PDA

Zobacz pełną wersję : Hydrofor włącza się 100 razy dziennie, może więcej



Jocker31
03-12-2014, 11:52
Witam problem dotyczy hydroforu.
Hydrofor włącza się i wyłącza po spuszczeniu z kranu pół szklanki wody a podczas kąpieli potrafi włączyć się nawet około 100 razy i tak jest już od kilku miesięcy a wcześniej włączał się rzadziej zbiornik ma 300 litrów i został wyprodukowany w 1979 roku dodam, tyle że wczoraj spuszczałem wodę z baniaka i kranem wyleciało może z 4 szklanki wody i więcej wody nie było myślałem, że wody będzie dużo więcej, a co mnie bardzo martwi to, że wskazówka na manometrze ciągle wskazuje 2,3 bar przed wypompowaniem i po wypompowaniu wody z baniaka i tak stoi na 2,3 bar nawet jak hydrofor pracuje to wskazówka na manometrze nie spada i nie podnosi się.
Dodam jeszcze, że nie robiłem nigdy nic przy wyłączniku ciśnieniowym i nie pompowałem powietrza do zbiornika pompką samochodową, gdyż nie mam jak, bo nie mam nigdzie żadnego wentyla.


http://obrazki.elektroda.pl/3152621700_1417524820_thumb.jpg (http://obrazki.elektroda.pl/3152621700_1417524820.jpg) http://obrazki.elektroda.pl/1211417500_1417527696_thumb.jpg (http://obrazki.elektroda.pl/1211417500_1417527696.jpg)

Pompa pompuje wodę do baniaka tylko 1 sekundę i się wyłącza tak jak, by jedną szklankę wody zassała.Pukałem w zbiornik i wydaję się, jak, by był od góry do dołu pusty.


Proszę o pomoc.

coulignon
03-12-2014, 12:07
podłącz kompresor i napompuj powietrza jednocześnie wypuszczając wodę ze zbiornika. Hydrofor zeby mogł prawidłowo pracować musi mieć poduszkę z powietrza. Twój jest całkowicie pełny wody.

CityMatic
03-12-2014, 12:48
Pompa pompuje wodę do baniaka tylko 1 sekundę i się wyłącza tak jak, by jedną szklankę wody zassała.Pukałem w zbiornik i wydaję się, jak, by był od góry do dołu pusty.
Proszę o pomoc.

To odkręć ten zawór pod manometrem, skoro uważasz, że zbiornik jest pusty(może nie miałeś wody, wymieniałeś pompę, zawór zwrotny na pompie się uszkodził?) trzeba spowodować tak aby w zbiorniku była jednak woda, ale oczywiście z poduszką powietrzną czyli ok 1,7 bar bez wody.
Może pompa Ci siadła(ma zbyt małą wydajność, aby wtłoczyć wodę do zbiornika).
Przyczyn może być naprawdę kilka.
ps.Co do wpompowywania powietrza do zbiornika nie musi być wentyla w Twoim przypadku wpompowuje się przez zawór manometru.

Redakcja
02-09-2016, 14:55
Zamiast starego żeliwnego zbiornika i pompy, zestaw hydroforowy. Zobacz historię z domu pana Jacka:

0_im7jbnhw

Więcej filmów poradnikowych - zobacz na murator.tv - Telewizja poradnikowa dla Was (http://muratordom.pl/filmy/)