282718
Czy dobrze rozumiem że numer 1 bedący na czarno na projekcie instalacji to np.
http://elektro-hurt.com/opis/id,5113512/from,ceneo/?ceneo_spo=true
A numer 2 który jest na zielono to np.
http://elektro-hurt.com/opis/4260249/eaton-moeller-ochronnik-ogranicznik-przepiec-klasa-bc-spb-122804-158331.html
Dziekie ale mam jeszcze pytanie apropo 1
Czy musi być tak jak w projekcie 40A czy może być wieksza wartość np 63A lub 100A
marcin2303
03-10-2014, 19:13
W projekcie widzę, że jest 25A. Nie można dobrowolnie zmieniać zabezpieczenia. Zabezpieczenie nie może być większe niż jest przed licznikiem
W projekcie widzę, że jest 25A. Nie można dobrowolnie zmieniać zabezpieczenia. Zabezpieczenie nie może być większe niż jest przed licznikiemBzdura. To nie jest żadne zabezpieczenie lecz rozłącznik o obciążalności styków 25A. Więc zastosowanie aparatu o większym prądzie znamionowym jest jak najbardziej możliwe a nawet wskazane.
Proponuję zmodyfikować projekt wyrzucając czterotorowe wyłączniki RCD chroniące jednofazowe obwody zasilane z różnych faz gdyż mogę okazać się one zabójcze dla odbiorników.
A także dostosować go do minimalnych wymogów normy 4-41.
elpapiotr
04-10-2014, 13:54
Bzdura. To nie jest żadne zabezpieczenie lecz rozłącznik o obciążalności styków 25A. Więc zastosowanie aparatu o większym prądzie znamionowym jest jak najbardziej możliwe a nawet wskazane.
Proponuję zmodyfikować projekt wyrzucając czterotorowe wyłączniki RCD chroniące jednofazowe obwody zasilane z różnych faz gdyż mogę okazać się one zabójcze dla odbiorników.
A także dostosować go do minimalnych wymogów normy 4-41.
Również pomyśleć nad zmianą zabezpieczenia dla obwodów oświetleniowych, bo ciemność niespodziewana Cię czeka.
Ok co do róznicówek to zastosuje wszędzie czterotorowe, na wszystkich obwodach. Myślicie że 3 róznicówki wystarczą??
no i proszę jeszcze o info czy te elementy bedą dobre bo ochronnik wybrałem taki
http://allegro.pl/show_item.php?item=4671007714
no a rozłącznik
http://elektrocave.pl/pl/p/EATON-Rozlacznik-Izolacyjny-IS-1004/3765
elpapiotr
06-10-2014, 08:16
A on dalej swoje. Nic nie zrozumiał, ale nie będąc elektrykiem nie musiał.
Natomiast ochoczo bierze się za instalację. Zgroza.
Ok co do róznicówek to zastosuje wszędzie czterotorowe, na wszystkich obwodach. Myślicie że 3 róznicówki wystarczą??
no i proszę jeszcze o info czy te elementy bedą dobre ...]
Nie!
1. Rozłącznik 3-torowy, tak jak w projekcie. Rozłączanie toru N w tej instalacji to dodatkowe ryzyko poważnej awarii.
2. Czterotorowe różnicówki- patrz wyżej. Można 4torową zastosować do obwodu 3fazowego (kuchenki) i dwutorowe do obwodów jednofazowych.
3. Oświetlenie na jednej różnicówce? - W przypadku awarii, na jednym z obwodów, nie ma światła w całym domu.
Ok rozłącznik 3 torowy a ogranicznik ok?
Czasem ( TNC-S, punkt rozdziału PEN w tej samej rozdzielnicy co ochronniki, uziom blisko) nie ma sensu i potrzeby podłączanie czwartego ochronnika do toru N. To nie stwarza zagrożenia, tylko jest nieekonomiczne. Poza tym OK.
hokejgk1
07-10-2014, 06:55
Czy konieczne jest stosowanie RDC na oświetlenie ???