Zobacz pełną wersję : Ile glikolu do instalacjii
tomaszzakopane
20-05-2014, 13:37
Witam
Mam pytanie ile mniej więcej wlezie glikolu mam 3 panele Watt 2020s odległość od wymiennika jakieś 22m
Pytam bo dostałem w komplecie 20l i na dodatek nie ma nalepki na kanisterku a podobno mieszać nie wolno a do sprzedawcy mam 100 km
Witam
Mam pytanie ile mniej więcej wlezie glikolu mam 3 panele Watt 2020s odległość od wymiennika jakieś 22m
Pytam bo dostałem w komplecie 20l i na dodatek nie ma nalepki na kanisterku a podobno mieszać nie wolno a do sprzedawcy mam 100 km
Dla rurociągu o średnicy wew. 15mm glikolu potrzeba ok. 12 litrów plus trochę na zapas do odpowietrzania.
(w obliczeniach uwzględniono pojemność kolektorów w ilości 1,2 litra na sztukę)
(w obliczeniach nie uwzględniono pojemności wężownicy zbiornika CWU)
Pozdrawiam
GREGOR
tomaszzakopane
20-05-2014, 14:37
Ups.
tomaszzakopane
20-05-2014, 15:47
Dla rurociągu o średnicy wew. 15mm glikolu potrzeba ok. 12 litrów plus trochę na zapas do odpowietrzania.
(w obliczeniach uwzględniono pojemność kolektorów w ilości 1,2 litra
Pozdrawiam
GREGOR
mam rozumieć ze do mojej długości węża .?
Zapomniałem napisać ze rura to 16 mm stał nierdzewna
czyli może zabraknąć kilku litrów
Wg mnie to na bank zabraknie ci kilku a może nawet kilkunastu litrów.
Grupa pompowa ma pojemności ~0,5l
Rura DN16 ~0,53l/mb
Wężownica w zbiornika średnio między 5 a 10l
To tego jeszcze w zależności od wysokości instalacji kilkanaście % objętości naczynia przeponowego również stanowi płyn.
Maszyna do płukania i odpowietrzania również może potrzebować 10l.
tomaszzakopane
21-05-2014, 15:48
Grupa pompowa ma pojemności ~0,5l
Rura DN16 ~0,53l/mb
Wężownica w zbiornika średnio między 5 a 10l
To tego jeszcze w zależności od wysokości instalacji kilkanaście % objętości naczynia przeponowego również stanowi płyn.
Maszyna do płukania i odpowietrzania również może potrzebować 10l.
Takiej konkretnej odpowiedzi szukałem
czyli 10 litrów zabraknie jak nic !
W razie kiedy dokupię 10 i dalej zabraknie litra czy dwa to mogę dolać wody?
Teoretycznie tak, praktycznie lepiej nie.
Albo inaczej - teoretycznie nie, praktycznie tak.
Twój wybór.
U mnie przy podobnej instalacji do twojej starczyło 30L. W firmie mamy jeszcze większą i też dało radę na 30L. Dyche dokup i będzie dobrze.
Rura DN16 ~0,53l/mb.
Doprecyzowując. Taką pojemność ma metr instalacji, czyli 2 rurki DN16.
Pozdrawiam
GREGOR
tomaszzakopane
22-05-2014, 16:21
Doprecyzowując. Taką pojemność ma metr instalacji, czyli 2 rurki DN16.
Pozdrawiam
GREGOR
No to teraz zmienia postać rzeczy :D