Pascalt
29-12-2014, 19:49
Witam,
mam zainstalowaną PC. Pompa nie jest wyposażona w grzałki.
Temperatura w budynku, to 8,5oC
Temperatura DZ bez obciążenia, to 8oC (odwierty pionowe)
Temperatura DZ obciążonego, po 3 godz pracy, to 5oC(IN), 0oC(OUT) na 3 biegu pompy DZ
Temperatura GZ po 3 godz pracy, to 25,5oC na 1. biegu pompy GZ
Zainstalowana sprężarka, to Copeland model ZH
Mając na uwadze kopertę pracy tej sprężarki, widać, że punkt pracy leży w jej wnętrzu. Przyjąłem (nie wiem, czy słusznie - proszę o krytykę), że temperatura skraplania jest o 2-3oC wyższa, niż wyjście na GZ (straty), natomiast temperatura parowania, niższa o 2-3oC, niż na wyjściu DZ z pompy. Przy takich założeniach, widać że mogę jeszcze spokojnie obniżyć temperaturę w domu do ok 5oC(???)
Meritum mojego pytania jest to, czy i jeśli tak, to w jaki sposób takie działanie może zaszkodzić sprężarce (chodzi o konkretne zjawisko fizyczne - problem ze smarowaniem/dostawanie się czynnika w fazie ciekłej do sprężarki/etc)
Start sprężarki odbywa się praktycznie zawsze poza kopertą, więc chyba i w tym przypadku mogę sobie go darować(?)
Będę wdzięczny za merytoryczne podpowiedzi.
Pozdrawiam
mam zainstalowaną PC. Pompa nie jest wyposażona w grzałki.
Temperatura w budynku, to 8,5oC
Temperatura DZ bez obciążenia, to 8oC (odwierty pionowe)
Temperatura DZ obciążonego, po 3 godz pracy, to 5oC(IN), 0oC(OUT) na 3 biegu pompy DZ
Temperatura GZ po 3 godz pracy, to 25,5oC na 1. biegu pompy GZ
Zainstalowana sprężarka, to Copeland model ZH
Mając na uwadze kopertę pracy tej sprężarki, widać, że punkt pracy leży w jej wnętrzu. Przyjąłem (nie wiem, czy słusznie - proszę o krytykę), że temperatura skraplania jest o 2-3oC wyższa, niż wyjście na GZ (straty), natomiast temperatura parowania, niższa o 2-3oC, niż na wyjściu DZ z pompy. Przy takich założeniach, widać że mogę jeszcze spokojnie obniżyć temperaturę w domu do ok 5oC(???)
Meritum mojego pytania jest to, czy i jeśli tak, to w jaki sposób takie działanie może zaszkodzić sprężarce (chodzi o konkretne zjawisko fizyczne - problem ze smarowaniem/dostawanie się czynnika w fazie ciekłej do sprężarki/etc)
Start sprężarki odbywa się praktycznie zawsze poza kopertą, więc chyba i w tym przypadku mogę sobie go darować(?)
Będę wdzięczny za merytoryczne podpowiedzi.
Pozdrawiam