PDA

Zobacz pełną wersję : Ustawienia biegu i przepływu



nela29
06-01-2015, 14:49
Cześć, mam 5 kolektorów po 18 rur (w sumie 90) spiętych szeregowo. Sterownik Vi Technology, pompa Grundfos 3-biegowa.
Zastanawiam sie czy mam dobrze ustawione parametry całości. Pompa na 2 biegu, na sterowniku zmodulowana na 90-98% (automat), przepływ na module pompowym widnieje na 20l/min. Dekta T srednio wynosi 13C.

yaiba83
06-01-2015, 20:20
Powinnaś tak ustawić przepływ by różnica pomiędzy tym co z kolektorów wychodzi a tym co wraca ze zbiornika do kolektorów w słoneczny dzień wynosiła 15-20*C.

RAPczyn
07-01-2015, 11:25
Nela29 - jeśli kolektory, które masz zainstalowane to Vi Technology FP58 lub FP58R oraz podłączone są rurami ze stali nierdzewnej DN16, to przepływ ustawiłbym na 13,44l/min a obroty minimalne pompy na 50%.

kolektor1
22-01-2015, 16:48
to przepływ ustawiłbym na 13,44l/min a obroty minimalne pompy na 50%.
A ciekawe jak ustawic z taką dokładnościa na tym badziewnym rotametrze? A czy jak wyjdzie 14, 88l/min to też będzie dobrze czy za dużo?

RAPczyn
26-01-2015, 12:06
Ale się czepia, aaale się czepia... ;)

kolektor1
26-01-2015, 19:39
Ale się czepia, aaale się czepia... ;)Szczerze się rozbawiłem, nie gniewaj się.
Ale przyznasz, że instalacja z taką ilością rur aby była najwydajniejsza powinna mieć sterownik z regulacją obrotow pompy. A w takim przypadku rotametr to zbędne urządzenie.

RAPczyn
27-01-2015, 14:23
Regulacja obrotów jak najbardziej, pożądana. Co do rotametru mam inne zdanie.

kolektor1
27-01-2015, 14:27
Regulacja obrotów jak najbardziej, pożądana. Co do rotametru mam inne zdanie.Jako wskaźnik obrotów jest o wiele lepszy "podrasowany temperaturowo" wodomierz.