Czy dobrze rozumiem że numer 1 bedący na czarno na projekcie instalacji to np.

http://elektro-hurt.com/opis/id,5113512/from,ceneo/?ceneo_spo=true

A numer 2 który jest na zielono to np.

http://elektro-hurt.com/opis/4260249/eaton-moeller-ochronnik-ogranicznik-przepiec-klasa-bc-spb-122804-158331.html

krzcel
03-10-2014, 14:25
Tak

radk
03-10-2014, 14:29
Dziekie ale mam jeszcze pytanie apropo 1
Czy musi być tak jak w projekcie 40A czy może być wieksza wartość np 63A lub 100A

marcin2303
03-10-2014, 19:13
W projekcie widzę, że jest 25A. Nie można dobrowolnie zmieniać zabezpieczenia. Zabezpieczenie nie może być większe niż jest przed licznikiem

kkas12
04-10-2014, 09:25
W projekcie widzę, że jest 25A. Nie można dobrowolnie zmieniać zabezpieczenia. Zabezpieczenie nie może być większe niż jest przed licznikiemBzdura. To nie jest żadne zabezpieczenie lecz rozłącznik o obciążalności styków 25A. Więc zastosowanie aparatu o większym prądzie znamionowym jest jak najbardziej możliwe a nawet wskazane.

Proponuję zmodyfikować projekt wyrzucając czterotorowe wyłączniki RCD chroniące jednofazowe obwody zasilane z różnych faz gdyż mogę okazać się one zabójcze dla odbiorników.
A także dostosować go do minimalnych wymogów normy 4-41.

elpapiotr
04-10-2014, 13:54
Bzdura. To nie jest żadne zabezpieczenie lecz rozłącznik o obciążalności styków 25A. Więc zastosowanie aparatu o większym prądzie znamionowym jest jak najbardziej możliwe a nawet wskazane.

Proponuję zmodyfikować projekt wyrzucając czterotorowe wyłączniki RCD chroniące jednofazowe obwody zasilane z różnych faz gdyż mogę okazać się one zabójcze dla odbiorników.
A także dostosować go do minimalnych wymogów normy 4-41.
Również pomyśleć nad zmianą zabezpieczenia dla obwodów oświetleniowych, bo ciemność niespodziewana Cię czeka.

radk
06-10-2014, 07:28
Ok co do róznicówek to zastosuje wszędzie czterotorowe, na wszystkich obwodach. Myślicie że 3 róznicówki wystarczą??
no i proszę jeszcze o info czy te elementy bedą dobre bo ochronnik wybrałem taki
http://allegro.pl/show_item.php?item=4671007714
no a rozłącznik
http://elektrocave.pl/pl/p/EATON-Rozlacznik-Izolacyjny-IS-1004/3765

elpapiotr
06-10-2014, 08:16
A on dalej swoje. Nic nie zrozumiał, ale nie będąc elektrykiem nie musiał.
Natomiast ochoczo bierze się za instalację. Zgroza.

irqul
06-10-2014, 08:30
Ok co do róznicówek to zastosuje wszędzie czterotorowe, na wszystkich obwodach. Myślicie że 3 róznicówki wystarczą??
no i proszę jeszcze o info czy te elementy bedą dobre ...]


Nie!

1. Rozłącznik 3-torowy, tak jak w projekcie. Rozłączanie toru N w tej instalacji to dodatkowe ryzyko poważnej awarii.
2. Czterotorowe różnicówki- patrz wyżej. Można 4torową zastosować do obwodu 3fazowego (kuchenki) i dwutorowe do obwodów jednofazowych.
3. Oświetlenie na jednej różnicówce? - W przypadku awarii, na jednym z obwodów, nie ma światła w całym domu.

radk
06-10-2014, 09:30
Ok rozłącznik 3 torowy a ogranicznik ok?

irqul
06-10-2014, 13:50
Czasem ( TNC-S, punkt rozdziału PEN w tej samej rozdzielnicy co ochronniki, uziom blisko) nie ma sensu i potrzeby podłączanie czwartego ochronnika do toru N. To nie stwarza zagrożenia, tylko jest nieekonomiczne. Poza tym OK.

hokejgk1
07-10-2014, 06:55
Czy konieczne jest stosowanie RDC na oświetlenie ???