Proszę o informację jak ustawic pracę w dwóch taryfach. Jak macie ustawione u siebie ?. Zmieniam taryfę z jednej na dwu taryfową z G11 w Tauron na G12W w Tauron.

Jacek150
31-10-2014, 22:33
Ponawiam prośbę o Wasze przykładowe ustawienia.

rwojtek
01-11-2014, 06:03
Kolega Wihajster dobrze kuma BIAWARowskie stopniominuty. miej tylko na uwadze, że może odesłać Ciebie do Twego instalatora ;)

Grem
01-11-2014, 14:00
Przy podłogówce i NIBE nie powinniśmy zmieniać ustawień gdyż mogą wzrosnąć koszty eksploatacji, Jeśli wystąpi zapotrzebowanie na pracę pompy a my ustalając godziny pracy zablokujemy możliwość pracy sprężarki to gdy już wystartuje włączą się też grzałki. Jaki pożytek z tańszej taryfy jeśli chodzi sprężarka + grzałka? Lepiej nie zmieniaj ustawień a oszczędności wyjdą same.

Grem

DiunaWO
02-11-2014, 20:59
Ponawiam prośbę o Wasze przykładowe ustawienia.

Ja mam ustawioną temperaturę pożądaną na 22,5 a w opcji programowania w czasie drogiej taryfy mam ustawione 20 stopni. Jak na razie przez 3 sezony temperatura nie spadła mi poniżej 22 stopni. Wynika z tego że mam mocno przewymiarowaną pompę bo nawet przy ostrych mrozach wystarczyła do utrzymania komfortu praca w taniej taryfie.
Dokładnie to mam ustawione od poniedziałku do soboty w harmonogramie 1 od 6.45 do 13.45 , a w harmonogramie 2 od poniedziałku do piątku od 15.45 do 21.45 temperatura 20 stopni. To 15 minut wyprzedzenia jest na zbicie stopniominut. Jeżeli nie masz za bardzo przewymiarowanej pompy to gdy przyjdą mrozy należało by skrócić czas w harmonogramach. Dodam że mam taryfę weekendową (96 godzin taniego prądu na tydzień).

Koveras
12-11-2014, 09:20
Ja mam ustawioną temperaturę pożądaną na 22,5 a w opcji programowania w czasie drogiej taryfy mam ustawione 20 stopni. Jak na razie przez 3 sezony temperatura nie spadła mi poniżej 22 stopni. Wynika z tego że mam mocno przewymiarowaną pompę bo nawet przy ostrych mrozach wystarczyła do utrzymania komfortu praca w taniej taryfie.
Dokładnie to mam ustawione od poniedziałku do soboty w harmonogramie 1 od 6.45 do 13.45 , a w harmonogramie 2 od poniedziałku do piątku od 15.45 do 21.45 temperatura 20 stopni. To 15 minut wyprzedzenia jest na zbicie stopniominut. Jeżeli nie masz za bardzo przewymiarowanej pompy to gdy przyjdą mrozy należało by skrócić czas w harmonogramach. Dodam że mam taryfę weekendową (96 godzin taniego prądu na tydzień).

O jakim harmonogramie piszesz? Czy jest to harmonogram ogrzewania w menu 1.3.1 (instrukcja obsługi http://www.biawar.com.pl/pl/pompy-ciepla/gruntowe/nibe-f1245/item/download/489_e29cfa2c32cf9ccf5d42c90723e745ab) czy harmonogram blokowania sprężarki 4.9.5?

DiunaWO
12-11-2014, 17:42
O jakim harmonogramie piszesz? Czy jest to harmonogram ogrzewania w menu 1.3.1 (instrukcja obsługi http://www.biawar.com.pl/pl/pompy-ciepla/gruntowe/nibe-f1245/item/download/489_e29cfa2c32cf9ccf5d42c90723e745ab (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.biawar.com.pl% 2Fpl%2Fpompy-ciepla%2Fgruntowe%2Fnibe-f1245%2Fitem%2Fdownload%2F489_e29cfa2c32cf9ccf5d42 c90723e745ab)) czy harmonogram blokowania sprężarki 4.9.5?

Chodzi o programowanie ogrzewania w menu 1.3.1.
Harmonogramu blokowania używam do blokowania pracy podgrzewacza pomocniczego - grzałek. Pozwalam tylko na ich pracę w czasie gdy jest realizowana funkcja przegrzewania okresowego zbiornika CWU.

Koveras
13-11-2014, 08:25
W kliku tematach czytałem o tym blokowaniu, ale w końcu nie byłem pewien czy chodzi o 1.3.1 czy 4.9.5.
Możesz coś więcej napisać blokowaniu grzałek?
Po roku od uruchomienia pompy mam na podliczniku I. ~2900kW/h i w II. ~2300kW/h i zastanawiam się, czy wszystko jest dobrze ustawione i czy w ogóle 2 taryfy są potrzebne.
Wprawdzie jeszcze tam nie mieszkam (nadal wykończeniówka) i nie mam ocieplonego stropu i uruchomionego reku, ale ta mała różnica pomiędzy taryfami mnie dziwi.

DiunaWO
13-11-2014, 18:01
Do podlicznika podpięta jest tylko pompa? Jeżeli tak to faktycznie słabo wykorzystujesz II taryfę. Ja uruchomiłem pompę pod koniec sierpnia 2011, na 2 taryfy przeszedłem w październiku 2011. W dniu przeprowadzki - VIII 2012 - miałem całkowite zużycie (nie mam podlicznika na pompę) I-1072 kWh II-3901 kWh. Stan licznika na 23 IX 2014 I-8234 II-19347. Czyli u mnie używanie 2 taryf ma spore korzyści.
W jaki sposób "wymuszasz" na pompie pracę w II taryfie? Spróbuj może takiego ustawienia jak opisałem wcześniej tj. temperatura w menu 1.1 - 22,5 stopnia a w menu 1.3.1 ustawiasz w czasie trwania I taryfy obniżoną temp. (np. 20 stopni).
Jakie masz ustawienia stopniominut?
Dużo zużywasz CWU?
Blokowaniem grzałek się nie przejmuj, ja to zrobiłem na wyrost by być pewnym że się nie załączą.

Koveras
14-11-2014, 13:49
Jeszcze tam nie mieszkam, więc na razie jest ustawione bezpieczne 15C.
W menu 1.3.1 dla drugiej taryfy jest nieco wyższa temperatura, dla pierwszej te 15C.
Stopniominut nie pamiętam, jutro będę na budowie to sprawdzę.
Mogę ew zrobić zdjęcia poszczególnych ekranów i wstawić, tylko muszę wiedzieć które.
Instalator, mimo iż VIP w Biawarze, to niezbyt dobrze chyba ogarnia takie sprawy jak ustawienie 2 taryf.
Twierdzi, że dopiero po roku od wprowadzenia będzie można się przyjrzeć tym ustawieniom, teraz nie ma sensu.
CWU nie zużywam prawie wcale, ale dopiero niedawno obniżyłem jej temperaturę w menu serwisowym na ok 30C max (przegrzewy okresowe zostawiłem). Tak to przez cały czas pompa grzała wodę w niby trybie oszczędnym.

DiunaWO
16-11-2014, 18:51
Sprawdź ustawienia cyrkulacji CWU. Skoro nie mieszkasz to powinna być wyłączona bo to generuje spore straty. Sprawdzaj też co jakiś czas licznik załączeń i czasu pracy pompy.
Jak masz konkretnie ustawioną temp. w II taryfie? "Nieco wyższa" to za wiele nie mówi.

Koveras
19-11-2014, 12:24
Zewnętrzną pompę cyrkulacyjną mam wyłączoną, bo z CWU praktycznie nie korzystam (tyle co nalać wody do wiadra do kleju).
Temperatura w I taryfie to 13,5C a w II 15C.

DiunaWO
19-11-2014, 18:23
W Nibe 1245 pompka do cyrkulacji CWU jest wbudowana wewnątrz pompy więc o jakiej zewnętrznej pompie piszesz?

Koveras
20-11-2014, 07:31
Na pewno jest wbudowana? W instrukcji instalatora F1245 jest napisane (str. 51). "Menu 2.9.2 - cyrk c.w.u. (wymagane wyposażenie dodatkowe) i są podane czasy pracy i przerw.
Mam założoną przez instalatorów zewnętrzną pompkę do cyrkulacji do której kazali mi dokupić programator na 230V. Ta pompka nie jest podłączona.

gderebecki
20-11-2014, 13:40
U mnie zrobili tak samo na szczęście kolesie od dolnego źródła też instalują te pompy i podłączyli mi tę pompkę do pompy :)
Nie wymaga to żadnego dodatkowego sprzętu no i gniazdko które wcześniej pompka zajmowała mam teraz wolne.

DiunaWO
21-11-2014, 20:17
Na pewno jest wbudowana? W instrukcji instalatora F1245 jest napisane (str. 51). "Menu 2.9.2 - cyrk c.w.u. (wymagane wyposażenie dodatkowe) i są podane czasy pracy i przerw.
Mam założoną przez instalatorów zewnętrzną pompkę do cyrkulacji do której kazali mi dokupić programator na 230V. Ta pompka nie jest podłączona.

U mnie pompka do cyrkulacji CWU na pewno jest wbudowana wewnątrz obudowy pompy. Mam pompę F1245 12 kW. Przeglądałem instrukcje instalatora na stronie Biawar i tam na str 51 jest opisywane menu 4 a opis menu 2.9.2 jest na stronie 48 i tam nic nie pisze o tym że jest to wyposażenie dodatkowe. Przeglądnąłem też instrukcje innych pomp i znalazłem że przy pompach F1245 PC jest napisane przy opisie menu 2.9.2 (strona 54 ) wymagane wyposażenie dodatkowe.
Jaki masz dokładnie model pompy? Z chłodzeniem aktywnym?

Pyxis
21-11-2014, 22:21
CWU nie zużywam prawie wcale, ale dopiero niedawno obniżyłem jej temperaturę w menu serwisowym na ok 30C max (przegrzewy okresowe zostawiłem).

Jestes na prostej drodze do zrobienia z zasobnika wylegarni dla jakiegos swinstwa. Mam nadzieje, ze mocno grzejesz ten zasobnik grzala. :)

Koveras
24-11-2014, 08:14
U mnie pompka do cyrkulacji CWU na pewno jest wbudowana wewnątrz obudowy pompy. Mam pompę F1245 12 kW. Przeglądałem instrukcje instalatora na stronie Biawar i tam na str 51 jest opisywane menu 4 a opis menu 2.9.2 jest na stronie 48 i tam nic nie pisze o tym że jest to wyposażenie dodatkowe. Przeglądnąłem też instrukcje innych pomp i znalazłem że przy pompach F1245 PC jest napisane przy opisie menu 2.9.2 (strona 54 ) wymagane wyposażenie dodatkowe.
Jaki masz dokładnie model pompy? Z chłodzeniem aktywnym?

Pompę mam zwykłą, 8kW, bez chłodzenia (PC).
Koledze z pracy zamontowali taki sam model, tyle że 10kW i też nie ma tej pompki.
Pomijając już tą pompkę - coś jeszcze mogę sprawdzić, żeby zwiększyć różnicę pomiędzy taryfami?


Jestes na prostej drodze do zrobienia z zasobnika wylegarni dla jakiegos swinstwa. Mam nadzieje, ze mocno grzejesz ten zasobnik grzala. :)
Przyznam, że przez pierwszy miesiąc od uruchomienia pompy nie pobierałem w ogóle wody i trochę zaczęła śmierdzieć. Teraz staram się robić to w miarę regularnie, co prawda małymi porcjami ale jakiś ruch wody już jest i nie śmierdzi ;) Przegrzewy 2 tygodniowe są włączony właśnie na tą okoliczność.