Witam Forumowiczow
Kupilismy domek w UK mamy problem z elektryka w jednym obiegu tzn
Dotkniecie kuchenki lub zmywarki podczas jednoczesnego dotykania kranu mokrymi rekoma powoduje 'kopniecie' pradem.
Na chwile obecna pomierzylem zasilanie i wyglada to tak:
wszystkie gniazdka w domu(oprocz 3szt w kuchni) oraz tablica zasilajaca z roznicowka:
PE-L 230V
PE-N 0V
L-N 230V
te 3 gniazdka w kuchni sa polaczone szeregowo, do 2 z nich podlaczone sa kuchenka i zmywarka:
PE-L 122V
PE-N 112V
L-N 230V
wiec cos jest nie tak tylko gdzie dalej szukac problemu.
Z tego co widze po tablicy to wszystkie gniazdka w domu sa na jednej petli wiec gdzies na petli tych 3 gniazdek jest chyba problem. Jutro zamierzam zapuscic sie na strych i szukac tej felernej petli, tylko co jeszcze mozna zmierzyc/sprawdzic jak juz sie dokopie do wlasciwych kabli?
Elektryka jeszcze nie bralem bo tutaj z nimi to tragedia ktora kosztuje kupe siana i wymieniaja po kolei wszystko az trafia na usterke, dlatego tez pytam tu o porade.
Dodam jeszcze ze pomedzy bolcem PE z jednego z tych 3 gniazdek a kranem jest napiecie 115v, L-kran 230v, N-kran 0v.
Z gory dziekuje
Andrzej
Kupilismy domek w UK mamy problem z elektryka w jednym obiegu tzn
Dotkniecie kuchenki lub zmywarki podczas jednoczesnego dotykania kranu mokrymi rekoma powoduje 'kopniecie' pradem.
Na chwile obecna pomierzylem zasilanie i wyglada to tak:
wszystkie gniazdka w domu(oprocz 3szt w kuchni) oraz tablica zasilajaca z roznicowka:
PE-L 230V
PE-N 0V
L-N 230V
te 3 gniazdka w kuchni sa polaczone szeregowo, do 2 z nich podlaczone sa kuchenka i zmywarka:
PE-L 122V
PE-N 112V
L-N 230V
wiec cos jest nie tak tylko gdzie dalej szukac problemu.
Z tego co widze po tablicy to wszystkie gniazdka w domu sa na jednej petli wiec gdzies na petli tych 3 gniazdek jest chyba problem. Jutro zamierzam zapuscic sie na strych i szukac tej felernej petli, tylko co jeszcze mozna zmierzyc/sprawdzic jak juz sie dokopie do wlasciwych kabli?
Elektryka jeszcze nie bralem bo tutaj z nimi to tragedia ktora kosztuje kupe siana i wymieniaja po kolei wszystko az trafia na usterke, dlatego tez pytam tu o porade.
Dodam jeszcze ze pomedzy bolcem PE z jednego z tych 3 gniazdek a kranem jest napiecie 115v, L-kran 230v, N-kran 0v.
Z gory dziekuje