Zobacz pełną wersję : Jaka pompa ciepła do domu
cichypawel1
03-01-2015, 12:38
Witam, szukam pompy ciepła oraz wykonawcę instalacji?(ktoś sprawdzony z doświadczeniem)
jaki rodzaj kolektora wybrać?
Do domu jednorodzinnego działka o pow. 1ha. położenie wielkopolska powiat turecki gm Brudzew
planowane rozpoczęcie budowy kwiecień 2015.
dom parter + poddasze użytkowe p.z. 160 m2, p.u. 240 m2. budynek ma być energooszczędny (takie parametry zachowuję)
rekuperator
ogrzewanie podłogowe
Są jakieś dofinansowania do pomp ciepła?
Pozdrawiam
droższy ale pewny kolektor - odwierty pionowe dla Twojego domu jak będzie energooszczędny to pompa 10kW powinna wystarczyć( ale to wykaże OZC) i do tego odwierty pionowe ja bym zrobił min 210 metrów łącznie.
Masz dużą działkę więc można też pomyśleć o kolektorach poziomych ale przy dzisiejszych cenach odwiertów nie są już takie opłacalne i jak zły teren/ źle zrobione to cop niższy niż przy pionowych.
Dofinansowania jakieś są ale przy kredycie niskoprocentowym i tylko z jednego czy 2 banków - musisz poczytać.
o pompie powietrznej nie myślałeś np T-cap? ja zdecydowałem się na gruntową bo zimy srogie u mnie ale u Ciebie trochę lepiej
Tomaszs131
03-01-2015, 14:57
Jakiej dlugosci odwierty okresli badanie geologiczne. U mnie przy obciazeniu cieplnym budynku rzedu 5,9 KW (przy -20oC) i odwiertach 2*100m- moc DZ wyszla 8,9 KW.
Wiec tak jak poprzednik okresli wpierw OZC potem badanie geologiczne. Jesli masz rozlegla dzialke i podmokly teren, glina- to kolektor pozimy, ktory bedzie tanszy. W piachu nie radzilbym takiego kolektora.
Jakiej dlugosci odwierty okresli badanie geologiczne. U mnie przy obciazeniu cieplnym budynku rzedu 5,9 KW (przy -20oC) i odwiertach 2*10m- moc DZ wyszla 8,9 KW.
Wiec tak jak poprzednik okresli wpierw OZC potem badanie geologiczne. Jesli masz rozlegla dzialke i podmokly teren, glina- to kolektor pozimy, ktory bedzie tanszy. W piachu nie radzilbym takiego kolektora.
Piasek to jeszcze nie wszystko,jak gość będzie się budował na plaży ,jakiegoś uroczego jeziorka , to też odradzisz kolektor płaski bo piach?
Tomaszs131
03-01-2015, 19:36
Ja wykorzystalbym srodowisko wodne, a ty?
Ale działka na plaży ,a jeziorko nie jest częścią działki. Akurat o to chodzi , o wodę , może być piasek , ale ważna jest wilgoć na głębokości 1,5-2m ,o tym wielu zapomina , tylko jak zobaczą piasek to odrazu bee.
Do domu jednorodzinnego działka o pow. 1ha.
Przy takiej działce odwierty to wyrzucanie pieniędzy w błoto, bo bez problemów masz miejsce na poziomy jaki duży by nie był. Chyba że znajdziesz tańszych wiertaczy, ale wątpię. Opowieści, że przy odwiertach będzie lepszy cop i stabilniejszy kolektor można między bajki włożyć. Jaki masz grunt ?
Na takiej dzialce to nawet w suchym piachu miejsca na taki kolektor wystarczy. :)
cichypawel1
04-01-2015, 16:52
Grunty III klasa u sąsiada w piwnicy stoi woda działka ma drenaż. Planuje zrobić w przyszłości staw ale to z 250 m od domu. Trochę daleko.
cichypawel1
04-01-2015, 16:54
Grunty ilaste.
Grunty ilaste.
Chcesz to napisz to napisze Ci na priv kto w naszej okolicy robi za rozsądna kasę bo kilku (jak wszędzie) mi z wycena przesądziło.
Pokazać ci mogę powietrzna ale cię na nią nie namawiam bo tez preferowała bym pompę do ziemi, poziome DZ.
Tylko zabierz chleb ;) jak zechcesz przyjechać.
. U mnie przy obciazeniu cieplnym budynku rzedu 5,9 KW (przy -20oC) i odwiertach 2*10m- moc DZ wyszla 8,9 KW.
sorki, ale czy Ty masz dwa odwierty po 10 metrów? łącznie 20 metrów?
cichypawel1: mając taki teren zrobiłbym poziome - co do wielkości poziomego czy też mocy samej pompy - to musisz mieć obliczone
przy takiej wielkości i dobrej izolacji nie musi być 10kw, wyjdzie pewnie coś około 7-8.... ale będziesz wiedzieć jak ci ktoś to policzy :)
sorki, ale czy Ty masz dwa odwierty po 10 metrów? łącznie 20 metrów?
A jak myslisz?
Czytaj tez nieraz stopki userow. :)
przeczytałem, dlatego wiem że zjadł jedno 0 :)
ale musiałem to napisać :) inaczej mózg by mi eksplodował :)
ale musiałem to napisać :) inaczej mózg by mi eksplodował :)
Dobre ;)
wihajster
05-01-2015, 21:49
Grunty III klasa u sąsiada w piwnicy stoi woda działka ma drenaż. Planuje zrobić w przyszłości staw ale to z 250 m od domu. Trochę daleko.
Masz dobre warunki na poziomy.
Przy takiej działce na pewno coś sensownego można wymyslić.
Stawu nie radzę łączyć z dolnym źródłem bo to same problemy!! (jeśli NIE MUSISZ - a jak sądzę nie musisz)
Tomaszs131
06-01-2015, 14:10
sorki, ale czy Ty masz dwa odwierty po 10 metrów? łącznie 20 metrów?.....
Dzieki za zwrocenie uwagi, blad juz poprawilem.
cichypawel1
09-01-2015, 13:54
dostałem kilka ofert cena średnio 75 tysięcy brutto.... kotłownia, podłogówka i korektor poziomy
zmieniłem trochę parametry budynku po otrzymaniu ofert.
budynek około 200 metrów użytkowych bryła prostokąt 14x10 poddasze użytkowe OZC 12kW
Jaką pod to pompę ile kW?? (oferty wpływały różne 11 kW-17kW) - nie znałem OZC teraz już mam.
ile mb kolektora?( z ofert proponowano mi 1500-2000 mb) z pionowych zrezygnuję działka duża i teren podmokły
Arturo72
09-01-2015, 14:19
dostałem kilka ofert cena średnio 75 tysięcy brutto.... kotłownia, podłogówka i korektor poziomy
zmieniłem trochę parametry budynku po otrzymaniu ofert.
budynek około 200 metrów użytkowych bryła prostokąt 14x10 poddasze użytkowe OZC 12kW
Jaką pod to pompę ile kW?? (oferty wpływały różne 11 kW-17kW) - nie znałem OZC teraz już mam.
ile mb kolektora?( z ofert proponowano mi 1500-2000 mb) z pionowych zrezygnuję działka duża i teren podmokły
Coś mnie tu śmierdzi.
Dom o pow.użytkowej 200m2 i w dodatku energooszczędny i obciążenie 12kW ?
Nie możliwe.
plusfoto
09-01-2015, 14:22
OZC 12kW
Budynku nie będziesz ocieplał, czy okna planujesz jedno szybowe? Skąd masz to OZC? Tym bardziej że to chyba II strefa.
budynek około 200 metrów użytkowych bryła prostokąt 14x10 poddasze użytkowe OZC 12kW
Jaką pod to pompę ile kW?? (oferty wpływały różne 11 kW-17kW) - nie znałem OZC teraz już mam.
ile mb kolektora?( z ofert proponowano mi 1500-2000 mb) z pionowych zrezygnuję działka duża i teren podmokły
Jakos malo wiarygodne to obciazenie cieplne na poziomie 12kW. Burdzew to w koncu nie Suwalki.
Kolektor widze w planach jest tez jakis monstrualny. Ja jestem zwolennikiem przewymiarowywania DZ poziomego, ale nie wiem czy az 2-3x ;)
zmieniłem trochę parametry budynku po otrzymaniu ofert.
budynek około 200 metrów użytkowych bryła prostokąt 14x10 poddasze użytkowe OZC 12kW
Jaką pod to pompę ile kW?? (oferty wpływały różne 11 kW-17kW) - nie znałem OZC teraz już mam.
ile mb kolektora?( z ofert proponowano mi 1500-2000 mb) z pionowych zrezygnuję działka duża i teren podmokły
Paweł chyba mylisz OZC z mocą (przewymiarowana) pompy.
Jak rozmawialiśmy to twój dom 250m2 z ociepleniem 20 posadzka/20 ściany/ 30 dach trumny z Reku bez okien dachowych mógłby mieć OZC na poziomie 8-10 kW do dokładnego policzenia. I od razu ci doradzilem ze oferent z nieba sie urwał dając 2000 mb kolektora do PC 12 kW do takiego domu.
Jak teraz chcesz 200m2 to z tym ociepleniem zajdziesz do 6-7.5 obciążenia KW. Taki dom to pewnie z 800-1000mb kolektora z dobrym zapasem a pompa to już zależy jakiego producenta i typoszereg.
Oczywiscie najpier wybrać na 100% dom! metraż! ocieplenie! potem OZC i dopiero konkretnie rozmawiać.
zdecydowanie bym w stronę okolic 12kw się tutaj kierował. nie wiem skąd ktoś mógł 17kw wytrzaskać na to, tym bardziej, ze do energooszczędny, co do dofinansowań o które pada pytanie w pierwszym poście to ostatnio widziałem w vikersonnie. z reszta tam zdecydowanie wiecej się dowiesz
Henderson
13-01-2015, 09:33
tylko izolacja ma znaczenie, to jest 90% sukcesu
Robert14-83
14-01-2015, 10:54
Witam. Nie chciałem zakładać nowego tematu więc napiszę tutaj. Zamierzam z żoną zainwestować w pompę ciepła(zamiast w solary) dla potrzeb ciepłej wody w ciepłe dni gdy nie pali się w piecu c.o. Chodzi tylko o ciepłą wodę. W lecie trzeba codziennie zapalić w piecu żeby mieć ciepłą wodę a pompa ciepła mogłaby to wyeliminować. W zimie wiadomo ciepła woda z ogrzewania c.o. Moje pytanie- w jaką pompę zainwestować? chce coś dobrego, solidnego. Na jaką markę zwrócić uwagę a czego unikać? Czym się kierować przy wyborze takiej pompy? Dziękuje za sugestie.
nie ten dział,
Tutaj możesz się dowiedzieć podejść do sprawy kompleksowo abyś nie truł sąsiadów i rodziny.
Jeżeli masz jakieś pytania to lepiej specjalistów zapytać. http://www.hydro-tech.pl/kontakt/ mi pomogli więc moge polecić :yes:
pierwszy post i od razu reklama.
Powered by vBulletin™ Version 4.2.5 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Spolszczenie: vBHELP.pl - Polski