Witam


Posiadam dom o powierzchni około 150m2, poprzedni właściciel miał pompę gruntową i ogrzewał tylko parter tj.około 75m2 lecz gdy sie wyprowadzał zdemontował pompę. Wymiennik jest pionowy o długości 2x75m chciałbym teraz podpiąć pompę na cały dom. Proszę o poradę jaką moc pompy wybrać i czy ten wymiennik gruntowy będzie ok. Dom poniemiecki 150m2, docieplony styropian 15cm, poddasze wełna 20cm, cała stolarka nowa, parter podłogówka, poddasze podłogówka i 4 grzejniki. Rozmawiałem z jednym wykonawcą i poleca pompę 11kW, tylko pytanie czy ten wymiennik gruntowy jest w stanie pociągnąć taką moc?


Proszę o pomoc i pozdrawiam
Steler

Pyxis
12-08-2014, 10:09
Jeli to 11kW bedzie dobrane "na styk", to ten wymiennik moze byc za maly. Obciazenie 55W/mb przy pracy 1800h w seonie chyba go moze przerosnac.
Druga sprawa jest, czy faktycznie ta pompa 11kW nie bedzie lekko przewymiarowana. Jesli wykone sa dpocieplenia jak opisales i nie ma jakis tragicznych mostkow cieplnych, to powinno to byc blizej 8-9kW.
Majac juz gotowy wymiennik pionowy zostje IMHO zainstalowac cos kolo 11kW, grzac sie w tanim pradzie, a jak zobaczysz, ze DZ naprawde leci na ryj np. w lutym, to uruchomic wspomaganie grzalka (musisz ja w pompie miec).
Nie napisales tez co jest ogrzewane tymi grzejnikami.

photos
15-08-2014, 07:46
u mnie do podobnej wilekosci doku jest pompa 7,7 i dolne zrodlo 2x80. Do 11kWh 2x75m bedzie raczej za malo

elrow23
16-10-2014, 16:06
mam wrażenie, że jednak 11kW to będzie trochę za dużo. spokojnie powinieneś zamknąć się w 8kW przy dobre izolacji domu. sporo zależy rzecz jasna od samej pompy, to o czym mówie tyczy się marki vikersonn

Tomaszs131
16-10-2014, 17:34
W ilu jeszcze watkach bedziesz nachalnie reklamowal pompe wikcostam?:P

yaiba83
17-10-2014, 20:48
Ciekawe, że wszędzie tam gdzie projektowana jest pompa 11kW wystarczy Vikresoon 8kW. Chyba dla kogoś kW jednego producenta jest słabszy od kW z Vikersoona...

JacekBB
20-10-2014, 11:09
Na początek policz ozc. Do mocy 11-12 kW takie odwierty jakie masz to za mało.

Liwko
20-10-2014, 11:12
Na początek policz ozc. Do mocy 11-12 kW takie odwierty jakie masz to za mało.

Może tak, a może nie. Trzeba znać szczytowe zapotrzebowanie na ciepło.

JacekBB
20-10-2014, 11:16
Zgadza się, tak jak napisałem, to początek drogi.