PDA

Zobacz pełną wersję : Jak ocieplić sufit w pokoju pod balkonem ? Problem ze skraplaniem się wody.



sly1
02-12-2014, 12:02
Witam, wszystkich forumowiczów,

Chciałbym rozwiązać pewien kłopot w jednym z pokojów, który znajduje się bezpośrednio pod balkonem. Na suficie zamontowane są gipsowe płyty, pomiędzy nimi a sufitem jest jakieś 12cm przestrzeni, oraz kable na halogeny . Problem w tym że sufit jest nie osłoniety strychem, nad nim jest balkon bez żadnych ociepleń. W okresie zimna strasznie się woda skrapla na suficie, non stop słychać kapanie na płyty gipsowe. Jakie polecilibyscie rozwiązanie? Zastosowanie styropianu 10cm czy też wełny pomiędzy sufitem i płytami gipsowymi ? Z góry dziękuje za odpowiedzi.

kkdarch
02-12-2014, 22:15
Witam, wszystkich forumowiczów,

Chciałbym rozwiązać pewien kłopot w jednym z pokojów, który znajduje się bezpośrednio pod balkonem. Na suficie zamontowane są gipsowe płyty, pomiędzy nimi a sufitem jest jakieś 12cm przestrzeni, oraz kable na halogeny . Problem w tym że sufit jest nie osłonięty strychem, nad nim jest balkon bez żadnych ociepleń. W okresie zimna strasznie się woda skrapla na suficie, non stop słychać kapanie na płyty gipsowe. Jakie polecilibyscie rozwiązanie? Zastosowanie styropianu 10cm czy też wełny pomiędzy sufitem i płytami gipsowymi ? Z góry dziękuje za odpowiedzi.
Musisz ocieplić balkon z zewnątz.Ocieplając go od wewnątrz pozostawiasz ogromny mostek termiczny na połączeniu ściany i płyty balkonowej .

מרכבה
02-12-2014, 22:23
292380 tak jest u moich rodziców, kiedyś u mnie.
Płyta wchodzi nad pokój, jedno pocieszenie .. nigdy nie było tam wody .. tj nie kondensowała się.
Z prostego powodu .. wilgotność w pomieszczeniach jest bardzo niska.. koło 20-30% max.. okna skrzynkowe, dużo innych nieszczelności
i samo się wentyluje dość mocno.

Tylko izolacja od zewnątrz pomoże ..od wewnątrz trzeba by było bardzo szczelnie zamknąć tą przestrzeń pod izolacją ..
jeśli tam wpadnie w para wodna to nadal będzie woda kapać ..

292381 5cm izolacji nad balkonem ..
ale jeśli teraz są tylko gołe płyty i luka między nimi a stropem, to źle .. izolacja i tak musi być grubsza, ale te płyty robią efekt szafy w zimnym kącie .. ciepłe powietrze nie muska stropu, przez co jest on zimniejszy... i łatwej o kondensację.
a para wodna przeciska się szczelinami w te zimne miejsca... to cały problem

Hadex - Składy budowlane
09-12-2014, 12:12
Z proponowanych przez Pana rozwiązań skłanialibyśmy się ku wełnie ponieważ jest ona niepalna. Kable należy puścić w peszlach, a halogeny osłonić ekranami. Zalecalibyśmy jednak także (w miarę możliwości) usunięcie źródła skraplania czyli ocieplenie z góry płyty balkonowej.

Pozdrawiamy,
Zespół Hadex

מרכבה
09-12-2014, 12:24
Zalecalibyśmy jednak także (w miarę możliwości) usunięcie źródła skraplania czyli ocieplenie z góry płyty balkonowe
oczywiście, a wełna od środka plus brak zabezpieczeń = dalsze skraplanie ... były tu przypadki na forum.. gdzie sąsiad sąsiada wodą z pod wełny zalewał ..
do takich zadań szczelnie płyty XPS się nadają od środka jak i od zewnątrz, z naciskiem od zewnątrz cały balkon opatulony
bo jak mniemam jest to taka loggia .. to można ją nawet by było zaadaptować na łogród zimowyj.
z redukcją balkonu ...