Rotan
04-01-2015, 16:58
Panowie. Jak ustawić krzywą grzewczą? Na przeglądzie koleś przestawił na 0,8 i jest źle. Jak jest + na dworze w domu jest chłodniej, jak mróz to w domciu cieplej. (Miałem pokazane ale zapomniałem jak, a z instrukcji nic nie wynika).
Jeszcze podpowiedzcie jak uruchomić radiowy regulator pokojowy. Podłączyłem wtyczkę anteny w module wewnętrznym i uruchomiłem regulator. Niestety urządzenia się nie widzą.

mitch
04-01-2015, 19:16
Krzywa zależy od tego czy masz grzejniki czy podłogówkę (i jak gęsto położone pętle). Nachylenie 0,8 nadaje się do niedowymiarowanej podłogówki (za duże odstępy między rurkami) lub sporych grzejników.

Jeśli przy dodatnich temperaturach masz za zimno, a podczas mrozów za ciepło, to linię 720 (nachylenie krzywej) zmniejszasz, a 721 (przesunięcie krzywej) zwiększasz.

Rotan
04-01-2015, 20:50
Krzywa zależy od tego czy masz grzejniki czy podłogówkę (i jak gęsto położone pętle). Nachylenie 0,8 nadaje się do niedowymiarowanej podłogówki (za duże odstępy między rurkami) lub sporych grzejników.

Jeśli przy dodatnich temperaturach masz za zimno, a podczas mrozów za ciepło, to linię 720 (nachylenie krzywej) zmniejszasz, a 721 (przesunięcie krzywej) zwiększasz.

Dzięki.

Potrzebuję instrukcji JAK TO ZROBIĆ, a nie co zrobić.

Rotan
05-01-2015, 19:36
JAK TO ZROBIĆ

Jeśli to wiedza tajemna, to proszę na priv'a podać mi instrukcję.

chcialbympompe
05-01-2015, 19:41
Jeśli to wiedza tajemna, to proszę na priv'a podać mi instrukcję.

1 x OK
przytrzymać 3s "i"
Wybrać "Specjalista"
Wybrać "Obieg 1 CO"
"Przewinąć" do odpowiedniej linii
Wybrać wartość
Zatwierdzić

A może uruchom "autoadaptację krzywej"?

Rotan
05-01-2015, 21:28
Dziękuję.


A może uruchom "autoadaptację krzywej"?

Do tego muszę uruchomić sterownik pokojowy, żeby sczytywał sobie temp. w salonie.
Niestety, nie wiem jak zainicjować połączenie pomiędzy PC a sterownikiem radiowym.

chcialbympompe
06-01-2015, 08:26
Do tego muszę uruchomić sterownik pokojowy, żeby sczytywał sobie temp. w salonie.
Niestety, nie wiem jak zainicjować połączenie pomiędzy PC a sterownikiem radiowym.

Zdaje się, że sterownik pokojowy nie jest potrzebny do autoadaptacji
Masz instrukcję? Tam zdaje się jest opisane konfigurowanie T78. Ja już nie pamiętam jak to robiłem :(

EDIT
Tu masz instrukcję do T78. Jak będzie problem z językiem to daj znać.
http://atlanticbaltic.ee/public/files/1361_7_EN__PAC_Atl_kit_centrale_radio_074061.pdf

Rotan
06-01-2015, 14:34
Zdaje się, że sterownik pokojowy nie jest potrzebny do autoadaptacji
Masz instrukcję? Tam zdaje się jest opisane konfigurowanie T78. Ja już nie pamiętam jak to robiłem :(

EDIT
Tu masz instrukcję do T78. Jak będzie problem z językiem to daj znać.
http://atlanticbaltic.ee/public/files/1361_7_EN__PAC_Atl_kit_centrale_radio_074061.pdf

No, w końcu! Działa :)

Co mi da auotoadaptacja?

chcialbympompe
06-01-2015, 15:21
No, w końcu! Działa :)

Co mi da auotoadaptacja?

W ciągu kilku dni automatyka sama dobierze optymalną krzywą i nachylenie (nie wiem na ile skutecznie bo nie testowałem tego).

Rotan
09-01-2015, 17:37
Jestem kilka dni w domciu, więc ustawiłem autoadaptację i zobaczymy co się zadzieje.
Na razie temp. w salonie podskoczyła z 24 do 25*C., a na sterowniku mam ustawione 23,5.
Zmniejszam do 22,5 i obserwuję co się stanie.

chcialbympompe
09-01-2015, 17:43
Zmniejszam do 22,5 i obserwuję co się stanie.
Zgodnie z instrukcją nie powinieneś zmieniać nastaw temperatury :( Sprawdź tylko jaki masz ustawiony "wpływ temperatury wewnętrznej". Ja bym spróbował na 50%.

Rotan
09-01-2015, 18:35
Gdzieś, kiedyś się na to natknąłem i mam 20% wewnętrznej. :o

chcialbympompe
09-01-2015, 19:58
Gdzieś, kiedyś się na to natknąłem i mam 20% wewnętrznej. :o

Linia 750. Właśnie sprawdziłem, że miałem 10%. Podniosłem do 30%. Zobaczę co to zmieni w logice pracy PC.

Rotan
09-01-2015, 20:08
Ja nic nie ruszam więcej. Na razie czekam aż spadnie temperatura. 2,5h i spadek o 1*C. Pompa wyłączona.:popcorn:

Po ponad 5 godzinach spadek temp w domu o 2*C.Wentylacja na 50%. Temp zewn. 3,5*C i mała wichura.

Pompa zastartowała. Zobaczymy jak się krzywa zaadaptuje ;)

chcialbympompe
10-01-2015, 08:14
Pompa zastartowała. Zobaczymy jak się krzywa zaadaptuje ;)
Pamiętaj, że musisz jej dać kilka dni!

Gremlinka
10-01-2015, 22:06
A jedziecie na pogodowce czy pokojowym ?Od roku nie mogę zminimalizować taktowania przy wyższych temp. Na zewnątrz. Teraz mam 10% i jest lepiej. Histereze zmieniłam na 3 stopnie. Jak macie to ustawione?

Gremlinka
10-01-2015, 22:07
Miało być 0,3

chcialbympompe
11-01-2015, 08:21
A jedziecie na pogodowce czy pokojowym ?Od roku nie mogę zminimalizować taktowania przy wyższych temp. Na zewnątrz. Teraz mam 10% i jest lepiej. Histereze zmieniłam na 3 stopnie. Jak macie to ustawione?
Pogodówka + udział procentowy pokojowego. Taktowanie przy wyższych temperaturach niestety występuje. Jak zmieniłaś histerezę w Atlanticu?

Gremlinka
11-01-2015, 10:27
Linia 760 ograniczenie temperatury w pomieszczeniu. Miałam ustawione na 0,5 stopnia i zmieniłam na 0,3. Jak temperatura zasilania jest osiągnięta i w pomieszczeniu 21,3 to wyłącza pompę.

chcialbympompe
11-01-2015, 12:59
Linia 760 ograniczenie temperatury w pomieszczeniu. Miałam ustawione na 0,5 stopnia i zmieniłam na 0,3. Jak temperatura zasilania jest osiągnięta i w pomieszczeniu 21,3 to wyłącza pompę.

Mam dostęp do tej linii z poziomu OEM ale zmiana jest możliwa tylko co 0,5 stopnia :( Masz nową czy starą wersję TRI? Jaka wersja softu?

Gremlinka
11-01-2015, 18:54
Mieliśmy wymieniana płytę główną w zeszłym roku. Wcześniej tez nie było tej funkcji. Oprogramowanie 05.5. Jak się można dostać do OEM? Nasz instalator twierdzi, ze nie wie a tam chyba jest haslo. Nie wiem jaka mam wersję tri. Po wymianie płyty działanie pompy jest wiele lepsze. Czy to oprogramowanie można jakoś aktualizować?

chcialbympompe
11-01-2015, 19:16
Mieliśmy wymieniana płytę główną w zeszłym roku. Wcześniej tez nie było tej funkcji. Oprogramowanie 05.5. Jak się można dostać do OEM? Nasz instalator twierdzi, ze nie wie a tam chyba jest haslo. Nie wiem jaka mam wersję tri. Po wymianie płyty działanie pompy jest wiele lepsze. Czy to oprogramowanie można jakoś aktualizować?

Ja mam soft 02.9 :( :( :(
Soft na pewno można aktualizować ale trzeba mieć odpowiedni interface do kompa.

mitch
11-01-2015, 19:40
Mam dostęp do tej linii z poziomu OEM ale zmiana jest możliwa tylko co 0,5 stopnia :( ,
A jak dostać się do OEM? Chętnie bym zmienił na 0,3. Może być na priv.

chcialbympompe
11-01-2015, 19:47
A jaki masz soft?

mitch
11-01-2015, 19:58
5.9 czy jakoś tak.

chcialbympompe
11-01-2015, 20:02
Właśnie sprawdziłem. Wygląda, że są 2 softy... W menu "konfiguracja" (linia 6220) mam wersję 02.9 a w menu "panel sterujący" (linia 70) mam 05.8
Możecie sprawdzić wasze wersje?

chcialbympompe
11-01-2015, 20:12
Nie wiem jaka mam wersję tri.
Wyświetlacz na środku czy lekko z boku?

mitch
11-01-2015, 20:12
Linia 70 - 0.5.9, linia 6220 - 01.4

Ale... ja nie mam TRI, tylko Alfea S (tą po "liftingu"). Tylko z tego co widać, wiele to się nie różni.

Rotan
11-01-2015, 20:41
W mojej TRI16, linia 6220-wersja 02.9.

mitch
11-01-2015, 20:42
No i guzik, w moim sofcie nie mogę zmienić na 0,3.

chcialbympompe
11-01-2015, 20:44
Gremlinka. Z jakiego poziomu masz możliwość zmiany histerezy i z jakim skokiem? Podaj dokładną wersję softu.

Gremlinka
11-01-2015, 22:05
Gremlinka. Z jakiego poziomu masz możliwość zmiany histerezy i z jakim skokiem? Podaj dokładną wersję softu.
Linia 70: 5.9. Linia 6220 05.5 Wygląda na to, że mam jakiś inny soft niż inni.
Po zmianie płyty mamy modulację od 16 % (czy coś koło tego) a wcześniej od 30 %.
W linie 760 wchodzę z poziomu specjalisty. Skok co 0,1 od 0 do 4 stopni.
Wyświetlacz mam lekko z boku (nie na środku).

Rotan
12-01-2015, 14:54
Pomieszkuję od 23 grudnia. Podliczyłem zużycie prądu przez PC i wychodzi mi około 2000kWh na miesiąc.
Jeszcze nie drę szat i włosów z głowy bo mam parę braków w wykończeniu domu, ale podpowiedzcie gdzie w ustawieniach można poszukać oszczędności?

mitch
12-01-2015, 15:08
Pomieszkuję od 23 grudnia. Podliczyłem zużycie prądu przez PC i wychodzi mi około 2000kWh na miesiąc.
Jeszcze nie drę szat i włosów z głowy bo mam parę braków w wykończeniu domu, ale podpowiedzcie gdzie w ustawieniach można poszukać oszczędności?

Przy 2000, dziennie wychodzi 64 kWh. Z tego wynika, że albo masz dość dziurawy dom :P, albo PC grzeje grzałką. Jeśli masz TRI, to chcialbympompe może podpowie, jak ją wyłączyć?

Tak przy okazji, sprawdź i podaj, co masz w liniach 8456, 8457 oraz 8840-8843.

Rotan
12-01-2015, 15:23
masz dość dziurawy dom :P Tak przy okazji, sprawdź i podaj, co masz w liniach 8456, 8457 oraz 8840-8843.

Pisałem o brakach.

8456-33
8457-55
8840-112
8843-74

Pompa pracuje od 2012r. Dwa sezony utrzymywała 12-15*C.
Dopiero od grudnia 2014r. trzymam temp. w okolicach 23,5*C

Przyznam się, że nie zgłębiałem wcześniej tego tematu, także wszelkie uwagi (nawet uszczypliwe ;) ) mile widziane.

map78
12-01-2015, 15:27
Pisałem o brakach.

Przyznam się, że nie zgłębiałem wcześniej tego tematu, także wszelkie uwagi (nawet uszczypliwe ;) ) mile widziane.

Napisz coś o swoim domu, a najlepiej zrób stopkę, bo bez tego trudno się do czegokolwiek odnieść. 2000kWh na miesiąc to raczej bardzo dużo, ja tyle zużyłem od września do teraz, grzeję w domu dość wysoko, bo >23st, a parametry budynku masz w stopce:)

Zigobar
12-01-2015, 15:37
Dopiero od grudnia 2014r. trzymam temp. w okolicach 23,5*C

Jakie masz temperatury GZ obecnie (najwyższe wartości jakie ostatnio zauważyłeś)?

mitch
12-01-2015, 15:42
Pompa pracuje od 2012r. Dwa sezony utrzymywała 12-15*C.
Dopiero od grudnia 2014r. trzymam temp. w okolicach 23,5*C

Wg tego co podałeś, jeśli niedawno nie resetowałeś tych liczników, grzałka nie ma swojego udziału w tym zużyciu.
Problem chyba tkwi w tym co wyżej napisałeś, jeśli dom miał 12-15 stopni, to wygrzanie go do 23,5 sporo "kosztuje". Ale z drugiej strony, raczej nie aż tyle. Napisz coś więcej o domu.

Rotan
12-01-2015, 17:38
Jakie masz temperatury GZ obecnie (najwyższe wartości jakie ostatnio zauważyłeś)?
Temp zadana zasilania 34,6*C


Wg tego co podałeś, jeśli niedawno nie resetowałeś tych liczników, grzałka nie ma swojego udziału w tym zużyciu.
Problem chyba tkwi w tym co wyżej napisałeś, jeśli dom miał 12-15 stopni, to wygrzanie go do 23,5 sporo "kosztuje". Ale z drugiej strony, raczej nie aż tyle. Napisz coś więcej o domu.

Szkielet, parterówka, ściany 40cm, podłoga 20cm., sufit 45cm. Duże przeszklenia, pakiety 3-szybowe.
Grzanych podłóg 200m2, rurki co 15cm, strefy brzegowe i łazienki co 10cm., dwa grzejniki łazienkowe, WM,

Jeszcze brakuje kilku par drzwi, przez co zaburzona jest wentylacja i ucieka trochę ciepełka.

chcialbympompe
12-01-2015, 17:50
Przez ożywienie w temacie TRI zacząłem znowu grzebać w ustawieniach i "usprawniać" co nieco. Wczoraj podniosłem krzywą z 0,86 na 0,9 i obniżyłem wpływ sterownika pokojowego na 5%. W efekcie zniknęło taktowanie - przynajmniej przy obecnych temperaturach. Szkoda, że tej histerezy dla CO nie da się zmniejszyć bo 0,5 stopnia jest mało komfortowe :(
Dodatkowo podpiąłem pod zawór trójdrożny pompę cyrkulacyjną CWU. Teraz podczas grzania CWU pracuje cały czas pompa cyrkulacyjna. Przez to zmniejsza się negatywny wpływ małej wężownicy zasobnika Atlantic. W efekcie jest dostępne więcej ciepłej wody po jednorazowym grzaniu.

Co do zużycia kolegi Rotan to jak rozumiem oszacowałeś zużycie a nie zmierzyłeś przez 30dni? Od kiedy grzejesz (ile dni) do docelowej temperatury? Czy od 23.12? Grzejesz też CWU? Sprawdź dobowe zużycie prądu teraz bo podniesienie temperatury z 12 na 23 stopnie mogło pochłonąć mnóstwo energii.

Rotan
12-01-2015, 17:56
Co do zużycia kolegi Rotan to jak rozumiem oszacowałeś zużycie a nie zmierzyłeś przez 30dni?

Dokładnie. Zmierzyłem 10-cio dniowe zużycie. Od 02,01 2015 do 12,01,2015 PC łyknęła 660kWh.

chcialbympompe
12-01-2015, 17:57
Ale 02.01 miałeś już w domu +23? Jaka temperatura na zewnątrz? Co z CWU?

Rotan
12-01-2015, 18:08
Tak miałem jeż ciepełko. Temp zewn od -10 do +10. CWU małe zużycie (1-2osoby).

chcialbympompe
12-01-2015, 18:16
Nie wiem jaka średnia temperatura bo rozrzut masz bardzo duży ale zakładając, że około 0 to te 660 stanowczo za dużo. Pozostaje obserwować...
Żeby się czasem nie okazało, że podczas zupełnie zbędnego mierzenia ciśnienia czynnika podczas przeglądu jego znaczna część uciekła :(

A jak z defrostami?

EDIT:
Zerknąłem do posta, w którym pisałeś o przeglądzie... Czy te pomylone zasilanie/powrót zostały poprawione? Zawór trójdrożny wymieniony? A może to właśnie teraz masz coś źle podłączone?

Rotan
12-01-2015, 18:20
A jak z defrostami?

Już spokój. Parownik zupełnie leżał na tacy ociekacza. Po podniesieniu już nie zarasta lodem.

Rotan
12-01-2015, 21:19
EDIT:
Zerknąłem do posta, w którym pisałeś o przeglądzie... Czy te pomylone zasilanie/powrót zostały poprawione? Zawór trójdrożny wymieniony? A może to właśnie teraz masz coś źle podłączone?

Już jest tak jak powinno być.

Jak sprawdzić czy aby nie taktuje?

Gremlinka
12-01-2015, 22:31
Wyświetla zwoln. sprężarka gotowa. Czeka aż temperatura na powrocie spadnie, załącza się pochodzi chwile i znowu wyłącza. Czasami wyświetla coś w stylu minimalny czas pracy sprężarki albo coś w tym stylu. Może mało precyzyjnie tłumacze... ale może zaobserwujesz coś podobnego. Generalnie termostat pokazuje juz żądaną temperaturę bo jest komfort ale nie osiągnięto Histereze wiec czeka pyka dalej.

Gremlinka
12-01-2015, 22:32
Sorki za błędy pisze z telefonu.

Rotan
12-01-2015, 22:44
ale może zaobserwujesz coś podobnego.

Na szczęście nic takiego nie zauważyłem.

Wcześniej, jak nie miałem żadnego czujnika temp w pomieszczeniu to pompa chodziłe b.długo.
Teraz z pomiarem temp. w salonie to nabije do 23,8*C, potem 3-4 godziny spada i pompa jest wyłączona.

Gremlinka
13-01-2015, 04:41
To chyba ok. Ale temperaturę to masz mega w domu ;-) Ja wymiekam przy 22. :-)

AdrianEH
13-01-2015, 14:04
może tylko tak termometr pokazuje. Na niektórych nawet "elektronicznych" błąd w pomiarze może wynieść 1,5K

Rotan
13-01-2015, 19:29
Dzisiaj było 12*C i słońce. PC nagrzała tylko CWU.
Tak, jestem ciepłolubny i temperatura jest wysoka. W łazienkach nie mierzyłem jeszcze, ale 26-28 jest jak nic.

Autoadaptacja jest włączona już trzeci dzień i nic w ustawieniach się nie zmienia. Jak ustawiłem krzywą na 0,5 tak jest dalej.
Czy ktoś coś więcej wie na temat tej autoadaptacji?

Rotan
15-01-2015, 18:47
Ilu właściwie nas jest, posiadaczy Atlantica na FM? :p

Rotan
15-01-2015, 21:46
Autoadaptacja jest włączona już trzeci dzień i nic w ustawieniach się nie zmienia. Jak ustawiłem krzywą na 0,5 tak jest dalej.
Czy ktoś coś więcej wie na temat tej autoadaptacji?

Sprawdziłem właśnie krzywą i pompa zmodulowała o 0,06 in plus. Było 0,5 jest 0,56. Przesunięcie się nie zmieniło.

Tylko za bardzo mi nagrzewa dom. Temperaturę zadałem na 23.5 a pompa nie chodzi od paru godzin, a apogeum sięgnęło 25,2 i powoli spada.
Nie wiem jak sprawdzić histerezę na sterowniku pokojowym. Może zmienić procentowy udział tegoż sterownika?

Trochę się miotam, ale nie mam pojęcia jak to wysterować.:(

chcialbympompe
15-01-2015, 22:37
Może zmienić procentowy udział tegoż sterownika?
A ile masz?

Rotan
15-01-2015, 22:49
Teraz man 25%.
Tylko nie mogę sobie wyobrazić zależności jakie zachodzą wraz ze zmianą tego parametru.

chcialbympompe
16-01-2015, 05:57
Teraz man 25%.
Tylko nie mogę sobie wyobrazić zależności jakie zachodzą wraz ze zmianą tego parametru.

Ja też nie :) Ale zmniejsz na 5% i sprawdź co się zmieni.

Gremlinka
16-01-2015, 06:09
Już chyba cały zakres przejechałam.... :-) Teraz mam 10 % ale chyba też zmniejszę na 5 %. Przy wyższym udziale wpływu wewnętrznego pompa bardziej "goni" do zadanej a potem chce trzymać deltę i stąd już niedaleka droga do tego nad czym debatujemy. Przynajmniej ja poczyniłam takie obserwacje :lol2: Teraz jeżdżę krzywą w tę i we tę i mamy 10 %, 0,34 z przesunięciem plus 1. Dzięki temu nie marznę jak jest cieplej na dworze, bo dogrzewa. Czy wy też macie zimniej na górze? Na dole nam się szybciej nagrzewa, niż na górze i góra ma niższą temperaturę. Na razie z góry nie korzystam, ale potem będzie trzeba coś z tym zrobić. Niestety pożałowaliśmy kasy na bezprzewodowy sterownik i wychodzi na to, że sterownik stoi w najcieplejszym miejscu. I kiedy to będzie bezobsługowe?

chcialbympompe
16-01-2015, 07:07
kiedy to będzie bezobsługowe?
Jak przestaniesz myśleć samodzielnie i przyjmiesz wszystko co powie instalator ;)

Jeżeli masz na górze zimniej to:
1. Mogą być za słabe "grzejniki" (zagęszczenie pętli podłogówki)
2. Za małe przepływy na górze (trzeba przymknąć pętle na dole)
3. Skopana izolacja dachu

Gremlinka
16-01-2015, 07:59
Jak przestaniesz myśleć samodzielnie i przyjmiesz wszystko co powie instalator ;)

Jeżeli masz na górze zimniej to:
1. Mogą być za słabe "grzejniki" (zagęszczenie pętli podłogówki)
2. Za małe przepływy na górze (trzeba przymknąć pętle na dole)
3. Skopana izolacja dachu

:-) Niestety instalator nam się trafił .... MILCZĄCY... :-) Pompy nawet nie chciał ustawiać... objaśnił co i jak i gdzie zmienić (krzywą temperaturę itp.) Zostawił instrukcję, reszty nie ruszał bo wg niego jak ustawili tak w sterowniku to jest ok. Co do zimniejszej góry to mamy następujące teorie: 1. Grzejniki są ok, prawie wszędzie (w jednym pomieszczeniu brak pętli na ścianie więc zimniej- ale to pomieszczenie ma duże zapotrzebowanie). 2. Przepływy to nie wiem- wszystko do sprawdzenia jak zamieszkamy na górze i zaczniemy regulować. Mąż zabrania mi tam kręcić. 3. Izolacja w miarę ok- mogło być więcej wełny ale już po ptakach. Wg wyliczeń też powinno być ok. Oglądaliśmy kamerą i nie ma tragedii- są jakieś drobne błędy ale kto ich nie ma. Strych dopiero ocieplony w te mrozy, może się jeszcze "dogrzeje". 4. Skopana izolacja przy oknach- szok jaki to ma wpływ. Przetestowane na parterze... 5 Niedziałający komin wentylacyjny- tzn. powietrze do niego wchodzi i bardzo wychładza ścianę... widać na kamerze i czuć, że zimnej. Musimy coś na to wymyślić 6. Podłoga zajęta gratami... może się polepszy jak już nie będzie graciarni. 7. Dół wyłącza ogrzewanie a góra jeszcze "nie doszła" ;-) Chociaż w mrozy jak więcej grzało to było ok i różnica była max 0,5 stopnia przy grzaniu. Przy wyłączonym ogrzewaniu u góry temperatura szybciej spada. Na razie mi nic nie przeszkadza ale jestem bliska przejścia na pogodowe.... albo nie wiem pomysłów mam tysiąc i nie wiem który zastosować... :bash:

Rotan
16-01-2015, 15:18
Aha, czyli jest nas trzech i żaden nie ma pojęcia...:lol2::lol2::lol2:

No nic, przynajmniej jest mi raźniej :D

Rotan
16-01-2015, 23:14
Autoadaptacja działa- krzywa 0,62 :)
Tylko czy w słuszną stronę???
Nic nie zmieniam-obserwuję.
:D

Rotan
19-01-2015, 15:30
Krzywa 0,72, przesunięcie 0,0.:bye:

Gremlinka
19-01-2015, 17:06
Bardzo wysoka krzywa. Ty masz kaloryfery?

Rotan
19-01-2015, 17:12
Bardzo wysoka krzywa. Ty masz kaloryfery?

Nie. OP 100%. + drabinki łazienkowe.

Tak mi ta autoadaptacja ustawia.

Rotan
30-01-2015, 19:34
Nachylenie krzywej grzewczej 1,04 (autoadaptacja). Nie martwię się tym zbytnio. Po pierwsze, mam za ciepło (sypialnia 21*C, salon 24,5 , łazienka26-27*C, 206m grzanych podłóg). Po drugie, nie mam kilku drzwi, przez co ucieka mi trochę ciepła i WM szaleje. Styczeń 2250kWh. Obniżyłem temp o 2,5*C.

Policzę na koniec lutego, powinno być ciut lepiej.

Pozdro

chcialbympompe
31-01-2015, 08:13
Styczeń 2250kWh.
Jakaś masakra :(

marmag
31-01-2015, 09:23
Styczeń 2250kWh.

Nie wierzę. To chyba dane za kwartał.

Rotan
31-01-2015, 14:31
Hehehe. Spoko, nie wczuwajcie się tak. Pisałem że mam parę niedoróbek i ciepełko mi ucieka.

Rotan
01-02-2015, 04:00
Doczytałem gdzieś, że ktoś w tym modelu miał problemy z tą autoadaptacją Wyłączyłem ją i ustawiłem Krzywą na 0,3.
Tu znalazłem stronkę na ten temat: http://www.eko-blog.pl/2014/03/krzywa-grzewcza-regulacja-wydajnosci-instalacji-grzewczej/

Teraz poobserwuję.

Gremlinka
01-02-2015, 14:57
U nas sterownik wylądował w innym pomieszczeniu. Jest lepiej. Wpływ temp. wewn. 5% i to spowodowało brak taktowania. Krzywa 0,34 podniesiona o 0,5. Czekam na jakiś mróz żeby sprawdzić czy będzie ok. Jak na razie najlepsze ustawienia. Trochę odczuwalnosc kiepska w okolicach 24 w nocy ale idziemy juz spać wiec nie ma dramatu. Ale góra wciąż się szybciej schładza. Histereza na razie 0,3. Grzanie do 21 stopni.

Rotan
01-02-2015, 16:21
Ja na razie wyłączyłem wpływ czujnika pokojowego bo jak biorę sterownik do ręki to temp. wzrasta ;)
Na razie ładnie trzyma.zadaną temperaturę. Ta autoadaptacje to jakaś ściema. Dobiła mi krzywą do 1,4:o:o:o . Praca pompy wyglądała tak że nabijała temp. do zadanej, po czym wyłączała się i temp. dalej rosła o 2*C ponad, później spadała. Trwało to kilka godzin.

Jak sprawdzić czy pompa taktuje? Gdzie się ustawia histerezę? Na co jeszcze zwracać uwagę?

Rotan
02-02-2015, 20:54
Krzywa 0,3 i jest o niebo lepiej. Temperatura w domu oscyluje w okolicach 0,3*C. No, to rozumiem.:bye:

Tom OP
02-02-2015, 22:11
Dobry wieczór,

Krzywa przy układzie bez grzejników ściennych powinna oscylować między 0,25 a 0,5 - tak mówi instrukcja. Nie wiem, jaki macie dostęp do taryfy dziennej i nocnej, ponieważ to może determinować nastawy u użytkownika, który liczy się z kosztami ogrzewania. Może mieć również znaczenie moc pompy w zestawieniu z faktycznym zapotrzebowaniem na ciepło.
U siebie mam ustawione teraz 0,5 i na razie uważam, że jest to nastawa optymalna dla naszego domku. Przesunięciem krzywej się nie bawiłem, ponieważ nie było takiej potrzeby. Temp komfortowa ustawiona na 22,0,, brak czujnika temp pokojowej. Pompa grzeje dom i podgrzewa cwu jedynie w taryfie nocnej i nie mam podlicznika energii el. przy samej pompie.
Jedna uwaga: jeśli góra wychładza się szybciej niż dół, to raczej stawiałbym na izolację. U nas metodą prób i błędów po odczytywaniu przepływów na rotametrach, przykręciłem nieco zawór na dole i teraz jest optymalnie.
Przydałaby się nieco cieplejsza podłoga między 19 a 22, ale nie można mieć wszystkiego:no:.
Pozdrawiam.

Rotan
02-02-2015, 23:41
Dobry wieczór.
Fajnie że napisałeś w temacie, już traciłem wiarę.
Tak samo jak u ciebie, wyłączyłem pokojowy czujnik temperatury.
Myślę że w ten sposób łatwiej będzie mi dojść z krzywą do ładu. ;)
Gdy ustalę optymalną wartość krzywej, aktywuję pokojowy czujnik.
Mam nadzieję że pozwoli to uwzględniać zyski bytowe i słoneczne.

Pozdrawiam.

Gremlinka
03-02-2015, 07:17
Jedna uwaga: jeśli góra wychładza się szybciej niż dół, to raczej stawiałbym na izolację. U nas metodą prób i błędów po odczytywaniu przepływów na rotametrach, przykręciłem nieco zawór na dole i teraz jest optymalnie.
Przydałaby się nieco cieplejsza podłoga między 19 a 22, ale nie można mieć wszystkiego:no:.
Pozdrawiam.
U nas 25 cm to chyba za mało wełny ale trudno....już po wszystkim. Najgorzej jest tak wieje wiatr. Trzeba pamiętać, że to, że przebywamy na dole, znacznie podnosi na dole temperaturę... a my sterujemy ogrzewaniem pokojowo. Ogrzewanie wyłącza się jak na dole jest 21,3 i temperatura powrotu osiągnie temperaturę zasilania (albo będzie mniej niż 2 stopnie różnicy jak zauważyłam przy tych ustawieniach). Przy pogodowym mielibyśmy na dole saunę... już kiedyś próbowałam.... wystarczy, że włączę piekarnik i mamy w domu ukrop, że otwieram okno. Jestem dobrej myśli, że poprawi się jak poprawimy obróbkę okien... Aha i mamy wentylację grawitacyjną, która działa (nie mechaniczną z odzyskiem), a to jest 50 % strat dla naszego domu jeżeli chodzi o ciepło. Życzę wszystkim samych owocnych ustawień :yes:

Tom OP
03-02-2015, 07:38
Nie wiem, czy do końca dobrze robisz, zmieniając codziennie nastawy. Na pewno wiesz, że sterujesz układem o dużej bezwładności. Zakładam, że czujnik pogodowy nie jest na elewacji południowej, zatem wystarczy, że mocniej (czy dłużej) zaświeci słońce albo będzie więcej przejść przez zero a okaże się, że przy tych samych zadanych temperaturach czy współczynniku nachylenia krzywej, układ nie będzie się zachowywał tak samo.
My czekaliśmy aż nastąpi po sobie kilkanaście dni i nocy o podobnych temperaturach i dopiero wtedy efekt jest miarodajny, chociaż przy tak wysokim zużyciu energii zdaję sobie sprawę, że niełatwo o cierpliwość.
Jak długo w ciągu doby pracuje pompa? Jakie są nastawy temperatur komfort/zredukowana? U mnie zredukowana ustawiona jest na 8 stopni. Nie twierdzę, że to rozwiązanie idealne, ale zabawa polega na tym, żeby grzać ile się da w taniej.
Przepraszam, ale nie doczytałem, czy przygotowujesz ciepłą wodę użytkową. Może tam się znajduje jakiś ukryty PrądoŻerca?
Aha, nie mam regulatora temp pokojowej, ponieważ gdy kupowałem pompę był on chwilowo niedostępny. W pierwszym sezonie grzewczym bardzo mi go brakowało, ale teraz - w trzecim - już niekoniecznie (chociaż kable od początku czekają w ścianie)...
Ale szczerze przyznam, że nie ustawiałem histerezy(?) temperatury. No i przez Was zapowiada się kilka(?) minut w kotłowni z forumowym lapkiem w ręku:). Z drugiej strony - skoro działa dobrze, to po co psuć...
Coś jeszcze zmieniałem z temperaturą zasilania min i max, ale nie pamiętam już. Chodziło o to, żeby nie przegrzewać posadzki w naprawdę mroźne dni oraz by pompa nadążyła (poniekąd akumulacyjnie) nagrzać dom w taniej taryfie. Teraz to już na pewno będę musiał w wolnej chwili przejść się do kotłowni...

Do @Gremlinka:
Wyszedłem z wprawy w czytaniu postów na forum. Obiecuję poprawę i czytanie rozpocznę od stopki.

Gremlinka
03-02-2015, 07:48
Tom nie wiem czy pisałeś do mnie :-) Mamy dopiero drugi sezon grzewczy. Dom jest zupełnie inny niż w zeszłym roku i musimy na nowo wszystko ustawiać... Podejrzewam, że przyszły sezon będzie też inny. Mamy do zrobienia poprawki jeszcze. U nas teraz jest dobry komfort w domku, a pompa nie taktuje, a do tego dążyłam. U góry jeszcze nie mieszkamy. Taryfę G12w planujemy, ale może od przyszłego sezonu albo dalej. Pewnie znowu będzie trzeba coś pokręcić w ustawieniach. Na razie jakoś nie chcemy nic zmieniać. Czujnik mamy na elewacji północnej.

Rotan
03-02-2015, 11:41
Nie wiem, czy do końca dobrze robisz, zmieniając codziennie nastawy. Na pewno wiesz, że sterujesz układem o dużej bezwładności. Zakładam, że czujnik pogodowy nie jest na elewacji południowej, zatem wystarczy, że mocniej (czy dłużej) zaświeci słońce albo będzie więcej przejść przez zero a okaże się, że przy tych samych zadanych temperaturach czy współczynniku nachylenia krzywej, układ nie będzie się zachowywał tak samo.
My czekaliśmy aż nastąpi po sobie kilkanaście dni i nocy o podobnych temperaturach i dopiero wtedy efekt jest miarodajny, chociaż przy tak wysokim zużyciu energii zdaję sobie sprawę, że niełatwo o cierpliwość.
Jak długo w ciągu doby pracuje pompa? Jakie są nastawy temperatur komfort/zredukowana? U mnie zredukowana ustawiona jest na 8 stopni. Nie twierdzę, że to rozwiązanie idealne, ale zabawa polega na tym, żeby grzać ile się da w taniej.
Przepraszam, ale nie doczytałem, czy przygotowujesz ciepłą wodę użytkową. Może tam się znajduje jakiś ukryty PrądoŻerca?
Aha, nie mam regulatora temp pokojowej, ponieważ gdy kupowałem pompę był on chwilowo niedostępny. W pierwszym sezonie grzewczym bardzo mi go brakowało, ale teraz - w trzecim - już niekoniecznie (chociaż kable od początku czekają w ścianie)...
Ale szczerze przyznam, że nie ustawiałem histerezy(?) temperatury. No i przez Was zapowiada się kilka(?) minut w kotłowni z forumowym lapkiem w ręku:). Z drugiej strony - skoro działa dobrze, to po co psuć...
Coś jeszcze zmieniałem z temperaturą zasilania min i max, ale nie pamiętam już. Chodziło o to, żeby nie przegrzewać posadzki w naprawdę mroźne dni oraz by pompa nadążyła (poniekąd akumulacyjnie) nagrzać dom w taniej taryfie. Teraz to już na pewno będę musiał w wolnej chwili przejść się do kotłowni...

Do @Gremlinka:
Wyszedłem z wprawy w czytaniu postów na forum. Obiecuję poprawę i czytanie rozpocznę od stopki.

Spoko. Nie zmieniam codziennie nastaw. Od 01 lutego mam ustawioną krzywą 0,3 i spokojnie czekam. Temperatyra w domu oscyluje w granicach 0,5*.
Nie napisałem (mea culpa). CWU 300l Zużycie 1-2 osoby. Chciałem ustawić program żeby grzało CWU raz na dobę, ale coś chyba mi nie wyszło bo grzeje kiedy temp. w zasobniku spadnie. Ale 300l. ciepłej wody starczy raz na dobę.

Temp. komfort mam na 23*. Zredukowanej nie załączam, nie mam taryf.

Fajny jest ten radiowy. Wygodna sprawa, polecam.

Tom OP
03-02-2015, 13:14
Mało czasu a pytań "kupa"...
Jeśli na część pytań odpowiedziałeś już gdzieś wyżej, to przepraszam.
Jedziemy:
1. Czy masz ustawiony priorytet cwu?
2. Do jakiej temp grzejesz cwu?
3. Jaka jest ustawiona histereza cwu?
4. Czy masz włączoną pompkę cyrkulacyjną do cwu i jeśli tak, to kiedy ona jest włączona?
5. Ile razy w ciągu doby włącza się grzanie cwu?
6. Czy masz grzałkę wbudowaną w zasobnik - jeśli tak, to czy jest ona sterowana z poziomu pompy?
Zaczynam kombinować (być może pod górkę):
6. Jest taka linia odpowiedzialna za włączanie się grzałek. Nie pamiętam gdzie to jest i nie mam możliwości w tej chwili sprawdzenia tego, tym bardziej, że widzę, że najprawdopodobniej masz inny sterownik. Pytanie: czy wiesz, czy włączają się grzałki w samej pompie?
7. Czy masz licznik energii przy samej pompie, czy te ponad 2k kWh to zużycie całego domu?
8. Czy wiesz na pewno, że układ nie jest zapowietrzony?
9. Czy nie ubyło gdzieś czynnika R CośTam A w układzie?
10. Jak często w ciągu doby załącza się pompa i jakie są przerwy?
Więcej pytań nie pamiętam. Za wszystkie szczerze żałuję.
Radiowy jest bardzo wygodny, ale jego cena to kilka(?) miesięcy grzania a inwestycji u nas póki co dość :).

@Gremlinka: pisałem do Ciebie w temacie mocniejszego spadku temp na górze, ale po lekturze Twojego wpisu oraz stopki (i nie tylko) postanowiłem poprawić swój post.

Rotan
03-02-2015, 15:45
Mało czasu a pytań "kupa"...
Jeśli na część pytań odpowiedziałeś już gdzieś wyżej, to przepraszam.
Jedziemy:
1. Czy masz ustawiony priorytet cwu?
2. Do jakiej temp grzejesz cwu?
3. Jaka jest ustawiona histereza cwu?
4. Czy masz włączoną pompkę cyrkulacyjną do cwu i jeśli tak, to kiedy ona jest włączona?
5. Ile razy w ciągu doby włącza się grzanie cwu?
6. Czy masz grzałkę wbudowaną w zasobnik - jeśli tak, to czy jest ona sterowana z poziomu pompy?
Zaczynam kombinować (być może pod górkę):
6. Jest taka linia odpowiedzialna za włączanie się grzałek. Nie pamiętam gdzie to jest i nie mam możliwości w tej chwili sprawdzenia tego, tym bardziej, że widzę, że najprawdopodobniej masz inny sterownik. Pytanie: czy wiesz, czy włączają się grzałki w samej pompie?
7. Czy masz licznik energii przy samej pompie, czy te ponad 2k kWh to zużycie całego domu?
8. Czy wiesz na pewno, że układ nie jest zapowietrzony?
9. Czy nie ubyło gdzieś czynnika R CośTam A w układzie?
10. Jak często w ciągu doby załącza się pompa i jakie są przerwy?
Więcej pytań nie pamiętam. Za wszystkie szczerze żałuję.
Radiowy jest bardzo wygodny, ale jego cena to kilka(?) miesięcy grzania a inwestycji u nas póki co dość :).

@Gremlinka: pisałem do Ciebie w temacie mocniejszego spadku temp na górze, ale po lekturze Twojego wpisu oraz stopki (i nie tylko) postanowiłem poprawić swój post.


1. Nie wiem. Gdzie się to sprawdza?
2.50*C
3.? Gdzie się sprawdza?
4. Nie mam pompki cyrkulacyjnej.
5.? Gdzie to sprawdzić?
6.Grzałkę mam. Nie jest sterowana z pompy

6.2. Piękny mówił że wyłączył grzałki. Nie wiem która to linia.
7. Podlicznik do pompy.
8.Tego nie wiem, ale grzeją wszystkie petle.
9. Nie wiem. Gdzie to się sprawdza?
10. -II-

Za wszelkie podpowiedzi jestem bardzo wdzięczny.
Pozdrawiam.

chcialbympompe
03-02-2015, 17:47
A ja mam pytanie do użytkowników TRI jakie mają ustawienia CWU? Jaka temperatura komfortowa, histereza i podwyższenie temperatury?
Ja mam nieszczęsny CWH FS 300l i niestety nie jestem zadowolony z efektów jego pracy.

Gremlinka
03-02-2015, 22:33
Grzanie do 40 i 47 stopni.Histereza 20 stopni. Woda jest raz dziennie grzana wyżej i zwykle raz dziennie niżej. Chociaż mamy drugie okno do wyższego grzania to włącza się rzadko. Zbiornik Galmet maxi 300 l i czujnik jest w ok 1/3 wysokości. Raz w tygodniu Legionowa do 60 stopni. 3 osoby 2+1.

Tom OP
04-02-2015, 14:32
A ja, zanim sprawdzę swoje ustawienia, mam pytanie:
Czy da się jakoś odczytać zbiorczo ustawienia w kolejnych liniach?
Aha, z poziomu użytkownika oczywiście...
Marzenia ściętej głowy?
@Rotan, czy posiadasz instrukcję w przyjaznej wersji językowej?

Rotan
04-02-2015, 14:34
W końcu ustawiłem grzanie CWU. Jak myślicie? Raz dziennie wystarczy? 300l. 2 osoby.

Tom OP
04-02-2015, 16:38
Moje ustawienia cwu:
Priorytet cwu: włączony (na wyświetlaczu widzę kreskę pod kranikiem)
program 4 cwu: 6.00-7,00 14.00-15.00, 19.30-20.30
1610 temp komfort: 51 st C
1612 temp zreduk: 42 st C
1620 Włączony: Program 4/cwu
5020 Podw temp zasilania: 3 st C
5024 Histereza: 5 st C
5030 Ograniczenie czasu ładowania (bez znaczenia chyba przy takich nastawach): 120 minut.

W domu 4 osoby, zasobnik jakiś brzydki, szary, trzystulitrowy Galmet (niby SuperHiper do takiej pompy).

@Rotan:

Ad. 1, 2, 3: napisałem wyżej.
Ad. 5 i 10: Tylko obserwacja chyba zostaje.
Ad. 9: To powinno wyjść przy przeglądzie.
Reszta później...

nie jestem zadowolonyDlaczego?

Rotan
04-02-2015, 16:46
@Rotan, czy posiadasz instrukcję w przyjaznej wersji językowej?

Nie. Mam jakiś pdf dla instalatorów. Tam też nic nie ma.

Dobra. CWU wysterowane.

chcialbympompe
04-02-2015, 17:37
Moje ustawienia cwu:
Priorytet cwu: włączony (na wyświetlaczu widzę kreskę pod kranikiem)
program 4 cwu: 6.00-7,00 14.00-15.00, 19.30-20.30
1610 temp komfort: 51 st C
1612 temp zreduk: 42 st C
1620 Włączony: Program 4/cwu
5020 Podw temp zasilania: 3 st C
5024 Histereza: 5 st C
5030 Ograniczenie czasu ładowania (bez znaczenia chyba przy takich nastawach): 120 minut.

I jak często przy tych ustawieniach jest grzana CWU?

Tom OP
04-02-2015, 17:47
Na pewno rano i na pewno po południu. Wieczorem - tylko wtedy, gdy mamy dwukrotnie kąpiel w wannie.
Byłem zmuszony ulec "pewnym naciskom", by zainwestować w cyrkulację cwu i nie ma takiej opcji, by grzało tylko raz w ciągu doby, tym bardziej, że temp w zbiorniku zazwyczaj oscyluje wokół 40 stopni. Z powodu braku podlicznika przy pompie oraz wrodzonego lenistwa:p, nie drążyłem tematu, jak zoptymalizować pracę, by wilk był syty i owca cała.
Zredukowana temp 42 minus histereza 5 daje 37 stopni, więc w godzinach poza programem 4/cwu pompa grzecznie czeka i się nie włącza. Ale nie upieram się, że dobrze zrozumiałem cząstkowe informacje zawarte w instrukcji obsługi i montażu pompy.

Rotan
04-02-2015, 19:09
W końcu ustawiłem CWU tak jak chciałem. Czyli PC grzeje cwu 1 dziennie 0d 13,30 do 15,20. Temp 50*C.
Temperatura zredukowana ustawiona na 30*C. (Właśnie grzanie cwu włącza się poza programem 4 CWU, w momencie spadku temp. w zasobniku poniżej zredukowanej temp. CWU). Mam nadzieję że teraz w końcu zapanowałem nad tym elementem. Reszta po staremu, czyli krzywa 0,30, przesunięcie 0,0, Temp zadana 23*C, zasilanie 30,0*C powrót 26,1*C.

Tom OP
04-02-2015, 19:20
Czy możesz podać swoje ustawienia tych linii, o których pisałem dwa posty wyżej?
1610: 50
1612: 30
a reszta?

mitch
04-02-2015, 20:08
6.Grzałkę mam. Nie jest sterowana z pompy
6.2. Piękny mówił że wyłączył grzałki. Nie wiem która to linia.

Oj. Na Twoim miejscu, zainwestowałbym w serwisanta Atlantica (takiego prawdziwego, z serwisu :) ). Będziesz parę stówek lżejszy, ale może w końcu dowiesz się paru rzeczy o swojej instalacji. Uwierz mi, warto.

Co do grzałek, sprawdź czy je w ogóle masz :)

Gremlinka
04-02-2015, 20:09
Mamy tak:
1610: 46
1612: 40
1620: Program 4 CWU
5020: nie mam tej linii
5024: (histereza) 20
5030 (ogr.czasu ład.): 120
5061: (grzałka): zwolnienie CWU
Czy ten ostatni parametr jest odpowiedzialny za to, że jak mi się nałoży chęć grzania domu i CWU to CWU leci do 40 stopni (chyba) pompą a reszta grzałką? Pompa chce w tym czasie grzać dom i natychmiast się przestawia. Problem nie występuje jak dom nie potrzebuje w tym samym czasie wystartować ogrzewania. Przestawiłam na razie wodę na inne godziny ale zastanawiam się jak ustawić priorytet CWU przed grzaniem domu. W tej linii 5061? Jeżeli wiecie to dajcie znać.

Gremlinka
04-02-2015, 20:18
Mitch Ty masz Atlantica i "korzystałeś" z usług takiego serwisanta. To byłby niezły pomysł takiego wziąć, pod warunkiem, że naprawdę by coś wyjaśnił. Nasz instalator to tragedia. On nic nie wie. Sam powiedział, że nie próbuje nawet tego zapamiętać. :(

mitch
04-02-2015, 20:26
Tak, korzystałem. Kosztowało mnie to ok 400 pln, ale warto było. Ja przynajmniej się czegoś w końcu dowiedziałem o swojej instalacji. Ja zadzwoniłem na infolinię Atlantica i otrzymałem komórkę do ich głównego specjalisty.

Rotan
04-02-2015, 20:45
Czy możesz podać swoje ustawienia tych linii, o których pisałem dwa posty wyżej?
1610: 50
1612: 30
a reszta?

5020-5*C
5024-5*C
5030- 90min.


Oj. Na Twoim miejscu, zainwestowałbym w serwisanta Atlantica (takiego prawdziwego, z serwisu :) ). Będziesz parę stówek lżejszy, ale może w końcu dowiesz się paru rzeczy o swojej instalacji. Uwierz mi, warto.

Co do grzałek, sprawdź czy je w ogóle masz :)

Ależ miałem poleconego przez Atlantic.pl serwisanta z miasta Łodzi. Nazwiska nie pomnę ;)

Tu jest o tym wątek:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?231722-Przegląd-pogwarancyjny-PC-PW&p=6711127#post6711127

mitch
04-02-2015, 20:57
1610: 48 (moja żona lubi się "gotować", nic nie poradzę ;)
1612: 11 (wyjaśnienie niżej)
1620: Program 4 CWU
5024: (histereza) 5
5030 (ogr.czasu ład.): 150
5061: (grzałka): zwolnienie CWU (wyjaśnienie niżej)

Linię 1612 ustawiłem na 11, bo mój zbiornik jest jakiś dziwny ;) Tj temperatura momentalnie schodzi w dół. Startujemy z 48, prysznic, mamy 32, druga osoba bierze prysznic, mamy 22, jeszcze parę rzeczy i mamy 16 stopni. A woda jak leciała gorąca, tak dalej leci gorąca. W efekcie, może spaść do 10-11 stopni, a dalej jest ciepła. Chyba mój sensor temperatury jest w złym miejscu w zbiorniku i przekłamuje rzeczywiste temperatury, stąd tak niskie ustawienie.

Linia 5024 (histereza) ustawiłem na 5 stopni. W momencie gdy w programie CWU jest "okienko" na grzanie CWU, a ktoś korzysta z ciepłej wody, to przy spadku temperatury o 5 stopni, czyli 48-5=43 stopnie, PC odpali grzanie. Natomiast, poza godzinami grzania wg lini 1612 ma utrzymać temperaturę 11 stopni, co w praktyce uniemożliwia odpalenie grzania CWU, bo minimalną temperaturę jaką raz kiedyś widziałem to 7 stopni. A 11-5=6, więc nie ma szans na odpalenie poza godzinami grzania.

Linia 5061:i tutaj mamy zonk. Ja nie mam grzałki CWU. Na panelu czasami widziałem, że PC odpala grzałkę (chyba wirtualnie, bo jej nie ma, hehe), ale nie zwróciłem uwagi kiedy. Nie wiem, jak wyłączyć grzałkę.

mitch
04-02-2015, 21:01
Ależ miałem poleconego przez Atlantic.pl serwisanta z miasta Łodzi. Nazwiska nie pomnę ;)

Tu jest o tym wątek:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?231722-Przegląd-pogwarancyjny-PC-PW&p=6711127#post6711127
No tak. Czytałem to. Cóż. Brak mi słów :)

Btw, Ty CWU jeszcze nie grzejesz?

Rotan
04-02-2015, 21:10
Grzeję c.w.u.
Pewno masz ten sam zbiornik co ja. On ma czujnik na 1/3 wysokości..

mitch
04-02-2015, 21:19
A, sorry, linie mi się pomerdały :) Zbiornik CWH300 czy jakoś tak. Kiepski wybór, ale kto to mógł wiedzieć.. ;)

Gremlinka
04-02-2015, 21:24
Linię 1612 ustawiłem na 11, bo mój zbiornik jest jakiś dziwny Tj temperatura momentalnie schodzi w dół. Startujemy z 48, prysznic, mamy 32, druga osoba bierze prysznic, mamy 22, jeszcze parę rzeczy i mamy 16 stopni. A woda jak leciała gorąca, tak dalej leci gorąca. W efekcie, może spaść do 10-11 stopni, a dalej jest ciepła. Chyba mój sensor temperatury jest w złym miejscu w zbiorniku i przekłamuje rzeczywiste temperatury, stąd tak niskie ustawienie.
U nas jest to samo. Czujnik jest nisko, a tam dopływa zimna woda z sieci, u góry jest ciepła ciągle. Masz ciekawe ustawienia. Może jak przejdziemy na 2 taryfy to też tak ustawię. Dzięki :-) Przy naszych ustawieniach zawsze włącza się po kąpieli drugiej osoby. Na razie nam to nie przeszkadza.
A jak możesz to napisz na priv z jakiego miasta miałeś serwisanta. Naszej pompce kończy się gwarancja w czerwcu. Chyba zostaje tylko sprężarka na gwarancji.
W na jesień też chciałabym, żeby ktoś obejrzał pompę i sprawdził ustawienia świeżym okiem.

mitch
04-02-2015, 21:31
A jak możesz to napisz na priv z jakiego miasta miałeś serwisanta. Naszej pompce kończy się gwarancja w czerwcu. Chyba zostaje tylko sprężarka na gwarancji.
W na jesień też chciałabym, żeby ktoś obejrzał pompę i sprawdził ustawienia świeżym okiem.
Serwisant z Warszawy. Jakiś tam ich główny szpec od pomp ciepła.

Tylko pamiętaj, serwisant, to nie użytkownik. Pewne rzeczy można ustawić empitycznie, obserwując pracę PC - np. takie CWU. Taki serwisant nie spędzi przy PC tyle czasu, żeby dobrać optymalne parametry. Ustawi np. na pałę krzywą grzewczą 0,5 i tyle. To już w kwestii użytkownika, żeby taką krzywą potem odpowiednio ustawić. Natomiast gościu odpowiadał na pytania natychmiastowo, mówił co w której linii ustawić, żeby osiągnąć dany cel. Pod tym względem - rewelacja.

Tom OP
04-02-2015, 21:32
Wersja oprogramowania 02.9

5060: zastępczo
5061: uruchomiony cwu, ale to nie ma znaczenia, ponieważ w zbiorniku nie mam grzałki sterowanej z poziomu pompy.

Próbowałem się kiedyś dowiedzieć, z czym się wiąże przestawienie parametrów 2882, ale nie udało mi się.
2884: ustawienie temp zewnętrznej, poniżej której mają prawo włączyć się grzałki elektryczne w pompie (?)
2920: zablokowany, ale też nie pamiętam dlaczego.
Obwód grzałki 1 i 2 można wyłączyć wg instrukcji w liniach 8402 i 8403, ale nie udało mi się do nich teraz dojść z poziomu ogólnodostępnego.
Priorytet cwu przed co - wydaje mi się, że go ustawiam guzikiem obok wyświetlacza (albo już niczego nie rozumiem).
Po kliku wpisach w tym temacie wiem, że... nic nie wiem, ale liczę na to, że jakiś wprawiony użytkownik zaraz mnie wyprostuje...

Rotan
04-02-2015, 21:46
Też wersja 2,9
5060-Tryb chłodzenia.
5061-Zwolnienie c.w.u.

2882- 100*Cmin
2884-2*C
2920=Zwolniony

Ciekawe o co chodzi z tymi stopniominutami w lini 2882?

Gremlinka
04-02-2015, 21:49
Tom zmieniałam kiedyś gdzieś z poziomu specjalisty załączanie grzałek. Coś mi się wydaje, że mam ustawione na -2 stopie. Jutro poszukam jaka to była linia.
Nie robicie antylegionelli raz w tygodniu? My robimy, bo jakoś woda po kilku miesiącach nierobienia wydawała nam się "zatęchła" a przegrzew załatwia ten problem. Chociaż wg danych z netu grzanie do 60 stopni przez godzinę nie zabija tych bakterii. Chociaż kto wie...
Mitch dzięki za info. Do jesieni trochę czasu to pomyślimy jakie mamy pytania. O krzywą i grzanie cwu w kontekście ustawiania pewnie bym nie pytała. Ale mamy takie dziwne linie w tym sterowniku jak układ solarny i coś tam jeszcze, czego nie było jak mieliśmy stara płytę... przydałoby się wiedzieć więcej...

Jutro przeanalizuję też te linie :lol2: Zmobilizowaliście mnie...

Rotan
04-02-2015, 21:52
Legionellę robię ręcznie. Nie mam podłączonej grzałki do PC.

A te ustawienia mam jak w instrukcji:
302788

Tom OP
04-02-2015, 22:27
Cytat:
Zasada działania wytwarzania ciepłej wody
użytkowej (c.w.u.).
Istnieje możliwość zaprogramowania dwóch temperatur
c.w.u.: temperatura komfortu (linia 1610 na 55 °C) oraz
temperatura obniżona (linia 1612 na 40 °C).
Program c.w.u. domyślnie (linia 560, 561 i 562)
ustawiony jest na temperaturę komfortową w godzinach
od 0h00 do 5h00 i 14h30 do 17h00 oraz temperaturę
obniżoną podczas pozostałej części dnia. Umożliwia
to optymalizację zużycia energii, równocześnie
gwarantując komfort warunków sanitarnych.
Wartość zadaną temperatury obniżonej wykorzystuje
się do uniknięcia bardzo częstych i długich załączeń
(podgrzewania) c.w.u. w ciągu dnia.
Wytwarzanie c.w.u. uruchamia się, gdy temperatura w
zasobniku jest niższa o 7 °C (zadawanie na linii 5024)
od wartości zadanej temperatury.
Wytwarzanie c.w.u. odbywa się przy użyciu pompy
ciepła, a w razie konieczności uzupełniane jest grzałką
elektryczną zasobnika tej wody. Aby zagwarantować
wartość zadaną temperatury c.w.u. przekraczającą
55°C, musi być włączona grzałka elektryczna lub kocioł
ogrzewania.
W zależności od wartości parametru (1620), istnieje
możliwość ustawienia temperatury komfortowej na
24 h dziennie lub wyłącznie w ciągu nocy, lub też w
zależności od programu c.w.u.
Wytwarzanie c.w.u. posiada priorytet w stosunku do
ogrzewania, jednak wytwarzanie tej wody odbywa
się cyklami, tym samym regulując czas przydzielony
do nagrzewania i wytwarzania c.w.u. w przypadku
równoczesnych zapotrzebowań.

Żródło: atlantic-polska.pl

Wynika z tego, że m.in. priorytetu CWU przed CO nie da się przestawić, bo zawsze jest włączony.


Jutro przeanalizuję też te linie :lol2: Zmobilizowaliście mnie...No to widocznie jeszcze za słabo: po co czekać do jutra? :D (Żart ofkors)

Rotan
04-02-2015, 23:51
Strasznie to enigmatycznie opisane. Ale wpadłem na to wcześniej że pomimo ustawienia programu4 grzania c.w.u. na raz w ciągu doby, PC dogrzewała mi c.w.u. w innych porach. Okazało się że za to odpowiedzialna jest temp obniżona c.w.u. Dlatego ustawiłem ją na 30*C. Myślę że dla jednej, maksymalnie dwóch osób, ciężko będzie wykorzystać ten rezerwuar.

Tom OP
05-02-2015, 00:08
Przy dwóch osobach i braku cyrkulacji nawet w zimie faktycznie jest mała szansa, żeby temp wody zeszła poniżej 25 stopni.
Pytanie tylko, jaką temp pokazuje czujnik temp cwu pompie, ale o tym już pisał @mitch.
Nachylenie krzywej i jej ewentualne przesunięcie też jest opisane w instrukcji. Wydaje mi się, że mniej enigmatycznie, ale nie wiem jak wklejać zdjęcia (ani czy można na forum).

Rotan
05-02-2015, 00:36
Można. Dawaj! Masz nad pisanym tekstem taką kwadratową ikonkę. Klikasz, wybierasz zdjęcie i wklejasz.

mitch
05-02-2015, 08:44
Okazało się że za to odpowiedzialna jest temp obniżona c.w.u. Dlatego ustawiłem ją na 30*C. Myślę że dla jednej, maksymalnie dwóch osób, ciężko będzie wykorzystać ten rezerwuar.
Wykorzystać raczej nie. Ale pytanie, jaką temperaturę będzie raportował Twój zbiornik. Ja mam wyjątkowo badziewny zbiornik, mimo że dedykowany Atlantic cwh 300 fs. Nie dość, że za mała wężownica jak na zbiornik do PC, to termometr jest źle umiejscowiony i tak jak pisałem, przy raportowanych przez niego 20 stopniach mam jeszcze gorącą wodę.

Innymi słowy, temperatura pokazywana przez zbiornik ma się nijak do prawdziwej. Zresztą, zobacz sam po jednym i 2 prysznicach, do ilu Ci zejdzie. Jeśli blisko 30 stopni, to jeszcze ją zmniejsz.

malux20
05-02-2015, 10:26
potwierdzam słowa mitcha
a do cws300 już się przyzwyczaiłem- niedrogi był to niech sobie będzie

ja w tym roku cwu podgrzewam od 4.30 do 5.20
dobija mi w okolicach 40 stop
następnie od 13 do 14.30 mam okienko
ale wtedy dobicie do 47 zajmuje pompie z 40-50 min
latem grzeję tylko o 13
temp zredukowaną mam ustawioną na 11 stop-w ten sposób blokuje cwu w drogiej taryfie

Rotan
05-02-2015, 11:15
Wszystko prawda. Temp w zbiorniku 24*C, a woda leci cieplutka. Zmniejszyłem zredukowaną do 15*C.
Grzanie c.w.u. ustawiłem sobie w programie4 c.w.u. od 14.30 do 16.20. W dzień jest cieplej na dworze i w domciu też, w okolicach obiadu robi się troszkę cieplej. Teraz już nic nie dotykam. Krzywa 0,3 wydaje się być OK. Czujnik pokojowy zostawiam wyłączony. Pozostaje poczekać na większe mrozy.

P.S.
W sąsiednim wątku wałkują temat delty GZ.
U mnie delta=4*C.

malux20
05-02-2015, 11:33
to chyba ok ta delta
ten zbiornik moze i do dupy jest
ale poprzedniej zimy drugiego dnia bez grzania cwu jeszcze 3 osoby wzieły prysznic -dla mnie temp wody była w sam raz
dla żony wiadomo juz kiepsko

Rotan
05-02-2015, 12:01
Ale co z nim nie tak? Jak patrzę na tempo przyrostu temp podczas ładowania to całkiem szybko idzie,

Czujnik temp mógłby być wyżej. Jedynie brak cyrkulacji (niepodłączona) jest uciążliwy.

P.S.
Przy c.w.u. delta GZ 4,1*C.
Od 24*do 50*C- ok. 50min.

Tom OP
05-02-2015, 16:04
malux20: czy masz cyrkulację?
Jest to komfort, ale za cenę właśnie konieczności podgrzewania cwu dwukrotnie w ciągu doby.
U nas lobby bezcyrkulacyjne było zbyt słabe. Każda próba skrócenia czasu pracy (programator czasowy przy pompie cyrkulacyjnej) kończył się... oszczędzę Wam:yes:.
Czy ktoś z Was ma może pdf z instrukcją obsługi i montażu naszej pompy? Dwa lata temu gdzieś ją znalazłem w necie, ale teraz nie widzę. HELP.

Rotan
05-02-2015, 16:49
Ja mam tą:
http://www.atlantic-polska.pl/upload/pdf/EXTENSA-Duo-instrukcja-obslugi.pdf

chcialbympompe
05-02-2015, 17:46
Czy ktoś z Was ma może pdf z instrukcją obsługi i montażu naszej pompy?
Tu możesz pobrać:
http://chomikuj.pl/lamer1/Atlantic+Excelia+Tri

Rotan
05-02-2015, 18:05
Kolego Lamer1. Pięć zł. poszło!

To wkleję dla potomnych:

302871

O co chodzi z liniami 730 i 732?

chcialbympompe
05-02-2015, 19:00
Wrzuciłem jeszcze 3 pliki, które mogą zainteresować właścicieli Atlantic'ów.

chcialbympompe
05-02-2015, 19:02
O co chodzi z liniami 730 i 732?
Linie pozwalają ustawić parametry automatycznego przełączania pompy w tryb lato/zima. Ja to wole ręcznie zrobić.

Rotan
05-02-2015, 19:18
No, to się obłowisz!

Do lata jeszcze daleko.

Gdzie można badać liczbę startów sprężarki?

chcialbympompe
05-02-2015, 19:42
Gdzie można badać liczbę startów sprężarki?
7073 podaje ilość startów na godzinę.

Tom OP
05-02-2015, 19:47
A czy nie jest tak, że w przypadku posiadania energii w taryfie całodobowej nie bardzo opłaca się utrzymywać tej samej temp komfort w nocy? Jaka jest Wasza opinia?

chcialbympompe
05-02-2015, 19:48
A czy nie jest tak, że w przypadku posiadania energii w taryfie całodobowej nie bardzo opłaca się utrzymywać tej samej temp komfort w nocy? Jaka jest Wasza opinia?

Ja mam taryfę całodobową i na noc obniżam o 0,5 stopnia by pompa "odpoczęła".

Rotan
05-02-2015, 19:56
Linia 7073- 0.1. Dobrze czy źle?

Oszczędności z obniżania są ponoć nikłe. Późniejsze "gonienie temperatury" pożera zyski.

Tom OP
05-02-2015, 20:02
Dobrze, bo nie włącza się zbyt często. I źle, bo może chodzi prawie cały czas?

chcialbympompe
05-02-2015, 20:02
Linia 7073- 0.1. Dobrze czy źle?
Jeżeli dobrze kombinuję to można to przeliczyć na 2,4 starty na dobę. To bardzo dobry wynik.

Gremlinka
05-02-2015, 20:10
Właśnie sprawdziłam zbiornik cwu. Czujnik w pompie pokazuje 22 a zegar na zbiorniku 40. U nas delta niska ok 3 stopnie i pod koniec grzania pompa podbija zasilanie żeby ją utrzymac (przy grzaniu domu). Jakie macie biegi pompki obiegowej? Ciągle zastanawiam się czy nie zmniejszyć biegu, mamy teraz przedostatni. Co do grzania- mamy taryfę całodobowa i tak ustawione godziny żeby grzalo kiey jesteśmy w domu. Ale grzeje w cyklach 4 do 6 ciu godzin 2 razy na dobę i potem stoi.

Rotan
05-02-2015, 20:11
Tak mi pokazuje. Ale właśnie, ponoć ta ciągła praca na modulacji daje najlepsze wyniki.
A czy można sprawdzić przepływ (L/min) GZ?

chcialbympompe
05-02-2015, 20:15
A czy można sprawdzić przepływ (L/min) GZ?
Można ...zakładając w obiegu wodomierz/przepływomierz.

EDIT:
Ale się nam wątek ożywił!

plusfoto
05-02-2015, 20:19
A nie da się tego ustalić na podstawie biegu pompki?

Rotan
05-02-2015, 20:21
Bo w końcu coś zaczynam łapać ;)

No właśnie. Idę zobaczyć na którym biegu idzie.

chcialbympompe
05-02-2015, 20:29
A nie da się tego ustalić na podstawie biegu pompki?
Jeżeli znasz opory instalacji to można próbować oszacować.

Tom OP
05-02-2015, 20:37
Ale się nam wątek ożywił! To może już nic nie piszmy, bo żaden serwisant nie będzie do tak oświeconych użytkowników przyjechać :D.
O optymalną pracę pompy pytam z czystej ciekawości, bo sam mam dwie taryfy, więc wybór godzin pracy mojej pompy jest dość oczywisty.

Rotan
05-02-2015, 20:59
To może już nic nie piszmy, bo żaden serwisant nie będzie do tak oświeconych użytkowników przyjechać :D

Przyjadą i za godzinną pogawędkę wyczyszczą nam parowniki:D:lol2:

Tom OP
05-02-2015, 21:03
7073: 0.4. To jest ta scena, w której czar pryska...

Rotan
05-02-2015, 21:08
9,6 na dobę. Może to wynik pracy w taryfach i dużego zużycia c.w.u.?

Gremlinka
05-02-2015, 21:09
Spoko. U nas 0,6. Zresetowalam i zobaczymy. ;-) Nowe ustawienia bez taktowania są od niedawna. To jest jakaś średnia wartość?

chcialbympompe
05-02-2015, 21:11
Spoko. U nas 0,6. Zresetowalam i zobaczymy. ;-) Nowe ustawienia bez taktowania są od niedawna. To jest jakaś średnia wartość?

Zdaje się z 6 tygodni.

Tom OP
05-02-2015, 21:34
9,6 na dobę. Może to wynik pracy w taryfach i dużego zużycia c.w.u.?

No właśnie nie wiem, czy w przypadku przełączania zaworu trójdrożnego nie wyłącza się sprężarka, żeby za moment włączyć się ponownie. Nie powinna, ponieważ min czas włączenia jest ustawiony na 5 minut a zawór szybciej przechodzi. Jeśli jednak włącza się, to przy takim ustawieniu programów mam na pewno co najmniej 5 włączeń w ciągu doby. Czyli coś taktuje... Dlaczego mnie podkusiło, żeby tu do Was zajrzeć... A skoro taktuje, to znaczy, że moja optymalna krzywa nie jest jednak optymalna. Chyba czas ją spłaszczyć i ew. przesunąć...

Rotan
05-02-2015, 21:44
No właśnie nie wiem, czy w przypadku przełączania zaworu trójdrożnego nie wyłącza się sprężarka, żeby za moment włączyć się ponownie. Nie powinna, ponieważ min czas włączenia jest ustawiony na 5 minut a zawór szybciej przechodzi. Jeśli jednak włącza się, to przy takim ustawieniu programów mam na pewno co najmniej 5 włączeń w ciągu doby. Czyli coś taktuje... Dlaczego mnie podkusiło, żeby tu do Was zajrzeć... A skoro taktuje, to znaczy, że moja optymalna krzywa nie jest jednak optymalna. Chyba czas ją spłaszczyć i ew. przesunąć...

Nie wyłącza się sprężarka podczas przechodzenia z CO na CWU. Ja dopiero dzisiaj albo wczoraj ustawiłem ładowanie CWU na 1x dziennie.. Wcześniej z tego co przyłapałem PC, to co najmniej 2-3x na dobę nabijała bojler.

Wychodzi na to, że jest nas (posiadaczy Atlantic'ów) sześcioro na FM. :)

chcialbympompe
06-02-2015, 05:42
Wychodzi na to, że jest nas (posiadaczy Atlantic'ów) sześcioro na FM. :)
Jest więcej. Tylko wielu przestało być aktywnymi.

Gremlinka
06-02-2015, 06:12
[QUOTE=Tom OP;6764679] co najmniej 5 włączeń w ciągu doby. Czyli coś taktuje... QUOTE]5 włączeń dla sprężarki to nie jest dużo.

mitch
06-02-2015, 07:14
co najmniej 5 włączeń w ciągu doby. Czyli coś taktuje... 5 włączeń dla sprężarki to nie jest dużo.

A to mnie zabiliście. Ja co nie zaglądałem, mam tam 0.0. I zawsze myślałem, że albo jest coś zepsute, albo on pokazuje średnią tylko z jednej godziny i dlatego jest zero. Sam nie wiem, czy się cieszyć czy nie ;)

malux20
06-02-2015, 09:54
w celu zmniejszenia taktowań
to co podpowiadacie mam ustawić?
krzywą do goóry?

mam pompę przewymiarowaną s10
w tym tygodniu na samo co starcza mi 10kwh na dobę grzana 22-6 i 13-15

Gremlinka
06-02-2015, 10:06
Malux a jak masz to ustawione w pogodowe, to pompa się wyłącza, czy nie zwraca uwagi na temperaturę powrotu? Czy masz okienka na komfort w taniej a w drogiej nie ma prawa się włączyć? Kiedyś mieliśmy przez chwilę na pogodowe ale bardzo nam się przegrzewało jak świeciło słońce. W tej chwili sprężarka załącza się ok 4-5 razy. 2 razy na grzanie i 2-3 razy na cwu. Myślę, że 5 startów na dobę to nie jest źle. Nie zauważyłam taktowania (a wcześniej sprężarka chodziła często z komunikatem minimalny czas pracy sprężarki czy coś w tym stylu i wyświetlała co chwilę zwolniony, sprężarka gotowa). Chociaż od tych ustawień co mam, nie było na zewnątrz +10 stopni, więc nie wiem jak będzie jak przyjdzie wiosna i taka temperatura. Zobaczymy

malux20
06-02-2015, 11:52
pogodówka dość dobrze reaguje na zyski łoneczne-tym bardziej że ja południową nścianę mam całą przeszkloną
ja też uważam że p5 startów to nie problem
szczerze to w pierwszych 2 sezonach pilnowałem pompy teraz zlewam temat

ale warto żebyśmy pociągnęli temat tutaj odnośnie ustawień
wchodzicie w ustawienia instalatora?

malux20
06-02-2015, 12:01
w drogiej ma prawo się włączyć
ale praktycznie jak jest o 1 stop obniżona to są śladowe ilości
mi kiedyś zwykła obiegówka blokowała się
po wymianie na taką z płynną modulacją
moim zdaniem pompa lepiej pracuje

Tom OP
06-02-2015, 13:10
mitch: czyli sprężarka włącza się maksymalnie 1,2 raza na dobę. Możliwe? Resetowałeś to kiedyś? Sprawdzałeś?

Mieliście rację pisząc, że czujnik temperatury w zbiorniku cwu ustawiony na 1/3 wysokości zasobnika kłamie jak z nut. Wygląda na to, że pompa - biedaczka - musiała pracować między okresami, w których jej zadałem. No dobra - temperatura zredukowana cwu przestawiona na 8 stopni.
Jeszcze kilka wpisów na forum a w naszej kotłowni pojawi się podlicznik przy pompie i dwa ciepłomierze. Istnieje jednak obawa, że wtedy nieuchronnie pojawiłyby się nowe pytania i wątpliwości. Co robić?

A kto wie, czy nastawienie kagańca w postaci maksymalnej temperatury zasilania CO powoduje dodatkowe taktowanie?

w celu zmniejszenia taktowań
to co podpowiadacie mam ustawić?
krzywą do góry?

mam pompę przewymiarowaną s10
w tym tygodniu na samo co starcza mi 10kwh na dobę grzana 22-6 i 13-1510 kWh? To ile ona chodzi na dobę? 3 godziny? Jakie jest zapotrzebowanie na ciepło przy -20?

Obniżenie współczynnika nachylenia krzywej powoduje obniżenie zadanej temperatury pracy, co przekłada się na... nie wiem :D.

Rotan
06-02-2015, 13:43
A propos taktowania (choć nie sądzę żeby 5-6 włączeń na dobę było taktowaniem).
Moim zdaniem warto pomęczyć się z ustawieniem krzywej tylko na pogodówce.
To jedyny sposób na optymalne ustawienie tego parametru.
Moim zdaniem jest dość istotne ustawić sobie krzywą.

U mnie na razie czujnik pokojowy wyłączny.

malux20
06-02-2015, 14:44
ja mam 3 kw zapotrzebowania przy minus 18
w takie dnii jak teraz chodzi po około 6-7 h na dobę
zjeżdża i tak po godzinie -dwóch do 16 %


a może parametr
czas postoju pompy wydłużyć?
ja mam fabrycznie ustawiony na 8 min
zobaczę co to da jak zrobię np. 30 min

Rotan
06-02-2015, 14:55
ja mam fabrycznie ustawiony na 8 min
zobaczę co to da jak zrobię np. 30 min
Która to linia?
Sprawdzę u siebie.

Tom OP
06-02-2015, 15:28
2843


ja mam 3 kw zapotrzebowania przy minus 18
w takie dnii jak teraz chodzi po około 6-7 h na dobę
zjeżdża i tak po godzinie -dwóch do 16 %
Ile prądu je przy 16%?

Rotan
06-02-2015, 15:43
2843

U mnie 5min.

Skoro przy 100% bierze 11kW, to przy 16%- 1,76kW.

Tom OP
06-02-2015, 15:54
No takiego przełożenia to raczej nie ma.
Moje zadanie domowe: sprawdzić linie 8402, 8403 oraz 84xx. To wiele wyjaśni.

Rotan
06-02-2015, 16:28
8402 i 8403 mam wył. Tylko czy to pokazuje stan na teraz, czy w ogóle?
No, zresetowałem sobie 8456 i 8457. Zobaczymy co się dzieje z tymi grzałkami.
A tak w ogóle co to za grzałki?

P.S.
W tym momencie mam na zewnątrz -2*C i sprężarka jedzie na 58%.

Tom OP
06-02-2015, 17:03
Grzałki elektryczne do wspomagania pracy pompy w razie większych mrozów, awarii sprężarki i jeszcze czegoś...
BTW Zadanie domowe było i jest dla mnie :).
Na drugiej stronie tematu podawałeś te odczyty.
WNIOSEK:
Jestem zdania, że trochę sobie tutaj jeszcze popiszemy...

chcialbympompe
06-02-2015, 17:11
Skoro przy 100% bierze 11kW, to przy 16%- 1,76kW.
Po pierwsze to nigdy nie bierze 11kW a ewentualnie oddaje. Max. pobór to 5kW. Ale przy minimalnej modulacji i tak około 1,5kW wg moich obserwacji.

Rotan
06-02-2015, 17:46
Grzałki elektryczne do wspomagania pracy pompy w razie większych mrozów, awarii sprężarki i jeszcze czegoś...
BTW Zadanie domowe było i jest dla mnie :).
Na drugiej stronie tematu podawałeś te odczyty.
WNIOSEK:
Jestem zdania, że trochę sobie tutaj jeszcze popiszemy...

Kiedy była druga strona???

A jest w naszej PC grzałka w karterze sprężarki?

Twój wniosek mnie cieszy. Może jeszcze dowiem sie paru ciekawych rzeczy.




Po pierwsze to nigdy nie bierze 11kW a ewentualnie oddaje. Max. pobór to 5kW. Ale przy minimalnej modulacji i tak około 1,5kW wg moich obserwacji.

Jasne! Nie bierze tylko daje. Skoro bierze 5kW to na 16% wychodzi 800W.

chcialbympompe
06-02-2015, 17:55
Skoro bierze 5kW to na 16% wychodzi 800W.
Z matematyki tak. Z pomiaru jakieś 1,5kW.

Zigobar
06-02-2015, 18:08
Przy pracy z mocą zredukowaną, minimalna grzewcza to ok. 30% grzewczej nominalnej (wg niektórych instalatorów na forum).

chcialbympompe
06-02-2015, 18:11
Przy pracy z mocą zredukowaną, minimalna grzewcza to ok. 30% grzewczej nominalnej (wg niektórych instalatorów na forum).
To by się pokrywało ze wskazaniami mojego licznika.

Tom OP
06-02-2015, 19:58
Wrzucę tutaj, zanim cokolwiek zresetuję (7073 po resecie pokazuje 0.0, ale to chyba dziwne nie jest):

8402, 8403 to wskazania aktualne.

8454 0
8455 0
8456 36
8457 87
8840 2475
8841 5675
8842 i tu ciekawostka: 3917 a nie mam grzałki cwu sterowanej przez pompę, ale czy to może oznaczać, że mam ustawioną za wysoką temperaturę komfortową cwu, której sama pompa nie potrafi obsłużyć? Czy wtedy całkowicie odpuszcza grzanie, czy jedzie z koksem? Sugestie mile widziane.
8843 1781

Gdyby komuś bardzo zależało, to pracę grzałek blokuje ustawienie temp... gdzie to było... 2884 na -30?
Tak czy nie?

Pozdrawiam,
Tom

PS Dopóki tutaj nie zaglądnąłem, żyłem w błogim przekonaniu, że urządzenie działa prawie optymalnie: jest utrzymywana komfortowa temperatura w domu, ciepła woda jest ciepła a rachunki za energię akceptowalne. Trochę się pozmieniało. Pozdrawiam Was serdecznie i zachęcam do udziału w dyskusji, która prawdopodobnie obnaży braki w niektórych tematach, ale za to da szansę, by znaleźć odpowiednie lekarstwo.

Rotan
06-02-2015, 20:18
Gdyby komuś bardzo zależało, to pracę grzałek blokuje ustawienie temp... gdzie to było... 2884 na -30?
Tak czy nie?

Mam 2884 ustawione 2*C. Czyli wali mi grzałkami w hydroboksie co chwilę???

chcialbympompe
06-02-2015, 20:18
8842 i tu ciekawostka: nie mam takiej linii?
Z jakiego poziomu dostępu sprawdzasz?

chcialbympompe
06-02-2015, 20:19
Mam 2884 ustawione 2*C. Czyli wali mi grzałkami w hydroboksie co chwilę???
Jeżeli PC sobie radzi bez grzałek to ich nie używa.

Rotan
06-02-2015, 20:32
Jeżeli PC sobie radzi bez grzałek to ich nie używa.

To zostawić te 2*C?

Tom OP
06-02-2015, 20:32
Z jakiego poziomu dostępu sprawdzasz?

Już znalazłem i dopisałem. Moje przeoczenie.
Za to dalej się zastanawiam nad sensem włączania grzałki cwu z poziomu pompy i z czym się wiąże przestawienie stopniominut w 2882.

Gremlinka
06-02-2015, 20:55
Po resecie mamy ilość włączę 0,2 na godzinę, czyli jest ok. Grzałka cwu włącza sie u nas bo ja mamy. Robimy nią antylegionelle. Ale włącza się jak pompa chce juz grzać dom a akurat woda ma też chęć się grzać. Mam plan spisywać godziny pracy grzałki cwu i zmienić coś, żeby się nie włączają. Tylko co?

Gremlinka
06-02-2015, 20:56
Sorki za błędy. Telefon mi zmienia a ja tego nie widzę.

Tom OP
06-02-2015, 21:43
Grzałka cwu (...) włącza się jak pompa chce juz grzać dom a akurat woda ma też chęć się grzać.
No jeśli jest grzałka sterowana z pompy, to na jej pracę może mieć wpływ nastawa 5060, ale nie mam tego jak sprawdzić.
malux20: jeśli dom ma mniejsze zapotrzebowanie, niż najniższa możliwa moc oddawana przez pompę (modulacja 16%), to będzie taktować, bo nie jest w stanie utrzymywać zadanych jej parametrów.

EDIT: Czy ktoś z Was odważył się wyłączyć ochronę przeciwmrozową 6120?

mitch
07-02-2015, 00:17
EDIT: Czy ktoś z Was odważył się wyłączyć ochronę przeciwmrozową 6120?
Tak, ja :)
Co to daje? Że obiegówka nie chodzi non-stop. Mnie to irytowało, zwłaszcza jak było względnie ciepło i pompa chodziła 1-2 godziny na dobę, a obiegówka wtedy z tego co pamiętam chodziła nieprzerwanie cały czas. Uznałem, że to mi tylko niepotrzebnie żre prąd i to wyłączyłem. Jeśli nie masz jakiegoś pomieszczenia, w którym temperatura schodziłaby w okolice zera, to nic się nie stanie.

Ale... Zapomniałem o tym, że nie przetestowałem jaki to ma wpływ na logikę pompy, jeśli sterujemy pogodówką, albo termostatem. Ciekawe.. Będę musiał sprawdzić to jakoś kiedyś.

chcialbympompe
07-02-2015, 07:41
EDIT: Czy ktoś z Was odważył się wyłączyć ochronę przeciwmrozową 6120?
Ja też mam wyłączoną.

Tom OP
07-02-2015, 09:45
Czy linia 6120 ma jakiś wpływ na odszranianie, czy odbywa się ono wyłącznie w trybie pracy pompy obiegowej?
Rotan: jakie zużycie ma teraz pompa i napisz dlaczego masz TRI 16 a nie np. 11.

chcialbympompe
07-02-2015, 09:53
Czy linia 6120 ma jakiś wpływ na odszranianie
Żadnego.

malux20
07-02-2015, 11:18
Pożyteczna dyskusja
Przy s10
16% bierze okolo 0,6 kw
Przy 100% około 3-3,5 kw
Ja czasami szperam na poziomie owu
Warto zrobic filmik z ust. Fabrycznymi
Wcześniej

malux20
07-02-2015, 11:24
A ta ochrona - można ustawić jakąś można niższą temp rozpoczęcia pracy?
Jak miałem obiegówke co brała 100watt to mnie ta ochrona wkurzała
Mi wydłużenie przerwypracy z 10 min do 30 podpowiedział pan sławek z atlantica

chcialbympompe
07-02-2015, 11:30
Jak miałem obiegówke co brała 100watt to mnie ta ochrona wkurzała
A jaką masz teraz? Rozumiem, że taką, która bierze mniej prądu. Ale jak z wydajnością? Ja bym chętnie zmienił moją na coś bardziej wydajnego bo mam za duże opory na instalacji.

chcialbympompe
07-02-2015, 11:35
A ta ochrona - można ustawić jakąś można niższą temp rozpoczęcia pracy?

Nie znalazłem takiej opcji :(

malux20
07-02-2015, 11:39
Jakieś wilo
Bierze okolo 30 watt
I sama moduluje

chcialbympompe
07-02-2015, 11:42
Jakieś wilo
Precyzja godna polityka :(

malux20
07-02-2015, 12:03
Byłem w kotłownii
Żadnego opisu nie widziałem
Dostałem ją z antlantica
Mi się obiegówka blokowalła

Rotan
07-02-2015, 15:36
Rotan: jakie zużycie ma teraz pompa i napisz dlaczego masz TRI 16 a nie np. 11.

TRI16 podpowiedział mi instalator wszechwiedzący niejaki Piękny.:bash: W nocy policzę zużycie. Teraz chyba już powoli mogę polegać na podliczniku..


Mi wydłużenie przerwypracy z 10 min do 30 podpowiedział pan sławek z atlantica

Co to za linia? Co to wydłużenie poprawia? Kto to Sławek z Atlantica?

P.S.
W nocy było -8*C i w domu się wychłodziło 0,5*C. Różnica niewielka, jednak odczuwalna.
Przesunąłem krzywą o 0,5*C i jest ideał. Mam teraz: Krzywa 0,3, przesunięcie 0,5.

Tom OP
08-02-2015, 02:32
Wróciłem teraz do domu. Temperatura wody ciepłej niestety poniżej akceptowalnej. Zapowiada się kilkanaście owocnych dni.
Rotan, jeśli teraz jest dobrze z komfortem, to super, ale do kompletnego ustawienia krzywej ew. Jej przesunięcia potrzebę są cieplejsze (i chłodniejsze) dni.

fachman19
08-02-2015, 08:06
ustawianie krzywej grzania wymaga chłodnych dni.
Im niższa temperatura zewnętrzna tym wyraźniejszy efekt zmiany pochylenia krzywej. Widać to na wykresie

fachman19
08-02-2015, 08:10
W nocy było -8*C i w domu się wychłodziło 0,5*C. Różnica niewielka, jednak odczuwalna.
Przesunąłem krzywą o 0,5*C i jest ideał. Mam teraz: Krzywa 0,3, przesunięcie 0,5.

Zmień nachylenie krzywej ,a nie przesunięcie.
Jeżeli przy wyższy temperaturach zewnętrznych było ok. a przy niskich za chłodno to podnieś wartość nachylenia.

chcialbympompe
08-02-2015, 09:09
Jeszcze o defrostach... Czy wg was defrost po godzinie pracy przy +1,5 na zewnątrz i grzaniu do +35 przy niskiej modulacji to norma?
Tak to wyglądało np. dzisiaj:
http://images68.fotosik.pl/595/e423e9e767260b8amed.jpg (http://www.fotosik.pl)
Zastanawia mnie też dziwna logia pracy PC. Pracowała sobie spokojnie z mocą pobieraną około 2kW. Nastąpił defrost i po nim wejście na pełną moc (pik na dolnym wykresie) po czym spadek do zera i ponownie wejście na poziom 2kW. Rozumiem, że pompa chciała "odrobić" defrost ale czy nie jest to zbędny start/stop sprężarki? No chyba, że stary "na ciepło" nie mają znaczenia?

Gremlinka
08-02-2015, 09:10
Potwierdzam. Przesunięcie robimy jak na dworze ciepło a nam zimno w domu, to cała krzywa do góry, jak za ciepło to w dół. A nachylenie jak na zewnątrz zimno... wtedy jak w domu zimno to nachylenie podnieść jak ciepło to obniżyć. My się chyba nie doczekamy na jakieś mrozy. Wczoraj zmieniliśmy bieg w pompie obiegowej i pompa grzala dłużej. Jak dla nas in plus jeżeli chodzi o komfort. A zużycie kWh to się okaże. ..

chcialbympompe
08-02-2015, 09:19
Dla lepszego zrozumienia tematu ten sam wykres z naniesioną skalą:
http://images68.fotosik.pl/595/fb4f09cbfb8a13ddmed.jpg (http://www.fotosik.pl)

mitch
08-02-2015, 09:29
Jeszcze o defrostach... Czy wg was defrost po godzinie pracy przy +1,5 na zewnątrz i grzaniu do +35 przy niskiej modulacji to norma?

Tak, przy takich temperaturach defrost to norma. Najgorsza temperatura jaka może być chyba ;)

Co do logiki pracy się nie wypowiadam, nie mam żadnego monitoringu.

Pratchawiec
08-02-2015, 09:49
Witam

Równie istotna, jeśli nie bardziej jest wilgotność powietrza. Poniżej 70% defrost w praktyce nie wystąpi. Powyżej 95 możesz mieć w praktyce co godzinę, a niekiedy nawet częściej.

Pozdrawiam

Pratchawiec

mitch
08-02-2015, 10:03
Równie istotna, jeśli nie bardziej jest wilgotność powietrza. Poniżej 70% defrost w praktyce nie wystąpi. Powyżej 95 możesz mieć w praktyce co godzinę, a niekiedy nawet częściej.

Może inaczej. Nie wnikając w teorię tylko bazując na praktyce - z moich obserwacji wynika, że jeśli temperatury są okołozerowe, to można być prawie pewnym, że defrosty będą co ok. godzinę. Zdarza się, że rzadziej. Kluczowe są słowa "zdarza się".

fachman19
08-02-2015, 10:10
Algorytmy defrostu są różne różniste.
W niektórych pc czysto czasowe
W innych program analizuje temperatury zewnętrzną ,przed i za parownikiem i na tej podstawie uruchamia defrost.
Ale dodatkowo na wszelki wypadek jest też wersja czasowa .
Cykl czasowy zależy dodatkowo od temperatury zewnętrznej .

Podsumowując - i tak nie mamy na to wpływu .

chcialbympompe
08-02-2015, 10:12
Wszystko fajnie. Tylko, że teraz PC po godzinie grzania CO przeszła na grzanie CWU (czyli znacznie gorsze warunki pracy) i pracuje bez defrostu od 2h...

EDIT:
Co ciekawe wyszedłem na zewnątrz i parownik jest czyściutki! Grama lodu czy szronu.

fachman19
08-02-2015, 10:21
Gorsze warunki = niższa moc odzyskiwana z otoczenia.
Czyli mniejsza różnica temperatury pomiędzy otoczeniem a parownikiem = mniejsze prawdopodobieństwo szronienia

chcialbympompe
08-02-2015, 10:36
Gorsze warunki = niższa moc odzyskiwana z otoczenia.
Czyli mniejsza różnica temperatury pomiędzy otoczeniem a parownikiem = mniejsze prawdopodobieństwo szronienia
Chyba nie przemyślałeś tego co napisałeś.
Podczas grzania CWU z otoczenia jest odzyskiwane znacznie więcej energii by osiągnąć wysoką temperaturę. Szronienie występuje tym intensywniej im wyższa jest temperatura pracy PC (sprężarka pracuje z większą mocą, wentylatory obracają się szybciej a parownik ma te same rozmiary cały czas...).

Pratchawiec
08-02-2015, 12:35
Witam

Trochę słabo mi się to skopiowało.
Tak wyglądają warunki i przebieg defrostu w wersji z 2012r., jaką posiadam.

303293

To są warunki które rozumie pompa i zasady wg których reaguje. Reszta to fizyka i meteorologia.

Pratchawiec

Pratchawiec
08-02-2015, 12:57
Ten wykres dotyczy T-Capa a nie Atlantica. Pomyliłem wątki.
Sądzę jednak, że zasady działania są zbliżone. Przez osiem lat używałem PP Fujitsu. Działało to podobnie.

Pratchawiec

fachman19
08-02-2015, 13:02
Chyba nie przemyślałeś tego co napisałeś.
Podczas grzania CWU z otoczenia jest odzyskiwane znacznie więcej energii by osiągnąć wysoką temperaturę. Szronienie występuje tym intensywniej im wyższa jest temperatura pracy PC (sprężarka pracuje z większą mocą, wentylatory obracają się szybciej a parownik ma te same rozmiary cały czas...).
Na pierwszy rzut oka tak to wygląda,ale.
PC pracująca na parametrach np 0/+30 ma większą moc maxymalną niż przy parametrach 0/+60 C.Temperatura i owszem wyższa pracy i hałasu więcej ale ilość energii z powietrza mniejsza a z prądu większa (niższe cop).

Rotan
08-02-2015, 13:03
Oczywiście co do krzywej macie rację. Już przestawiłem. Krzywa 0,36, przesunięcie 0,0.
U mnie, na razie ciepłej wody wystarcza dla dwóch osób po jednym grzaniu na dobę.
Jeśli chodzi o defrosty to zgadzam się z Pratchawcem. 20m. od domu płynie rzeka i parownik zarasta szronem. Wcześniej miałem z tym duży problem.
Raz zarósł tak lodem że utrąciło końcówkę skrzydła wiatraka. Po podniesieniu parownika nad tacę ociekacza, poprawiło się.

chcialbympompe
08-02-2015, 14:10
Na pierwszy rzut oka tak to wygląda,ale.
PC pracująca na parametrach np 0/+30 ma większą moc maxymalną niż przy parametrach 0/+60 C.Temperatura i owszem wyższa pracy i hałasu więcej ale ilość energii z powietrza mniejsza a z prądu większa (niższe cop).

Nie mogę się niestety zgodzić. W tym przypadku podczas grzania CWU maksymalna temperatura zasilania wynosiła 55 stopni. W obu przypadkach wg danych z instrukcji TRI osiąga 11kW. Na tym właśnie polega jej wyższość nad zwykłymi S-kami.
Gdyby było tak jak piszesz to do im wyższej temperatury grzałaby PC tym rzadziej występował by defrost a jest dokładnie odwrotnie.

fachman19
08-02-2015, 14:28
Nie mogę się niestety zgodzić. W tym przypadku podczas grzania CWU maksymalna temperatura zasilania wynosiła 55 stopni. W obu przypadkach wg danych z instrukcji TRI osiąga 11kW. Na tym właśnie polega jej wyższość nad zwykłymi S-kami.
Gdyby było tak jak piszesz to do im wyższej temperatury grzałaby PC tym rzadziej występował by defrost a jest dokładnie odwrotnie.
Wg mojej instrukcji
dla parametrów 0/+30 praca na C.O. cop 3,35 moc elektryczna pobierana 3,15 moc oddawana 11,55 moc pobierana z powietrza 8,4
dla parametrów 0/+55 praca na cwu cop 2,29 moc elektryczna pobierana 4,28 moc oddawana 9,85 moc pobierana z powietrza 5,5

ja mam taką instrukcję ,ale logika sugeruje takie zachowanie pc

chcialbympompe
08-02-2015, 14:44
Wg mojej instrukcji
dla parametrów 0/+30 praca na C.O. cop 3,35 moc elektryczna pobierana 3,15 moc oddawana 11,55 moc pobierana z powietrza 8,4
dla parametrów 0/+55 praca na cwu cop 2,29 moc elektryczna pobierana 4,28 moc oddawana 9,85 moc pobierana z powietrza 5,5

ja mam taką instrukcję ,ale logika sugeruje takie zachowanie pc

Tabelki tabelkami a życie życiem.
http://images66.fotosik.pl/595/6e1bcaa13a5be29fmed.jpg (http://www.fotosik.pl)
Jak widać pod koniec grzania CWU pobierane było max 3kW a nie 4,28. Bez defrostu pompa przepracowała ponad 2,5h ze średnim zapotrzebowaniem na prąd na poziomie 2,5kW. Tak więc z tymi defrostami jest wg mnie coś nie tak. Albo algorytmy są do du...y albo moja PC pracuje wadliwie. Mam długą instalację freonową. Czy zbyt mała ilość R410 może dawać takie cuda?

fachman19
08-02-2015, 14:53
Ja podałem parametry dla pełnej mocy .Ale pod koniec grzania cwu pc weszła w modulację i dlatego brała 3 kW ale cop był porównywalny z tabelą.
Dzisiaj jet mała wilgotność powietrza.Ubytek 410a sprzyja szronieniu

Tom OP
08-02-2015, 21:26
Po obserwacji działania pompy w zakresie cwu... ręce opadają. Wiem, że to nie odkrycie Ameryki, ale niestety muszę potwierdzić Wasze powyższe wpisy. Dwukrotne podgrzewanie do temp komfortowej absolutnie nie wystarcza. Wydłużyłem czas pracy pompy do 120 minut, tylko to niestety oznacza, że w okienku taniej taryfy w ciągu dnia 14-16 będzie musiała ona przez większość czasu podbijać temp cwu zamiast grzać podłogę. Przy temp na zewnątrz poniżej zera może to się odbić momentalnie na odczuwalnym komforcie cieplnym mieszkańców. Teraz muszę się dowiedzieć, jaki konkretnie wpływ na temperaturę (rzeczywistą, a nie odczytaną przez pompę) w zasobniku ma działająca kilkanaście godzin na dobę pompka obsługująca cyrkulację cwu.
Krzywej na razie nie ruszam, ponieważ: "Jest zima, to musi być zimno" ;).

Rotan
08-02-2015, 21:27
Dobra hydrauli, jak już tu wlazłeś ;), to daj jakieś wskazówki dla zwykłych zjadaczy pasztetowej, na co jeszcze zwrócić uwagę w eksploatacji naszej pompy.:cool:

mitch
08-02-2015, 21:58
Teraz muszę się dowiedzieć, jaki konkretnie wpływ na temperaturę (rzeczywistą, a nie odczytaną przez pompę) w zasobniku ma działająca kilkanaście godzin na dobę pompka obsługująca cyrkulację cwu.

Jak masz wykonaną cyrkulację? Jak ocieplone rurki, czy są bezpośrednio na chudziaku? Podejrzewam, że standardowo, czyli na chudziaku. Zresztą, konieczność dwukrotnego grzania CWU sugeruje źle wykonaną cyrkulację. Zapewne po jej wyłączeniu będzie o niebo lepiej. Rozważałeś włączanie cyrkulacji okresowo?

Tom OP
08-02-2015, 22:42
To była jedna z tylko kilku rzeczy, których nie przypilnowaliśmy w trakcie robót, jednak teraz poprawianie tego już nie ma większego sensu.
Okresowo - tak, ale jak? Plan każdego dnia jest inny. Wyłączyć całkiem - nie ma takiej opcji.

Rotan
08-02-2015, 22:50
To stary problem, jak to forum ;)
Ja mam w ogóle nie podłączone.
Myślę żeby w przyszłości obiegówkę cyrkulacji zasterować czujkami ruchu od alarmu.

Gremlinka
09-02-2015, 06:19
Tom Op a ty jakie masz podbicie na CWU. Ktoś tu pisał, że ma 3 stopnie.. Sprawdzałam jeszcze raz u siebie w "głębszych" ustawieniach i mam 5 stopni. Woda podgrzewa się bardzo szybko.... My nie mamy cyrkulacji, więc się nic nie wychładza tą drogą.... Ale przy naszym pluskaniu spokojnie musimy grzać wodę dwukrotnie. A jak szaleję z myciem naczyń pod gorącą (bieżącą ;-)) wodą to nawet i 3 razy. Pozdrawiam.

malux20
09-02-2015, 10:01
Olej cyrkulację

Gremlinka
09-02-2015, 15:22
O i koniec nie taktowania. Jest plus 4 na zewnątrz i robi przestoje. .. :-/

Rotan
09-02-2015, 15:48
Nie pamiętam. Masz pogodówkę czy pokojówkę?

Gremlinka
09-02-2015, 16:40
Pokojowe

Rotan
09-02-2015, 16:57
No to masz normalne zachowanie. Załóż czujnik zewnętrzny i wysteruj krzywą.

Gremlinka
09-02-2015, 17:18
Oj oj. Mam 5 % wpływu temp. Wewnętrznej. Reszta to pogodowe. Wrócimy do poprzedniego biegu pompy obiegowej. Jutro też ma być ciepło to zobaczymy.

Rotan
09-02-2015, 17:32
Przy niższych biegach pompki jaką miałaś deltę?

Gremlinka
09-02-2015, 19:01
Pompa utrzymuje 3 stopnie. Teraz był 4 bieg i tez trzyma tak samo. Tylko na koniec nie osiągnęła temperatury w pomieszczeniu. Brakowało 0,1 do wylaczenia i zaczęła wyłączać sprężarkę. Myślałam że wiem o co chodzi i juz nic nie wiem. Sprawdzimy jeszcze ten 5 bieg jak było. ..

Tom OP
09-02-2015, 22:03
Dobry wieczór,

Skończyły się krzywe a zaczynają delty?
Show must go on? :)

Było ustawione tak:
program 4 cwu: 6.00-7,00 14.00-15.00, 19.30-20.30
1610 temp komfort: 51 st C
1612 temp zreduk: 42 st C
1620 Włączony: Program 4/cwu
5020 Podw temp zasilania: 3 st C
5024 Histereza: 5 st C
5030 Ograniczenie czasu ładowania: 120 minut.

Po kilku stronach wspólnej lektury zaobserwowałem:
1. Mam cyrkulację wykonaną na tyle nieszczęśliwie, że dość skutecznie uniemożliwia komfortowe korzystanie z ciepłej wody wykorzystując podgrzewanie jedynie w taniej taryfie.
2. Przy powyższych ustawieniach woda utrzymywała optymalną temperaturę przez 99 na 100 przypadków, z wyjątkiem dwukrotnego zapełniania wanny niedługo po sobie.
3. Po zmianie nastawy w linii 1612 na 8 stopni okazało się, że... skończyła się ciepła woda. Wniosek: dotychczas pompa dogrzewała wodę częściej niż mi się wydawało, na co wskazują dodatkowo odczyty ilości średnich włączeń na godzinę(?!) (0.4). Zresetowałem tę linię i przez kilka następnych dni będę obserwował.
4. Pod koniec dnia podłoga się wychładza, co zapewne potęguje efekt wychładzania wody w zasobniku.
5. Nasz tygodniowy rozkład dnia nie bardzo pozwala przewidzieć, kiedy najbardziej będzie potrzebna wyższa temperatura w zbiorniku. Rozważam opcję wyłączenia cyrkulacji, ale kto ma i używa, ten wie, że nie będzie to bezbolesna decyzja.
Priorytetem jest dla mnie takie ustawienie programu i parametrów, by był zachowany dotychczasowy komfort, ale jednocześnie ograniczyć liczbę startów naszej dobrodziejki sprężarki.
Rotan: czy i jak bardzo zmieniło się zużycie i przy jakich temp zewn?
Gremlinka: jakie jest zużycie u Was?
Jeśli dopiszecie jeszcze kilka stron, to naprawdę będę musiał dołożyć licznik przy pompie...
Spokojnej nocki,
@Tom

Gremlinka
10-02-2015, 06:00
Tom Op chodzi Ci o zużycie wody czy zużycie kWh na co i cwu? Jeżeli o wodę to dobowego niestety nie znam, bo licznik mam w studni i tam raczej nie zaglądam, a średnio miesięcznie ok 11-12 m3 przy 3 os (niestety jesteśmy kaczki)- wg faktury. Następny rachunek za wodę może za 2 miesiące będzie dopiero...

Tom OP
10-02-2015, 07:41
Jestem ciekawy, ile prądu zjada Wam pompa.

Gremlinka
10-02-2015, 07:58
AAAAAAAAAA ok. Ostatnio zjadała coś koło 20 kWh na dobę, ale już parę dni nie sprawdzałam. Sprawdzę dziś stan licznika i Ci podam.

Rotan
10-02-2015, 14:20
Pocieszę Was. Od razu, na początku zaznaczę że ciepełko mi ucieka!!! (W ogóle mnie to nie martwi, nie potrzebuję pocieszenia. I tak wydaje mniej na ogrzewanie niż w swoim 100-metrowym mieszkaniu w starej zabytkowej kamienicy, opalanym ekosyfem).

Za pięć dób PC łyknęła mi 311,6kWh., czyli 62,3/dobę, czyli 2,6/h.

Dużo, ale dwie noce był mróz, jednej nawet -8*C.

chcialbympompe
10-02-2015, 17:41
średnio miesięcznie ok 11-12 m3 przy 3 os (niestety jesteśmy kaczki)- wg faktury.
Kaczki? To co powiesz na moje 50m3 za 2 miesiące przy rodzinie 2+1?

Tom OP
10-02-2015, 18:37
Kaczki? To co powiesz na moje 50m3 za 2 miesiące przy rodzinie 2+1?:jawdrop:Podlewasz ogród zimą?
U nas zużycie od 2 stycznia wyniosło 1875 kWh, czyli 47 kWh dziennie, ale to jest cały dom - z praniem, suszeniem, gotowaniem i... odkurzaniem drabinek łazienkowych;).
Woda miesięcznie 10-13 m3 przy trzech księżniczkach.

Gremlinka
10-02-2015, 21:05
Chcialbympompe to na co z używacie tyle wody? 25 m3 to już sporo. Chociaz jak codziennie 3 wanny to hmmm. Napisałam kaczki bo kto się nie spyta nas ile wody z używamy to mówi ze masakrycznie dużo. Za ostatnie dwa dni pompa wzięła 34 kWh ale było słonecznie. U nas timer grzania 3 - 9 i 12-21. Ranny cykl zawsze jest a popołudniowy trwa ok 4 max 6 godzin w zależności czy jest słonko czy nie i w różnych godzinach. Dziś nieźle grzalo popołudniu slonko, pompa chodziła niecałe 2 godzinki.

Gremlinka
10-02-2015, 21:08
Rotan a gdzie Ci to ciepło ucieka?Wiesz i będziesz poprawiał czy nie wiesz i nie chcesz wiedzieć? ;-)

Rotan
10-02-2015, 21:46
Rotan a gdzie Ci to ciepło ucieka?Wiesz i będziesz poprawiał czy nie wiesz i nie chcesz wiedzieć? ;-)

Mam jedną dziurę na nieużytkowy strych i brakuje mi kilku par drzwi do zimnej strefy.
Oczywiście że dokończę wykończenie. Następna zima już pokaże normalne zużycie.
Generalnie ten dom to tak trochę hobbystycznie zbudowałem. Wpadła parę lat temu piękna działka nad rzeką i żal było nic nie robić.:D

Tom OP
11-02-2015, 00:15
Linia 7073 pokazuje 0.3, czyli pod tym względem krok do przodu. Cyrkulacja pracuje teraz 12 godzin na dobę. Trwają negocjacje w sprawie urwania jeszcze kilku godzin, ale trafiło na wyjątkowo dobrze przygotowaną do dyskusji ProCyrkulacjoLobbystkę.
Martwi mnie jednak dość wysokie zużycie energii. Śledztwo w toku.
@Rotan: jeśli nie korzystasz z tego strychu, to może chociaż prowizorycznie zaklej czymś na zimę tę dziurę?

Rotan
11-02-2015, 00:44
Cyrkulacja spędza Ci se z powiek? Na twoim miejscu sprawdziłbym jak szybko wychładza się woda w rurze z ciepłą wodą. Może wystarczy krótko popchnąć wodę raz na 10-15min. Jeszcze ograniczyłbym czas działania cyrkulacji do rana, przed obiadem i przed kolacją. Noc i niekluczowe pory dnia cyrkulacja wył.
Prosty programator tygodniowy on-off załatwi sprawę.

Co do mojej dziury, to przez swoje gapiostwo mam ten bałagan;)
Zapomniałem zrobić wentylacji stryszku konstrukcyjnego i przy robieniu wyrzutni dachowej WM odkryłem hektolitr wody wiszącej na membranie :bash:. Spoko, na wiosnę się tym zajmę.

chcialbympompe
11-02-2015, 06:24
Chcialbympompe to na co z używacie tyle wody?
Też się czasem zastanawiam. Ale stawiam, że winowajcą jest narożna wanna.

Gremlinka
11-02-2015, 06:34
:rolleyes: Możliwe... na szczęście nie planujemy takiej. Ale ciekawe jak wzrosną rachunki jak już jakąś będziemy mieli :-)

Tom OP
11-02-2015, 09:20
Mam zwykły on off, ale dobowy. Tygodniowy może i załatwiłby sprawę.
Jaka jest różnica w zachowaniu pompy przy ustawieniu cwu: temp 45 podbicie 3 histereza 8 a temp 43 podbicie 5 histereza 6?

Gremlinka
11-02-2015, 09:44
Podbicie- tzn. pompa grzeje tyle stopni wyżej niż temperatura zadana. Jak 3 stopnie to "dochodzi" do 48 i grzeje aż nagrzeje, jak 5 stopni to "dochodzi" do 50 stopni. To z moich obserwacji. A histereza to to, że grzanie załącza się jak temperatura wg czujnika spadnie o np. 6 czy 8 stopni w stosunku do tego co jest ustawione. Jak jest okno na komfort 45 to 45-6=39 lub 45-8=37 i będzie grzała z założonym podbiciem. Jak w pozostałych strefach jest ustawione np. 30 to znowu się załączy na grzanie cwu jak 30-6=24 lub 30-8=22

Tom OP
11-02-2015, 17:07
Dziękuję za odpowiedź, ale napisałem odwrotnie niż miało być. Pierwsza histereza miała być 8 a druga 6. Pomijam zachowanie w okresie temp zredukowanej. To będzie jakaś różnica czy nie?
W obu przykładach układ zasili temperaturą 48 stopni i włączy się ponownie przy spadku temp odczytanej przez czujnik-kłamcę poniżej 37. Coś jeszcze?

EDIT: Poprawiłem wyżej :).

Gremlinka
11-02-2015, 22:04
Tom to Histereza wyznacza załączenie i dla pompy raczej nie ma znaczenia czy to komfort czy zredukowana. Może na naszym przykładzie. Histereza 20 stopni, komfort 47, podbicie 5. Start grzania jest przy 27. Temperatura żądaną przy grzaniu 47+5=52. Przy zredukowanej 40 załączenie jest przy 20 i Grzanie zadana 45. W obu przypadkach pompa się wkreca powoli na zadaną
temperaturę. Czyli jak masz zredukowana np 30 a podbicie 3, a Histereze 8 to start grzania przy 22 zadana temp. 33. :-) Ale nagmatwałam :-)

chcialbympompe
12-02-2015, 07:18
Podbicie oznacza o ile stopni więcej w stosunku do zadanej temperatury CWU może się "wkręcać" pompa. Im mniejsza wartość tym bardziej ekonomiczne grzanie ale dłuższy czas ładowania zasobnika. W dodatku przy małej wężownicy niskie podbicie sprzyja taktowaniu.

Tom OP
12-02-2015, 07:25
Dziękuję, Jasne. No to jeszcze pytanie, czy algorytm sprawdza temperaturę wody powracającej do pompy czy wskazania czujnika-kłamcy? Stawiam na drugą opcję.

Cyrkulacja spędza Ci sen z powiek? Na twoim miejscu sprawdziłbym jak szybko wychładza się woda w rurze z ciepłą wodą. Zredukowałem czas pracy pompki cyrkulacyjnej. Obserwacje w toku. Teraz już nie ma drogi powrotu...
Pamiętam, że ustawieniami cwu bawiłem się przy dużo wyższej temperaturze na zewnątrz. Wtedy nie występował problem zauważalnego wychładzania wody, a już na pewno nadmiernego.

Rotan
13-02-2015, 19:09
Na co wpływa ten paramert?
Linia 2886, Kompens. niedoboru ciepła.
Zał./wył.

Gremlinka
13-02-2015, 21:29
Rotan, czy przy sterowaniu pogodowy pompa się w ogóle wyłącza?

Rotan
13-02-2015, 21:53
Nie wiem, nie zaobserwowałem, nie stoję przy niej całą dobę.;)
Na razie czekam. Krzywą mam 0,36 a przesuniecie -0.5*C..
Wahania temp zewn. 6-7*C. W środku temp. stabilna 22.6 +-0.1*C. W łazience 24-25*C.
CWU ładowane raz dziennie o 14.30. Wystarcza w zupełności na dwie osoby.
Jeszcze przydało by się zaliczyć jakieś większe mrozy, choć mogę poczekać z tym do przyszłej zimy ;)

7073 bez zmian- 0,1.

chcialbympompe
14-02-2015, 07:20
Na co wpływa ten paramert?
Linia 2886, Kompens. niedoboru ciepła.
Zał./wył.

Zdaje się, że to dotyczy dogrzewania grzałkami kiedy PC sobie nie radzi. Pracuje jednocześnie sprężarka i 1/2/3 grzałki wg zapotrzebowania.

Rotan
14-02-2015, 15:30
*

Rotan
14-02-2015, 15:31
No to nie dotykam ;) Grzałki mam chyba wyłączone, przynajmniej Piękny tak mówił.
Kuźwa. Był niedawno fachura na przeglądzie i pokazywałem mu te zasyfione rury łączące jedn. zewn. z jedn. wewn., kolo stwierdził że nic się nie dzieje, dzisiaj czytam wypowiedź fachmana19, żeby zwrócić na to uwagę.:bash::bash::bash:
Czego to jest wynik?
304447


Poza tym, znowu jedn. zewn. obrosła mi na dole lodem.:bash:

chcialbympompe
15-02-2015, 07:20
Wygląda na to, że masz ubytek czynnika. Czy podczas przeglądu czynnik był odpompowany i sprawdzona jego waga?

Rotan
15-02-2015, 12:59
Nie. Sprawdził szczelność i koleś dobił "setkę" dla świętego spokoju.:mad:

chcialbympompe
15-02-2015, 13:04
Nie. Sprawdził szczelność i koleś dobił "setkę" dla świętego spokoju.:mad:

Skoro miałeś problem z "zalodzeniem" jednostki zewnętrznej to trzeba było podejrzewać ubytek czynnika. Dobijanie "na oko" nie świadczy zbyt dobrze o fachowości tego serwisanta :(

Rotan
15-02-2015, 13:08
Serwisant polecony przez Atlantic.pl:mad:
Polećcie kogoś (Śląsk, Łódzkie).

chcialbympompe
15-02-2015, 13:10
Serwisant polecony przez Atlantic.pl:mad:
Polećcie kogoś (Śląsk, Łódzkie).
Tamten kasę za przegląd wziął? No to niech teraz przyjedzie i dokończy swoje dzieło.