PDA

Zobacz pełną wersję : Połączenie 2 źródeł i 3 odbiorników



nela29
24-05-2014, 20:41
Mam zagwostkę i może Wam się uda ją rozwiązać. Będę miała robioną instalację w której będzie:
- piec gazowy kondensacyjny 1f
- 5 kolektorów próżniowych 15 rurowych

To będą źródła zasilające:
- co 100% podłogówka na 250m2
- cwu
- woda w basenie sezonowym, rozstawianym w ogrodzie

Są 2 koncepcje (aczkolwiek jesteśmy otwarci na inne) połączenia tego. Pierwsza jest taka:
Zasobnik z 3 wężownicami. Dolna to kolektory, środkowa basen, a górna to piec + zawór przełączający kolektory tak, aby powrót z co pieca przechodził przez kolektory jeśli może zostać ogrzany. Zasobnik z nierdzewki aby woda basenowa go nie zerzarła.

Druga koncepcja to zasobnik z buforem i jedną wężownicą. Wężownica od kolektora nagrzewa zasobnik z cwu i jest zaworem przełączany z wymiennikiem basenowym.

Druga koncepcja wydaje się być prostrza, jednak mój hydraulik uważa, że w tej konfiguracji bufor będzie wychładzał zasobnik. Pytanie co sądzicie o tych koncepcjach, a być może macie inne sprawdzone?

fachman19
25-05-2014, 06:27
zamontuj Zbiornik multiwalentny BUZ - 400/150.91 A to gotowiec.przydadzą się jeszcze dwa termostaty różnicowe .Jeden do solarów drugi do basenu

nela29
25-05-2014, 08:41
Na tym opiera się drugie rozwiązanie

261942

fachman19
25-05-2014, 09:53
trochę skomplikowane można uprościć

nela29
25-05-2014, 10:05
Rozwiniesz, proszę ;)