Witam rozpocząłem temat bo na forum nie mogłem znaleźć dokładnie tego o co mi chodzi mianowicie:

Jak w temacie nie pytam czy wybrać pełne deskowanie czy tylko membranę paroprzepuszczalną bo już podjąlem decyzję będzie deskowanie
Bardziej proszę o pomoc ekspertów o to co dalej napiszę sam jestem cieślą konstrukcyjnym z 10 letnim stażem sporo wiem ale chcę się upewnić czy aby się nie mylę w końcu kto pyta nie błądzi :))

napiszę o co dokładnie chodzi umyśliłem sobie takie ułożenie poszczególnych elementów i proszę o swoje opinie czy to dobry pomysła
dach jest dwuspadowy z jednej strony 2 lukarny/jaskółki z drugiej jedna
ale nie o to chodzi chodzi mi o samo przekrój czyli ja zamierzam zrobić tak:

krokiew na nią folia paroprzepuszczalna, kontrłaty. na to pełne deskowanie 2.5 cm deska. na to papai znowu kontrłaty łaty, dachówka ceramiczna creaton titania.

Co o tym sądzicie bo kilku znajomych twierdzi że przesadzam ale czy to żle??
wolę troszkę przesadzić niż później żałować oczywiście jeśli to nie zaszkodzi...
Proszę o opinie

adamzzz
22-06-2014, 21:55
Na bogato robisz. Nie napisałeś czy i jak będziesz wentylowal powstałą szczelinę (a musisz)

Jan P.
22-06-2014, 22:36
Zrezygnuj z foli. Jan

corsa
23-06-2014, 17:00
Na bogato robisz. Nie napisałeś czy i jak będziesz wentylowal powstałą szczelinę (a musisz)

No myślałem że kanał wentylacyjny będzie właśnie w tej szczelinie miedzy deskowaniem a folią paroprzepuszczalną przez całą długość krokwi i wylot byłby w kalenicy poprzez sczotki kalenicowe..

corsa
23-06-2014, 17:01
Zrezygnuj z foli. Jan

Proszę was nie piszcie takich rzeczy jeśli uważasz że powinienem zrezygnować to napisz dlaczego szanuje każdego zdanie ale pisanie "zrezygnuj bo zrezygnuj" mało do mnie przemawia proszę o argumenty..i dziękuje za zainteresowanie

adamzzz
23-06-2014, 17:44
Zrezygnuj z foli. Jan

Czymś musi oddzielić ocieplenie z wełny od deskowania. Ja bym to zrobił przybijając na krokwie cienkie płyty pilśniowe a na nie listwy 2-3 cm i dopiero deskowanie. Powstałą pustkę trzeba wentylować i albo wpuścić powietrze na dole pod deskowaniem, i wypuścić w kalenicy pod gąsiorem lub zastosować jakies kratki. Kiedyś stosowałem cos takiego ale w PL takich nie znalazlem266904
Trzeba by na każdej krokwii jedna na dole i na gorze zamontować

corsa
23-06-2014, 18:06
Czymś musi oddzielić ocieplenie z wełny od deskowania. Ja bym to zrobił przybijając na krokwie cienkie płyty pilśniowe a na nie listwy 2-3 cm i dopiero deskowanie. Powstałą pustkę trzeba wentylować i albo wpuścić powietrze na dole pod deskowaniem, i wypuścić w kalenicy pod gąsiorem lub zastosować jakies kratki. Kiedyś stosowałem cos takiego ale w PL takich nie znalazlem266904
Trzeba by na każdej krokwii jedna na dole i na gorze zamontować

a czy sposób który ja opisałem nie jest dobry myślałem an dole zamontować taką kratkę jakby z metalu tutaj gdzie pracuję nazywają to "taśma na myszy" to jest grzebień podobny do naszych wróblówek ale i wróblówki wydaje mi się zdały by egzamin..a na górze to wiadomo po 2-5 cm od kalenicy koniec membrany czy folii paroprzepuszczalnej jak kto woli.. no i obojętnie czy to będzą szczotki kalenicowe z dziurami czy taśma kalenicowa z przepuszczalną warstwą..a na właściwym dachu nad deskowaniem będą oczywiście dachówki wentylacyjne..

Widzę po reklamie że robisz w szwecji:)) ja w norwegii :)) i parę rzeczy tu podpatrzyłem oni się specjalizują w budownictwie z drzewa dlatego uważam że to dobre rozwiązania aczkolwiek jestem ciekaw naszych rodzimych fachowców ja pracowałem na dachach w polsce 7 lat i wydaje mi się że to dobry system ale zobaczymy

Maciej_Sampir
23-06-2014, 20:46
Janie , według mnie przesadzasz Uśmiech ..... , po drugie po co ci papa , czyż nie lepiej zastosować bardzo dobrej jakości membranę paroprzepuszczalną z atestem na deskowanie. Nie musisz jej rozcinać dla prawidłowej wentylacji , a po drugie to zdecydowanie tańsze rozwiązanie !! Technologicznie według mnie to zdecydowanie lepsze od papy . Jest tak samo szczelna a w dodatku zapewnia odpowiednia wentylację . Po drugie po jakiego ...xxx .. ci ta folia jeszcze na krokwiach przed deskami ?? Uśmiech

corsa
23-06-2014, 21:00
po pierwsze nie wiem dlaczego piszecie do mnie Jan ale to nie istotne. dlaczego uwazam że papa, bo kryłem parę razy membraną na deskowanie producent zapewniał że to topowy model chyba to była marka crotop lub coś takiego i.....nie spełniała moim zdaniem swojej powinności przede wszystkim jest dużo bardziej podatna na uszkodzenia. a nie oszukujmy się jak dach jest deskowany to cieśle czy dekarze nie stąpają uważnie tylko byle gdize, druga sprawa to papa pomimo iż dla niektórych to przeżytek to wcale tak nie jest do końca owszem nie "oddycha" ale po to mam kanał wentelacyjny pod deskami i dachówki wentylacyjne. ale papa jes dużo bardziej odporna na efekt starzenia się jak pracując na dachach w polsce nieraz mieliśmy rozbiórki starych to gdzie była papa była praktycznie bez zmian żadnych pęknięć ani dziur spowodowanych wiekiem natomiast tam gdzie były membrany czy folie zbrojone jeszcze niskoparoprzepuszczalne po prostu rozsypywały się w palcach były popękane i dziurawe ja wiem że dzisiejsze membrany są duzo bardziej zaawansowane ale nikt z nas nie wie co będzie z nimi za powiedzmy 30 lat a przecież po to robię tak solidny dach by mi służył do końca życia a mam nadzieję że troszkę mi go zostało :))

Zapraszam do dalszej dyskusji..a membranę na krokwie daję po to by izolacja nie stykałą się z deskowaniem

adamzzz
23-06-2014, 21:30
Fakt pracuje w Szwecji. Osobiście nie mam zaufania do producentów folii paroprzepuszczalnych. Nigdy nie uwierzę ze wytrzyma tyle co papa. Dlatego zamiast tego przybiłbym pilśnie którą mozna też przybić później na etapie ocieplenia ( wtedy docinamy na rozstaw krokiew).

Maciej_Sampir
25-06-2014, 13:33
No jak się okazuję każdy ma swoje przekonania. Ja osobiście preferuje porządną membranę z atestem na deski o gramaturze minimum 175g. A co do folii na krokwiach ,to jak zrobisz przerwę na 2-3cm i osznurujesz przed montażem izolacji to też nie będzie się stykać:)

Agnieszka i Michał
26-06-2014, 07:47
Witam rozpocząłem temat bo na forum nie mogłem znaleźć dokładnie tego o co mi chodzi mianowicie:

Jak w temacie nie pytam czy wybrać pełne deskowanie czy tylko membranę paroprzepuszczalną bo już podjąlem decyzję będzie deskowanie
Bardziej proszę o pomoc ekspertów o to co dalej napiszę sam jestem cieślą konstrukcyjnym z 10 letnim stażem sporo wiem ale chcę się upewnić czy aby się nie mylę w końcu kto pyta nie błądzi :))

napiszę o co dokładnie chodzi umyśliłem sobie takie ułożenie poszczególnych elementów i proszę o swoje opinie czy to dobry pomysła
dach jest dwuspadowy z jednej strony 2 lukarny/jaskółki z drugiej jedna
ale nie o to chodzi chodzi mi o samo przekrój czyli ja zamierzam zrobić tak:

krokiew na nią folia paroprzepuszczalna, kontrłaty. na to pełne deskowanie 2.5 cm deska. na to papai znowu kontrłaty łaty, dachówka ceramiczna creaton titania.

Co o tym sądzicie bo kilku znajomych twierdzi że przesadzam ale czy to żle??
wolę troszkę przesadzić niż później żałować oczywiście jeśli to nie zaszkodzi...
Proszę o opinie

Ja mam taki układ warstw w konstrukcji dachu. Wentylację szczeliny pomiędzy membraną a deskami wykonałem montując w strefie kalenicy w każdym polu pomiędzy krokwiami płaskie wywietrzniki połaciowe o przekroju okrągłym. Układ ten nie zwiększył znacząco kosztów całego dachu. Za to mam podwójne wstępne krycie. Zamiast zwykłej papy mam u siebie na deskowaniu bitumiczną membranę Delta Bituxx. Membrana pod deskami na krokwiach Delta Max Plus.

corsa
26-06-2014, 16:47
No jak się okazuję każdy ma swoje przekonania. Ja osobiście preferuje porządną membranę z atestem na deski o gramaturze minimum 175g. A co do folii na krokwiach ,to jak zrobisz przerwę na 2-3cm i osznurujesz przed montażem izolacji to też nie będzie się stykać:)

No tak masz rację ale co ze skraplaniem?? jeśli dach jest deskowany na pełno to folia nawet jak jest przeznaczona na deskowanie to nie spełnia w 100% swojej funkcji i może nastąpić kondensacja która skropli się wprost do wełny a jak zamontuje membrnę to spłynie po niej na pas nadrynnowy..

Jan P.
26-06-2014, 19:30
na pas nadrynnowy..[/QUOTE]

Ciekawe jak tego dokonasz. Jan

adamzzz
26-06-2014, 20:04
Teleportacja

corsa
26-06-2014, 20:34
na pas nadrynnowy..

Ciekawe jak tego dokonasz. Jan[/QUOTE]

o co w tym dziwnego że dam pierwszy pas nadrynnowy na krokwie a drugi na deski??
Janie mam szacunek do większości twoich postów ale czasami to mnie rozbrajasz to że ty nie robisz w taki sposób nie wyklucza takiej możliwości tak jak odpisałeś komuś że membrana pod eski szkodzi bo może się tam lód znaleźć :eek:
ten pierwszy to nawet nie specjalnie musi być dużo wygięty wystarczy że będzie przenosił wodę(minimalne ilości) z membrany minimalnie za rynnę, a drugi dopiero będzie schodził niżej tak że zasłoni ten pierwszy i będzie niewidoczny i co nie możliwe i odpowiadając adamowi tak teleportacja....ludzie....

adamzzz
27-06-2014, 17:45
No w sumie jest to możliwe jak piszesz. Minus tego taki ze nie da sie tego zrobic robiąc nadbitkę.

Jan P.
27-06-2014, 17:56
Użyłeś słowa ''nadrynnowy" a powinno być ; podrynnowy czy może lepiej poddeskowy. A taki lód na membranie sam widziałem. Jan

corsa
27-06-2014, 23:11
Użyłeś słowa ''nadrynnowy" a powinno być ; podrynnowy czy może lepiej poddeskowy. A taki lód na membranie sam widziałem. Jan

nie... mylisz się pas będzie może i "poddeskowy" ale na pewno nadrynnowy ponieważ będzie schodził do rynny a nie pod rynnę..chyba nie mylę się z nazewnictwem ale nie ważne nie po to to pisze by się spierać a by usłyszeć opinie innych a jeśli chodzi o lód na membranie to sam powiedz co by było w takiej sytuacji gdyby membrany nie było??
jeśli dobrze rozumuję to nie wina membrany że nastąpiła kondensacja bo i jakim cudem a jeśli już nastąpiłą a membrany by nie było to woda czy lód znalazł(a) by się w wełnie dobrze myślę??
więc kolejny dowód na to by stosować membranę..

Jan P.
28-06-2014, 08:02
Zamarznie na deskach , którym to nie szkodzi. Jan

corsa
28-06-2014, 08:32
Zamarznie na deskach , którym to nie szkodzi. Jan

Mistrzu janie chyba już sam nie wierzysz w to co piszesz miej trochę godności i się przyznaj skoro bez membrany zamarzało by na deskach to dlaczego z membraną nie??
chyba coś kręcisz ale pozostawiam to twojej samoocenie co piszesz i radzisz forumowiczom.
ja jednak po tym co napisałeś jestem teraz w 100% przekonany żeby zakładać membranę i za to mogę ci "podziękować"

Jan P.
28-06-2014, 08:59
Membrana jest barierą , logiczne. Pomyśl. Jan

corsa
28-06-2014, 09:24
Membrana jest barierą , logiczne. Pomyśl. Jan

Dokładnie jest barierą która chroni by kondensat nie skraplał się do wełny...logiczne myślenie...

Jan P.
28-06-2014, 10:08
Chłopcze, nie znasz funkcji dachu. Jan

Andrzej Wilhelmi
28-06-2014, 15:43
Jan pisze skrótami myślowymi chcąc w ten sposób zmusić czytających do myślenia. Nie każdy ma jednak takie doświadczenie i wiedzę jak Jan więc czasem trzeba "łopatologicznie". Ja pisząc swoje uwagi będę dość dosadny. Żadna folia nie nadaje się na dach a już z całą pewnością nie na pełne deskowanie! Żadna folia nie ma odporności na UV czy jak kto woli na światło, nawet odbite! Do tego żadna folia nawet ta najmocniejsza nie sprosta kunie, małym ptakom, nietoperzom, czy owadom. Rzecz w tym, że produkcja folii jest jak widać bardzo opłacalna. Praktycznie nie ma firmy, która by jej nie produkowała. Tak duże lobby mocno promuje te produkty bo skoro się ich tyle naprodukowało to trzeba sprzedać. Zdecydowana większość producentów nie daje na te wyroby żadnej gwarancji a co najwyżej roczną rękojmię!
"corsa" Twoje rozwiązanie jest jak najbardziej poprawne ale merytorycznie nie uzasadnione. Zastosowanie folii pod deskami nie przyniesie żadnej szkody a korzyści są tylko wirtualne. Zastosowanie folii w tym miejscu jest przez producentów motywowane tym, że przepływ powietrza w szczelinie będzie przewiewał wełnę co spowoduje intensywny odbiór ciepła. Od biedy z takim twierdzeniem można by się zgodzić w pionowej ścianie budynku szkieletowego ale nie na dachu skośnym. Propagatorom tego rozwiązania ewidentnie doskwiera brak elementarnej wiedzy z zakresu teorii przepływów. Otóż w tak wąskiej szczelinie mamy przepływ laminarny a nie burzliwy i do tego dławiony na długości połaci. Aktualnie produkowana wełna jest bardzo dobrej jakości, utrzymuje swoje parametry wymiarowe i ma dość gładkie powierzchnie. Dobierając odpowiednią grubość wełny do wysokości krokwi otrzymamy szczelinę bez potrzeby sznurkowania (choć ono nie przeszkadza). Ci, którzy nie mają pewności mogą zamiast sznurków zastosować najtańszą siatkę do dociepleń (lepiej się sprawdza od sznurków). Sama wełna zwiesi się lekko pod własnym ciężarem powiększając tym samym szczelinę wentylacyjną.
Każdy może pisać co mu się podoba warto aby swoje zjawiskowe uwagi starał się merytorycznie uzasadnić. Pisanie, żeby w miejsce folii wstawić płytę pilśniową to oczywista bzdura gdyż płyta snowi opór dla pary wodnej. Wstawienie jej w tym miejscu spowoduje zwiększone zawilgocenie wełny a co zatem idzie zmniejszenie jej izolacyjności. Należy pamiętać, że wentylując warstwę izolacji cieplnej tak naprawdę chronimy konstrukcję czyli drewno a nie wełnę bo jej nic się nie stanie tylko my zapłacimy więcej za ogrzewanie.
Rozwiązanie okapu to już zupełnie inna kwestia. Pozdrawiam.

corsa
29-06-2014, 09:10
Bardzo dziękuje Andrzeju takich właśnie odpowiedzi spodziewałem sie zakładając temat a nie haseł typu: "nie masz pojęcia chłopcze.."
piszesz że zastosowanie foli nie ma zadnych podstaw merytorycznych ale nie zaszkodzi. wiec dalej się będę zastanawiał. powiem tak nie mam zamiaru oszczędzać przy dachu na szczęście nie muszę szukać oszczędności więc jeśli nie zaszkodzi a nie pomoże to w sumie to jest koszt tylko membrany ok 500-1000 zł więc przy kosztach dachu rzędu 50-60k to jest prawie nic tylko trochę więcej pracy ale dam radę.

Dziękuje za odpowiedź i zachęcam do dalszej dyskusji

wojtasinski
01-07-2014, 12:36
Witam
Mam pełne deskowanie i papę oraz nadbitkę w okapie. Zastosowałem specjalną papę do pełnego deskowania firmy Nordbitumi. Jest bardziej elastyczna niż zwykła papa podkładowa. Z racji nadbitki musiałem rozwiązać problem wentylowania wełny. W ociepleniu pomiędzy krokwiami na elewacji zamontowaliśmy kratki wentylacyjne , które wpuszczają powietrze pomiędzy deski i wełnę. Asekuracyjnie pod deskami przykręcone zostały po 3 kontrłaty pomiędzy krokwiami, które miały "odpychać wełnę" i tworzyć szczelinę. Jak się okazało zupełnie niepotrzebnie. Mając krokiew 18 i wełnę 15, szczelina tworzy się sama. Dodatkowo konstrukcję metalową dla drugiej warstwy obniżyliśmy o 2 cm. W ten sposób powstało miejsce na szczelinę. Wełna po czasie opadła na dół. Tak przy okazji wszystkim polecam deskowanie dachu mimo kilku trudności właśnie z wentylacją i trochę większymi kosztami. Folia paro przepuszczalna po kilku latach już raczej niewiele przepuszcza

adamzzz
02-07-2014, 21:48
Pisanie, żeby w miejsce folii wstawić płytę pilśniową to oczywista bzdura gdyż płyta snowi opór dla pary wodnej. Wstawienie jej w tym miejscu spowoduje zwiększone zawilgocenie wełny a co zatem idzie zmniejszenie jej izolacyjności.
Podstawa to dobra i szczelną paroizolacja od środka.
Moze nie mam takiej praktyki i wiedzy jak niektórzy forumowicze ale piszę jak to robią w Szwecji.
Praktycznie we wszystkich domach które stawialiśmy i stawiamy w Szwecji jest robione tak jak napisałem. Współpracujemy dużo z tą firmą. http://www.myresjohus.se
Miałem okazje kilkukrotnie otwierać dach w którym była pilśnie jako oddzielenie izolacji od desek i w żadnym miejscu nie było nawet śladu wilgoci.
Być moze teraz stosują pilśnie z racji tego ze nikt sie juz nie bawi w ręczne izolowanie tylko wszędzie wdmuchuja granulat i dlatego trzeba cos mocnego zastosować. Nie mi to oceniać, ja z praktyki mogę powiedzieć ze to dobrze funkcjonuje..
Najważniejsze moim zdaniem i tak jest deskowanie i papa.

corsa
04-07-2014, 22:49
Też zauważyłem że w norwegii stosują pilśnie pod wdmuchiwanie izolacjii apropo czy wdmuchiwana wełna różni się od tej z rolki??

Andrzej Wilhelmi
05-07-2014, 22:01
No różni się bo to granulat nie powiązany ze sobą. Taka izolacja nadaje się do izolowania poziomych trudno dostępnych powierzchni a nie na dachy skośne. Płyta pilśniowa jest podparciem dla takiej izolacji ale nie jest żadna paroizolacją. W wątku nie było mowy o żadnym wdmuchiwaniu. Pozdrawiam.

adamzzz
05-07-2014, 22:17
Jednak się nadaje skoro masowo ją stosują. Nawet w PL w katalogach podają gęstości zasypowe do rożnych zastosowań (nawet w ściany).

Andrzej Wilhelmi
05-07-2014, 22:25
Kążdy może mieć swoje zdanie w tym temacie. Ja też. Z czystej ciekawości zapytam więc jak wentylują tą warstwę w ścianie lub w skośnej powierzchni? Pozdrawiam.

adamzzz
06-07-2014, 16:50
Ja sobie tego nie wymyśliłem. Jedz tam gdzie tak robią i sam zobaczysz. Poprostu napisałem jak to wyglada w praktyce.
Szczelina powstaje poprzez przybicie na listwach (nie mierzyłem dokładnie ale ok 2,5 cm) pod deskowaniem docietych na szerokość rozstawu krokwi pilśni.
Wszędzie gdzie widziałem była robiona podbitka prostopadle do sciany budynku z zostawiona szczelina ok 2 cm na całej długości przez którą powietrze jest wpuszczane w przestrzeń miedzy deskowaniem a pilsnią. U góry połaci miedzy kazdymi krokami montuje sie takie kratki jak juz kiedyś linka wstawiałem.
Dachy w Szwecji dużo różnią sie od tych w Polsce. Wszyscy praktycznie tak robią: wiezba prefabrykowane, deskowanie na pióro wpust, papa, kontrlaty, Laty, Dachowka betonowa w jednym z 4 kolorów i tyle. Nawet nie stosują dachówek skrajnych na wiatrownicy tylko przykrecaja blachę ( na dachówkę).
Zawsze rozstaw krokwi co 120 cm. Ogólnie w budowlance w stosunku do Polski jest dużo mniejszy asortyment materiałów ale za to bardzo dobre jakościowo.
Dla kogoś kto robi dachy w Polsce moze sie to wydawać dziwne.

Andrzej Wilhelmi
06-07-2014, 20:57
Jak rozumiem granulat zamknięty pomiędzy dwiema płytami pilśni. Czy tak? Trzeba by sprawdzić jaki współczynnik Sd ma ta płyta pilśniowa. Pozostaję przy swoim, że to złe rozwiązanie ale kto bogatemu zabroni. Pozdrawiam.

adamzzz
07-07-2014, 05:37
Od góry pilśnia a od dołu przybita bezpośrednio na krokwie folia. Na folii w poprzek krokwii sa przybijane co 30 cm listwy drewniane o wymiarze 28x70 do których przykręcą sie płyty gipsowe. Krokwie maja rożne wymiary ale min to 195 lub 220x45. Raz robiliśmy i krokwie miały 440 mm wysokości.

FAFAL
08-01-2015, 20:17
Witam
Chciałbym docieplić poddasze. Dach (pełne deskowanie), krokwie 10x10. Problem w tym, że przy ścianach krokwie są szczelnie obmurowane i nie wiem jak sobie z tym problemem poradzić. Czy mogę śmiało wełne wsadzić miedzy krokwie a potem wszystko folią paroizolacyjną przykryć czy potrzebuje jakis naprawdę większych posunięć. Proszę o rady.

piotrek0m
08-01-2015, 20:39
Pytanie:
Mam deskowany dach, wykonałem szczeliny wentylacyjne na wlocie i jest szczelina w kalenicy. Wełna mineralna została odsunięta od desek, żeby zapewnić przepływ powietrza. Przy krokwiach 18 cm wełna 15 cm sama opada i sznurek widzę już że nie był potrzebny. Płyty OSB stanowiące podłogę stryszku będą położone od płatwi do płatwi - powstała luka pomiędzy płatwiami a deskowaniem - będzie można w przyszłości obejrzeć przestrzeń pomiędzy wełną a deskowaniem w obszarze skosów poddasza, będzie techniczna możliwość włożenia np. kamery inspekcyjnej.... Ale jak mam zapewnić wentylacje przestrzeni nad oknami dachowymi, przestrzeni nad wymianami, a także przestrzeni nad lukarnami - są pewne obszary dachu pomiędzy krokwiami, których nie mam jak wentylować ?! Dach jest 2 spadowy...

FAFAL
09-01-2015, 20:34
Dotłaczam zdjęcie do mojego problemu o którym pisałem wyżej
298038

hajnel
09-01-2015, 21:16
Pytanie:
Mam deskowany dach, wykonałem szczeliny wentylacyjne na wlocie i jest szczelina w kalenicy. Wełna mineralna została odsunięta od desek, żeby zapewnić przepływ powietrza. Przy krokwiach 18 cm wełna 15 cm sama opada i sznurek widzę już że nie był potrzebny. Płyty OSB stanowiące podłogę stryszku będą położone od płatwi do płatwi - powstała luka pomiędzy płatwiami a deskowaniem - będzie można w przyszłości obejrzeć przestrzeń pomiędzy wełną a deskowaniem w obszarze skosów poddasza, będzie techniczna możliwość włożenia np. kamery inspekcyjnej.... Ale jak mam zapewnić wentylacje przestrzeni nad oknami dachowymi, przestrzeni nad wymianami, a także przestrzeni nad lukarnami - są pewne obszary dachu pomiędzy krokwiami, których nie mam jak wentylować ?! Dach jest 2 spadowy...

Sposobów jest kilka:
- przewiercić deskowanie, wsadzić peszel i uszczelnić
- przewiercić krokwie jak się da
- wywietrznik do gontów

Andrzej Wilhelmi
10-01-2015, 00:00
. Czy mogę śmiało wełne wsadzić miedzy krokwie a potem wszystko folią paroizolacyjną przykryć .
Nie! Masz płaski dach i poprawnym rozwiązaniem jest jest montaż izolacji cieplnej na dachu. Pozdrawiam.

FAFAL
10-01-2015, 00:16
Nie! Masz płaski dach i poprawnym rozwiązaniem jest jest montaż izolacji cieplnej na dachu. Pozdrawiam.
błąd. Dach jest dwuspadowy

Andrzej Wilhelmi
10-01-2015, 00:27
Po pierwsze jakie zdjęcie taka odpowiedź. Ilość połaci nie ma znaczenia. Znaczenie ma kąt nachylenia połaci. Na podstawie tego zdjęcia wnioskuję, że jest mały czyli dach płaski.
Po drugie jakie jest nachylenie połaci?
Pozdrawiam.

FAFAL
10-01-2015, 10:19
Po pierwsze jakie zdjęcie taka odpowiedź. Ilość połaci nie ma znaczenia. Znaczenie ma kąt nachylenia połaci. Na podstawie tego zdjęcia wnioskuję, że jest mały czyli dach płaski.
Po drugie jakie jest nachylenie połaci?
Pozdrawiam.

mierzyłem od szczytu dachu na odcinku jednego metra ... Różnica miedzy wymiarami jest 19 cm

Andrzej Wilhelmi
10-01-2015, 18:55
Czyli tzw. spadek połaci wynosi 19% co daje kąt nachylenia połaci około 10,5~11*. Takie parametry charakteryzują płaski dach. Podtrzymuję zatem swoją opinię, że najlepszym żeby nie napisać jedynym rozwiązaniem jest zastosowanie izolacji na dachu np. tzw. "styropapą" lub czymś lepszym. Pozdrawiam.

FAFAL
11-01-2015, 13:41
a istnieje jakas alternatywa lub pomysł by jednak tą wełnę wsadzić. Po przeliczeniu to ta cała styropapa jest droższa od wełny o 100% i docieplenie wyszło by mnie bardzo bardzo drogo. Wiadomo do styropapy najlepiej potem kupić pape termozgrzewalną (zaś wydatek zajebiaszczy).

Andrzej Wilhelmi
11-01-2015, 17:29
Jak potrafisz poprawnie wykonać wloty powietrza przy okapie oraz otwory w ścianach zewnętrznych, wylot w kalenicy i szczelinę pomiędzy deskami a wełną minimum 4 cm to można. Aby izolacja była skuteczna grubość wełny to minimum 25 cm. Twój sufit znajdzie się tuż nad oknem. Pozdrawiam.

FAFAL
11-01-2015, 18:10
Jak potrafisz poprawnie wykonać wloty powietrza przy okapie oraz otwory w ścianach zewnętrznych, wylot w kalenicy i szczelinę pomiędzy deskami a wełną minimum 4 cm to można. Aby izolacja była skuteczna grubość wełny to minimum 25 cm. Twój sufit znajdzie się tuż nad oknem. Pozdrawiam.

Grubość krokwi to 10 cm więc myślałem w ten sposób. zrobić szczelinę wentylacyjną miedzy deskowaniem a wełną za pomocą sznurka. Na krokwie nabić łaty by powiększyć ich grubość do ok. 14-15 cm. W tym przypadku wsadzić wełnę 10 cm miedzy krokwie i wszystko zasłonić folia paroizolacyjną. W ścianach zew. miedzy krokwiami nawiercić dziury. Problemem jest wylot w kalenicy.

Andrzej Wilhelmi
11-01-2015, 18:42
Żaden sznurek nie jest potrzeby bo wełna obwiśnie. 10 cm to bardzo mało. Musiałbyś wykuć cegły pomiędzy krokwiami do spodu krokwi i na ścianę nakleić styropian bo inaczej będziesz miał przemarzanie ściany. Już widać grzyb. Pozdrawiam.

FAFAL
11-01-2015, 18:51
Ale kalenice zostawić w spokoju nic nie ruszać ?? Wtedy powietrze bedzie sobie hulać miedzy jedną a drugą stroną dachu. Tak to rozumie. Czy dobrze??

Andrzej Wilhelmi
11-01-2015, 19:03
No nie będzie hulać.:no: W najwyższym punkcie czyli w kalenicy musi być wylot. Pozdrawiam.

FAFAL
11-01-2015, 19:09
to może ja zrobie zdjęcie kalenicy i doradzisz jak bym miał takie cudo stworzyć, żeby hulało jak należy