Zobacz pełną wersję : Poszukuję instalatora pompy ciepła Panasonic Aquarea - woj. świętokrzyskie



synth
24-06-2014, 09:13
Witam.
Poszukuję instalatora i sprzedawcy pompy ciepła panasonic aquarea, który byłby w stanie dostarczyć i zamontować kompletny zestaw w moim domu pod kielcami (woj. świętokrzyskie).
Bardzo proszę również osoby które mają doświadczenie w tym temacie (zakupiły i mają zainstalowaną pompę) o ewentualne namiary na dobrego i niedrogiego instalatora.

Z góry serdecznie dziękuje i pozdrawiam.
Łukasz Józefik

Arturo72
24-06-2014, 09:26
Na stronie Panasonic Polska masz wykaz autoryzowanych instalatorow z całej Polski,wybierasz najbliższego i najtańszego :)

synth
24-06-2014, 10:33
Na stronie Panasonic Polska masz wykaz autoryzowanych instalatorow z całej Polski,wybierasz najbliższego i najtańszego :)

Niestety dla mojej oklicy puściutko jest.
Mam nadzieję, że ktoś się odezwię i kogoś poleci.

mar1973
24-06-2014, 14:55
Niestety dla mojej oklicy puściutko jest.
Mam nadzieję, że ktoś się odezwię i kogoś poleci.

witam

koniecznie instalatora weź z Twojej okolicy - on też będzie serwisował Twoją pompę ciepła, będzie wykonywał obowiązki z tytułu ewentualnej gwarancji

pozdrawiam

mik37
24-06-2014, 21:16
Najbliżej to chyba w Krakowie. Znalazłem ich na allegro i ceny mieli dobre ale nie podobało mi się to że przy podłogówce we wszystkich pomieszczeniach na siłę chcieli mnie uszczęśliwić buforem.

map78
24-06-2014, 21:59
Najbliżej to chyba w Krakowie. Znalazłem ich na allegro i ceny mieli dobre ale nie podobało mi się to że przy podłogówce we wszystkich pomieszczeniach na siłę chcieli mnie uszczęśliwić buforem.

Niestety większość instalatorów do tego dąży, tłumacząc to stabilniejszą pracą;) mam nadzieję, że nie dałeś się naciągnąć:)

mkm silesia
24-06-2014, 22:03
Niestety większość instalatorów do tego dąży, tłumacząc to stabilniejszą pracą;) mam nadzieję, że nie dałeś się naciągnąć:)

ja do instalatorów dołożę jeszcze producenta sitwa jak na wiejskiej a wszystko po to aby konsument miał źle jak najgorzej;)

map78
24-06-2014, 22:55
ja do instalatorów dołożę jeszcze producenta sitwa jak na wiejskiej a wszystko po to aby konsument miał źle jak najgorzej;)

Proszę podać takie zalecenia. Szczególnie gdy mowa o 100% instalacji podłogowej:confused:
Instalator nie jest zwolniony z myślenia, a producenci podają rożne zalecenia - przeczytaj instrukcję swojej lodówki, czy odkurzacza to się zdziwisz co potrafią wymyślić. A jeśli uważasz, że jest inaczej to zamiast wypisywać, że producent Ci każe - napisz jakie są korzyści stosowania bufora z instalacją podłogowa, bo ja i nie tylko ja chętnie się czegoś nauczę od specjalisty.

mkm silesia
25-06-2014, 05:33
Proszę podać takie zalecenia. Szczególnie gdy mowa o 100% instalacji podłogowej:confused:
Instalator nie jest zwolniony z myślenia, a producenci podają rożne zalecenia - przeczytaj instrukcję swojej lodówki, czy odkurzacza to się zdziwisz co potrafią wymyślić. A jeśli uważasz, że jest inaczej to zamiast wypisywać, że producent Ci każe - napisz jakie są korzyści stosowania bufora z instalacją podłogowa, bo ja i nie tylko ja chętnie się czegoś nauczę od specjalisty.
jeden z najważniejszych powodów to utrzymanie ciśnienia skraplania od którego zależy wydajność zaworu rozprężnego a co za tym idzie wydajność całego ukł chłodniczego

map78
25-06-2014, 08:08
jeden z najważniejszych powodów to utrzymanie ciśnienia skraplania od którego zależy wydajność zaworu rozprężnego a co za tym idzie wydajność całego ukł chłodniczego

Bufor to minimum 2500zł więcej jako koszt zakupu i instalacji (u Ciebie pewnie z 5tys.) + niepotrzebne grzanie do wyższych temperatur = strata + praca dodatkowej pompy obiegowej = strata.

mkm silesia
25-06-2014, 09:11
Bufor to minimum 2500zł więcej jako koszt zakupu i instalacji (u Ciebie pewnie z 5tys.) + niepotrzebne grzanie do wyższych temperatur = strata + praca dodatkowej pompy obiegowej = strata.
G prawda bufor 100l to 100l. grzane do minimalnej temp. wymaganej przez producenta tj. 30oC w twoim wypadku pompę obiegową 8 w źródle można ustawić na pierwszym biegu a odbiory na drugiej oszczędnej pompie w efekcie mniejsze zużycie niż pompa 8 na 3 biegu non stop 190W

mkm silesia
25-06-2014, 09:15
A u mnie to 23450,37zl więcej :-)

mkm silesia
25-06-2014, 09:21
A żeby było ciekawiej to do obsługi źródła i bufora wystarcza pompa 6 ( 40W ) producent fabrycznie daje 8 aby zabezpieczyć się od idiotów ale czasem i to nie wystarczy jak udowodnił instalator Artura
P.s. parę instalacji działa z tą 6tką :-)

map78
25-06-2014, 09:24
G prawda bufor 100l to 100l. grzane do minimalnej temp. wymaganej przez producenta tj. 30oC w twoim wypadku pompę obiegową 8 w źródle można ustawić na pierwszym biegu a odbiory na drugiej oszczędnej pompie w efekcie mniejsze zużycie niż pompa 8 na 3 biegu non stop 190W

Szanowny kolego. Właśnie sprawdziłem, czy producent każe Ci instalować bufory. Okazuje się, że producent każe, ale tylko w przypadku gdy pojemność wodna układu grzewczego jest mniejsza niż 30l (lub 50l przy pompach>12kW) oraz większa niż 200l.
1000mb podłogówki to około 120l wody - niech każdy sobie policzy, czy w jego domu bufor jest wymagany, potrzebny i czy przyniesie korzyści:D

PS. W moim układzie jest ok 60l wody;)
http://www.iv.pl/images/90393364525045631740.jpg (http://www.iv.pl/)
http://www.iv.pl/images/63398959619731778340.jpg (http://www.iv.pl/)

mkm silesia
25-06-2014, 09:26
Producent poleca fabryczny bufor 80l. ale polskie 100l. są 4 razy tańsze jak już tak mi liczysz ile zarabiam

mkm silesia
25-06-2014, 09:33
Szanowny kolego. Właśnie sprawdziłem, czy producent każe Ci instalować bufory. Okazuje się, że producent każe, ale tylko w przypadku gdy pojemność wodna układu grzewczego jest mniejsza niż 30l (lub 50l przy pompach>12kW) oraz większa niż 200l.
1000mb podłogówki to około 120l wody - niech każdy sobie policzy, czy w jego domu bufor jest wymagany, potrzebny i czy przyniesie korzyści:D

PS. W moim układzie jest ok 60l wody;)
http://www.iv.pl/images/90393364525045631740.jpg (http://www.iv.pl/)
http://www.iv.pl/images/63398959619731778340.jpg (http://www.iv.pl/)
Każdy bierze odpowiedzialność za swoją robotę znajdź te akapity które mówią o minimalnej wymaganej temp.powrotu i podsuń mi rozwiązanie jak te wszystkie zalecenia producenta wypełnić aby układ działał poprawnie ja chętnie z twojej podpowiedzi skorzystam na razie dla mnie optymalne jest moje rozwiązanie.

map78
25-06-2014, 09:34
Producent poleca fabryczny bufor 80l. ale polskie 100l. są 4 razy tańsze jak już tak mi liczysz ile zarabiam

Ale gdzie to poleca? Bo ja wkleiłem wycinki z podręcznika instalatora pompy Panasonic i tam nic takiego nie widzę:confused:

PS. Ten drugi wycinek to pomyłka. Właśnie spojrzałem, że dotyczy to dodatkowej grupy bezpieczeństwa, a nie bufora, czy sprzęgła, więc pozostaje jedynie warunek:
http://www.iv.pl/images/90393364525045631740.jpg (http://www.iv.pl/)

map78
25-06-2014, 09:37
Każdy bierze odpowiedzialność za swoją robotę znajdź te akapity które mówią o minimalnej wymaganej temp.powrotu i podsuń mi rozwiązanie jak te wszystkie zalecenia producenta wypełnić aby układ działał poprawnie ja chętnie z twojej podpowiedzi skorzystam na razie dla mnie optymalne jest moje rozwiązanie.

Dorze żeby było też optymalne dla Twoich klientów;)

Ja nie mam bufora, ani sprzęgła, ani dodatkowej obiegówki i nie mam problemów z temp powrotu, ani żadnymi innymi parametrami. O zgrozo wszystko działa:o

mkm silesia
25-06-2014, 09:38
Ale gdzie to poleca? Bo ja wkleiłem wycinki z podręcznika instalatora pompy Panasonic i tam nic takiego nie widzę:confused:

PS. Ten drugi wycinek to pomyłka. Właśnie spojrzałem, że dotyczy to dodatkowej grupy bezpieczeństwa, a nie bufora, czy sprzęgła, więc pozostaje jedynie warunek:
http://www.iv.pl/images/90393364525045631740.jpg (http://www.iv.pl/)
Jest w cenniku P

mkm silesia
25-06-2014, 09:44
Dorze żeby było też optymalne dla Twoich klientów;)

Ja nie mam bufora, ani sprzęgła, ani dodatkowej obiegówki i nie mam problemów z temp powrotu, ani żadnymi innymi parametrami. O zgrozo wszystko działa:o
I żre 190W non stop załącza grzałki przy odszszranianiu i starcie podlogowki z niskim powrotem
Dlatego producent dał tą pompę 8 trzeba się zabezpieczyć.
Można kupić D tam problem niskiego powrotu załatwia regulacja pompy obiegowej

map78
25-06-2014, 09:46
Jest w cenniku P

W cenniku P są również sterowniki dotykowe, zasobniki CWU, klimakonwektory, itd, itp. To nie oznacza, że wszystko trzeba zainstalować;)
Producent napisał Ci wyraźnie:
http://www.iv.pl/images/90393364525045631740.jpg (http://www.iv.pl/)

I jeżeli taką sytuacje napotkasz - wtedy zamawiasz i montujesz bufor. A taka sytuacja będzie bardzo rzadka i z pewnością nie wystąpi przy podłogówce.

mkm silesia
25-06-2014, 09:59
W cenniku P są również sterowniki dotykowe, zasobniki CWU, klimakonwektory, itd, itp. To nie oznacza, że wszystko trzeba zainstalować;)
Producent napisał Ci wyraźnie:
http://www.iv.pl/images/90393364525045631740.jpg (http://www.iv.pl/)

I jeżeli taką sytuacje napotkasz - wtedy zamawiasz i montujesz bufor. A taka sytuacja będzie bardzo rzadka i z pewnością nie wystąpi przy podłogówce.
Piszę po raz drugi i ostatni bo kończymy śniadanie i już wracam do roboty - znajdź akapity mówiące o minimalnej temp. powrotu i napisz jak to zapewnić chętnie skorzystam z rady.
Na razie to twój układ żre 190W non stop na obiegową, załącza grzałki przy starcie i odszszranianiu a moje rozwiązanie to 40W non stop 40 do 70 W jak trzeba grzać i zero grzałki przy starcie i odszranianiu.

mkm silesia
25-06-2014, 10:01
A i w nowych pompach jest lepiej bo już jest lepsze sterowanie pompą źródła

map78
25-06-2014, 10:13
Piszę po raz drugi i ostatni bo kończymy śniadanie i już wracam do roboty - znajdź akapity mówiące o minimalnej temp. powrotu i napisz jak to zapewnić chętnie skorzystam z rady.
Na razie to twój układ żre 190W non stop na obiegową, załącza grzałki przy starcie i odszszranianiu a moje rozwiązanie to 40W non stop 40 do 70 W jak trzeba grzać i zero grzałki przy starcie i odszranianiu.

Minimalna temp powrotu to 25st - w moim układzie liczącym ok 60l wody osiągnięta zostaje po ok 10min pracy, bez grzałek i to na I biegu pompy (130W). Pompa non stop to może chodzi w Twoich instalacjach, bo u mnie obiegówka startuje wraz z PCi po otrzymaniu sygnału z termostatu pokojowego.
Grzałka włączy się gdy temp spadnie poniżej 18st, a w normalnym domu do takich sytuacji nie dochodzi - może u kogoś dla kogo komfortowa temp to 19st, ale na pewno nie u mnie gdzie jest zawsze +23st.

PS. W cenniku P są tez solary - czy je też montujesz w standardzie?:D Przecież fajnie wspomagały by grzanie CWU:D Normalnie same oszczędności dla klienta:lol2::lol2: