Jacek_Ewa
06-08-2004, 12:27
Jak wykonać kanalizację mając dwa piony.
Niechcę ich łączyć wśrodku ze względu na możliwość ewentualnego zapchania.

dimas
06-08-2004, 12:31
Ja miałem podobna sytułacje, poprostu zrobiłem dwa przepusty w ścianie fund. a połacze je na zewnątrz ale rurkami do kanalizy zewn

Jacek_Ewa
06-08-2004, 12:33
Ja miałem podobna sytułacje, poprostu zrobiłem dwa przepusty w ścianie fund. a połacze je na zewnątrz ale rurkami do kanalizy zewn

Jak połączyłeś na zewnątrz.

Jacek_Ewa
06-08-2004, 12:46
c.d
musiałbyś chyba zrobić dwie dodatkowe studzienki kanalizacyjne.
A czy to będzie nie za drogo, i czy ładnie ?

echo
06-08-2004, 13:59
Jak wykonać kanalizację mając dwa piony.
Niechcę ich łączyć wśrodku ze względu na możliwość ewentualnego zapchania.
Myślę, że nawet jak połączysz w środku domu 2 rury kanalizacyjne (np piony fi 110 a poziomy fi 160) to powinno być OK - trzeba tylko pamiętać aby nie łączyć pod kątem prostym tylko np 2x 45 st.

dimas
06-08-2004, 14:10
Po prostu połaczyłem trójnikiem ale juz 160 red na 110 i dopiero 160 poszedłem do studzienki

modulor
06-08-2004, 14:21
można połączyć dwojako
w środku lub na zewnątrz
w srodku na łączeniu zastosować czysczak jako szczelną rewizję
na zewnątrz wyjść dwoma pod kątem w taki sposób żeby trafić i złączyć na studzience pośredniej a potem "...olcha do bazy..."

RYDZU
06-08-2004, 14:49
U mnie leci główna "gówniana magistrala" z rury fi 160 a z niej dopiero odbicia
na piony wychodzą przez redukcje na fi 100 - wszystko pod kątem max 45 stopni.
Też mam 2 piony + przyległości - razem 6 odgałęzień - i jakoś zapchania się nie obawiam.

pozdrawiam

Jacek_Ewa
09-08-2004, 15:09
...
na zewnątrz wyjść dwoma pod kątem w taki sposób żeby trafić i złączyć na studzience pośredniej a potem "...olcha do bazy..."
Jacek_Ewa
Chyba tak zrobię!

A co do trójnika to jak wyczyścić w tym miejscu?

Jacek_Ewa
10-08-2004, 10:51
Kolejne pytanie.
Z czego macie wyk. przyłącz wody i kanalizacji ?
Ile u was kosztowało wyk. (z materiałami) przyłączy ?

Jacek_Ewa
10-08-2004, 13:32
Czy nikt nie ma przyłączy???

loop
11-08-2004, 09:34
Kolejne pytanie.
Z czego macie wyk. przyłącz wody i kanalizacji ?
Ile u was kosztowało wyk. (z materiałami) przyłączy ?
Wodę zapłaciłem za wykop 300 i za podłączenie dla Wodociągów 1500 za 15 metrów.

Kanalizacja 22 metry głębokość ok.2 m: 2 studzienki - rewizyjna i przed wejściem do domu - 1200 robota, 650 materiały, 12 znaczki skarbowe :)
Tutaj jeszcze nie wiem ile zapłacę w wodociągach za odbiór bo jadę tam dopiero w piątek.

Jacek_Ewa
11-08-2004, 09:41
Wodę zapłaciłem za wykop 300 i za podłączenie dla Wodociągów 1500 za 15 metrów.

Kanalizacja 22 metry głębokość ok.2 m: 2 studzienki - rewizyjna i przed wejściem do domu - 1200 robota, 650 materiały, 12 znaczki skarbowe
Tutaj jeszcze nie wiem ile zapłacę w wodociągach za odbiór bo jadę tam dopiero w piątek.

Po ile są studzienki i z czego?

loop
11-08-2004, 09:45
Po ile są studzienki i z czego?
Po 108 - rura karbowana 315, lub
po 120 - rura zwykła 315

:)

Jacek_Ewa
11-08-2004, 09:47
Po 108 - rura karbowana 315, lub
po 120 - rura zwykła 315


U mnie jedna z firm zaproponowała za studzienkę "plastikową" 500 zł.

loop
11-08-2004, 10:04
U mnie jedna z firm zaproponowała za studzienkę "plastikową" 500 zł.
No jasne, można :)
Ta rura karbowana za 108 kupiona z akcesoriami jakimiś kosztuje koło 400 zł i stanowi zestaw pod nazwą studzienka. Ja na dole mam wybetonowane i wszadzone kawałki rury 160. Co do góry to dekiel oryginalny kosztuje 80 zł, a ja chce sobie zrobić sam. Takie cóś betonowe co nie będzie się odróżniać od kostki brukowej.

Jacek_Ewa
15-08-2004, 21:07
Na co zwrócic uwagę wyk. przyłącz wod-kan. ?
Będzie on wyk. pod fundamentem.
Proszę o podpowiedź ?

loop
17-08-2004, 11:04
Na co zwrócic uwagę wyk. przyłącz wod-kan. ?
Będzie on wyk. pod fundamentem.


Cena wykoania,
spadek na poziomie 1,5%
zawór burzowy,
trójniki pod kątem.

Jacek_Ewa
18-08-2004, 21:03
Jak wielki można dać spadek na poziomie ? (czy może byc np. 30 stopni)

loop
19-08-2004, 07:03
Jak wielki można dać spadek na poziomie ? (czy może byc np. 30 stopni)

Nie powinien być taki moim zdaniem. Zaznaczam że nie jestem fachowcem. :) Tłumaczono mi to, że mokre Ci spłynie, a nie-mokre będzie zapychać.

Spadek miałem w projekcie wod-kan 4% i już mówili w wodociągach że to duży spadek. Pani projektant nie uwzględniła jednak piwnicy - w efekcie mam wkopane niżej i spadek ok. 1,5%

Jacek_Ewa
21-08-2004, 19:43
Czy potrzebna jest podsypka z piasku pod rurę (w przylączu) ?

Szaruś
21-08-2004, 21:56
U mnie leci główna "gówniana magistrala" z rury fi 160 a z niej dopiero odbicia
na piony wychodzą przez redukcje na fi 100 - wszystko pod kątem max 45 stopni.
Też mam 2 piony + przyległości - razem 6 odgałęzień - i jakoś zapchania się nie obawiam.

pozdrawiam

Te 45 stopni to jest w pionie? Czyli z poziomej rury fi 160 odstaje do góry fi 100 pod kątem 45 stopni? Na to jeszcze jedno kolano (45 stopni) i na to pion fi 100?

Czy też 45 stopni to jest w poziomie? Czyli pion fi 100 zakręca kolanem 90 stopni (czyli za kolanem jest już w poziomie) i jest podłączony do głównej magistrali fi 160 pod kątem 45 stopni w poziomie?

Szaruś
23-08-2004, 15:02
Czy można podłączyć kuchnię - zmywarka i zlewozmywak - (poziomo fi 50 ze spdakiem 2%) do pionu oddalonego o 4,4 m? Czy też lepiej zrobić odzielny pion dla kuchni?

Jacek_Ewa
24-08-2004, 10:44
Jakie macie przekroje rur kanalizacyjnych na zew. i wew. ?
Ja daje 160 mm na zew. i 100 wew. , czy to dobrze ?

24-08-2004, 17:27
Czy można podłączyć kuchnię - zmywarka i zlewozmywak - (poziomo fi 50 ze spdakiem 2%) do pionu oddalonego o 4,4 m? Czy też lepiej zrobić odzielny pion dla kuchni?
Jeżlei chcesz zrobić zgodnie z normą to:
- dla podejscia o średnicy 40 i 50mm max odleglosć od pionu syfonu wynosi 3m
- dla podejscia o średnicy 75mm max odleglosć od pionu syfonu wynosi 5m.
Jeżlei odległości są większe to nalezy zwiększyć średnice podejscia o jeden wymiar, albo zastosować dodatkową wentylację.
A więc trzymając się litery norm zastosuj podejscie o średnicy 75mm lub np. zakończ podejscie zaworem napowietrzajacym.



Ja daje 160 mm na zew. i 100 wew. , czy to dobrze ?
Daj pod posadzką 160mm.

Szaruś
25-08-2004, 10:29
Czy można podłączyć kuchnię - zmywarka i zlewozmywak - (poziomo fi 50 ze spdakiem 2%) do pionu oddalonego o 4,4 m? Czy też lepiej zrobić odzielny pion dla kuchni?
Jeżlei chcesz zrobić zgodnie z normą to:
- dla podejscia o średnicy 40 i 50mm max odleglosć od pionu syfonu wynosi 3m
- dla podejscia o średnicy 75mm max odleglosć od pionu syfonu wynosi 5m.
Jeżlei odległości są większe to nalezy zwiększyć średnice podejscia o jeden wymiar, albo zastosować dodatkową wentylację.
A więc trzymając się litery norm zastosuj podejscie o średnicy 75mm lub np. zakończ podejscie zaworem napowietrzajacym.


Dam 75 mm i będzie po sprawie. Dzięki za inormacje.

Szaruś
25-08-2004, 18:22
Tak mi się graty w łazienkach poustawiały, że wychodzi, iż najlepiej zrobić oddzielny pion dla prysznica/wanny i umywalek, a drugi dla kibelków. Czy fi 50 wystarczy dla tego umywalkowo/wannowego?

25-08-2004, 18:32
Minimalna średnica pionu wynosi 75mm.

Szaruś
25-08-2004, 18:32
W łazienkach, pioziome odciniki kanalizy daje się w wylewkach? Tylko jak wtedy rozprowadzić rurki ogrzewania podłogowego (tam gdzie się krzyżują), aby jeszcze to wszystka można było przykryć wylweką

25-08-2004, 18:34
Kanalizację zwykle chowa się w bruzdach ściennych, lub chowa za obudowami.
W posadzce raczej ci nie wystarczy grubosci wylewki na rurę + odpowiedni spadek.

Szaruś
25-08-2004, 18:46
Na środku łazienki mam mieć kratkę. Do pionu jest jakieś 1,5 metra. Jak połączyć tę kartę z pionem? A może w stropie (monolityczny)?

25-08-2004, 19:51
Jeżeli jest to łazienka na gruncie i jeszcze nie wykonałeś posadzek nalezy wykonać 1,5m leżaka do kratki.
Jeżeli to łazienka nad piwnicą to puścić rurę pod stropem piwnicy.
Jezeli to łazienka nad innym pomieszczeniem użytkowym i nie chcesz aby rura kanalizacyjna w nim przebiegała to musisz poszukać jak najbardziej "płytkiego" wpustu i próbować schować odprowadzenie w wylewce i częściowo przewidzieć bruzdę w stropie.

Szaruś
25-08-2004, 20:56
To na piętrze. Więc będę jakoś kombinował, aby schować w stropie (jeszcze nie mam).

Jacek_Ewa
20-09-2004, 20:44
Wkrótce zamieszczę zdjęcia z realizacji przyłącza wod. - kan.(Jak znajdę gdzieś skaner).

miwol
21-09-2004, 10:46
Napiszcie plizz co to jest ten CZYSZCZAK, o którym wspomniał modulor .

Czekam też na wyjaśnienie RYDZA jak to jest z tym przejściem z rury pionowej do rozgałęzienia w poziomej. Czy z pionu wchodzimy do poziomej rury rozgałęźnikiem (45st) idącym w bok, czy w górę?

sidney
21-09-2004, 12:57
czyszczak inaczej rewizja, to niewielki odcinek rury, która ma zamykany otwór z boku w połowie długości, służacy do przepychania jak by się jakiś zator w kanalizacji zrobił :D
jeżeli chodzi o przejście z pionu do odnogi poziomej to zawsze idzie do góry i w bok.

Jacek_Ewa
29-09-2004, 14:06
Co to jest zawór antyskażeniowy, jak wygląda i gdzie jest montowany.

loop
29-09-2004, 14:49
Co to jest zawór antyskażeniowy, jak wygląda i gdzie jest montowany.
Jest to cudo monowane tuż przy zegarze wodnym. Wygląda jak "podwójny trojnik".

-,-,-
O ile wiem jest to zapezpieczenie, żeby woda w rurach nie mogła iść w drugą stronę - od Ciebie do sieci.

Redakcja
13-08-2014, 14:47
Jak prawidłowo ułożyć instalację kanalizacyjną w zasypce pod podłogą na gruncie? Ile pionów, jak kolor rur, jaki spadek, jak łączyć rury, jak zagęścić piasek wokół i nad rurami - radzi Paweł Miks, projektant instalacji sanitarnych. Zapraszamy do obejrzenia filmu:)