09-06-2014, 20:06
Witam.
Mam nadzieje, że wybrałem odpowiedni dział, z góry przepraszam jeżeli się pomyliłem.
Mam do zaprojektowania gruntowy pionowy wymiennik ciepła o głębokości odwiertów 30m.
Z bilansu cieplnego górne źródło ciepła odpowiada 20kW, natomiast dolne źródło ciepła 17,59kW
Powierzchnia rurociągu w którym będzie płynął glikol wyszła mi 0,0012157m2, czyli średnica rurociągu d=0,0393m
I tutaj zaczyna się mój problem, nie wiem jak określić liczbę odwiertów. Czyli jak obliczeniowo dojść do mocy przypadającej na jeden odwiert.
Wszędzie tam gdzie szukałem informacji na ten temat, moc przypadająca na odwiert była zakładana, ale nie było wytłumaczone w jaki sposób tą wartość otrzymano. Bardzo proszę o jakiekolwiek wskazówki.
Dziękuje