mikahan
24-07-2014, 15:36
Cześć
To moj pierwszy post na tym forum i na wstępie chciałbym wszystkich przywitać.
Jestem na etapie budowy dachu wielospadowego i napotkałem pewien problem. Pierwotne rozwiązanie warstw konstrukcji dachowej zaproponowane przez dekarza wyglądało następująco:
- dachówka ceramiczna
- laty
- kontrlaty
- papa
- pełne deskowanie bezpośrednio na krokwiach
Wszystko było dobrze do momentu kiedy nie zacząłem planować ocieplenia dachu i dotarłem do informacji o koniecznej wentylacji przestrzeni miedzy wełna a pełnym deskowaniem. W tym miejscu zaczął się problem. W miejscach gdzie krokwie stykają są prostopadle do kalenicy wentylacja będzie realizowana przez otwór właśnie w kalenicy ale u mnie stanowi to tylko około 30% całej powierzchni dachowej.
Pozostała część to w większości połączenia skośne belek narożnikowych kalenicy z krokwiami (na szczycie na równym poziomie) które po odeskowaniu będą tworzyły zamknięta przestrzeń. Nawet jeżeli zrobię wloty powietrza w szczycie ściany i miedzy wszystkimi krokwiami to w przestrzeniach które nie są połączone bezpośrednio z kalenica powietrze nie będzie miało ujścia.
W celu realizacji wentylacji pod deskowaniem dekarz zaproponował żeby zamiast papy na deskowanie położyć folie wysokoparoprzepuszczalna ponieważ deskowanie i tak się trochę rozeschnie co umożliwi wentylacje spod deskowanie przez folie na zewnątrz i wełnę ułożyć bezpośrednio do spodniej części deskowania - taka konfiguracja ma być ok jednak obawiam się ze przepuszczalność folii działa tylko kiedy funkcjonuje na całej jej powierzchni a mając pod spodem deski nawet uzyskam tylko taka jej efektywność ile %-towo będą stanowiły szczeliny czyli bardzo niewiele.
Czy możne lepsze będzie czy jedno z poniższych rozwiązań:
1. zrezygnować z deskowania i zastosować w to miejsce sama folie wtedy bez wentylacji a wełna przychodzi bezpośrednio pod folie: "+" wentylacja załatwiona; "-" rożnie opinie nt. żywotności folii, brak zabezpieczenia przed np. kunami
2. Pełne deskowanie z papa i dodatkowo wyloty wentylacyjne typu ICOPAL VENT'X na szczytach: "+" zabezpieczenie przed zwierzętami ; "-" zakup i montaż wlotów ale to chyba mały problem.
btw: problematyczne połacie dachowe wyglądają tak:
271549
pozdrawiam
mikahan
To moj pierwszy post na tym forum i na wstępie chciałbym wszystkich przywitać.
Jestem na etapie budowy dachu wielospadowego i napotkałem pewien problem. Pierwotne rozwiązanie warstw konstrukcji dachowej zaproponowane przez dekarza wyglądało następująco:
- dachówka ceramiczna
- laty
- kontrlaty
- papa
- pełne deskowanie bezpośrednio na krokwiach
Wszystko było dobrze do momentu kiedy nie zacząłem planować ocieplenia dachu i dotarłem do informacji o koniecznej wentylacji przestrzeni miedzy wełna a pełnym deskowaniem. W tym miejscu zaczął się problem. W miejscach gdzie krokwie stykają są prostopadle do kalenicy wentylacja będzie realizowana przez otwór właśnie w kalenicy ale u mnie stanowi to tylko około 30% całej powierzchni dachowej.
Pozostała część to w większości połączenia skośne belek narożnikowych kalenicy z krokwiami (na szczycie na równym poziomie) które po odeskowaniu będą tworzyły zamknięta przestrzeń. Nawet jeżeli zrobię wloty powietrza w szczycie ściany i miedzy wszystkimi krokwiami to w przestrzeniach które nie są połączone bezpośrednio z kalenica powietrze nie będzie miało ujścia.
W celu realizacji wentylacji pod deskowaniem dekarz zaproponował żeby zamiast papy na deskowanie położyć folie wysokoparoprzepuszczalna ponieważ deskowanie i tak się trochę rozeschnie co umożliwi wentylacje spod deskowanie przez folie na zewnątrz i wełnę ułożyć bezpośrednio do spodniej części deskowania - taka konfiguracja ma być ok jednak obawiam się ze przepuszczalność folii działa tylko kiedy funkcjonuje na całej jej powierzchni a mając pod spodem deski nawet uzyskam tylko taka jej efektywność ile %-towo będą stanowiły szczeliny czyli bardzo niewiele.
Czy możne lepsze będzie czy jedno z poniższych rozwiązań:
1. zrezygnować z deskowania i zastosować w to miejsce sama folie wtedy bez wentylacji a wełna przychodzi bezpośrednio pod folie: "+" wentylacja załatwiona; "-" rożnie opinie nt. żywotności folii, brak zabezpieczenia przed np. kunami
2. Pełne deskowanie z papa i dodatkowo wyloty wentylacyjne typu ICOPAL VENT'X na szczytach: "+" zabezpieczenie przed zwierzętami ; "-" zakup i montaż wlotów ale to chyba mały problem.
btw: problematyczne połacie dachowe wyglądają tak:
271549
pozdrawiam
mikahan