Zobacz pełną wersję : Rekuperacja w spiżarni-czy robić ?



Rodmano
28-04-2014, 21:14
Witam,

Robią u mnie w tej chwili system wentylacji mechanicznej,zastanawiam się czy robić wyciąg(wywiew) w pomieszczeniu spiżarni,które jest przy kuchni na parterze ?

Jakie macie przemyślenia na ten temat ?

Czekam na rady.

pozdrawiam

Crisiano
28-04-2014, 22:02
Jeśli spiżarnia ma służyć jako spiżarnia to tylko wentylacja naturalna, a pomieszczenie termicznie i szczelnie oddzielone od części ogrzewanej, podłoga nieocieplona.

Jak zrobisz wyciąg to musisz zrobić otwory w drzwiach i temperatura w spiżarni będzie bliska 20stopni. A to chyba za ciepło. Jeśli zrobisz wyciąg i nawiew to będzie ciut niższa temperatura ale wciąż za wysoka jak na spiżarnię. Jeśli zrobisz tylko nawiew to "zapachy" zostaną wypchnięte do kuchni czyli lipa.

Takie moje przemyślenia bo spiżarni nie mam.

lesz
28-04-2014, 22:03
no w sumie sam nie wiem :P mialem z tym problem i ostatecznie jest puszczony 1 kanal :) na skrzynkach mam zostawione miejsca, wiec moge pozniej wybrac czy to bedzie wywiew czy nawiew (teoretycznie nawet da sie puscic 2 nitke i zrobic to i to). sprawdze pewnie jesienia i zima co jest lepsze

gdzies juz byla o tym rozmowa, ale nie pamietam w ktorym watku, z tego co gdzies tam dzwoni:
minusy tylko wyciagu - zaciaganie wilg. i cieplego pow. z kuchni, np. po gotowaniu
minusy braku went. - zaduch
najmniej problematyczne (najmniej negatywnych komentarzy) bylo nawiewanie, albo naw+wyc ustawione na minimum anemostatami.

pytanie dobre, z checia poslucham wiecej opinii

Tomasz Brzęczkowski
29-04-2014, 08:10
Jeśli spiżarnia ma służyć jako spiżarnia to tylko wentylacja naturalna, a pomieszczenie termicznie i szczelnie oddzielone od części ogrzewanej, podłoga nieocieplona.

Jak zrobisz wyciąg to musisz zrobić otwory w drzwiach i temperatura w spiżarni będzie bliska 20stopni. A to chyba za ciepło. Jeśli zrobisz wyciąg i nawiew to będzie ciut niższa temperatura ale wciąż za wysoka jak na spiżarnię. Jeśli zrobisz tylko nawiew to "zapachy" zostaną wypchnięte do kuchni czyli lipa.

Takie moje przemyślenia bo spiżarni nie mam.

Spiżarnia jest pomieszczeniem czystym i suchym. robi się tam nawiew . Przy wywiewie wszystko by zgniło. Co do wentylacji naturalnej... wyklucza się łączenie takiej z mechaniczną.

Crisiano
29-04-2014, 10:39
wyklucz jeszcze garaz,

Rodmano
29-04-2014, 18:58
U mnie spiżarnia jest osobnym pomieszczeniem,oddzielonym drzwiami od kuchni. Dlaczego więc nie mogę robić tam wentylacji za pomocą okna czy kanałów ?

Tomasz Brzęczkowski
29-04-2014, 20:17
U mnie spiżarnia jest osobnym pomieszczeniem,oddzielonym drzwiami od kuchni. Dlaczego więc nie mogę robić tam wentylacji za pomocą okna czy kanałów ? A to czemu? Nawiew - warto zrobić.

syberia
29-04-2014, 20:33
ze spiżarni to chyba wywiew

Rodmano
29-04-2014, 20:52
ze spiżarni to chyba wywiew

No własnie... ile użytkowników,tyle opinii. Jedni,że nawiew,inni,że wywiew... Chyba po prostu będę sobie okno otwierał jak będzie potrzeba.

gentoonx
29-04-2014, 23:27
No własnie... ile użytkowników,tyle opinii. Jedni,że nawiew,inni,że wywiew... Chyba po prostu będę sobie okno otwierał jak będzie potrzeba.

to zrób nawiew i wywiew i będzie OK

co bedziesz chciał to zakręcisz i wszyscy, łącznie z tymi na forum, będą zadowoleni :)

Tomasz Brzęczkowski
30-04-2014, 04:12
No własnie... ile użytkowników,tyle opinii. Jedni,że nawiew,inni,że wywiew... Chyba po prostu będę sobie okno otwierał jak będzie potrzeba.Robi się tylko nawiew . Nawet jak drzwi są szczelne. Chodzi o to, że spiżarnia nie musi być wentylowana ciągle, nie ma tam ludzi. Ważne jest ,by było sucho, by wilgotne powietrze z kuchni + zapachy nie przechodziło przez chłodniejszą spiżarnię.
Gdy będzie tam nawiew, to zapewni on lekkie nadciśnienie i wentylację gdy otworzymy drzwi.

ze spiżarni to chyba wywiew Wywiewy robi się z pomieszczeń mokrych i "brudnych" spiżarka do takich nie należy. Przy wywiewie wszystko by gniło.

perm
30-04-2014, 06:52
Robi się tylko nawiew . Nawet jak drzwi są szczelne. Chodzi o to, że spiżarnia nie musi być wentylowana ciągle, nie ma tam ludzi. Ważne jest ,by było sucho, by wilgotne powietrze z kuchni + zapachy nie przechodziło przez chłodniejszą spiżarnię.
Gdy będzie tam nawiew, to zapewni on lekkie nadciśnienie i wentylację gdy otworzymy drzwi.
Wywiewy robi się z pomieszczeń mokrych i "brudnych" spiżarka do takich nie należy. Przy wywiewie wszystko by gniło.Robi się nawiew by zapach z przechowywanej tam marchewki, ziemniaków czy cebuli mógł rozejść się po całym domu. Tworzy on, tak pożądaną przez wszystkich sielską atmosferę. Brzęczkowski wie co pisze. (ewentualnie pisze co wie, a, że wie niewiele to...).

mindi
30-04-2017, 11:48
Witam.Podciągam temat sprzed 3 lat :) Jestem w trakcie budowy domu:dom w idaredach (A).Planuję rekuperację.W garażu będzie grawitacyjna i właśnie mam dylemat ze spiżarką.Komin wentylacyjny,który zostawiamy dla garażu i wyrzutni znajduje się w spiżarce.Czy zrobić grawitacyjną w tej spiżarni czy reku?

Kaizen
30-04-2017, 11:57
Czy zrobić grawitacyjną w tej spiżarni czy reku?

A jak zamierzasz doprowadzić powietrze, żeby zastąpić to wyssane ze spiżarki świeżym? Pomieszczenia z wentylacją mechaniczną muszą być szczelnie oddzielone od tych z grawitacyjną. Zrobisz dziurę w ścianie?

Nie widzę żadnego argumentu za wentylacją grawitacyjną w ogrzewanym pomieszczeniu (poza sytuacjami, gdy przepisy wymuszają).

Konsultant marki Buderus
06-06-2017, 13:41
Witam,

Przy zastosowaniu instalacji wentylacji mechanicznej z rekuperatorem należy zadbać o odpowiednią szczelność przegród zewnętrznych oraz wewnętrznych. W przypadku wydzielenia oddzielnej strefy jak spiżarnia lub inne pomieszczenie, w którym nie będzie wentylacji mechanicznej, należy się liczyć z niekontrolowanym przepływem powietrza przez nieszczelności pomiędzy drzwiami lub poprzez wchodzenie i wychodzenie z pomieszczenia. Do takiego pomieszczenia należy również zastosować oddzielny układ wentylacji grawitacyjnej w postaci kanału wentylacyjnego. Lepiej do spiżarni podłączyć również wentylację mechaniczną o minimalnym strumieniu nawiewnym.
Chętnie odpowiem na ewentualne pytania.
Pozdrawiam,
________________________________
Konsultant marki Buderus

Crisiano
06-06-2017, 16:57
Witam,

Przy zastosowaniu instalacji wentylacji mechanicznej z rekuperatorem należy zadbać o odpowiednią szczelność przegród zewnętrznych oraz wewnętrznych. W przypadku wydzielenia oddzielnej strefy jak spiżarnia lub inne pomieszczenie, w którym nie będzie wentylacji mechanicznej, należy się liczyć z niekontrolowanym przepływem powietrza przez nieszczelności pomiędzy drzwiami lub poprzez wchodzenie i wychodzenie z pomieszczenia.


Jaki wplyw ma szczelnosc budynku na prace wentylacji mechanicznej. Jakie sa minusy? Czy jest to szkodliwe, niebezpieczne?

coulignon
06-06-2017, 17:19
spiżarnia nawiew powietrza. Brzęczkowski ma akurat tutaj ma rację. A że ma ją rzadko więc cieszmy się chwilą. ;)

gnago
06-06-2017, 20:47
Wieść niesie że niektórych tak ponosi że w spiżarenkach GWC urządzają!! Tym sposobem mają tam temperaturę gruntu, kosztem zasilania wentylatora. Taka ziemianka w chałupie

Konsultant marki Buderus
22-06-2017, 13:03
Witam,

Szczelność bryły budynku ma bardzo istotny wpływ na pracę rekuperatora. Nieszczelność występuje zazwyczaj w miejscach połączeń pomiędzy konstrukcją budynku, a stolarką okienną, drzwiami lub na poddaszu. Napływające powietrze zewnętrzne w sposób niekontrolowany zakłóca pracę rekuperatora oraz obniża sprawność odzysku ciepła. Dodatkowo uzyskujemy nieustalony przepływ powietrza dostarczanego, jeżeli duża część powietrza będzie przepływać przez budynek przez nieszczelności w sposób zupełnie niekontrolowany.
Chętnie odpowiem na ewentualne pytania.