PDA

Zobacz pełną wersję : Piec Lechma 350 PL - uzytkuje od wrzesnia 2014



112
03-11-2014, 12:25
Witam wszystkich na tym forum.
Od września użytkuje piecyk Lechma 350 PL , informacji na jego temat nie ma za dużo w internecie więc może moje doświadczenia komuś się przydadzą. Piec zainstalowany jest w domu 171 m2 ( , 20 m to garaż a tam jest ustawione na głowicy 10 C, ogólne po podłogach jest 230 ale mam duże skosy na górze, w/g planu 151m użytkowych) ściany z Solbet 24, dach - deskowanie i blachodachówka , w całym domu są tylko grzejniki stalowe 15 sztuk, wentylacja mechaniczna rekuperator Bartosz (500m3) ocieplenie dość dobre ściany zewnętrzne - 15 cm styropianu grafitowego, dach - piana PUR około 18 cm.Drzwi, okna tez o dobrych współczynnikach. Zasobnik cwu -120 L .
W domu jeszcze nie mieszkam ale utrzymuję od początku września 21 C. Piec jak do tej pory pracuje bez zarzutu, sterowany jest z salonu przez regulator ST-292 . Czyszczenie: w sumie raz na tydzień, bardzo proste za pomocą szpachelki zajmuje około 10 minut. Do tej pory spaliłem około 390 kg pelletu. Sterownik w piecu to ST-717 Techa bardzo prosty w obsłudze i ustawieniu. Ustawia się dwa parametry siłę nadmuchu i ilość podawanego pelletu. Piec posiada termometr spalin który bardzo pomaga w ustawieniach. Mała wada to że piec jest dość wysoki więc załadunek peletu (70 kg) wymaga trochę siły. Trochę chaotycznie ale na razie to tyle.

Darek_T
06-11-2014, 09:21
Witam
Czy ten kocioł posiada palnik wrzutowy czy ślimakowy bo nigdzie nie mogę uzyskać info.
Czy praca kociołka jest głośna i jeszcze mam pytanie odnośnie gwarancji (czy odpłatnie jak Mini Bio 10kW Kostrzewy)

112
06-11-2014, 09:49
Palnik wrzutowy, piec jest dość cichy po zamknięciu drzwi do kotłowni nie słychać pracy palnika, nie słychać również spadającego peletu do palnika a co do gwarancji musi być zainstalowany zawór do ochrony powrotu, pierwsze odpalenie za darmo zrobili hydraulicy, nic mi nie wiadomo o płatnych przeglądach.

Darek_T
06-11-2014, 17:44
A do jakiego komina masz podłączony kocioł murowany czy stal kwasowa,i jak duży jest komin.
Czy odpalenie może przeprowadzić hydraulik z papierami czy autoryzowany przez Lechme.

112
06-11-2014, 20:40
Komin ma 160 mm z ceramiki, a co do hydraulików to nawet nie wiem czy mają autoryzacje Lechmy , jak sie dowiem napiszę.

112
06-11-2014, 20:54
Piecyk MUSI być czyszczony co tydzień bo temperatura spalin rośnie ze 100-120C /przy 100%mocy/do ponad 160C więc spada sprawność pieca. Temperaturę pieca mam ustawiona na 65C pompa rusza przy 55C, zawór 3-drogowy ustawiony na 30%. W tej chwili mam ustawiona temperaturę w domu na 20C /histereza 1C/, nie grzeje cwu bo mi się prace wykończeniowe przeciągają .... Peletu spala symbolicznie 30 października rano wsypałem 60kg przedwczoraj dosypałem 15 kg i myśle że do soboty starczy... temperatury wiem ze plusowe ale mój dom ogrzewany jest pierwszy sezon.

Darek_T
07-11-2014, 11:27
Mam pytanie o palnik czy palnik jest samoczyszczący i jakim peletem palisz.

112
08-11-2014, 20:35
Palnik nie jest samoczyszczący, po spaleniu około 70 kg /cały zbiornik/pojawiają się małe spieki, palę peletem od lokalnego dostawcy i na razie sobie chwalę.

112
09-12-2014, 11:41
Witam ponownie. Mieszkam w domu od trzech tygodni, były pierwsze większe mrozy ..... W domu około 21,5 C .Piec spalił niewiele ponad 21 kg peletu na dobę od momentu wprowadzenia. Było kilka dni z mrozem około -10 C, dzisiaj było w nocy -1, myślę że przy temperaturach ujemnych spalanie poniżej 20 kg jest niemożliwe.
Podgrzewanie ciepłej wody patrząc się na częstotliwość odpalania się pieca musi stanowić niemały procent całkowitego spalania.
Sam piec pracuje bez zarzutu. Do tej pory spaliłem 1000 kg (od początku września).

zibiak
21-12-2014, 16:59
Witam. Latem br. zakupiłem piec PL 350 firmy Lechma z Poznania. Przed zakupem byłem w firmie i widziałem jak pracuje podobny piec . W czasie rozmowy z konstruktorem pieca Panem Grzegorzem K uzyskałem wszystkie odpowiedzi na temat pieca jego parametrów oraz praktycznego użytkowania .Dostałem także konkretne zapewnienie z działu technicznego Lechmy od Pana Grzegorza G,który zapewnił‚ mnie o możliwości instalacji pieca i stałym serwisie w czasie okresu gwarancji a także po okresie gwarancji na zasadach współpracy. Biorąc pod uwagę bardzo dobry kontakt czy to telefoniczny czy osobisty będąc w firmie zdecydowałem się na zakup w/w pieca.
Po instalacji pieca zgodnie z wymaganiami producenta ,pale od llipca i mogę stwierdzić ,że był to bardzo trafny i udany zakup. Latem faktycznie spala około 100 kg na podgrzanie cwu-gdzie u mnie w domu użytkuję wannę i prysznic. Ogrzewany dom to dwukondygnacyjny budynek gdzie na dole jest ogrzewanie podłogowe a górna kondygnacja ogrzewana jest tradycyjnie kaloryferami. Dom o powierzchni około 190 m2 . Spalanie różnie, zależne jak wiadomo od wielu czynników: temperatury zewnętrznej , instalacji w domu ,ocieplenia itp.. . Pokrywa się to tak ,że wychodzi taniej jak ogrzewanie gazem a drożej jak ogrzewanie węglem czy miałęm . Użytkowanie pieca jest łatwe cz y to ustawienie sterownika czy też jego codzienna obsługa . Piec pracuje cicho ,w okresie letnim wystarczy wyczyścić go raz na tydzień ,natomiast w okresie jesienno- zimowym co drugi dzień ,gdzie czyszczeni zajmuje zaledwie 10 minut. Tak na koniec - gdy nastał okres zimowy i okazało się ,że piec nie dogrzewał ze względu na ustawienia po telefonie rano do Lechmy w ten sam dzień , podkreśłam w ten sam dzień przyjechał Pan Grzegorz K i ustawił piec ,dostroił go i pracuje extra. Polecam. Pozdrawiam .

112
29-12-2014, 22:54
No to ja może o wadach..... piecyk jest dość wysoki trzeba mieć trochę siły żeby podnieść w górę worek z peletem i wsypać to mi przeszkadza najbardziej, no o wyjeździe na tydzień na narty można zapomnieć zasobnik przy aktualnych temperaturach ( dzien -8-9, noc -10-12) wystarczy na 3 doby. Pojemnik na popiół mógłby być trochę większy, poza tym naprawdę nie widzę większych problemów. Spaliłem 1,5 tony peletu w domu ciepło w kotłowni czysto żadnych problemów

zibiak
30-12-2014, 19:11
Witam. Mam pytanie - Jakiej powierzchni ogrzewany jest domek( pojemnik wystarczy na trzy doby) gdzie przy tak niskich temperaturach średnie spalanie u mnie w domu o powierzchni użytkowej 190 m wynosi średnio 30 kg na dobę. Pozdrawiam.

112
31-12-2014, 10:17
Dom 151 m2 użytkowej, w pierwszym poście jest opis mojego domu, od 21 grudnia do 31 grudnia spaliłem około 21 kg na dobę,

zibiak
01-01-2015, 19:46
Witam .Ja w domu utrzymuję 23 stopnie . Ustawienia pieca to 0 na powietrze i 0 na podawanie. Dogrzewa do 65 stopni. Może ktoś ma inne ustawienia i u niego lepiej dogrzewa. Pozdrawiam.

112
01-01-2015, 21:05
U mnie podobne parametry: 1 powietrze, 1 podawanie, temp. pieca 65 . temp. załączenia pomp 55, woda cwu 50 Temp. w domu 21-22

Tomek15
02-01-2015, 11:30
I co chłopaki, wasza reklama przynosi efekty?Kupił już ktoś wasz piecyk :)

112
02-01-2015, 18:14
Mam nadzieje że komuś kto jest niezdecydowany pomogę, jak mi instalowali ten piecyk nigdzie o nim nawet słowa nie było, moi hydraulicy tez instalowali ten piec pierwszy raz. Problem z wyborem pieca szczególnie na pellet jest duży sam to przeżyłem to wiem, zamierzam popisać rok dwa o użytkowaniu tego piecyka co by innym było łatwiej dokonać wyboru.
Pozdrawiam.

aldekor
02-01-2015, 19:41
I co chłopaki, wasza reklama przynosi efekty?Kupił już ktoś wasz piecyk :)

Mi też to wygląda na kryptoreklamę.

112
02-01-2015, 20:28
296730296728296729
296731296732
Tak wyglada moja kotłownia

mietek123
03-01-2015, 06:43
Witam. Zastanawiam sie właśnie nad zakupem tego pieca ale do końca nie mam przekonania. Przemawiaja do mnie wymiary tego urzadzenia i czystość, mam pomieszczenie gospodarcze nie duże i by pasowało idealnie. brałem pod uwage piec na ekogroszek ale juz sam nie wiem co lepsze. Do kolegów którzy maja ten piec, prośba o zamieszczanie informacji na tamat spalania paliwa, itp.

Kroitz
03-01-2015, 21:38
To weź pod uwagę kocioł Red Compact, sprawdzona konstrukcja, wygodniejszy w użytkowaniu:)

mietek123
04-01-2015, 07:05
nie ukrywam ze cena tez gra role, ale informacji jest juz wiecej na temat tego pieca

zibiak
04-01-2015, 18:50
Witam. Piec idealnie nadaje się do małych pomieszczeń . Co do spalania to podpowiem ,że spali więcej peletu jak ekogroszku ale za to jest czyściej mniej popiołu i nie ma problemu z nagarem na palniku w przypadku ekogroszku czy też częstym czysczeniem pieca i komina . Pozdrawiam.

Kroitz
04-01-2015, 19:13
Ale jest problem z nagarem na palniku od złej jakości peletu i tego nie przeskoczysz. Po prostu należy używać dobrego peletu :)

mietek123
05-01-2015, 16:50
ciekawe własnie jaka to różnica wychodzi w ilosci pomiedzy pelletem a groszkiem. Zibiak a Ty zadowolony jestes ze swojego pieca?. Narazie to i pogoda jest łaskawa tak wiec trudno stwierdzić jak bedzie sobie radził w duże mrozy. Chyba trzeba pojechać do Lechmy i dowiedzieć sie wiecej, tylko czy tam powiedzą coś konkretnego ???.

moonBud
08-01-2015, 18:02
Posiada podajnik ślimakowy. Kocioł pracuje bardzo cicho.

moonBud
08-01-2015, 18:05
1. A jaki jest kod do ekranu serwisowego.
2. Mam kłopoty z sterowaniem piecem sterownikiem pokojowym, P mruga ale piec nie reaguje na polecenia sterownika wygaszanie i rozpalanie.

112
08-01-2015, 19:11
Witam.
Wejdź do Menu instalatora potem w Regulator pokojowy i zobacz co masz tam zaznaczone. Ja mam regulator defro ale zaznaczone Regulator standart bo inaczej nie dzialało.

zibiak
09-01-2015, 07:42
Witam. Był mróz kilka dni i nocy poniżej 10 stopni. spalanie wzrosło o kilka kilo na dobę .Piec pracuje dłużej ale dogrzewa. Znajomy posiada piec na ekogroszek ,praktycznie w kotłowni ten sam bałągan co z węglem tyle tylko ,że zasypuje podajnik z worka a nie z wiadra jak to bywa z węglem. Piec cały obrośnięty sadzą palnik z nagaru czyści za pomocą młotka i przecinaka, jest też sporo popiołu. Jednak koszty spalania są nieco mniejsze jak peletem. Pozdrawiam

112
26-01-2015, 20:16
Witam. Miałem pierwszy problem z piecem, okazało się że w rurze podłączeniowej pieca powinna być zainstalowana wyczystka, ponieważ na pierwszym kolanie 90' zbiera mi się popiół i zaczął blokować przepływ spalin, wentylator zaczął dmuchać bardzo słabo i piec nie mógł dojść do temperatury zadanej, nie dogrzewał domu. Zadzwoniłem do producenta, dostałem nr do serwisanta (inny niż na ich stronie) facet bardzo konkretny, sprawdziliśmy telefoniczne ustawienia i wyszło że niedrożna jest ta rura. Rozebrałem, wyczyściłem i jest ok.
Spalanie peletu: w grudniu- około 680 kg,w 26 dni stycznia - około 600 kg wychodzi 22-23 kg dziennie.
Pozdrawiam.

Kroitz
27-01-2015, 08:18
Popioł w przewodzie kominowym po 1,5 tonie peletu to coś nie tak. Nawet przy słabym pelecie i dużym ciągu

112
04-02-2015, 11:44
Witam. Pelet mam słabej jakości a że powoli mi się kończy, kupiłem 60 kg innego i po spaleniu zawartości zasobnika okazało się że z nowego zostało o połowę mniej popiołu. Zmieniłem temperaturę zadaną pieca na 75' C oraz nadmuch na 100( sugestia serwisu) . Muszę również zainstalować regulator ciągu kominowego bo jak potężnie wiało to wentylator prawie nie pracował a na palniku się nieźle paliło .
Po 5 miesiącach użytkowania i spaleniu 2,4 tony peletu mogę stwierdzić, że piec jest w porządku, ma swoje wady, jest wysoki, zasobniki na pelet i na popiół nie są za duże ale cena jaką zapłaciłem 7,5 tyś plus prostota i bezproblemowość palenia w tym piecu sprawia że mogę go polecić.
I żeby nie było..... nie reklamuję i nie sprzedaję tych piecy!!!
Pozdrawiam.

zibiak
07-02-2015, 20:01
Witam . Od kilku tygodni palę w domu kominkiem ,Spalam około 10 -12 polan drzewa na dobę Dzięki temu spalanie peletu spadło do około 10 kg na dobę. Pozdrawiam.

Zdun Darek B
07-02-2015, 20:09
10 - 12 polan drewna na dobę...
Czyli ile kg ?
Spalanie peletu podajesz w kg a drewna w "polanach " ...

112
08-02-2015, 08:41
Bardzo odkrywcze rzeczy pisze zibiak, tylko po co? Jak się pali w kominku to spada zużycie peletu/ekogroszku/ gazu/prądu... tylko że ja nie chce mieć kotłowni w salonie i uważam że kominek powinien mieć przeznaczenie okazjonalnie a nie do ogrzewania domu więc proszę jak ktoś ma coś konkretnego to pisać inne "ciekawe" zachowujemy dla siebie :D

112
07-04-2015, 10:30
Witam.
No to można uznać że sezon palenia się skończył. Spaliłem 3585 kg od 10 września do dzisiaj czyli do 7 kwietnia, przy tej pogodzie piec pracuje bardzo krótko, zużycie jest w tej chwili jakieś 10 kg na dobę i spada, temperatura w domu 21 - 22 stopnie, pelet od dwóch producentów lokalnych( 700-750zł/tona) . Z piecem zero problemu gorzej z peletem ostatnio kupiłem 90 kg i trafił się bardzo zły, robi się spiek i piec nie może się rozpalić, raz na dobę trzeba czyścić, w zimę byłby duży problem.....

link2jack
10-04-2015, 10:22
112 - jaki masz duży dom? Jak ocieplony? 8 miesięcy bez zimy i 3,5tony. Coś dużo (jeśli to mały dom...)

stanisław.k
10-04-2015, 13:16
112 - jaki masz duży dom? Jak ocieplony? 8 miesięcy bez zimy i 3,5tony. Coś dużo (jeśli to mały dom...)

No nie powala to zużycie. Ja podobną ilość peletu zużywam na 184m2 :)
Dokładnie podliczę dopiero na koniec kwietnia ale już wiem że będzie poniżej 4T.

112
10-04-2015, 13:47
Opis domu w pierwszym poście, sezon pierwszy więc na pewno trochę spaliłem więcej, na pewno sporo peletu idzie na ogrzanie cwu bo mam duże jej zużycie, dom jest dość nieregularny, są trzy balkony więc mam dużo strat, jak dla mnie zużycie 3,6 tony za 2600zł mieści się w normie. Wyliczone było 3-4 tony na sezon więc mnie to nie zaskoczyło. Kilka rzeczy musze poprawić np: zainstalować RCK a poza tym jestem jeden sezon mądrzejszy i myślę że drugi będzie lepszy!

stanisław.k
10-04-2015, 19:58
Każdy ma CWU :)

lurpak
11-04-2015, 06:25
Poważnie??? A myślałem że tylko ja...

Zdun Darek B
12-04-2015, 10:29
4 tony... to 6-7 metrów drewna x 200zł = 1200 -1400 zł

stanisław.k
12-04-2015, 19:59
4 tony... to 6-7 metrów drewna x 200zł = 1200 -1400 zł

To dla lubiących ręczne robótki :)
Ja mam pelety jako alternatywę dla gazu a drewno palę w ognisku jak mam ochotę na pieczone kiełbaski ;)

112
08-07-2015, 21:59
Witam. Zainstalowałem regulator ciągu kominowego bo ciąg miałem o wiele za duży, w czerwcu zużyłem 90-100 kg peletu na ogrzewanie cwu, piec czyszczę co dwa tygodnie, pelet w dobrej cenie od lokalnego dostawcy bardzo dobry, mało popiołu, energetyka też w porządku.

MIX78
05-08-2015, 08:36
Witam.
Pytanie do użytkujących pl-350 pelet wraz z kominkiem z płaszczem wodnym. Jak rozwiązany jest w waszych instalacjach system wygaszania kotła na pelet przy uruchomieniu kominka? Z tego co się orientuję aby piec się wyłączył muszą być spełnione określone warunki w tym m.in. musi zostać osiągnięta zadana wcześniej temperatura w pomieszczeniu gdzie zainstalowany jest pokojowy regulator temperatury. Tylko jaki w tym wypadku ma sens odpalanie kominka? Z góry dziękuje za odpowiedź

112
15-11-2015, 18:49
Witam.
Dawno nic nie pisałem bo piec pracuje bez zarzutu od 1 czerwca do dzisiaj tj. 15 listopada spaliłem 1020 kg pelletu. W domu mam 22-23 stopnie.

Jacek6
15-11-2015, 19:17
Ja w lipcu i sierpniu miałem duuuużo więcej ;-)

112
17-11-2015, 09:20
Ja w lipcu i sierpniu miałem duuuużo więcej ;-)

Bardzo trafna uwaga, dużo wnosi do wątku...

darekbet
24-11-2015, 22:00
Witam.
Dawno nic nie pisałem bo piec pracuje bez zarzutu od 1 czerwca do dzisiaj tj. 15 listopada spaliłem 1020 kg pelletu. W domu mam 22-23 stopnie.

Witam jest możliwość przesłania zdjęć jak wygląda kotłownia

darekbet
24-11-2015, 22:01
Witam jest możliwość przesłania zdjęć jak wygląda kotłownia

Jacek6
25-11-2015, 06:01
Bardzo trafna uwaga, dużo wnosi do wątku... - piec miesiąc czy półtora pracuje a nie od 1 czerwca. Wcześniej to pyrkał może a nie pracował :) :) :) To po cóż takie rzeczy pisać ...

112
29-11-2015, 21:52
339158339159339160339161339162
Kotłownia jest mała ma 1,8m na 2,40m.

112
30-11-2015, 19:39
339213339214339215

jck
04-12-2015, 20:25
Witam,
Ja użytkuję ten piec od października 2014. Dom 165m2 z poddaszem użytkowym, ściany silka + 18cm styropianu, dach 25 cm wełny. Przez 13 miesięcy spaliłem 3.5t pelletu przy temperaturze w domu 21st. dzień/noc. CWU cały rok oczywiście. Wszystkie opisane w wątku wady i zalety są prawdziwe choć dla mnie wysokość pieca jest dobra a nawet mógłyby być trochę wyższy i mieć większy zasobnik. Najwieksza wada dla mnie to właśnie za mały zasobnik na pelet bo: albo jadę na narty na tylko 3 dni albo proszę o pomoc sąsiada albo wracam po tygodniu i mam 10 st w domu :-) inaczej się u mnie nie da. W kotłowni czysto. Obsługa 10 min raz w tygodniu. Super.
Piec wykonany poprawnie choć silikonu do uszczelnienia zasobnika nie oszczędzano. Pojemnk na popiół mógłby być trochę inaczej wykonany i mieć jakiś uchwyt a szuflada na sadzę też mogłaby być wyjmowana łatwiej (jakieś zatrzaski zamiast śrub imbusowych). Klucz do tych śrub dostałem w innym rozmiarze ale przynajmniej dobrej jakości. Piec po drobnych poprawkach będzie piecem bardzo dobrym. Obecnie w porównaniu do Red Compact 365 jest trochę w tyle ale cena rekompensuje te niedogodności (7.500 vs. 13.500,-). Sterownik pokojowy potwierdzam, że działa poprawnie jako Standard a nie jak wydawałoby się logiczne jako TECH.
Piec bezawaryjny choć od kilku dni mam problem z rozpalaniem - 3 razy włączył się alarm - rozpalanie nieudane. Piec rozpala się prawidłowo ale przekroczony jest czas rozpalania i wtedy włącza się alarm. Chcialem wydłużyć czas rozpalania ale w menu nie znalazłem opcji wiec ustawiłem histerezę rozpalania na 4st. i jest ok ale zastanawiam się co może być przyczyną. Problem z grzałką? Pelet ten sam. Nie dzwoniłem jeszcze do serwisu więc nie wiem jak działają ale na pewno to sprawdzę.

Sterownik ST-717 NK zPID wersja oprogramowania 1.6.6.

Mam trochę innych spostrzeżeń i jakby co postaram się odpowiedzieć na niektóre pytania. Wiem jakie to ważne bo kupując piec w tamtym roku nikt nic o piecu nie wiedział a instalator podłączał taki piec pierwszy raz (ktoś miał chyba podobną sytuację). Zresztą do dzisiaj nie ma zbyt wielu informacji na jego temat, pewnie dlatego że podłączony po prostu działa. Ja zacząłem szukać informacji na temat problemu z rozpalaniem i trafiłem na ten wątek, więc postanowiłem napisać klika zdań.

Xuang
21-12-2015, 16:16
Czesć. Możesz podrzucić jakie masz ustawienia pieca w sensie nadmuchy przerwy czas podawania itp ?? bo mam ten piecyk od niedawna i staram się dojśc metoda prób i błędów. Mam przypadek że w koszyczku robią się spieki delikatne(co może być spowodowane złym nastawieniem nadmuchu). umiałbyś pokazać jak masz podłączony czujnik CO ?? Dzwoniłem do przedstawiciela i zarzekał się że czujnik jest już tylko trzeba kable wydłużyć.... mój instalator niestety bedzie miał czas w nastepnym roku więc staram się sam dojść co i jak. pozdro

jck
26-12-2015, 18:03
Możesz podrzucić jakie masz ustawienia pieca w sensie nadmuchy przerwy czas podawania

Mam ustawienia fabryczne z PiD i nic nie zmieniałem. Wydaje mi się, że automatyka PiD steruje nie tylko nadmuchem ale też podawaniem peletu, więc czas podawania i przerwy nie jest ustawiany ręcznie. Zaznaczam, że nie jestem fachowcem w tej dziedzinie i mogę się mylić.


Mam przypadek że w koszyczku robią się spieki delikatne(co może być spowodowane złym nastawieniem nadmuchu)

Z mojego doświadczenia wynika, że spieki są spowodowane złą jakością peletu a nie ustawieniami pieca. Do tej pory nie miałem z tym problemu.


umiałbyś pokazać jak masz podłączony czujnik CO... Dzwoniłem do przedstawiciela i zarzekał się że czujnik jest już tylko trzeba kable wydłużyć

Wydłużyć kable?? Jedyne co mam podłączone dodatkowo do pieca to regulator pokojowy (przewodowy), który steruje piecem. Nie jest to optymalne rozwiązanie ponieważ mam jeszcze bufor... ale to zupełnie inny temat.

chemik666
29-12-2015, 12:53
Polecacie ten piec do domu 117 m2?mala kotlownia 3m2?

jck
01-02-2016, 19:34
Polecacie ten piec do domu 117 m2?mala kotlownia 3m2?

Jeśli chodzi o wielkość kotłowni to wg mnie piec jest OK. Co do wielkości domu to nikt rozsądny na podstawie samej powierzchni ci nie odpowie.

Kris 3010
27-02-2016, 06:33
Panowie jestem ciekawy jak sie wam sprawuje ten piec po kilku latach użytkowania,chce wymienić piec na nowy

112
29-02-2016, 09:55
Trudno powiedzieć, użytkuje dopiero drugi sezon, budowa pieca jest prosta, takie rzemiosło...... do tej pory w sumie raczej bezproblemowo, sypie pellet, czyszczę i nie narzekam. Tyle że jeżeli cena pelletu jeszcze wzrośnie to palenie nim będzie zupełnie nieopłacalne.... W tej chwili to 700-1000 zł za tonę, troche to drogo jak za tonę trociny...
Ostatnio padła mi zapalarka, w poniedziałek zameldowałem w sklepie gdzie kupiłem piec a we wtorek rano odebrałem nową, szybko i bez problemów.

112
18-10-2016, 21:09
Witam
No to rozpoczynam następny sezon... w lipcu kupiłem 3 tony pelletu od lokalnego dostawcy piec został przeze mnie porządnie wyczyszczony, mam dwa kolana 90' na podłączeniu do komina i było tam sporo popiołu, pękła mi izolacja drzwi pieca ale na razie jej nie wymieniam.... przełączam piec tylko na ogrzewanie domu jak ide spać, rano ma ciepłą wodę i jak wracam z pracy dopiero włączam grzanie wody idzie w ten sposób sporo mniej pelletu, sterownik mógłby mieć w ustawieniach taką opcję....

garopan
05-03-2017, 12:54
witam uzytkuje piec dwa lata chcetnych zapraszam do telefonu 602877409 jacek382940382941

martom
22-10-2017, 19:47
Napisz coś o instalacji czy masz w układzie zamkniętym widzę że masz sprzęgło? Ile masz pomp?

Krzysiek 73
25-10-2017, 05:50
Ja kupiłem piec Lechma PL-350 i jestem mega zadowolony jak masz pytania to dzwoń 605295273

em 156
07-11-2017, 02:26
Witam Pana
Dziękuje za te informacje które znalazłem poszukując informacji na temat tego pieca. Jest 2017 rok i jestem w trakcie budowy domu prawie pasywnego 140 m plus piwnica dom to taki mój eksperyment ale o tym dużo by opowiadać, chcę zainstalować taki Polski piec Lechma 350. Po tych kilku latach czy poleca go Pan w dalszym ciągu? Musze sie jeszcze zapytać o rekuperator Bartosz który ma Pan zainstalowany jak działa czy nie ma problemów. POZDRAWIAM SERDECZNIE

112
19-11-2017, 15:18
Witam Pana
Dziękuje za te informacje które znalazłem poszukując informacji na temat tego pieca. Jest 2017 rok i jestem w trakcie budowy domu prawie pasywnego 140 m plus piwnica dom to taki mój eksperyment ale o tym dużo by opowiadać, chcę zainstalować taki Polski piec Lechma 350. Po tych kilku latach czy poleca go Pan w dalszym ciągu? Musze sie jeszcze zapytać o rekuperator Bartosz który ma Pan zainstalowany jak działa czy nie ma problemów. POZDRAWIAM SERDECZNIE

Witam.
Piec polecam dalej, trzeba czyścić raz tydzień, w tamtym roku w grudniu padł mi sterownik, musiałem wymienić..... ale polecam tylko ceny pelletu coś niepokojąco wysokie...
co do rekuperatora bartosz to działa bez problemu, zmieniam filtry dwa razy do roku, z odczuwalnych plusów to zawsze świeże powietrze, jest to odczuwalne, fajnie się śpi, brak komarów w lato bo nie otwierasz okien.
W tej chwili mam takie temperatury:
-23,1 temperatura w domu na sterowniku rekuperatora, faktyczna w domu 22,1
-8,0 powietrze z zewnątrz
-23,3 powietrze wyciągane z domu
-21,0 powietrze po przejściu przez rekuperator
w tej chwili pracuje piec, regulator pokojowy ustawiony na 23,4 histereza 0,8.
Pozdrawiam

Zdun Darek B
19-11-2017, 17:46
Pellet to paliwo przetworzone , wybór takiego paliwa zawsze wiąże się z zależnością od możliwości nagłej zmiany cen u dostawców . Drewno do kominka czy pieca możesz kupić z wielu źródeł , co daje szansę na znalezienie w lepszej cenie , natomiast pellet z fabryki to jak .... olej opałowy lub gaz z butli...
Kiedyś butle z gazem to był hit ..i było tanio... było...
Jest wygoda jest ryzyko ....

lukasz6
26-12-2017, 22:26
Witam
No to rozpoczynam następny sezon... w lipcu kupiłem 3 tony pelletu od lokalnego dostawcy piec został przeze mnie porządnie wyczyszczony, mam dwa kolana 90' na podłączeniu do komina i było tam sporo popiołu, pękła mi izolacja drzwi pieca ale na razie jej nie wymieniam.... przełączam piec tylko na ogrzewanie domu jak ide spać, rano ma ciepłą wodę i jak wracam z pracy dopiero włączam grzanie wody idzie w ten sposób sporo mniej pelletu, sterownik mógłby mieć w ustawieniach taką opcję....

Można namiary na pellet na priva? Jak z jakością i ceną? Ciężko trafić w rozsądnej cenie coś normalnego.

Cooldude
02-03-2018, 13:59
Odkopię trochę temat, ponieważ zaciekawiły mnie wypowiedzi użytkowników... Piec działa u mnie od połowy grudnia 2017r. i fascynują mnie opisy, że czyścicie piec raz na tydzień - o zgrozo nawet dwa... Zimą?! Przy obecnych mrozach dwa dni i cały zasobnik znika.
Po spaleniu całego zasobnika piec jest zapopielony "po kokardę" - koszyk na popiół powinien być zdecydowanie większy... Powoduje to, że po otwarciu drzwiczek wysypuje się na podłogę i prawdę powiedziawszy bez odkurzacza kominkowego nie wyobrażam sobie nawet zwykłego wyjęcia koszyka.

Zauważyłem, że dużo popiołu zbiera się w miejscu gdzie znajduje się szuflada (po jej wyciągnięciu). Jest tego niepokojąco dużo i w przyszłości może powodować zapychanie przewodów kominowych - czyszczenie co 60-70kg jest nieuniknione.