikolayi
14-04-2014, 16:09
jak dasz dwie stopy pod wózki, to wiosną już bramy nie otworzysz. jak dasz metalową szynę to po dwóch zimach będziesz kupował nowy napęd

Kubencki
14-04-2014, 17:15
jak dasz dwie stopy pod wózki, to wiosną już bramy nie otworzysz. jak dasz metalową szynę to po dwóch zimach będziesz kupował nowy napęd

Możesz to jakoś rozwinąć? Wykonaliśmy już sporo bram przesuwnych montowanych na oddzielnych fundamentach, a także z szyna stalową i tylko z jedną był problem z racji zbyt płytkich fundamentów.

Radziej3city
14-04-2014, 19:11
Po co kombinować z dwoma fundamentami jak można wylać jeden solidny,który jest o wiele bardziej stabilny i na 100% nic go nie ruszy.Najlepiej jeszcze żeby był to jeden monolit z fundamentem ogrodzenia.Nie warto też zalewać żadnych kotew czy tym podobnych.Rolki najlepiej ustawiać wklejając szpilki na kotwy chemiczne.

k***a*z
15-04-2014, 09:05
A czy można nie robić fundamentu pod słupek końcowy ? i zamontować go muru ? pytam bo akurat w tym miejscu przechodzi rura z wodą i nie mogę kopać .

mikolayi
15-04-2014, 09:47
Możesz to jakoś rozwinąć? Wykonaliśmy już sporo bram przesuwnych montowanych na oddzielnych fundamentach, a także z szyna stalową i tylko z jedną był problem z racji zbyt płytkich fundamentów.

sporo to ile to jest ?

Kubencki
15-04-2014, 11:38
Sporo to znaczy przynajmniej około 40-45 sztuk. Tylko z jedną mieliśmy problemy z racji zbyt płytkich fundamentów i ich pracy (błąd wykonawcy robiącego wymurówki).

Do autora, pod słupek końcowy trzymający rolkę górną prowadzącą nie musisz robić fundamentu. Możesz przymocować się do fundamenty wózka przez flansze i dodatkowo przymocować do murowanego słupka przez obejście górą. Wszystko zależy od wzoru bramy, przy bramach z wysokim łukiem na środku może to nie wyglądać najlepiej.

mikolayi
15-04-2014, 14:47
No tak. Przecież jak nie bedzie dobrze chodzić to robotę spartololi ci od fundamentu. Tylko kto taki fundsment polecił... a w tym jednym przypadku napęd też był do naprawy/wymiany...

Żeby uniknąć dalszych pytań. Dlaczego fundament jeden a nie dwa - po to właśnie, żeby uniknąć opowiadania, że robotę spartolili "ci od fundamentu" - dlaczego opowie pierwszy z brzegu podręcznik podstaw mechaniki gruntów i fundamentowania. Dlaczego nie metalowa szyna ?
Obejrzyj sobie, z czego jest zrobiona rolka napędu. Weź pilniczek do paznokci gdybyś miał wątpliwosci. I teraz zastanów cię, co najpierw ulegnie zniszczeniu jak brama będzie źle pracować. Teraz pytanie pomocnicze: co , dla właściciela, będzie tańsze jak ma dwie lewe ręce ( z całym szacunkiem nie wszyscy muszą używać śrubokręta czy innych narzędzi). Zadzwonić Do CIebie i wymienić fragment plastiku circa za 50 PLN materiał i jak będziesz zachłąnny 50 PLN robocizna czy wymieniać rolkę napędu albo cały napęd ? Nie w ramach gwarancji... bo serwisant przecież stwierdzi, że "ci od bramy" spartolili robotę i brama chodzi krzywo

Kubencki
15-04-2014, 18:07
Widzę, że łatwo Tobie wydawać wyroki bez znajomości sytuacji. To normalne jak na sile stara się wbic komuś swoja racje. Otóż odpowiadam.
Fundamenty pod bramę były zbyt płytkie i nie jest to wina moja ponieważ ja przyjechałem na gotowe wymurówki których nie zlecałem. Robiła je osobna firma według jakiegoś własnego projektu, klient uprzedził ich o montażu bramy przesuwnej i wykonali dwa fundamenty głębokości 60cm...."bo wystarczy"...nie wystarczyło i poprawiali robotę tym razem wykonując fundamenty głębokości 90cm.

Sprawa pojedynczej ławy lub dwóch fundamentów wygląda tak, że jeśli są one wykonane prawidłowo to nie ma prawa nic się przemieszczać w czasie mrozów. I nie mówię tego przez to że skończyłem budownictwo a tylko z tego względu że wykonujemy takie fundamenty i nie mamy z nimi problemów. Wszystko kwestią podejścia do wykonywanej pracy. Oczywiście pojedyncza ława zawsze wypada lepiej.

Kwestia szyny, tutaj się nie zrozumieliśmy. Ja pisząc "szyna nośna" mam na myśli profil, w którym poruszają sie wózki. Ty piszesz o listwie zębatej. sprawa wygląda tak że montujemy oba rodzaje listw, stalowe i zębate i faktycznie bywały przypadki gdzie rolka ulegała uszkodzeniu. Teraz coraz częściej zostawiamy to firmie montującej napęd i nie mamy tego problemu.

Warto tutaj napisac też o podejściu klienta do obsługi i dbania i bramy przesuwne.... Zasyfione albo oblodzone szyny nośne to norma.

mikolayi
15-04-2014, 18:56
ad 1
przyznałeś mi rację
ad 2. przyznaję Ci rację - nie zrozumieliśmy się - jak możesz wrzuć obrazek - jestem ciekaw tego zastosowania
ad 3- czyli dbałość klienta o jego własną bramę - na to nie masz ani Ty, ani ja wpływu

Kubencki
15-04-2014, 19:00
Możesz sprecyzować o jaki rysunek chodzi?

mikolayi
15-04-2014, 19:22
jak są montowane te dystanse - co od czego dystansują - bo jak rozumiem cynkujecie całość - tj ceownik wraz z ramą - do jakiej długosci ?

Kubencki
15-04-2014, 19:30
Dystans to zwykły płaskownik 5mm długości 5cm wstawiany między szyną nośną a resztą konstrukcji bramy. Nigdy nie spawamy części ozdobnej bramy bezpośrednio do szyny nośnej. Zawsze część ozdobna jest w osobnej ramie. Cynkujemy oczywiście całość, w przypadku wyjątkowo długich bram (powyżej 10 metrów) dzielona jest na dwie części aby uniknąć spawana po ocynku. Zwyczajnie skręcamy dwie części. Cynkujemy maksymalnie 10 metrowe elementy.

rafal194
16-04-2014, 18:17
Z całym szacunkiem.Ale jakoś i mi się nie widzi podwójny fundament chętnie bym obejrzał zdjęcia takich realizacji.Takie rozwiązanie może i jest dobre a e przy lekkich bramach panelowych gdzie ich waga Wacha się w granicach 150-200kg.Ale jakoś nie widzi mi się to przy bramach zwykłych gdzie ich waga takiej bramy jest w granicach 350-400kg.Tym bardziej ze ekipa od bramy bierze częściowo odpowiedzialność za to na czym montuje.Gdyż jeżeli fundament jest już wylany to po zebraniu wywiadu od inwestora jeżeli jesteśmy nie pewni tego czy to wytrzyma to należy poinformować o tym i dać mu do podpisania pismo o tym że nie bierzemy odpowiedzialności w danym przypadku za fundament.
Jeżeli zaś chodzi o listwy do napędów plastikowe są na pewno cichsze .Zaś znów gdy wszystko jest prawidłowo wyregulowane nie słychać i metalowych.Ale sam polecałbym metalowe.W sumie łatwiej przyspawać takie listwy niż przykręcać,

Kubencki
16-04-2014, 19:14
350-400kg? Mozesz podesłać fotkę takiej bramy?

Robimy podwójne fundamenty pod standardowe bramy (w świetle 4 metry) ozdobne (szyna nośna 80x80x5, rama 40x40x2, płaskowniki 30x4, pręty 12x12, do tego różne ozdobniki). Zero problemów poza tym jednym.

Jeśli chodzi o ten pechowy fundamenty to inwestor nie miał pojęcia że jest taki płytki.

Co do list zębatych to spawaliśmy tuleje z gwintem (z zestawu od listwy) to ramy bramy, następnie wklejaliśmy w nie śruby wkręcone na dwa zwoje. Po ocynkowaniu wystarczyło wykręcić śrubę i lekko przegwintować tuleje.

rafal194
17-04-2014, 06:49
Niema potrzeby wstawiania zdjęcia gdyż można policzyć.Brama na profilu 40x40x2 i wypełnienie pręt 16x16mm 4metrowa bez żadnych wzorów waży już ok 250kg.Dodając wzory może dość do 300.A biorąc pod uwagę bramę w świetle 6m to już jej waga waha się w granicach 350kg.Osobiście jakoś nie ufam żywicy chemicznej jak dla mnie tylko zalanie jakiś szpilek.Nawet jeżeli nie cynkujemy warto dać jakieś dystanse między szyną a ramą wtedy unikniemy wypływających zacieków,lub purchli rdzy.

Takie bramy z wypełnianiem z pręta 12 trochę licho wyglądają.Ale takie czasy że ludzie chcą tanio.

Kubencki
17-04-2014, 09:18
Na szybko policzyłem według gęstosci stali i brama o wysokości 1.5m długości 4 metrów w świetle wjazdu wypełniona prętem 16x16 w rozstawie co 10cm waży około 215kg.... Z ozdobnikami niech waży te 300. Mniejsza z tym, tak czy inaczej wiadomym jest że fundament robi się pod brame odpowiedni o czym pisałem w pierwszym poście. A czy będzie to pojedynczy czy podwójny....ważne aby był stabilny (oczywiście przewagę ma pojedynczy, piszę tylko o tym że da się postawić na podwójnym i nie mieć problemów).

Jeśli zaś chodzi o sam pręt 16mm to jest to głównie kwestia gustu ;) Osobiście używam tego przekroju sporadycznie. Ale kto wie, może przyjdzie mi dźwigać bramę 400 kilogramową.

Rozumiem, że jesteś wykonawcą ogrodzeń, jak podchodzisz do kwestii ocynku? My aktualnie nie podejmujemy się wykonania ogrodzeń oraz balustrad zewnętrznych bez ocynku. Klienta zazwyczaj da się przekonać. Mieliśmy dwa przypadki gdzie pomimo pisemnej umowy na brak gwarancji odgrażali się sądami że wisi nad nami gwarancja na wyrób i musimy przyjechać poprawić. Czy wykonujesz ogrodzenia nitowane? Mieliśmy parę razy przypadek gdzie klient stawiał ilość połączeń nitowanych i ozdobników nad ocynk. Po roku użytkowania brama była piaskowana i cynkowana co tylko prze drożyło całą sprawę...

owczarek
17-04-2014, 12:30
Witam
Chciałbym zrobić bramę przesuwną w świetle 5 metrów. Wie ktoś może jaki fundament pod taką bramę? Jaką trzeba dać przeciwwagę?

Witam,
Do wylania fundamentu użyj betonu klasy B25. Fundament powinien mieć wymiary: głębokość 100 cm, długość równą światłu wjazdu, czyli tutaj 500 cm oraz szerokość 39 cm. Natomiast długość skrzydła powinna wynosić 7 m.

Pamiętaj aby zostawić sobie wystarczająco dużo przestrzeni na zamontowanie bramy na ogrodzeniu. Minimalna długość ogrodzenia za bramą powinna być równa długości bramy powiększonej o szerokość światła wjazdu.

Pozdrawiam
Krzysztof Krysiński

Kubencki
17-04-2014, 14:00
Po co aż 5 metrowy fundament? W zupełności wystarczy 2.5 metra.

mikolayi
17-04-2014, 14:27
brama z wypełnieniem drewnianym potrafi ważyć i 450 kg. Sam mam taką

rafal194
17-04-2014, 19:13
Zgadza się jestem wykonawcą widzę ze pan też.Ocynk u nas w rejonie jest od święta.Inwestorzy na samą wieść ze za ocynk trzeba dopłacać od razu nie podoba im się.I rezygnują z tego.Przy cenach ocynku u nas jest 2,5zł nie wychodzi dużo ale ludzie kombinują a potem załują.W sumie dobrze pomalowana te 2-3lata nie trzeba podchodzić do niej.Ale wiadomo ocynk jest najlepszy tylko dodatkowo trzeba obrabiać łączenia spawane gdyż tam ocynk jest grubszy.

Ale wracając do tematu.Ilość miejsca za bramą to długość bramy z ogonem +20cm zapasu.A nie jak kolega napisał długość bramy +szerokość wjazdu.

Kubencki
17-04-2014, 19:20
Niestety ocynkowanie mamy takie a nie inne i po ocynkowaniu trzeba materiał szykowac do malowania. Roboty z tym troche jest, ale jak ma wyglądać to trzeba. U nas ocynk kosztuje podobnie, zależnie od ilości. Tak to juz w tym fachu wygląda że bramy robione sa na końcu jak inwestor z kasy wypompowany.

daniel.w
06-11-2018, 12:12
Odświeżam, bo jestem w potrzebie :)
1. Stopę zrobiłem o długości przeciwwagi czyli ok. 2 m, a tu piszecie że powinna mieć długość bramy -czy tak?
2. Jaką listwę zębatą zastosować -metal czy plastik?
3. czy rolka końcowa dolna do odciążenia bramy powinna być, czy może jaj nie być?
4. Aż 20cm rezerwy na końcu? U mnie będzie tylko 10cm bo jest brama przy rogu i ogranicza to ogrodzenie boczne -da radę?

PROG-GREG
18-07-2021, 20:36
Coś źle doczytałeś. Stopa nie musi być długości przeciwwzgi
https://www.prog-greg.pl/blog/
Poszukaj może coś znajdziesz dla siebie