Ciekaw Jestem czy jeszcze ktoś posiada pompę tej firmy, na tym forum oczywiście.
Cytat Napisał Henderson Zobacz post
pytaj jak mam czas to chetnie odpowiem
Czy w sterownikach exoterm da się zmienić krzywą tak by przy 0 stopni na zewnątrz zasilanie było w okolicach 43 stopnie a przy -10 było 46 stopni ?
w pompie ciepła Exotherm w modelach z automatyką Carel Pc005 jest taka możliwość, choć to jest tylko 3 stopnie w stosunku do 10stopni róznicy, w Exotherm z sterownikiem Carel Pcoo6 należy wybrać 9 krzywą konpensacji i skorygować punkt końcowy do 48C przy -20 i tez to się uda.
W Carelu Pc006 z programem z roku 2014 jest jeszcze inaczej niz w modelach z 2013, a jeśli masz model Prestige + Carel z dużym wyświetlaczem dotykowym jak iPod to jest inna zasada.
Jesli masz automatykę Siemens 417 to aktywuj krzywą nr 13 i zadaj jej końcową temp. na poziomie 48C przy -20C.
Exotherm ma tak dużo różnych sterowników że trudno to opanować, a praktycznie co 4-6 miesięcy modyfikują oprogramowania. Napisz jaki masz model to dokładnie opisze ci zasadę
No pisze mi takie coś: instrukcja EXT-EVI-N od 9 do 25KW ; WERSJA 4 2013, w tej instrukcji mam trzy krzywe a pin mam tylko do poziomu ID, aplikacja VR3101, nie mam pojęcia co więcej trzeba,
Jak się nie da tego przerobić to może gość który przyjedzie na przegląd serwisowy mi to zrobi,
powiedz mi jeśli możesz przy jakiej ujemnej temperaturze grzałka ma start, u mnie jest 3kw opcja pisali więc rozumiem że nie jest konieczna,
Może mógł byś mi polecić kogoś w mojej okolicy kto się zna na tych pompkach.
Wyczytałem tam też że można podpiąć zewnętrzny sterownik bez napięciowy, wiesz może coś na ten temat
Dzięki
w Exotherm powietrznej typu EVI z ekonomizerem start grzałki jest regulowany. Standardowo by grzałka się uruchomiła musi się spotkac kilka parametrów; temp. zew. poniżej -10C oraz czas od startu spręzarki oraz przyrost temperatury na powrocie do pompy. To powoduje że jeśli będzie np. -15C ale nadal układ jest wydajny że powrót RT się podnosi to grzałka nie wystartuje. Najlepiej otwórz całkowicie nowy wątek by tez inne osoby mające takie pompy skorzystały z pomocy
Cytat Napisał Henderson Zobacz post
pytaj jak mam czas to chetnie odpowiem
Czy w sterownikach exoterm da się zmienić krzywą tak by przy 0 stopni na zewnątrz zasilanie było w okolicach 43 stopnie a przy -10 było 46 stopni ?
w pompie ciepła Exotherm w modelach z automatyką Carel Pc005 jest taka możliwość, choć to jest tylko 3 stopnie w stosunku do 10stopni róznicy, w Exotherm z sterownikiem Carel Pcoo6 należy wybrać 9 krzywą konpensacji i skorygować punkt końcowy do 48C przy -20 i tez to się uda.
W Carelu Pc006 z programem z roku 2014 jest jeszcze inaczej niz w modelach z 2013, a jeśli masz model Prestige + Carel z dużym wyświetlaczem dotykowym jak iPod to jest inna zasada.
Jesli masz automatykę Siemens 417 to aktywuj krzywą nr 13 i zadaj jej końcową temp. na poziomie 48C przy -20C.
Exotherm ma tak dużo różnych sterowników że trudno to opanować, a praktycznie co 4-6 miesięcy modyfikują oprogramowania. Napisz jaki masz model to dokładnie opisze ci zasadę
No pisze mi takie coś: instrukcja EXT-EVI-N od 9 do 25KW ; WERSJA 4 2013, w tej instrukcji mam trzy krzywe a pin mam tylko do poziomu ID, aplikacja VR3101, nie mam pojęcia co więcej trzeba,
Jak się nie da tego przerobić to może gość który przyjedzie na przegląd serwisowy mi to zrobi,
powiedz mi jeśli możesz przy jakiej ujemnej temperaturze grzałka ma start, u mnie jest 3kw opcja pisali więc rozumiem że nie jest konieczna,
Może mógł byś mi polecić kogoś w mojej okolicy kto się zna na tych pompkach.
Wyczytałem tam też że można podpiąć zewnętrzny sterownik bez napięciowy, wiesz może coś na ten temat
Dzięki
w Exotherm powietrznej typu EVI z ekonomizerem start grzałki jest regulowany. Standardowo by grzałka się uruchomiła musi się spotkac kilka parametrów; temp. zew. poniżej -10C oraz czas od startu spręzarki oraz przyrost temperatury na powrocie do pompy. To powoduje że jeśli będzie np. -15C ale nadal układ jest wydajny że powrót RT się podnosi to grzałka nie wystartuje. Najlepiej otwórz całkowicie nowy wątek by tez inne osoby mające takie pompy skorzystały z pomocy